Re: Radijatori do pola hladni?

4,189 views
Skip to first unread message

pero

unread,
Dec 23, 2008, 2:54:15 AM12/23/08
to

"neno" <ne...@hi.t-com.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:giq5bl$2mr$1...@ss408.t-com.hr...
>u stanu imam sistem s Vaillant plinskim bojlerom za grijanje i toplu vodu,
> problem je što su radijatori hladni u donjoj polovini a gore topli pa se
> teško postiže željena temperatura
> kako riješiti problem?

Probaj ih odzraciti, a onda nadopuniti vodu u sistem. (ako fali, a falit ce
ako ima zraka)
--
pozdrav pero


neno

unread,
Dec 23, 2008, 2:52:11 AM12/23/08
to
u stanu imam sistem s Vaillant plinskim bojlerom za grijanje i toplu vodu,
problem je što su radijatori hladni u donjoj polovini a gore topli pa se
teško postiže željena temperatura
kako riješiti problem?

LP


neno

unread,
Dec 23, 2008, 2:55:14 AM12/23/08
to
e sad još pitanje, kako? gdje?

"pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
news:giq5eh$2pn$1...@ss408.t-com.hr...

vivek

unread,
Dec 23, 2008, 3:11:48 AM12/23/08
to
>
> Probaj ih odzraciti, a onda nadopuniti vodu u sistem. (ako fali, a falit
> ce ako ima zraka)
> --
> pozdrav pero
Ako su hladni dolje a topli gore teško da imaju zrak dolje,

Nego ima li tvoj sistem pumpu, provjeri da li pumpa radi.


neno

unread,
Dec 23, 2008, 3:20:26 AM12/23/08
to
vani na instalaciji nema, jedino ako je u bojleru


"vivek" <vi...@mail.inet.hr> wrote in message
news:giq6g4$3cf$1...@sopnews2.vip.hr...

pero

unread,
Dec 23, 2008, 3:25:34 AM12/23/08
to

"neno" <ne...@hi.t-com.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:giq70k$6b1$1...@ss408.t-com.hr...

> vani na instalaciji nema, jedino ako je u bojleru

Cega nema?
Pa pumpa je u bojleru, moras ju cuti, ako bojler radi...
Pipni cijevi ispod bojlera, je li ona odvodna vruca?
--
pozdrav pero


pero

unread,
Dec 23, 2008, 3:23:49 AM12/23/08
to

"neno" <ne...@hi.t-com.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:giq5hd$32k$1...@ss408.t-com.hr...

>e sad još pitanje, kako? gdje?

Na radijatoru - na suprotnoj strani od one u koju ulaze i izlaze cijevi, na
vrhu mora biti ventil za odzracivanje kojeg (ovisno kakav je, valjda nisu
svi isti) odvrnes i pustis zrak iz radijatora.
Dok sisti - znaci ide zrak, kad krene voda (moras imati pripremljenu
posudicu da ju ulovis da ti ne smoci pod) onda zavrnes ventil.
Sto se tice punjenja to je malo teze objasniti tim vise sto ja nisam
majstor...ali moguce je da vec imas na bojleru ventilic (s prednje doljnje
strane, koji odvrnes i puni ti se voda u sistem)
Ako nemas taj ventilic (stariji bojleri nemaju) onda to moras napraviti tako
da spojis crijevo na pipu (tj. na tus ili na dovod za vesmasinu) a drugi
kraj ili na radijator (doljnji ventil) ili negdje kod bojlera imas na
cijevima od sistema ventil za to.
Zao mi je sto ti ne znam bolje objasniti, ali ako ti nije neka zurba, za
pocetak pokusaj odzraciti...a do tada ce ti majstori s grupe preciznije
objasniti...
A ako im napises i model bojlera mozda ti neko kaze i gdje bi trebao biti
taj ventilic za nadopunu sistema. (znaju biti mali crni plasticni)
--
pozdrav pero


pero

unread,
Dec 23, 2008, 3:26:43 AM12/23/08
to

"vivek" <vi...@mail.inet.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:giq6g4$3cf$1...@sopnews2.vip.hr...

> Ako su hladni dolje a topli gore teško da imaju zrak dolje,

Vrijedi probat. ;)


>
> Nego ima li tvoj sistem pumpu, provjeri da li pumpa radi.

Pa valjda radi ako su mu radijatori topli. (iako samo djelomicno)
--
pozdrav pero


pero

unread,
Dec 23, 2008, 3:37:35 AM12/23/08
to

"pero" <netrebak...@post.t-com.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:giq74d$6gh$1...@ss408.t-com.hr...

