Da li se po pravilu rasvjetna mjesta odvajaju od uticnica sto se tice
vodova/osiguraca ili se bez problema moze znaci iz razvodne kutije uzeti
struja za rasvjetno mjesto sa voda koji je i za uticnice, znaci 2,5 mm2. Od
razvodne kutije do rasvjetnog mjesta ide 1,5 mm2. Tako u principu ne bih
imao niti jedan 10A osigurac , a svaka prostorija bi imala svoj osigurac.
Jer ako bi se islo na odvajanje rasvjete na zasebne osigurace, onda nema
smisla 1 osigurac za jedno rasvjetno mjesto, nego vise prostorija na 1. Ali
bi onda bilo i vise vodova, cijevi.....

Zanima me va� komentar.


Shank

unread,
Jun 1, 2010, 8:14:38 AM6/1/10
to
"Bob" <b...@no.mail> wrote in message news:hu2ptb$48b$1...@gregory.bnet.hr...

> Da li se po pravilu rasvjetna mjesta odvajaju od uticnica sto se tice
> vodova/osiguraca ili se bez problema moze znaci iz razvodne kutije uzeti

U pravilu se odvaja.

Ako �e� raditi kako si rekao, stavi sve �ice 2,5mm2, jer osigura� ne�e
odreagirati ako ovu od 1,5mm2 optereti� sa strujom za 2,5mm2 (kod rasjvete
je te�ko da �e se to dogoditi, ali opet,
nije dobro stavljati �ice manje ampera�e nego �to je osigura�).

Ina�e, nije praksa da se jedna prostorija stavlja na jedan osigura� jer onda
po pragradnim
zidovima mora� vu�i duple kablove, a i bolje je da u jednoj prostoriji ima
vi�e strujnih
krugova jer ako jedan izbaci, ne ostaje� bez struje u cijeloj prostoriji.

Isto vrijedi i za rasvjetu, ako napravi� kako su rekao i izbaci neki od
potro�a�a, ostaje� i bez rasvjete.


Giovi

unread,
Jun 1, 2010, 8:16:16 AM6/1/10
to
Ne moze jer odgovarajuci osigurac stiti odgovarajuce zice. Ako stavis i
za rasvjetu 2,5 mm2 onda moze, ali bolje je imati poseban osigurac.

Sinisa Platz

unread,
Jun 1, 2010, 1:28:21 PM6/1/10
to
Instalacija rasvjete se izvodi kabelom 1.5mm2 i stiti osiguracem 10A.
Instalacija za uticnice radi se sa 2.5mm2 i stiti osiguracem 16A, mada
mislim da nebi smjelo biti problema ni kada bi neke uticnice ( osim kuhinje,
kupatila i sl) radio sa 1.5 mm2 i stitio osiguracem 10 A.
Strujni krugovi se odvajaju i zbog nezavisnosti, kod kvara imas ispad manjeg
djela instalacije...

"Bob" <b...@no.mail> wrote in message news:hu2ptb$48b$1...@gregory.bnet.hr...

Raven_sk

unread,
Jun 6, 2010, 11:30:40 AM6/6/10
to

povuci u svaku prostoriju 5x2.5 kvadrata, i onda s ta tri strujna kruga
razdvajaj rasvjetu, i uticnice tako da teret bude pravilno rasporedjen,
tako ces u svakoj prostoriji imati tri strujna kruga, rasterecenje
dolaznog kabla u prostoriju i pravilniju zastitu


--
Raven
remove NOSPAM from mail
skype: srecko.uzelac

Joel

unread,
Jun 7, 2010, 4:11:34 PM6/7/10
to

Lijepo si to zamislio ali to nije propisno postavljena instalacija i
zbog asimetričnosti opterečenja je nula preslaba. Možeš eventualno
iskoristiti za dvije linije dolaz-odlaz istog presjeka a uzemljenje
zajedničko.

Sinisa Platz

unread,
Jun 7, 2010, 5:59:07 PM6/7/10
to
Moglo bi, ali samo ako svaki strujni krug napajas sa posebne faze, inace ce
izgorjeti nulti vod....

"Raven_sk" <"raven_sk \"NOSPAM\" "@hi.t-com.hr> wrote in message
news:hugev0$msn$3...@ss408.t-com.hr...

Tomislav

unread,
Jun 7, 2010, 6:21:54 PM6/7/10
to
To je jako lijepo izvedena elektricna instalacija, pogotovo jer je 99% novih
prikljucaka za stambene objekte 1f.

Inace ovo je standardni nacin izvodjenja instalacije 'HEP majstora' :)

"Raven_sk" <"raven_sk \"NOSPAM\" "@hi.t-com.hr> wrote in message
news:hugev0$msn$3...@ss408.t-com.hr...

> On 1.6.2010. 13:11, Bob wrote:
>> Da li se po pravilu rasvjetna mjesta odvajaju od uticnica sto se tice
>> vodova/osiguraca ili se bez problema moze znaci iz razvodne kutije uzeti
>> struja za rasvjetno mjesto sa voda koji je i za uticnice, znaci 2,5 mm2.
>> Od
>> razvodne kutije do rasvjetnog mjesta ide 1,5 mm2. Tako u principu ne bih
>> imao niti jedan 10A osigurac , a svaka prostorija bi imala svoj osigurac.
>> Jer ako bi se islo na odvajanje rasvjete na zasebne osigurace, onda nema
>> smisla 1 osigurac za jedno rasvjetno mjesto, nego vise prostorija na 1.
>> Ali
>> bi onda bilo i vise vodova, cijevi.....
>>

>> Zanima me vaš komentar.

Shank

unread,
Jun 8, 2010, 2:59:00 AM6/8/10
to
"Sinisa Platz" <sinisa...@os.htnet.hr> wrote in message
news:hujq3c$nbb$1...@gregory.bnet.hr...

