kapanje sigurnosnog ventila na bojleru ?

1,085 views
Skip to first unread message

.:KIZO:.

unread,
Mar 26, 2013, 4:38:37 PM3/26/13
to
Evo ovako, kupio sam 10 l visokotla�ni bojler za monta�u ispod tro�ila. Uz
njega do�ao je talijanski nepovratni ventil.
I po�eo je kapati. Kupio sam nakon toga unitasov ventil u koji imam vi�e
povjerenja i stvar je ista.

Dakle imam 3 eta�e. U prvoj je 80l visokotla�ni bojler i ovaj talijanski
ventil nije nikad pustio niti kapljicu. Stvar je i na 3. eta�i, isto 80l
bojler i unitasov ventil i niti kaplijce. Sad ovaj na 2. eta�i kaplje.

Malo sam istra�ivao a i ina�e ku�im potrebu i rad ovog ventila, ali mi je
ovo malo zbunjuju�e - za�to ovaj curi..

Mo�da je problem u veli�ini bojlera - 10l, mo�da zato �to je ventil naopako
montiran ( ispravno je stavljen na ulazu hladne vode, ali kako su izvodi
okrenuti prema gore i ventil stoji naopako =

Ili je mo�da ipak stvar u bojleru - Ariston...
http://www.ariston.com.hr/?post_type=products&p=429


Parle

unread,
Mar 26, 2013, 4:46:02 PM3/26/13
to
Dana 26.3.2013. 21:38, .:KIZO:. je napisao:
> Evo ovako, kupio sam 10 l visokotla�ni bojler za monta�u ispod tro�ila. Uz
> njega do�ao je talijanski nepovratni ventil.
> I po�eo je kapati. Kupio sam nakon toga unitasov ventil u koji imam vi�e
> povjerenja i stvar je ista.
>
> Dakle imam 3 eta�e. U prvoj je 80l visokotla�ni bojler i ovaj talijanski
> ventil nije nikad pustio niti kapljicu. Stvar je i na 3. eta�i, isto 80l
> bojler i unitasov ventil i niti kaplijce. Sad ovaj na 2. eta�i kaplje.
>
> Malo sam istra�ivao a i ina�e ku�im potrebu i rad ovog ventila, ali mi je
> ovo malo zbunjuju�e - za�to ovaj curi..
>
> Mo�da je problem u veli�ini bojlera - 10l, mo�da zato �to je ventil naopako
> montiran ( ispravno je stavljen na ulazu hladne vode, ali kako su izvodi
> okrenuti prema gore i ventil stoji naopako =
>
> Ili je mo�da ipak stvar u bojleru - Ariston...
> http://www.ariston.com.hr/?post_type=products&p=429
>
>
a jel curi ventil ili mo�da curi crijevo? pogledaj dobro nema nekog
posebnog razloga da ventil curi... ili je gumica lo�a ili ne�to tako...

Gashtapano

unread,
Mar 26, 2013, 5:58:48 PM3/26/13
to
On 26.3.2013. 21:38, .:KIZO:. wrote:
> Evo ovako, kupio sam 10 l visokotlačni bojler za montaľu ispod troąila. Uz
> njega doąao je talijanski nepovratni ventil.
> I počeo je kapati. Kupio sam nakon toga unitasov ventil u koji imam viąe
> povjerenja i stvar je ista.
>
> Dakle imam 3 etaľe. U prvoj je 80l visokotlačni bojler i ovaj talijanski
> ventil nije nikad pustio niti kapljicu. Stvar je i na 3. etaľi, isto 80l
> bojler i unitasov ventil i niti kaplijce. Sad ovaj na 2. etaľi kaplje.
>
> Malo sam istraľivao a i inače kuľim potrebu i rad ovog ventila, ali mi je
> ovo malo zbunjujuće - zaąto ovaj curi..
>
> Moľda je problem u veličini bojlera - 10l, moľda zato ąto je ventil naopako
> montiran ( ispravno je stavljen na ulazu hladne vode, ali kako su izvodi
> okrenuti prema gore i ventil stoji naopako =
>
> Ili je moľda ipak stvar u bojleru - Ariston...
> http://www.ariston.com.hr/?post_type=products&p=429
>
>

Provjeri da li se pregrijava voda - uzrok može biti npr. neispravan
termometar ili spoj na zemlju pa da grijač nekontrolirano dobija struju...

Cobra

unread,
Mar 26, 2013, 6:42:36 PM3/26/13
to

".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kit17i$mvr$1...@l01news1.ot.hr...
* Da ti nisu uvalili bojler koji se montira iznad tj, oznaka VM takav
bojler Nesmije� montirati ispod ili naopako !? kupi prijelaz za sig..
nepov... ventil i pravilno ga montiraj ako nisi tra�io ventil za monta�u
ispod , njegov izlaz ( onaj sa strane kroz koji u slu�aju "nu�de curi) treba
isto gledati prema dolje !


