centralno grijanje na drva - peć stadler 56kW, dvije etaže + dodatna
kućica - ima se kvadrature 200m2 + 100 m2 ;) i sve to grijalo ok do
prije tjedan dana kada se čudno nešto dešava. Pao pritisak vode sa
uobičajnih 1,5 bar na cca 0,7-0,8bar i na katu se pojavio zrak u
radijatorima te hladni radijatori. Odzračih sve i napunih vodu do 1,5
bar, kad sutra u jutro isto. Ponovno napunim vodu i odzračih te
pregledam da ne gubi se negdje voda na peći ili ekspanzionoj posudi i
radijatorima ali ne vidim ništa? I tako već tjedan dana napunim sustav
vodom na 2bar oko ponoći i ujutro oko 8 tlak na 0,8bar.Između punjenja
pojavljuje se zrak u sustavu???. Nema odzračni lončić na sustavu. Jučer
sam provjerio ekspanzionu i ustanovih da niti pušta na ventil zrak niti
vodu, pa pretpostvljam da se iznutra membrana zaljepila za
ventil??Planiram zamijeniti ekspanzionu posudu iako mi je čudno da nakon
tjedan dana nisam napunio i ekspanzionu vodom pa ne znam gdje nestaje
voda i otkuda se pojavljuje toliki zrak u sustavu?? Savjeti dobrodošli
jer nisam siguran da ću zamjenom ekspanzione riješiti gubitak pritiska i
pojavu zraka - ili možda hoću?

Nick S.

unread,
Dec 11, 2011, 6:01:41 AM12/11/11
to
Ekspanziona posuda je Gorenje M50 (50 litara) no nisam je uspio na netu
naći pa razmišljam da postavim:
http://www.termometal.hr/proizvodi/centralno-grijanje/ekspanzione-posude/eksp-posuda-50l-za-grijanje/247/

biti će malo teža montaža jer orginalna nije bila kao valjk već za
montažu na zid, ali...

kiki1218

unread,
Dec 11, 2011, 10:24:33 AM12/11/11
to
Morao bi prvo probati napuniti kompresorom t tvoju posudu sa zrakom i to na
način da sistem isprazniš do pritiska od 0 bara i tad na ventil koji se
nalazi na ekspanzionoj posudi puniš zrak i to do 1,8 bara.

Cobra

unread,
Dec 11, 2011, 10:40:53 AM12/11/11
to

"Nick S." <pckompo...@gmail.com> wrote in message
news:jc22cm$8i8$1...@nntp.amis.hr...
> centralno grijanje na drva - peć stadler 56kW, dvije etaľe + dodatna
> kućica - ima se kvadrature 200m2 + 100 m2 ;) i sve to grijalo ok do prije
> tjedan dana kada se čudno neąto deąava. Pao pritisak vode sa uobičajnih
> 1,5 bar na cca 0,7-0,8bar i na katu se pojavio zrak u radijatorima te
> hladni radijatori. Odzračih sve i napunih vodu do 1,5 bar, kad sutra u
> jutro isto. Ponovno napunim vodu i odzračih te pregledam da ne gubi se
> negdje voda na peći ili ekspanzionoj posudi i radijatorima ali ne vidim
> niąta? I tako već tjedan dana napunim sustav vodom na 2bar oko ponoći i
> ujutro oko 8 tlak na 0,8bar.Između punjenja pojavljuje se zrak u
> sustavu???. Nema odzračni lončić na sustavu. Jučer sam provjerio
> ekspanzionu i ustanovih da niti puąta na ventil zrak niti vodu, pa
> pretpostvljam da se iznutra membrana zaljepila za ventil??Planiram
> zamijeniti ekspanzionu posudu iako mi je čudno da nakon tjedan dana nisam
> napunio i ekspanzionu vodom pa ne znam gdje nestaje voda i otkuda se
> pojavljuje toliki zrak u sustavu?? Savjeti dobrodoąli jer nisam siguran da
> ću zamjenom ekspanzione rijeąiti gubitak pritiska i pojavu zraka - ili
> moľda hoću?