> Moglo bi, ali samo ako svaki strujni krug napajas sa posebne faze, inace
> ce izgorjeti nulti vod....

Zašto? Taman i da sva trošila spoji na jednu fazu, onda ima maksimum struje
po nultom vodu, a on je debel kao i faza (2,5mm2).


Joel

unread,
Jun 8, 2010, 2:19:17 PM6/8/10
to
Tomislav wrote:
> To je jako lijepo izvedena elektricna instalacija, pogotovo jer je 99% novih
> prikljucaka za stambene objekte 1f.
>
> Inace ovo je standardni nacin izvodjenja instalacije 'HEP majstora' :)
>
>

To su vi�e "HEP fu�eri"; ima u HEP-u i dobrih majstora.

Raven_sk

unread,
Jun 13, 2010, 2:56:02 PM6/13/10
to
On 8.6.2010. 0:21, Tomislav wrote:
> To je jako lijepo izvedena elektricna instalacija, pogotovo jer je 99% novih
> prikljucaka za stambene objekte 1f.
>
> Inace ovo je standardni nacin izvodjenja instalacije 'HEP majstora' :)
>

nisam hepovac, ali u garazi sam to rijesio tako da sam na svaki zid od
razvodne ploce povukao 5x2,5, na svaku fazu raspodjelio po jednu duplu
monofaznu uticnicu, uz takve tri jednu trofaznu, i po dva ili tri
rasvjetna mjesta opet rasporedjena po fazama

nemam problema s pregrijavanjem, pregaranjem, a ako i nesto zaslusam
opet imam dovoljno rasvjete da i po mraku mogu otapkati i podignuti ziherung

slicno je rijeseno i na gornjem katu kuce samo je vuceno zicama pa su u
neke prostoriji povucene 4 zice, a u neke pet ovisno o broju trosila i
razvodnih mjesta.....radi vec 30 godina.....

mozda nije po propisu, ali radi i svaka prostorija mi je na barem dva
osiguraca, tako da nigdje ne mogu ostati bez struje skroz.....

ali ako znas kako tocno ide po PS-u rado cu poslusati savjet strucne osobe

Tomislav

unread,
Jun 14, 2010, 3:44:45 PM6/14/10
to
http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_EINN.htm
Clanak 36.
Kroz isti visezilni kabel ne smije se voditi vise strujnih krugova, osim
vodica upravljackih i pomocnih strujnih krugova.

"Raven_sk" <"raven_sk \"NOSPAM\" "@hi.t-com.hr> wrote in message

news:hv39k2$ou4$1...@ss408.t-com.hr...

Shank

unread,
Jun 15, 2010, 3:57:21 AM6/15/10
to
"Tomislav" <bi...@server.hosteengIZBRISI.net> wrote in message
news:hv60r1$jig$1...@localhost.localdomain...

> http://www.ekn.hr/zastita/knjiga_CD1/Pravilnik_EINN.htm
> Clanak 36.
> Kroz isti visezilni kabel ne smije se voditi vise strujnih krugova, osim
> vodica upravljackih i pomocnih strujnih krugova.

>> nisam hepovac, ali u garazi sam to rijesio tako da sam na svaki zid od

>> razvodne ploce povukao 5x2,5, na svaku fazu raspodjelio po jednu duplu

Hm, da li se ovdje radi o jednom trofaznom strujnom krugu ili 3 jednofazna?

Da li je OK da 3 jednofazna strujna kruga imaju zajednički nul vodić ako su
na raziličitim fazama (ne vidim razloga zaąto ne)?

Da li se PE vodić računa pod pomoćni strujni krug?

Giovi

unread,
Jun 15, 2010, 7:23:10 AM6/15/10
to
Shank wrote:
> Da li je OK da 3 jednofazna strujna kruga imaju zajednički nul vodić ako su
> na raziličitim fazama (ne vidim razloga zaąto ne)?

Nula moze izgorjeti jer je u tom slucaju 3x vece opterecenje na toj
zajednickoj nuli nego na svakoj fazi posebno.

Shank

unread,
Jun 15, 2010, 9:01:33 AM6/15/10
to

"Giovi" <ktr...@yahoo.com> wrote in message
news:hv7npr$i1o$1...@gregory.bnet.hr...
> Shank wrote:
>> Da li je OK da 3 jednofazna strujna kruga imaju zajedni�ki nul vodi� ako
>> su na razili�itim fazama (ne vidim razloga za�to ne)?

>
> Nula moze izgorjeti jer je u tom slucaju 3x vece opterecenje na toj
> zajednickoj nuli nego na svakoj fazi posebno.

nemoze, jer su razlicite faze
(zbog faznog pomaka opterecenje je u najgorem slucaju max. onoliko koliko i
na jednoj od faza)


Joel

unread,
Jun 15, 2010, 4:04:47 PM6/15/10
to
Shank wrote:
> "Giovi"<ktr...@yahoo.com> wrote in message
> news:hv7npr$i1o$1...@gregory.bnet.hr...
>> Shank wrote:
>>> Da li je OK da 3 jednofazna strujna kruga imaju zajednički nul vodić ako
>>> su na raziličitim fazama (ne vidim razloga zašto ne)?

>>
>> Nula moze izgorjeti jer je u tom slucaju 3x vece opterecenje na toj
>> zajednickoj nuli nego na svakoj fazi posebno.
>
> nemoze, jer su razlicite faze
> (zbog faznog pomaka opterecenje je u najgorem slucaju max. onoliko koliko i
> na jednoj od faza)
>
>

Što si sad to napisao!Čuo si za fazni pomak i onda bez veze zaključuješ
neandertalskom logikom.