Zanima me va� komentar.
U pravilu se odvaja.
Ako �e� raditi kako si rekao, stavi sve �ice 2,5mm2, jer osigura� ne�e
odreagirati ako ovu od 1,5mm2 optereti� sa strujom za 2,5mm2 (kod rasjvete
je te�ko da �e se to dogoditi, ali opet,
nije dobro stavljati �ice manje ampera�e nego �to je osigura�).
Ina�e, nije praksa da se jedna prostorija stavlja na jedan osigura� jer onda
po pragradnim
zidovima mora� vu�i duple kablove, a i bolje je da u jednoj prostoriji ima
vi�e strujnih
krugova jer ako jedan izbaci, ne ostaje� bez struje u cijeloj prostoriji.
Isto vrijedi i za rasvjetu, ako napravi� kako su rekao i izbaci neki od
potro�a�a, ostaje� i bez rasvjete.
"Bob" <b...@no.mail> wrote in message news:hu2ptb$48b$1...@gregory.bnet.hr...
povuci u svaku prostoriju 5x2.5 kvadrata, i onda s ta tri strujna kruga
razdvajaj rasvjetu, i uticnice tako da teret bude pravilno rasporedjen,
tako ces u svakoj prostoriji imati tri strujna kruga, rasterecenje
dolaznog kabla u prostoriju i pravilniju zastitu
--
Raven
remove NOSPAM from mail
skype: srecko.uzelac
Lijepo si to zamislio ali to nije propisno postavljena instalacija i
zbog asimetričnosti opterečenja je nula preslaba. Možeš eventualno
iskoristiti za dvije linije dolaz-odlaz istog presjeka a uzemljenje
zajedničko.
"Raven_sk" <"raven_sk \"NOSPAM\" "@hi.t-com.hr> wrote in message
news:hugev0$msn$3...@ss408.t-com.hr...
Inace ovo je standardni nacin izvodjenja instalacije 'HEP majstora' :)
"Raven_sk" <"raven_sk \"NOSPAM\" "@hi.t-com.hr> wrote in message
news:hugev0$msn$3...@ss408.t-com.hr...
> On 1.6.2010. 13:11, Bob wrote:
>> Da li se po pravilu rasvjetna mjesta odvajaju od uticnica sto se tice
>> vodova/osiguraca ili se bez problema moze znaci iz razvodne kutije uzeti
>> struja za rasvjetno mjesto sa voda koji je i za uticnice, znaci 2,5 mm2.
>> Od
>> razvodne kutije do rasvjetnog mjesta ide 1,5 mm2. Tako u principu ne bih
>> imao niti jedan 10A osigurac , a svaka prostorija bi imala svoj osigurac.
>> Jer ako bi se islo na odvajanje rasvjete na zasebne osigurace, onda nema
>> smisla 1 osigurac za jedno rasvjetno mjesto, nego vise prostorija na 1.
>> Ali
>> bi onda bilo i vise vodova, cijevi.....
>>
>> Zanima me vaš komentar.
Zašto? Taman i da sva trošila spoji na jednu fazu, onda ima maksimum struje
po nultom vodu, a on je debel kao i faza (2,5mm2).
To su vi�e "HEP fu�eri"; ima u HEP-u i dobrih majstora.
nisam hepovac, ali u garazi sam to rijesio tako da sam na svaki zid od
razvodne ploce povukao 5x2,5, na svaku fazu raspodjelio po jednu duplu
monofaznu uticnicu, uz takve tri jednu trofaznu, i po dva ili tri
rasvjetna mjesta opet rasporedjena po fazama
nemam problema s pregrijavanjem, pregaranjem, a ako i nesto zaslusam
opet imam dovoljno rasvjete da i po mraku mogu otapkati i podignuti ziherung
slicno je rijeseno i na gornjem katu kuce samo je vuceno zicama pa su u
neke prostoriji povucene 4 zice, a u neke pet ovisno o broju trosila i
razvodnih mjesta.....radi vec 30 godina.....
mozda nije po propisu, ali radi i svaka prostorija mi je na barem dva
osiguraca, tako da nigdje ne mogu ostati bez struje skroz.....
ali ako znas kako tocno ide po PS-u rado cu poslusati savjet strucne osobe
"Raven_sk" <"raven_sk \"NOSPAM\" "@hi.t-com.hr> wrote in message
news:hv39k2$ou4$1...@ss408.t-com.hr...
>> nisam hepovac, ali u garazi sam to rijesio tako da sam na svaki zid od
>> razvodne ploce povukao 5x2,5, na svaku fazu raspodjelio po jednu duplu
Hm, da li se ovdje radi o jednom trofaznom strujnom krugu ili 3 jednofazna?
Da li je OK da 3 jednofazna strujna kruga imaju zajednički nul vodić ako su
na raziličitim fazama (ne vidim razloga zaąto ne)?
Da li se PE vodić računa pod pomoćni strujni krug?
Nula moze izgorjeti jer je u tom slucaju 3x vece opterecenje na toj
zajednickoj nuli nego na svakoj fazi posebno.
nemoze, jer su razlicite faze
(zbog faznog pomaka opterecenje je u najgorem slucaju max. onoliko koliko i
na jednoj od faza)
Što si sad to napisao!Čuo si za fazni pomak i onda bez veze zaključuješ
neandertalskom logikom.