* Ako svaki dan pada pritisak, negdje mora curiti, jesi pregledao sve cijevi
po duľini od peći/kotla do svih radijatora, morat ćeą zavirit i u samu peć
da nije negdje procurila ...


Nick S.

unread,
Dec 11, 2011, 10:56:10 AM12/11/11
to
hvala, probao sam i niti sa 10bara ne uspjeh ubaciti niti malo zraka.Kao
da je sa druge strane ventila zaljepljena membrana i sprečava ulazak zraka.

Nick S.

unread,
Dec 11, 2011, 10:58:03 AM12/11/11
to
On 11.12.2011 16:40, Cobra wrote:
>
> * Ako svaki dan pada pritisak, negdje mora curiti, jesi pregledao sve cijevi
> po duľini od peći/kotla do svih radijatora, morat ćeą zavirit i u samu peć
> da nije negdje procurila ...
hvala na savjetu - jesam koliko se dalo, ali nigdje ne vidjeh niti malo
vode ili ostatke kamenca ili mrlju od vode :(



kiki1218

unread,
Dec 11, 2011, 11:31:29 AM12/11/11
to

"Nick S." <pckompo...@gmail.com> je napisao u poruci –
news:jc2jqr$ikm$1...@nntp.amis.hr...
Tu si u pravu guma se zalijepila za stijenku posude i ne uspjevaš napuniti
zrakom.
Probaj skinuti iglicu iz ventila, skida se isto kao kod automobilske gume i
gurneš u ventil neki tupi predmet da malo odvojiš gumu od stijenke i onda
tako bez iglice probaš napuhnuti.
Ako ne uspiješ onda moraš skinuti posudu sa cijevi i probati je protresti i
nakon toga napuniti zrakom.

Nick S.

unread,
Dec 11, 2011, 12:21:59 PM12/11/11
to
On 11.12.2011 17:31, kiki1218 wrote:
>
> Tu si u pravu guma se zalijepila za stijenku posude i ne uspjevaš
> napuniti zrakom.
> Probaj skinuti iglicu iz ventila, skida se isto kao kod automobilske
> gume i gurneš u ventil neki tupi predmet da malo odvojiš gumu od
> stijenke i onda tako bez iglice probaš napuhnuti.
> Ako ne uspiješ onda moraš skinuti posudu sa cijevi i probati je
> protresti i nakon toga napuniti zrakom.
>

hvala na savjetu, ali mislim da nakon 10-tak godina mozda bi bilo dobro
da je ipak zamjenim iako nisam siguran da ce to rijesiti problem gubitka
tlaka - no budem pokusao pa cu napisati sto se bude desilo. naravno ako
ima jos koja ideja vise je nego dobrodosla :)

Djuro

unread,
Dec 11, 2011, 2:38:16 PM12/11/11
to
Ocito je tebi riknula ekspanziona posuda i kad dodje do sirenja vode u
sistemu uslijed zagrijavanja tlak ne preuzme ekspanziona posuda nego
tlak negdje izbije. To moze biti na sigrnosnom ventilu ili negdje imas
rupu. Kasnije kad padne temperatura u sistemu ekspanzija se smanji i to
objasnjava pad tlaka. Najbolje ti je provjeriti tako da jedan dan ne
kuris pec, sigurnosni ventil zatvori sa cepom i napuni tlak negdje do 3
- 3.5 bara i sve ozraci. Onda idi po redu i trazi gdje curi.
Prvo pogledaj oko peci jer sam cuo vise puta da je ljudima puklo negdje
na samoj peci ili u njenoj neposrednoj blizini, ali nije bilo tragova
curenja jer je sva voda odmah isparila.

Krunoslav Nezic

unread,
Dec 12, 2011, 3:27:48 AM12/12/11
to
Kod nas na poslu se slicno dogadjalo na centralnom sa plinskim bojlerom.
Ali mi smo nakon duljeg trazenja shvatili da nam je pukla cijev u
glazuri. Ne kazem da je tako kod tebe, jer niti ne znam imas li razvod
nadzidno ili kroz pod, ali ako je kroz pod pokusaj nadizanjem tepiha i
obracanjem paznje na eventualna vlazna mjesta na glazuri, plocicama ili
parketu vidjeti curi li gdje. Ne skodi provjeriti.