.:KIZO:.

unread,
Mar 27, 2013, 2:57:12 AM3/27/13
to

"Parle" <nenad.p...@gmail.com> wrote in message
news:kit1e5$fv8$1...@ls237.t-com.hr...
> a jel curi ventil ili mo�da curi crijevo? pogledaj dobro nema nekog
> posebnog razloga da ventil curi... ili je gumica lo�a ili ne�to tako...

ne, sva tri ventila kapaju na onom malom izvodu. Odnosno kapaju ovi
talijani, a unitasov kapa jo� i na �arafu - zato �to je okrenuto naopako -
prema gore...
Ostalo je suho ko barut :-/


.:KIZO:.

unread,
Mar 27, 2013, 2:58:19 AM3/27/13
to

"Gashtapano" <gasht...@yahoo.com> wrote in message
news:kit5mo$95n$1...@gregory.bnet.hr...
> Provjeri da li se pregrijava voda - uzrok mo�e biti npr. neispravan
> termometar ili spoj na zemlju pa da grija� nekontrolirano dobija struju...

sve �ljaka ok, termostat gasi gdje ga na mjestim - ve� se dva dana igram (
ako se tako mo�e re�i) s tim


.:KIZO:.

unread,
Mar 27, 2013, 3:03:45 AM3/27/13
to

"Cobra" <j...@ne.hr> wrote in message news:kit8vq$asb$1...@sunce.iskon.hr...

> * Da ti nisu uvalili bojler koji se montira iznad tj, oznaka VM takav
> bojler Nesmije� montirati ispod ili naopako !? kupi prijelaz za sig..
> nepov... ventil i pravilno ga montiraj ako nisi tra�io ventil za monta�u
> ispod , njegov izlaz ( onaj sa strane kroz koji u slu�aju "nu�de curi)
> treba isto gledati prema dolje !

a po uputama, slikama i konstrukciji bojlera - nosa�u te po oznaci to bi
trebao biti ''podni'' . Jedino me brine �to je uz nnjega do�ao ventil koji
gleda ''gore''.

Na kakav prijelaz misli� ? ne sje�am se da sam vidio ove ventile koji
imaju kontra odu�ak.....
Uvjeren sam da okrenutost odu�ka dolje-gore nema nikavih utjecaja na
kapanje...


Doxon

unread,
Mar 27, 2013, 3:43:20 AM3/27/13
to

".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kiu5s5$2k5$1...@l01news1.ot.hr...
I ja imao takav Ariston bojler, i radio ok preko godinu dana dok nije
odjednom po�eo preko no�i izbacivati svu vodu van! Poplava u elementu, po
podu kuhinje... Kupio sam novi sigurnosni i cijelo popodne gledao ako kapa i
sve je bilo u redu. Ujutro me opet do�ekala voda po podu...

Na kraju kupio perilicu su�a i maknuo bojler. Ali tko zna, mo�da stvarno ima
malo utjecaja polo�aj sigurnosnog. Onda me buni kako je radio tih godinu i
pol ispravno?


Gashtapano

unread,
Mar 27, 2013, 5:00:53 AM3/27/13
to
On 27.3.2013. 7:58, .:KIZO:. wrote:
> "Gashtapano" <gasht...@yahoo.com> wrote in message
> news:kit5mo$95n$1...@gregory.bnet.hr...
>> Provjeri da li se pregrijava voda - uzrok moľe biti npr. neispravan
>> termometar ili spoj na zemlju pa da grijač nekontrolirano dobija struju...
>
> sve ąljaka ok, termostat gasi gdje ga na mjestim - već se dva dana igram (
> ako se tako moľe reći) s tim
>
>

Nisam siguran za vodeni dio priče, ali sam imao primjer sa neispravnim
grijačem - termostat je uredno isključivao, ali je grijač bio nepravilno
spojen i probio na masu na jednom kraju a nije bilo FIDovke :( .
Posljedica je bilo grijanje vode bez kontrole. Kod tlačnih bojlera u tom
slučaju može doći do porasta tlaka i propuštanja sigurnosnog ventila
(meni je kod niskotlačnog curilo na slavini)...
Samo sam htio da eleminiraš ovu mogućnost - isključi bojler iz struje
(osigurača) i vidi da li još kapa.

Coin

unread,
Mar 27, 2013, 5:15:46 AM3/27/13
to

"Doxon" <barb...@hotmail.com> wrote in message
news:kiu7uh$9p7$1...@ls237.t-com.hr...
>
> Na kraju kupio perilicu su�a i maknuo bojler.

Sad grijes vodu u perilici?