>
> "neno" <ne...@hi.t-com.hr> je napisao u poruci interesnoj
> grupi:giq5hd$32k$1...@ss408.t-com.hr...
>>e sad joน pitanje, kako? gdje?

>
> Na radijatoru - na suprotnoj strani od one u koju ulaze i izlaze cijevi,

Zaboravih napisati, ako se radi o jednocjevnom grijanu onda to s cijevima
nije ovako kako sam napisala....ali negdje (na vrhu radijatora) ipak mora
biti, (imo), taj odzracni ventil.

Naravno, mozda i nije do zraka, kao sto kaze vivek, samo mi je palo na pamet
da vrijedi provjeriti..
Provjeri i da ti nisu ventili slucajno pritvoreni, pa ih otvori do kraja.
Ili zatvori sve radijatore osim najblizeg bojleru....pa ako kojim slucajem
taj proradi cijeli, prijedji na drugog....pa zatvori sve, a samo drugog
otvori, pa tako redom dok ne napravis tako sa svima...pa zatvoris sve osim
onog najdaljeg od bojlera....i onda ih ako na kraju sve otvoris...
--
pozdrav pero


pero

unread,
Dec 23, 2008, 3:52:10 AM12/23/08
to

"vivek" <vi...@mail.inet.hr> je napisao u poruci interesnoj
grupi:giq6g4$3cf$1...@sopnews2.vip.hr...

> >
>> Probaj ih odzraciti, a onda nadopuniti vodu u sistem. (ako fali, a falit
>> ce ako ima zraka)
>> --
>> pozdrav pero
> Ako su hladni dolje a topli gore teško da imaju zrak dolje,

Mozda se moze napraviti neki cep kojeg treba pogurati?
Iako malo cudno bi bilo da je tako na svim radijatorima.
--
pozdrav pero


Mali stric

unread,
Dec 23, 2008, 4:09:23 AM12/23/08
to

"neno" <ne...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:giq5bl$2mr$1...@ss408.t-com.hr...

>u stanu imam sistem s Vaillant plinskim bojlerom za grijanje i toplu vodu,
> problem je ąto su radijatori hladni u donjoj polovini a gore topli pa se
> teąko postiľe ľeljena temperatura
> kako rijeąiti problem?

Trebaą izbalansirati(a i odzračiti bi bilo poľeljno) sistem na priguąnicama,
a to su ti mali ventili koji se nalaze na donjoj strani radijatora gdje ti
je glavni ventil. Balansiranje je lako, pozatvaraj sve radijatore, pojačaj
grijanje na max i onda otvori samo prvi radijator u nizu i sačekaj 10-15
minuta da bojler potjera vodu u taj radijator. Odvrni ąarafcigerom ventil na
priguąnici (to ti je u većini slučajeva kao neki vijak) za pola kruga i
sačekaj malo da se ugrije pa probaj po cijeloj povrąini jel radijator
negdje hladan pa ako je odvrneą joą za četvrt kruga i tako sve dok ne bude
topal po cijeloj povrąini jednako. Nakon toga krećeą na drugi radijator u
nizu i samo otvaraą priguąnice za četvrtinu kruga viąe nego na prethodnom
radijatoru. Naravno negdje će biti potrebno i viąe od te četvrtine, ali
moraą jednostavno isprobavati. Zadnji radijator bi trebao imati priguąnicu
otvorenu do kraja, ali ovisi koliko uopće i imaą radijatora. Joą jedna stvar
je vaľna, a to je kako je radijator spojen tj. ako je veći od 1.6m onda
treba biti spojen dijagonalno ąto znači da priguąnica (izlazna cijev) treba
biti smjeątena na suprotnoj strani od ulazne tj. glavnog ventila na
radijatoru. Ako imaą tako velike radijatore, a priguąnica i ventil su ti na
istoj strani, eto ti uzroka tvog problema! Majstori nadoveľite se ako ima
joą ąta korisno za reći čovjeku.


pero

unread,
Dec 23, 2008, 4:20:56 AM12/23/08
to

"Mali stric" <mali....@gmail.com> je napisao u poruci interesnoj
grupi:giq9qb$1v1$1...@news.metronet.hr...