Bender

unread,
Dec 12, 2011, 8:37:16 AM12/12/11
to
Nick S. wrote:
> centralno grijanje na drva - peć stadler 56kW, dvije etaľe + dodatna
> kućica - ima se kvadrature 200m2 + 100 m2 ;) i sve to grijalo ok do
> prije tjedan dana kada se čudno neąto deąava. Pao pritisak vode sa
> uobičajnih 1,5 bar na cca 0,7-0,8bar i na katu se pojavio zrak u
> radijatorima te hladni radijatori. Odzračih sve i napunih vodu do 1,5
> bar, kad sutra u jutro isto. Ponovno napunim vodu i odzračih te
> pregledam da ne gubi se negdje voda na peći ili ekspanzionoj posudi i
> radijatorima ali ne vidim niąta? I tako već tjedan dana napunim sustav
> vodom na 2bar oko ponoći i ujutro oko 8 tlak na 0,8bar.Između punjenja
> pojavljuje se zrak u sustavu???. Nema odzračni lončić na sustavu.
> Jučer sam provjerio ekspanzionu i ustanovih da niti puąta na ventil
> zrak niti vodu, pa pretpostvljam da se iznutra membrana zaljepila za
> ventil??Planiram zamijeniti ekspanzionu posudu iako mi je čudno da
> nakon tjedan dana nisam napunio i ekspanzionu vodom pa ne znam gdje
> nestaje voda i otkuda se pojavljuje toliki zrak u sustavu?? Savjeti
> dobrodoąli jer nisam siguran da ću zamjenom ekspanzione rijeąiti
> gubitak pritiska i pojavu zraka - ili moľda hoću?

Poznavajuci problematiku stadlerovih peci iz vlastitog iskustva, provjeriti
curi li negdje u lozistu voda. Otkad sam promijenio 2 stadlerice i 2 od
nekog privatnika kaj ih je sam radio nikad vise limenu pec, od sad samo gus.
:D


Nick S.

unread,
Dec 12, 2011, 9:16:36 AM12/12/11
to
On 11.12.2011 20:38, Djuro wrote:
> Ocito je tebi riknula ekspanziona posuda i kad dodje do sirenja vode u
> sistemu uslijed zagrijavanja tlak ne preuzme ekspanziona posuda nego
> tlak negdje izbije. To moze biti na sigrnosnom ventilu ili negdje imas
> rupu. Kasnije kad padne temperatura u sistemu ekspanzija se smanji i to
> objasnjava pad tlaka. Najbolje ti je provjeriti tako da jedan dan ne
> kuris pec, sigurnosni ventil zatvori sa cepom i napuni tlak negdje do 3
> - 3.5 bara i sve ozraci. Onda idi po redu i trazi gdje curi.
> Prvo pogledaj oko peci jer sam cuo vise puta da je ljudima puklo negdje
> na samoj peci ili u njenoj neposrednoj blizini, ali nije bilo tragova
> curenja jer je sva voda odmah isparila.

Hvala na savjetu. Da, sto se tice ekspanzione ona je riknula. Na
sigurnosnom ventilu nije nista izlazilo jer je on kod ekspantione i
ispod njega sam stavio papir - niti kap :(,
Savjet sa punjenjem na hladno na viši pritisak zvuči ok - e još naći
gdje se voda gubi...