Doxon

unread,
Mar 27, 2013, 5:19:57 AM3/27/13
to

"Coin" <plavironhill@g*mail.com> wrote in message
news:kiudb9$e73$1...@ls237.t-com.hr...
Pa da, sve perem u perilici :) A za onu najve�u AMC padelu, lako sko�im u
kupatilo po malo tople


.:KIZO:.

unread,
Mar 27, 2013, 5:24:45 AM3/27/13
to


"Gashtapano" je napisao u poruci interesnoj
grupi:kiucg5$hkk$1...@gregory.bnet.hr...
da je problem sa strujom tada bi u konačnici voda prokuhala. Termostat je u
jednom trnutku namješten na minimum i voda je bila mlaka.
Ovu mogućnost možemo isključiti..

Cobra

unread,
Mar 27, 2013, 11:21:28 AM3/27/13
to

".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kiu5s5$2k5$1...@l01news1.ot.hr...
* mislio ali odmah vidim da se nesmije okrenuti da gleda dolje s prelazima /
niplama, jer bi tad voda dolazila iz suprotnog smijera, ali mo�e� kupiti jo�
jedno crijevo tako da je sig/nep ventil na crijevu pa ga tako namjesti� da
"gleda prema dolje" onaj njegov izlaz !


.:KIZO:.

unread,
Mar 27, 2013, 1:25:37 PM3/27/13
to

"Cobra" <j...@ne.hr> wrote in message news:kiv3gf$9ni$1...@sunce.iskon.hr...
>
> ".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message
> news:kiu5s5$2k5$1...@l01news1.ot.hr...
>>
>> "Cobra" <j...@ne.hr> wrote in message news:kit8vq$asb$1...@sunce.iskon.hr...
> * mislio ali odmah vidim da se nesmije okrenuti da gleda dolje s prelazima
> / niplama, jer bi tad voda dolazila iz suprotnog smijera, ali mo�e� kupiti
> jo� jedno crijevo tako da je sig/nep ventil na crijevu pa ga tako
> namjesti� da "gleda prema dolje" onaj njegov izlaz !

nema veze gdje gleda izlaz po konstrukciji.


.:KIZO:.

unread,
Mar 27, 2013, 1:42:57 PM3/27/13
to

".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kit17i$mvr$1...@l01news1.ot.hr...

e ovako, malo sam danas raspitivao se po trgovinama, a ovi pak imaju
informacije od vodoinstalatera koji se tamo opskrbljuju.

Dakle, u ZD trenutno nema za kupiti ventile 9 bara niti expanzione posude
malog kapaciteta jer su pokupovani.
Za�to ?
E zbog europske unije, eto za�to....

Po rije�ima trgovaca, iz nepoznatih izvora, EU norme propisuju nepovratni
ventil na glavnom dovodu u ku�u. Pa �ak i redukcije na cca 4 ili 6 bara. Iz
sigurnosnih razloga zabranjene su konstrukcije visokotla�nih bojlera koji
imaju ekspanzionu posudu u sebi, odnosno nikad se ne pune do vrha vodom i u
tom zra�nom �epu kompezira se vi�ak pritiska nastao �irenjem vode uslijed
zagrijavanja. Valjda kod neispravnog bojlera koji o�e zakuhat, tu se javlja
para koja je potencialna bomba zato �to se mo�e puno vi�e stla�iti, odnosno
expandirati kod pucanja bojlera. Voda je nestla�iva pa eksplozija nije
velika ako nema pare.
Da bi taj vi�ak pritiska - vode nekud oti�ao, a ne mo�e u sistem
vodoinstalacije jer mu brani nepovratni ventil na ulazu u ku�u, javlja se
pucanje instalacija ili popu�tanje drugih ure�aja spojenih na istu -
ve�ma�ina, perilica..... itd.

To se rije�ava obaveznom ugradnjom expanzione posude u sustav ku�ne
instalacije. Sigurnosni ventil kod EU bojlera )bez zra�nog �epa) normalno je
da curi, pogotovo ako je tlak u instalacijama ve�i kao �to je kod nas jer
nema reduktora.

Ostaje mi par opcija :

Staviti 9 bara sig. ventil kojih nema za kupit.
Staviti reduktor pritiska
ugraditi ekspanzionu posudu
staviti cijev�icu na odu�ak i sprovesti u sifon sudopera - �to �u i
napraviti.

Ne znam koliko ima istine u ovome, ali mi se �ini da '' dr�i vodu ''


Gashtapano

unread,
Mar 27, 2013, 1:43:22 PM3/27/13
to

>
> da je problem sa strujom tada bi u konaÄŤnici voda prokuhala. Termostat
> je u jednom trnutku namješten na minimum i voda je bila mlaka.
> Ovu mogućnost možemo isključiti..