>
> "neno" <ne...@hi.t-com.hr> wrote in message
> news:giq5bl$2mr$1...@ss408.t-com.hr...
>>u stanu imam sistem s Vaillant plinskim bojlerom za grijanje i toplu vodu,
>> problem je što su radijatori hladni u donjoj polovini a gore topli pa se
>> teško postiže željena temperatura
>> kako riješiti problem?
>
> Trebaš izbalansirati(a i odzračiti bi bilo poželjno) sistem na
> prigušnicama,

O tome je bilo rijeci nedavno (postovi 26. i 30) i Nike je objasnio kako se
balansira...(Neno, baci pogled na te threadove)
Samo, pitam se...ako su prije ti isti radijatori radili kako treba, onda je
valjda sistem vec prije izbalansiran kako treba, ili?
Mislim, ako je prije bilo ok, a sada nije, moze li biti u tome problem?
--
pozdrav pero


neno

unread,
Dec 23, 2008, 4:24:46 AM12/23/08
to
hvala svima

sada sam na poslu pa kad dođem u stan idem u akciju
valjda će neąto od ovih savjeta pomoći

LP

"Mali stric" <mali....@gmail.com> wrote in message
news:giq9qb$1v1$1...@news.metronet.hr...

neno

unread,
Dec 23, 2008, 4:28:43 AM12/23/08
to

"pero" <netrebak...@post.t-com.hr> wrote in message
news:giqaf7$e34$1...@ss408.t-com.hr...
da, prošlu zimu je radilo sve OK
stan je novi, useljen prošlu godinu u 12 mj


Nike

unread,
Dec 23, 2008, 4:38:37 AM12/23/08
to
On Tue, 23 Dec 2008 08:52:11 +0100, neno je naškrabao:

Ako je gore topao a dolje hladan, radijator nema dovoljno protoka!
Ako je sve prije normalno radilo, onda je najvjerojatnije začepljen filtar
vode prije pumpe ili je pumpa na maloj brzini ili ne radi uopće več se
toplina diže termosifonski!
Na mojim instalacijama taj filtar je vani na cijevima i izgleda ovako:
http://tinyurl.com/85uh7t

Prije i poslije njega na instalaciji trebaju biti ventili koji se zatvore i
onda se može filtar očistiti.
Nakon čišćenja filtra treba dopuniti vodu i odzračiti sistem (prilikom
odzračivanja treba dopunjavati vodu!

Munta

unread,
Dec 24, 2008, 5:30:03 AM12/24/08
to

"neno" <ne...@hi.t-com.hr> wrote in message
news:giqap8$eos$1...@ss408.t-com.hr...

> hvala svima
>
> sada sam na poslu pa kad dođem u stan idem u akciju
> valjda će neąto od ovih savjeta pomoći
>

jebemti da je meni takav posao gdje za radnog vremena ubijas vrijeme na
netu, i onda kazu place male.


Nike

unread,
Dec 24, 2008, 5:41:17 AM12/24/08
to
On Wed, 24 Dec 2008 11:30:03 +0100, Munta je naškrabao:

> "neno" <ne...@hi.t-com.hr> wrote in message
> news:giqap8$eos$1...@ss408.t-com.hr...
>> hvala svima
>>
>> sada sam na poslu pa kad dođem u stan idem u akciju

>> valjda će nešto od ovih savjeta pomoći


>>
>
> jebemti da je meni takav posao gdje za radnog vremena ubijas vrijeme na
> netu, i onda kazu place male.

Koliko ja vidim, radno vrijeme je, a ti si na netu!

Munta

unread,
Dec 24, 2008, 11:04:05 AM12/24/08
to

"Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
news:2unf84vo6ayo$.udnj7m4m4y5f.dlg@40tude.net...
> On Wed, 24 Dec 2008 11:30:03 +0100, Munta je naąkrabao:

>
>> "neno" <ne...@hi.t-com.hr> wrote in message
>> news:giqap8$eos$1...@ss408.t-com.hr...
>>> hvala svima
>>>
>>> sada sam na poslu pa kad dođem u stan idem u akciju
>>> valjda će neąto od ovih savjeta pomoći

>>>
>>
>> jebemti da je meni takav posao gdje za radnog vremena ubijas vrijeme na
>> netu, i onda kazu place male.
>
> Koliko ja vidim, radno vrijeme je, a ti si na netu!

pa da,al ja sam sebe zaposljavam,mislio sam na posao gdje te placaju da
radis a gubis vrijeme


Mirko Begija

unread,
Jan 20, 2009, 1:15:47 PM1/20/09
to
nije to filtar nego nepovratni ventil, uloga mu je da sprijeci
cirkulaciju vode koja bi nastala prirodno zbog razlike u
temperaturi vode.


Nike

unread,
Jan 20, 2009, 3:04:43 PM1/20/09
to
On Tue, 20 Jan 2009 19:15:47 +0100, Mirko Begija je naškrabao:

> nije to filtar nego nepovratni ventil, uloga mu je da sprijeci
> cirkulaciju vode koja bi nastala prirodno zbog razlike u
> temperaturi vode.

Ma, vidi ti njega! Ajde pročitaj ponovo šta piše u opisu! Ako ne znaš jezik
probaj Google translate.

Y-strainer for backflow preventers.