Nick S.

unread,
Dec 12, 2011, 9:21:47 AM12/12/11
to
On 12.12.2011 9:27, Krunoslav Nezic wrote:
>
> Kod nas na poslu se slicno dogadjalo na centralnom sa plinskim bojlerom.
> Ali mi smo nakon duljeg trazenja shvatili da nam je pukla cijev u
> glazuri. Ne kazem da je tako kod tebe, jer niti ne znam imas li razvod
> nadzidno ili kroz pod, ali ako je kroz pod pokusaj nadizanjem tepiha i
> obracanjem paznje na eventualna vlazna mjesta na glazuri, plocicama ili
> parketu vidjeti curi li gdje. Ne skodi provjeriti.
Hvala na savjetu - meni su sve cijevi vani i na zalost niti na jednoj ne
vidim tragove curenja iako su one koje se u podrumu, gdje se razvode do
vertikala, omotane izolacijom no nekako mi se bas ne da da skidam
izolaciju jer mislim da tu ne pusta - mozda grijesim ali za sada ih ne
bih odmotavao. Probao bih najprije sa ekspanzionom.

gigi

unread,
Dec 12, 2011, 10:59:53 AM12/12/11
to
Mnogo si u krivu, a o ątadleru i njegovoj kvaliteti bi se dalo pričati.

"Bender" <bende...@yahoo.com> wrote in message
news:jc503n$qbh$1...@l01news1.ot.hr...

Nick S.

unread,
Dec 12, 2011, 11:47:48 AM12/12/11
to
On 12.12.2011 16:59, gigi wrote:
> Mnogo si u krivu, a o ¹tadleru i njegovoj kvaliteti bi se dalo prièati.
>
ova moja radi od 1995 - 5 godina je radila na ložu, a od 2000. na drva
:) - ma samo da se ne gubi tlak ne bih imao prigovora

Gyz

unread,
Dec 12, 2011, 12:41:12 PM12/12/11
to
On Sun, 11 Dec 2011 18:21:59 +0100, Nick S. wrote:

> hvala na savjetu, ali mislim da nakon 10-tak godina mozda bi bilo dobro
> da je ipak zamjenim iako nisam siguran da ce to rijesiti problem gubitka
> tlaka - no budem pokusao pa cu napisati sto se bude desilo. naravno ako
> ima jos koja ideja vise je nego dobrodosla :)

stvar je u tome...
da voda nekam MORA otići...

ako je krepala expanziona... i ako si nadopunil vodom
grijanjem se voda širi, a exspanziona je puna vode
znači ne funkcionira...???
ako si sve pregledal, i ne curi ni na radijatorima ni na cijevima
ostaje ti jedino ložište

"višak" vode je iscuril u ložište i odmah isparil...

gore ti je netko predložil
nemoj kuriti... na hladno sa kompresorom napumpaj...
i vidi u ložištu al curi

jedino logično objašnjenje...
voda nekam MORA otići... ili ispariti
a ako nema lokve... onda isparava kroz dimnjak

Cobra

unread,
Dec 12, 2011, 12:45:00 PM12/12/11
to
* Danas kod jednog susjeda vidio, pec kad je hladna pritisak 0,5 bara, kad
se naloľi i postigne temp. 50° i vise pritisak je normalan 1,7 bara +- , i
rekao im majstor koji je radio da je kod njih takav ventil na ulazu vode za
punjenje, i on sam regulira pritisak , u sebi ima termo ventil i sondu -
ľicu koja ide u peć ... uglavnom kad odzračuju dok je peć topla ventil sam
propusti vode koliko je potrebno ! taj sistem jos nisam vidio do danas !


Bender

unread,
Dec 12, 2011, 1:04:02 PM12/12/11
to
gigi wrote:
> Mnogo si u krivu, a o ątadleru i njegovoj kvaliteti bi se dalo
> pričati.

Naravno da bi se moglo pricati, al ja sam skurio dvije stadlerice u 10
godina, za mene stadler, a i ostatak limenih peci ne dolazi u obzir.


gigi

unread,
Dec 12, 2011, 3:59:01 PM12/12/11
to
caleffi ide uz pirolitičke i etaľne peći.

"Cobra" <j...@ne.hr> wrote in message news:jc5ei8$8f5$1...@nntp.amis.hr...

gigi

unread,
Dec 12, 2011, 4:00:22 PM12/12/11
to
I jel loąa peč ili loľač?

"Bender" <bende...@yahoo.com> wrote in message
news:jc5fnt$vg6$1...@l01news1.ot.hr...