OK, onda je ostalo samo da provjeriš tlak u vodovodnoj mreži.
Pod pretpostavkom da je bojler ispravan, te da je ventil ispravan (a
mijenjao si ih, nije vrag da su svi neispravni), onda je jedino ostao
tlak kao uzrok kapanja.

Inače imam par baš ovih Aristona i sve je OK, montirani sa ventilima
koji su bili priloženi.

Bobi

unread,
Mar 27, 2013, 2:49:54 PM3/27/13
to
".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kivb9i$fdl$1...@l01news1.ot.hr...
> Po rije�ima trgovaca, iz nepoznatih izvora, EU norme propisuju nepovratni
> ventil na glavnom dovodu u ku�u. Pa �ak i redukcije na cca 4 ili 6 bara.
> Iz sigurnosnih razloga zabranjene su konstrukcije visokotla�nih bojlera
> koji imaju ekspanzionu posudu u sebi, odnosno nikad se ne pune do vrha
> vodom i u tom zra�nom �epu kompezira se vi�ak pritiska nastao �irenjem
> vode uslijed zagrijavanja. Valjda kod neispravnog bojlera koji o�e
> zakuhat, tu se javlja para koja je potencialna bomba zato �to se mo�e puno
> vi�e stla�iti, odnosno expandirati kod pucanja bojlera. Voda je nestla�iva
> pa eksplozija nije velika ako nema pare.
> Da bi taj vi�ak pritiska - vode nekud oti�ao, a ne mo�e u sistem
> vodoinstalacije jer mu brani nepovratni ventil na ulazu u ku�u, javlja se
> pucanje instalacija ili popu�tanje drugih ure�aja spojenih na istu -
> ve�ma�ina, perilica..... itd.
> Ostaje mi par opcija :
>
> Staviti 9 bara sig. ventil kojih nema za kupit.
> Staviti reduktor pritiska
> ugraditi ekspanzionu posudu
> staviti cijev�icu na odu�ak i sprovesti u sifon sudopera - �to �u i
> napraviti.
> Ne znam koliko ima istine u ovome, ali mi se �ini da '' dr�i vodu ''


Upravo je to tako kao �to si napisao.
Rje�enje je ekspanziona posuda ili cijev�ica pa nek curi u sifon ili neku
posudu koju �e� prazniti.


.:KIZO:.

unread,
Mar 27, 2013, 5:55:09 PM3/27/13
to

"Bobi" <bo...@njet.hr> wrote in message news:kivf0l$9n6$1...@ls237.t-com.hr...
a gdje ide ta posuda ?


Gashtapano

unread,
Mar 27, 2013, 5:58:01 PM3/27/13
to
On 27.3.2013. 18:42, .:KIZO:. wrote:
> ".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kit17i$mvr$1...@l01news1.ot.hr...
>
> e ovako, malo sam danas raspitivao se po trgovinama, a ovi pak imaju
> informacije od vodoinstalatera koji se tamo opskrbljuju.
>
> Dakle, u ZD trenutno nema za kupiti ventile 9 bara niti expanzione posude
> malog kapaciteta jer su pokupovani.
> Zaąto ?
> E zbog europske unije, eto zaąto....
>
> Po riječima trgovaca, iz nepoznatih izvora, EU norme propisuju nepovratni
> ventil na glavnom dovodu u kuću. Pa čak i redukcije na cca 4 ili 6 bara. Iz
> sigurnosnih razloga zabranjene su konstrukcije visokotlačnih bojlera koji
> imaju ekspanzionu posudu u sebi, odnosno nikad se ne pune do vrha vodom i u
> tom zračnom čepu kompezira se viąak pritiska nastao ąirenjem vode uslijed
> zagrijavanja. Valjda kod neispravnog bojlera koji oće zakuhat, tu se javlja
> para koja je potencialna bomba zato ąto se moľe puno viąe stlačiti, odnosno
> expandirati kod pucanja bojlera. Voda je nestlačiva pa eksplozija nije
> velika ako nema pare.
> Da bi taj viąak pritiska - vode nekud otiąao, a ne moľe u sistem
> vodoinstalacije jer mu brani nepovratni ventil na ulazu u kuću, javlja se
> pucanje instalacija ili popuątanje drugih uređaja spojenih na istu -
> veąmaąina, perilica..... itd.
>
> To se rijeąava obaveznom ugradnjom expanzione posude u sustav kučne
> instalacije. Sigurnosni ventil kod EU bojlera )bez zračnog čepa) normalno je
> da curi, pogotovo ako je tlak u instalacijama veći kao ąto je kod nas jer
> nema reduktora.
>
> Ostaje mi par opcija :
>
> Staviti 9 bara sig. ventil kojih nema za kupit.
> Staviti reduktor pritiska
> ugraditi ekspanzionu posudu
> staviti cijevčicu na oduąak i sprovesti u sifon sudopera - ąto ću i
> napraviti.
>
> Ne znam koliko ima istine u ovome, ali mi se čini da '' drľi vodu ''
>
>

