Hoce ali ako ventil stoji okomito, tako da samim djelovanjem gravitacije
klapna pada i zatvara povrat. Ako ventil stoji horizontalno, onda u
slucaju manjeg protoka povrata ventil ne obavlja svoju funkciju.
>
> Naime, nepovratni ventil je na povratnom vodu tople vode ispod recirkulacijske pumpe za sanitarnu vodu, a nakon pumpe je T koljeno gdje se povrat tople vode spaja sa hladnom vodom iz vodovoda te ulazi u bojler.
?!? Znaci voda iz centralnog grijanja se mjesa sa sanitarnom vodom ako
sam ja dobro shvatio. Wtf?????
>
> Majstor je skinuo oprugu sa ventila (ostalo je ostavio) i kaze da ce sam pritisak vode sprecavati povrat hladne vode u povratni vod tople vode.
>
> Od kada je to napravljeno,kada je reciruklacijska pumpa iskljucena cijeli nepovratni ventil je hladan kada se pusta topla voda(od hladne vode iz vodovoda), a prije to nije bio slucaj. Znaci li to da nepovratni ventil ne obavlja svoju funkciju ako je skinuta opruga?
>
> Koje mogu biti lose posljedice na sustav sanitarne vode zbog micanja ove opruge?
Inace opruga na nepovratnom ventilu stvara otpor pumpi i kad taj otpor
treba smanjiti onda se opruga skida. Iskreno iz tvoh opisa nisam skuzio
kako kod tebe situacija izgleda i koja je funkcija nepovratnog ventila.
Ajde malo fotkaj kako sve skupa izgleda i stavi na binse pa ces moci
dobiti bolji odgovor.