Nick S.

unread,
Dec 12, 2011, 4:13:09 PM12/12/11
to
ma upravo je to ono sto je frustrirajuce - nigdje se ne vidi da curi,
nafilao sam sustav na 2,5bar i u ugasloj peci gledao nema niti kapi
nigdje - barem nisam zamijetio, a pustio sam oko 2 sata da bude pod
tlakom i trazio. Potom nalozih pec i voda kroz 7-8 sati ode....
ekspanziona je otisla i sutra bih trebao kupiti drugu i probati je
postaviti. Malo bude zezanja jer je orginalna od Gorenja i izgleda kao
kotac, a ova nova je kao bacva - valjak no budem nekako slozio.

Nick S.

unread,
Dec 12, 2011, 4:18:01 PM12/12/11
to
ja sam cuo za to ali nisam vidio. spijuniraj malo pa javi ;) pazi da te
susjed ne ulovi kada prepisujes model ventila :)

...doduse meni bi pritisk na hladno trebao biti nesto visi jer je visina
najvise tocke grijanja oko 5-6 metara, pa mi 0,5 bara malo pre malo -
recimo 1-1,2 bara je bilo dok je sve radilo i bilo ok, pa pretpostavljam
da je to dobro.

Gyz

unread,
Dec 12, 2011, 4:39:42 PM12/12/11
to
On Mon, 12 Dec 2011 22:13:09 +0100, Nick S. wrote:

> ma upravo je to ono sto je frustrirajuce - nigdje se ne vidi da curi,
> nafilao sam sustav na 2,5bar i u ugasloj peci gledao nema niti kapi
> nigdje - barem nisam zamijetio, a pustio sam oko 2 sata da bude pod
> tlakom i trazio. Potom nalozih pec i voda kroz 7-8 sati ode....

ehmmm
moguće da kad je hladna peć, rupa dihta...pa ne curi
a kada se nakuri... materijal se raširi... i pojavi se rupa
ali voda koja procuri... odmah i ishlapi od temperature

to je po meni... jedino logićno obješnjenje

jer da negde drugdje curi... to bi već plivalo...

sličnu stvar sam imal i sam...
isto propišalo u kotlu

nikak skužit... dok nisam gurnul ruku unutra i pipal
i napipal vlagu

ni to curelo... nije ni kapalo...bilo je samo vlažno
ali vjerojatno kad se nakurilo, rupa se proširila
i voda je lakše izlazila i odmah isparavala

nego...
ne zaboravi napisati rješenje kad ga otkriješ
dobro je takve stvari znati

Nick S.

unread,
Dec 13, 2011, 1:23:20 AM12/13/11
to
budem se svakako javio i napisao sto sam pronasao - ako uopce nesto
pronadjem ;)
prva stvar za sada bude ekspanziona, pa...

Krunoslav Nezic

unread,
Dec 13, 2011, 3:22:58 AM12/13/11
to
On 12.12.2011. 22:13, Nick S. wrote:
> ma upravo je to ono sto je frustrirajuce - nigdje se ne vidi da curi,
> nafilao sam sustav na 2,5bar i u ugasloj peci gledao nema niti kapi
> nigdje - barem nisam zamijetio, a pustio sam oko 2 sata da bude pod
> tlakom i trazio. Potom nalozih pec i voda kroz 7-8 sati ode....

Da li si ukljucio cirkulacijsku pumpu kad si pregledavao instalaciju na
hladno? Ako nisi, probaj sa ukljucenom pumpom.

Bender

unread,
Dec 13, 2011, 10:59:49 AM12/13/11
to
gigi wrote:
> I jel loąa peč ili loľač?