Ovaj bojler ima zraka u sebi dovoljno da mu ne treba ekspanziona posuda
- otvorio sam jednog. Ovo je obični bojler kakav se koristi od kada je
bojlera - ima cijev tople vode 7-8 cm od vrha kazana. Očito ti je velik
tlak u mreži - bilo bi ti dobro, zbog svih potrošača i instalacije,
staviti reducir ventil.

hellfire

unread,
Mar 28, 2013, 2:37:53 AM3/28/13
to

.:KIZO:.

unread,
Mar 30, 2013, 3:27:59 AM3/30/13
to

".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kivb9i$fdl$1...@l01news1.ot.hr...
da zavr�im pri�u, kupio 9 bara ventil i problem isti.
Bio i priu�eni vodoinstalater ( radi �ovjek vodu cijeli �ivot). I on se �udi
ko pura dreku.
Na kraju oti�o i kupio ovu kompenzacijsku posudu od 2l i montirao je izme�u
ventila i bojlera, u biti mo�e i na toplu vodu po nekoj logici. Vratio onaj
original ventil koji je do�ao sa bojlerom i to je to. Ne curi...

[url=http://fodi.frubar.net/files/998FDCDB-EA80-824F-AA8A-C4283D9BC960.jpg][img]http://fodi.frubar.net/files/998FDCDB-EA80-824F-AA8A-C4283D9BC960_thumb.jpg[/img][/url]

(Powered by frubar.net)



.:KIZO:.

unread,
Mar 30, 2013, 3:31:45 AM3/30/13
to

".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kj64df$nfm$1...@l01news1.ot.hr...

slika na binsima


Joel

unread,
Mar 30, 2013, 4:48:44 AM3/30/13
to
.:KIZO:. wrote:

>
> da zavr�im pri�u, kupio 9 bara ventil i problem isti.
> Bio i priu�eni vodoinstalater ( radi �ovjek vodu cijeli �ivot). I on se �udi
> ko pura dreku.
> Na kraju oti�o i kupio ovu kompenzacijsku posudu od 2l i montirao je izme�u
> ventila i bojlera, u biti mo�e i na toplu vodu po nekoj logici. Vratio onaj
> original ventil koji je do�ao sa bojlerom i to je to. Ne curi...
Imao sam isti problem, novi ventil i curi. Dakle, to je rje�enje!

Gashtapano

unread,
Mar 30, 2013, 5:10:47 AM3/30/13
to
On 30.3.2013. 8:27, .:KIZO:. wrote:
> ".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kivb9i$fdl$1...@l01news1.ot.hr...
>>
>> ".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message
>> news:kit17i$mvr$1...@l01news1.ot.hr...
>>
>> e ovako, malo sam danas raspitivao se po trgovinama, a ovi pak imaju
>> informacije od vodoinstalatera koji se tamo opskrbljuju.
>>
>> Dakle, u ZD trenutno nema za kupiti ventile 9 bara niti expanzione posude
>> malog kapaciteta jer su pokupovani.
>> Zaąto ?
>> E zbog europske unije, eto zaąto....
>>
>> Po riječima trgovaca, iz nepoznatih izvora, EU norme propisuju nepovratni
>> ventil na glavnom dovodu u kuću. Pa čak i redukcije na cca 4 ili 6 bara.
>> Iz sigurnosnih razloga zabranjene su konstrukcije visokotlačnih bojlera
>> koji imaju ekspanzionu posudu u sebi, odnosno nikad se ne pune do vrha
>> vodom i u tom zračnom čepu kompezira se viąak pritiska nastao ąirenjem
>> vode uslijed zagrijavanja. Valjda kod neispravnog bojlera koji oće
>> zakuhat, tu se javlja para koja je potencialna bomba zato ąto se moľe puno
>> viąe stlačiti, odnosno expandirati kod pucanja bojlera. Voda je nestlačiva
>> pa eksplozija nije velika ako nema pare.
>> Da bi taj viąak pritiska - vode nekud otiąao, a ne moľe u sistem
>> vodoinstalacije jer mu brani nepovratni ventil na ulazu u kuću, javlja se
>> pucanje instalacija ili popuątanje drugih uređaja spojenih na istu -
>> veąmaąina, perilica..... itd.
>>
>> To se rijeąava obaveznom ugradnjom expanzione posude u sustav kučne
>> instalacije. Sigurnosni ventil kod EU bojlera )bez zračnog čepa) normalno
>> je da curi, pogotovo ako je tlak u instalacijama veći kao ąto je kod nas
>> jer nema reduktora.
>>
>> Ostaje mi par opcija :
>>
>> Staviti 9 bara sig. ventil kojih nema za kupit.
>> Staviti reduktor pritiska
>> ugraditi ekspanzionu posudu
>> staviti cijevčicu na oduąak i sprovesti u sifon sudopera - ąto ću i
>> napraviti.
>
> da zavrąim priću, kupio 9 bara ventil i problem isti.
> Bio i priučeni vodoinstalater ( radi čovjek vodu cijeli ľivot). I on se čudi
> ko pura dreku.
> Na kraju otiąo i kupio ovu kompenzacijsku posudu od 2l i montirao je između
> ventila i bojlera, u biti moľe i na toplu vodu po nekoj logici. Vratio onaj
> original ventil koji je doąao sa bojlerom i to je to. Ne curi...
Kad si sve napisao, možeš li napisati i točan model bojlera (sa natpisne
pločice)?

