u zadnje vrijeme nekoliko termostatskih ventila na radijatorima od
centralnog mi blokira. Nakon �to su neko vrijeme zatvoreni, ne mogu se
otvoriti. Ona sredi�nja iglica se zaglavi i mogu je odglaviti samo na silu,
kombinirkama. onda je neko vrijeme dobro, ali uskoro se opet zaglavi.
Ima li tome lijeka ili treba zamijeniti ventil?
Oko te igle su dijelovi koji se mogu odsarafiti, smije li se to ( pa da
podma�em iglu ) ili �e curiti voda?
Sustav je star 10-tak godina, ventili su Herzovi.
Hvala
Evo ja to radim dok je sustav pod tlakom. Kad odvrnes maticu oko iglice,
iglica ostaje unutra. Neznatna kolicina vode iscuri i kad se matica skroz
skine najcesce prestane curiti. Slijedeci korak je da onu "rupicu" u matici
koju si skinuo malo "prorajbas" sa borerom fi 3 mm. Zatim vratis maticu i
imas novi ventil. Nadam se da sam pomogao.
Pozdrav
Nema frke. Ne moras se bojati da ces nesto unistiti s borerom. Ta rupica
nema svrhu brtvljenja. Pozdrav.