Pa ne znam kaj bi lozac mogao krivo radit, moja pec se ne gasi skoro cijelu
godinu zbog potrosne tople vode. Mijenjao sam i dimnjak jer su razni
"strucnjaci" pricali da je to do dimnjaka, pa ni to nije pomoglo. S druge
strane u kući na selu imam peć od gusa staru sigurno 40 godina, a vjerojatno
i viąe, a nikad s njom nikakvih problema. Loľač je isti :D

Nick S.

unread,
Dec 13, 2011, 11:44:35 AM12/13/11
to
pumpa je bila ukjučena :(

Nick S.

unread,
Dec 13, 2011, 11:47:09 AM12/13/11
to
On 13.12.2011 16:59, Bender wrote:
> gigi wrote:
>> I jel loąa peč ili loľač?
>
> Pa ne znam kaj bi lozac mogao krivo radit, moja pec se ne gasi skoro cijelu
> godinu zbog potrosne tople vode. Mijenjao sam i dimnjak jer su razni
> "strucnjaci" pricali da je to do dimnjaka, pa ni to nije pomoglo. S druge
> strane u kući na selu imam peć od gusa staru sigurno 40 godina, a vjerojatno
> i viąe, a nikad s njom nikakvih problema. Loľač je isti :D
>
svatko ima svoja iskustva - moja su bila pozitivna do sada kada me
sustav (ili pec) frustriraju.

Nick S.

unread,
Dec 13, 2011, 11:48:11 AM12/13/11
to
On 11.12.2011 11:58, Nick S. wrote:
> centralno grijanje na drva - peć stadler 56kW, dvije etaže + dodatna
> kućica - ima se kvadrature 200m2 + 100 m2 ;) i sve to grijalo ok do
> prije tjedan dana kada se čudno nešto dešava. Pao pritisak vode sa
> uobičajnih 1,5 bar na cca 0,7-0,8bar i na katu se pojavio zrak u
> radijatorima te hladni radijatori. Odzračih sve i napunih vodu do 1,5
> bar, kad sutra u jutro isto. Ponovno napunim vodu i odzračih te
> pregledam da ne gubi se negdje voda na peći ili ekspanzionoj posudi i
> radijatorima ali ne vidim ništa? I tako već tjedan dana napunim sustav
> vodom na 2bar oko ponoći i ujutro oko 8 tlak na 0,8bar.Između punjenja
> pojavljuje se zrak u sustavu???. Nema odzračni lončić na sustavu. Jučer
> sam provjerio ekspanzionu i ustanovih da niti pušta na ventil zrak niti
> vodu, pa pretpostvljam da se iznutra membrana zaljepila za
> ventil??Planiram zamijeniti ekspanzionu posudu iako mi je čudno da nakon
> tjedan dana nisam napunio i ekspanzionu vodom pa ne znam gdje nestaje
> voda i otkuda se pojavljuje toliki zrak u sustavu?? Savjeti dobrodošli
> jer nisam siguran da ću zamjenom ekspanzione riješiti gubitak pritiska i
> pojavu zraka - ili možda hoću?

Danas je stigla ekspanziona i sutra posle posla probati cemo je
zamijeniti - nadamo se najboljem ;)

Nick S.

unread,
Dec 14, 2011, 1:41:44 PM12/14/11
to
hvala svima na savjetima i pomoci - nakon zamjene ekspanzione posude
napunio sam pec vodom na cca 3,5bar na hladno i ustanovio da je na
lozistu pukotina. pokusati cemo zavariti iako ce biti malo teze jer je
na drugoj polici cca 25 - 30 cm od prednje strane. javim sto bude.
btw stara ekspanziona bila puna vode - spremna za zamjenu.