Bobi

unread,
Mar 31, 2013, 3:51:58 PM3/31/13
to

".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kivb9i$fdl$1...@l01news1.ot.hr...
Iz
> sigurnosnih razloga zabranjene su konstrukcije visokotla�nih bojlera koji
> imaju ekspanzionu posudu u sebi, odnosno nikad se ne pune do vrha vodom i
> u tom zra�nom �epu kompezira se vi�ak pritiska nastao �irenjem vode
> uslijed zagrijavanja. Valjda kod neispravnog bojlera koji o�e zakuhat, tu
> se javlja para koja je potencialna bomba zato �to se mo�e puno vi�e
> stla�iti, odnosno expandirati kod pucanja bojlera. Voda je nestla�iva pa
> eksplozija nije velika ako nema pare.

Upravo zbog tog tla�nog �epa koji mo�e uzrokovati eksploziju,ne proizvode se
vi�e ovakvi tipovi bojlera.�ak se i dogodilo nekoliko takvih eksplozija,koje
uni�te cijeli stan,zidovi se ru�e.Ako zaka�e termostat,a netko je premostio
za�titni termostat,voda po�inje klju�ati,mo�e se dogoditi da se se od vru�e
vode rastopi cijev ili brtva u sigurnosnom ventili i za�epi ga.



.:KIZO:.

unread,
Apr 1, 2013, 4:15:07 AM4/1/13
to


"Bobi" je napisao u poruci interesnoj grupi:kja452$26e$1...@ls237.t-com.hr...


".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message news:kivb9i$fdl$1...@l01news1.ot.hr...
Iz
> sigurnosnih razloga zabranjene su konstrukcije visokotla�nih bojlera koji
> imaju ekspanzionu posudu u sebi, odnosno nikad se ne pune do vrha vodom i
> u tom zra�nom �epu kompezira se vi�ak pritiska nastao �irenjem vode
> uslijed zagrijavanja. Valjda kod neispravnog bojlera koji o�e zakuhat, tu
> se javlja para koja je potencialna bomba zato �to se mo�e puno vi�e
> stla�iti, odnosno expandirati kod pucanja bojlera. Voda je nestla�iva pa
> eksplozija nije velika ako nema pare.

Upravo zbog tog tla�nog �epa koji mo�e uzrokovati eksploziju,ne proizvode se
vi�e ovakvi tipovi bojlera.�ak se i dogodilo nekoliko takvih eksplozija,koje
uni�te cijeli stan,zidovi se ru�e.Ako zaka�e termostat,a netko je premostio
za�titni termostat,voda po�inje klju�ati,mo�e se dogoditi da se se od vru�e
vode rastopi cijev ili brtva u sigurnosnom ventili i za�epi ga.

Da, to je sad, valjda, jasno. No ve�ina trgovaca, a pou�ena i
vodoinstalaterima koji tamo kupuju te '' upitima/reklamacijama'' kupaca, joďż˝
uvijek ne zna ni�ta o tome. Barem bi oni trebali napomenuti kupcima da mogu
imati problema.

Po mom mi�ljenju ne treba vi�e stavljati nepovratne ventile na visokotla�ne
bojlere nego '' kompenzacijske'' koji omogu�avaju vra�anje vode kod razlike
u tlaku ( unitasovi )
To podrazumijeva pod obavezu i kompenzacijsku posudu na glavnom dovodu. I
reducir i nepovratni ventil kod sata pa si miran za u budu�e.

Opus Dei

unread,
Apr 2, 2013, 2:47:55 AM4/2/13
to
Nisu li ovi neporatni ventili koji se stavljaju na bojlere ujedno i
sigurnosni?
To bi trebalo zna�iti da �e ispustiti vodu ukoliko je tlak u cjevovodu
previsok, pa onda do pogibeljne situacije koju si opisao ne bi trebalo
niti do�i, zar ne?

