15,5A za polaganje u cijevima, btw. ima odlična knjiga gdje sve to piąe na
ovom linku:
http://tesanj.net/uploads/pdfs/AmirHalep-knjiga.pdf
gledao sam Halepa ali nisam pronašao, a znam da je netko nekad davno
napisao vrijednosti iz Končarevog priručnika.
Kod mene je slučaj da ima nadžbukno postavljen pgp 3x1.5 (bez kutija)
pa me zanima koliko ga smijem opteretiti.
Trenutno je na njemu rasvjeta u garaži (neonske lampe) a dodao bih još
bojler 1.2 kW i motor za garažna vrata. Očekujem ukupno opterećenje
oko 2-2.5 kW (ne znam koliki je motor od vrata, ali taj motor vuče
preko reduktora jako sporo pa ne vjerujem da jaći od 500W).
Taj vod je trenutno na osiguraču od 10A.
Halep, str. 88, kolona C, 17,5A, to je za trofazni, tvoj je jednofazni, pa
sigurno moľe izdrľati toliko.
Končarev priručnik: 15A
pretpostavljam da kabel nije u cijevima
2500W/230V=10,87A => stavi osigurač od 16A, kontroliraj u početku da li se
kabel grije kad je uključen bojler, vidi grije li se na spojevima
Hvala
vidim da je to jedno od cescih pitanja. tablica je na binaries grupi
Ne mogu na binse. Pristupam preko groups.google.hr
Možeš mi please poslat na mail ili neki web link?
Hvala
jedan i pol kvadratni metar?
> Ne mogu na binse.
cut cut
izvor- Tomic: ELEKTRICNE INSTALACIJE, Skolska knjiga, Zagreb; 1980, IX.
dopunjeno izdanje; str. 33
a je** ga :). Hoće mi biti dovoljan za 1.2kW?
Hvala!
"Tomislav" <comp...@gmail.com> wrote in message
news:b18cddbf-99a1-4b7d...@l20g2000yqm.googlegroups.com...
Ni u kojem slucaju nemoj to napraviti jer postoji jako velika vjerovatnost
da ce ti izgoriti kabel. Za pocetak ostavi osigurace kakvi jesu a spoji na
taj isti kabel i bojler i motor od garaze itd. Sve bi moralo raditi bez
problema jer sumnjam da ce postojati jako puno trenutaka da rade skupa i
bojler i motor od vrata.
U ovisnosti kakve osigurace imas u razdjelnici samo mjenjaj osigurace ako su
rastalni i nikad vise od 10A a ako imas automatske probaj kupiti 13A
osigurac (POSTOJI ZA KUPITI) i s njime zamjeni, 16A NIKAKO! Inace ovo sa 13A
osiguracem i 3x1.5mm2 je jako cesta praksa u njemackoj.
Eo ja sam u svojoj kuci promjenio sve rastalne osigurace prije cca 2 godine
i umjesto svih za uticnice, bojlere, perilice sam stavio 10A a za rasvjetu
6A i u 2 godine sam promjenio 0 osiguraca.