Cobra

unread,
Dec 15, 2011, 10:37:58 AM12/15/11
to

"Nick S." <pckompo...@gmail.com> wrote in message
news:jcaql9$dmq$1...@nntp.amis.hr...
> On 11.12.2011 11:58, Nick S. wrote:
>> centralno grijanje na drva - peć stadler 56kW, dvije etaľe + dodatna
>> kućica - ima se kvadrature 200m2 + 100 m2 ;) i sve to grijalo ok do
>> prije tjedan dana kada se čudno neąto deąava. Pao pritisak vode sa
>> uobičajnih 1,5 bar na cca 0,7-0,8bar i na katu se pojavio zrak u
>> radijatorima te hladni radijatori. Odzračih sve i napunih vodu do 1,5
>> bar, kad sutra u jutro isto. Ponovno napunim vodu i odzračih te
>> pregledam da ne gubi se negdje voda na peći ili ekspanzionoj posudi i
>> radijatorima ali ne vidim niąta? I tako već tjedan dana napunim sustav
>> vodom na 2bar oko ponoći i ujutro oko 8 tlak na 0,8bar.Između punjenja
>> pojavljuje se zrak u sustavu???. Nema odzračni lončić na sustavu. Jučer
>> sam provjerio ekspanzionu i ustanovih da niti puąta na ventil zrak niti
>> vodu, pa pretpostvljam da se iznutra membrana zaljepila za
>> ventil??Planiram zamijeniti ekspanzionu posudu iako mi je čudno da nakon
>> tjedan dana nisam napunio i ekspanzionu vodom pa ne znam gdje nestaje
>> voda i otkuda se pojavljuje toliki zrak u sustavu?? Savjeti dobrodoąli
>> jer nisam siguran da ću zamjenom ekspanzione rijeąiti gubitak pritiska i
>> pojavu zraka - ili moľda hoću?
> hvala svima na savjetima i pomoci - nakon zamjene ekspanzione posude
> napunio sam pec vodom na cca 3,5bar na hladno i ustanovio da je na lozistu
> pukotina. pokusati cemo zavariti iako ce biti malo teze jer je na drugoj
> polici cca 25 - 30 cm od prednje strane. javim sto bude.
> btw stara ekspanziona bila puna vode - spremna za zamjenu.

* A jel se nemoľe u expanzionu napumpati zrak na ventilu "autopumpom"- kod
mene moľe i sluľi već godinama !


Nick S.

unread,
Dec 16, 2011, 4:01:19 AM12/16/11
to
On 15.12.2011 16:37, Cobra wrote:
> "Nick S."<pckompo...@gmail.com> wrote in message
> news:jcaql9$dmq$1...@nntp.amis.hr...
>
> * A jel se nemo¾e u expanzionu napumpati zrak na ventilu "autopumpom"- kod
> mene mo¾e i slu¾i veæ godinama !
>
naravno da može ako ti se nije iznutra membrana zapekla za unutrasnjost
ventila i ne moze ju ni 10bar odljepiti. nravno niti je mozes mehanicki
maknuti sa unutrasnjosti ventila :(

Nick S.

unread,
Dec 17, 2011, 8:55:07 AM12/17/11
to
On 11.12.2011 11:58, Nick S. wrote:
> centralno grijanje na drva - peć stadler 56kW, dvije etaže + dodatna
> kućica - ima se kvadrature 200m2 + 100 m2 ;) i sve to grijalo ok do
> prije tjedan dana kada se čudno nešto dešava. Pao pritisak vode sa
> uobičajnih 1,5 bar na cca 0,7-0,8bar i na katu se pojavio zrak u
> radijatorima te hladni radijatori. Odzračih sve i napunih vodu do 1,5
> bar, kad sutra u jutro isto. Ponovno napunim vodu i odzračih te
> pregledam da ne gubi se negdje voda na peći ili ekspanzionoj posudi i
> radijatorima ali ne vidim ništa? I tako već tjedan dana napunim sustav
> vodom na 2bar oko ponoći i ujutro oko 8 tlak na 0,8bar.Između punjenja
> pojavljuje se zrak u sustavu???. Nema odzračni lončić na sustavu. Jučer
> sam provjerio ekspanzionu i ustanovih da niti pušta na ventil zrak niti
> vodu, pa pretpostvljam da se iznutra membrana zaljepila za
> ventil??Planiram zamijeniti ekspanzionu posudu iako mi je čudno da nakon
> tjedan dana nisam napunio i ekspanzionu vodom pa ne znam gdje nestaje
> voda i otkuda se pojavljuje toliki zrak u sustavu?? Savjeti dobrodošli
> jer nisam siguran da ću zamjenom ekspanzione riješiti gubitak pritiska i
> pojavu zraka - ili možda hoću?
danas sve rijeseno - zamijenjena ekspanziona, stavljena druga stadlerica
- stara procurila izmedju polica u lozistu. ustanovio sam da tu pusta
tek kada sam na hladno digao tlak na 3bar. hvala svima na savjetima i
pomoci.