.:KIZO:.

unread,
Apr 4, 2013, 6:20:48 AM4/4/13
to

"Opus Dei" <op...@dei.hr> wrote in message
news:kjdvms$vv3$1...@sunce.iskon.hr...
> On 01.04.2013 10:15, .:KIZO:. wrote:
>>
>>
>> "Bobi" je napisao u poruci interesnoj
>> grupi:kja452$26e$1...@ls237.t-com.hr...
>>
>>
>> ".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message
>> news:kivb9i$fdl$1...@l01news1.ot.hr...
>> Iz
>>> sigurnosnih razloga zabranjene su konstrukcije visokotlačnih bojlera
>>> koji imaju ekspanzionu posudu u sebi, odnosno nikad se ne pune do vrha
>>> vodom i u tom zračnom čepu kompezira se viąak pritiska nastao ąirenjem
>>> vode uslijed zagrijavanja. Valjda kod neispravnog bojlera koji oće
>>> zakuhat, tu se javlja para koja je potencialna bomba zato ąto se moľe
>>> puno viąe stlačiti, odnosno expandirati kod pucanja bojlera. Voda je
>>> nestlačiva pa eksplozija nije velika ako nema pare.
>>
>> Upravo zbog tog tlačnog čepa koji moľe uzrokovati eksploziju,ne
>> proizvode se
>> viąe ovakvi tipovi bojlera.Čak se i dogodilo nekoliko takvih
>> eksplozija,koje
>> uniąte cijeli stan,zidovi se ruąe.Ako zakaľe termostat,a netko je
>> premostio
>> zaątitni termostat,voda počinje ključati,moľe se dogoditi da se se od
>> vruće
>> vode rastopi cijev ili brtva u sigurnosnom ventili i začepi ga.
>>
>> Da, to je sad, valjda, jasno. No većina trgovaca, a poučena i
>> vodoinstalaterima koji tamo kupuju te '' upitima/reklamacijama'' kupaca,
>> joą uvijek ne zna niąta o tome. Barem bi oni trebali napomenuti kupcima
>> da mogu imati problema.
>>
>> Po mom miąljenju ne treba viąe stavljati nepovratne ventile na
>> visokotlačne bojlere nego '' kompenzacijske'' koji omogućavaju vračanje
>> vode kod razlike u tlaku ( unitasovi )
>> To podrazumijeva pod obavezu i kompenzacijsku posudu na glavnom dovodu.
>> I reducir i nepovratni ventil kod sata pa si miran za u buduće.
>>
>
>
> Nisu li ovi neporatni ventili koji se stavljaju na bojlere ujedno i
> sigurnosni?
> To bi trebalo značiti da će ispustiti vodu ukoliko je tlak u cjevovodu
> previsok, pa onda do pogibeljne situacije koju si opisao ne bi trebalo
> niti doći, zar ne?
>



.:KIZO:.

unread,
Apr 4, 2013, 7:17:19 AM4/4/13
to

"Opus Dei" <op...@dei.hr> wrote in message
news:kjdvms$vv3$1...@sunce.iskon.hr...
> On 01.04.2013 10:15, .:KIZO:. wrote:
>>
>>
>> "Bobi" je napisao u poruci interesnoj
>> grupi:kja452$26e$1...@ls237.t-com.hr...
>>
>>
>> ".:KIZO:." <n...@spam.hr> wrote in message
>> news:kivb9i$fdl$1...@l01news1.ot.hr...
>> Iz
>>> sigurnosnih razloga zabranjene su konstrukcije visokotla�nih bojlera
>>> koji imaju ekspanzionu posudu u sebi, odnosno nikad se ne pune do vrha
>>> vodom i u tom zra�nom �epu kompezira se vi�ak pritiska nastao �irenjem
>>> vode uslijed zagrijavanja. Valjda kod neispravnog bojlera koji o�e
>>> zakuhat, tu se javlja para koja je potencialna bomba zato �to se mo�e
>>> puno vi�e stla�iti, odnosno expandirati kod pucanja bojlera. Voda je
>>> nestla�iva pa eksplozija nije velika ako nema pare.
>>
>> Upravo zbog tog tla�nog �epa koji mo�e uzrokovati eksploziju,ne
>> proizvode se
>> vi�e ovakvi tipovi bojlera.�ak se i dogodilo nekoliko takvih
>> eksplozija,koje
>> uni�te cijeli stan,zidovi se ru�e.Ako zaka�e termostat,a netko je
>> premostio
>> za�titni termostat,voda po�inje klju�ati,mo�e se dogoditi da se se od
>> vru�e
>> vode rastopi cijev ili brtva u sigurnosnom ventili i za�epi ga.
>>
>> Da, to je sad, valjda, jasno. No ve�ina trgovaca, a pou�ena i
>> vodoinstalaterima koji tamo kupuju te '' upitima/reklamacijama'' kupaca,
>> jo� uvijek ne zna ni�ta o tome. Barem bi oni trebali napomenuti kupcima
>> da mogu imati problema.
>>
>> Po mom mi�ljenju ne treba vi�e stavljati nepovratne ventile na
>> visokotla�ne bojlere nego '' kompenzacijske'' koji omogu�avaju vra�anje
>> vode kod razlike u tlaku ( unitasovi )
>> To podrazumijeva pod obavezu i kompenzacijsku posudu na glavnom dovodu.
>> I reducir i nepovratni ventil kod sata pa si miran za u budu�e.
>>
>
>
> Nisu li ovi neporatni ventili koji se stavljaju na bojlere ujedno i
> sigurnosni?
> To bi trebalo zna�iti da �e ispustiti vodu ukoliko je tlak u cjevovodu
> previsok, pa onda do pogibeljne situacije koju si opisao ne bi trebalo
> niti do�i, zar ne?

Sad idem pisat logikom, a ne �innjenicama tako da ne mora biti istinito....
(uz to vozim se trajektom pa nemam pametnijeg posla)

Nepovratni ventil propu�ta vodu samo u jednom pravcu. Ima izvedenica koje su
ipak dvosmjerni, a to je da u na�elu pu�taju vodu u jednom pravcu, ali ako
je upovratu povratni tlak ve�i za neku vrijednost od dolaznog (mislim da je
unitasovom 1,5 bara) ipak �e propustiti natrag. mislim da se to zove
redukcijski. Dakle, ako je dolazni tlak 5 bara, povrat vode ostvarit �e se
kada kada unutarnji tlak bude 6,5 bara.
Na sigurnosnim ventilima postoji dodatni odu�ak koji je smje�ten poslije
nepovratnog ventila gledaju�i u smjeru dolaza (strelice) koji reagira na
zadanoj vrijednosti tlaka, a to je na�elno 6 do 9 bara. Ne znam koeficjent
�irenja vode u odnosu na promjenu temperature, ali ako sam dobro na�uo
kompenzacijska posuda se uzima u veli�ini 2% vode u sustavu. Ne znam, no
nije niti bitno.

�injenice:
Voda je nestla�iva i svaki porast temperature izaziva �irenje i pove�anje
obujma. Sukladno tome raste i pritisak.

Dakle: ako ima� bojler koji nema u sebi zra�ni �ep ( starije verzije ) koji
kompenzira promjenu tlaka, vi�ak vode mora negdje iza�i.
Ako je ugra�en �isti nepovratni ventil bez sigurnosti vjerojatno �e negdje
ne�to puknuti ( �pina, crijevo, ventil, cijev, brtva).
Ako nema� nepovratni ventil vi�ak vode odlazi u sistem i tu tra�i najslabiju
to�ku. Ako je stavljen nepovratni ventil kod vodovodnog sata, ne�to mora
popustiti - ventili na ve�ma�ini, cijev.... - tra�i se najslabija karika.
Ako je pak sustav bez nepovratnog vetila kod vodomjera, tlak mo�e probiti i
susjedovu cijev :-). Dodu�e, ako u objektu, poslije nepovratnog ventila
postoji i koji drugi sigurnosni ventil, mo�e i on propustiti. Isto tako ako
ima koji stariji bojler (sa zra�nim �epom) vjerojatno �e preuzeti funkciju
kompenzacijske posude.
Isti scenario se mo�e o�ekivati i kod ugradnje ovog ''redukcijskog''
ventila.

Ako se na takav (novi) bojler stavi nepovratno-sigurnosni ventil o�ekivano
da �e isti kapljati �im se podigne pritisak u bojleru i prema�i zadanu
vrijednost sigurnosnog ventila.

Po�to �e se s vremenom zamijeniti svi ovi stariji bojleri treba voditi
ra�una o ovom napisanom kada se po�nu misteriozno i neobja�njivo de�avati
curenja na raznoraznim mjestima.

po meni idealno bi bilo, za svaki slu�aj i kao pripremu za budu�nost na
ku�nu instalaciju stavljati, gledaju�i od vodomjera :
- redukcioni ventil na cca 5 bara radi za�tite vodne instalacije i ure�aja
- nepovratni ventil radi za�tite od otjecanja vode prilikom njenog nestanka
- ekspanzionu posudu radi za�tite od pove�aniih pritisaka u normalnom radu
ku�anskih aparata
- na sve visokotla�ne bojlere staviti sigurnosne ''redukcijske'' ventile
(gore opisanog)

I tada mo�e� re�i da si spreman za EU :-)