> Pozdrav! Prvo da objasnim. Cijela kuća ima podno grijanje. Svaka soba ima
> termostat do kojeg sam vukao 5 žica. U centralnom ormariću dolaz 220 V i
> elektronski regulirane glave svaka sa dvije žice. E kako sad to spojiti da
> radi. Molim nekakvu shemu ili bilo kakvu pomoč jer električar nema pojima
> kako to spojiti.Hvala!
Hm!! Spojiš sve plave s ventila i s dovoda zajedno. Spojiš sve žuto-zelene
zajedno. Spojiš crnu s dovoda (ili kafenu ovisno o dovodu) i sve crne od
termostata zajedno. Spojiš svaku crnu (ili kafenu ovisno što imaš) s
ventila (mislim ovdje na MOTOR ) s plavom od pripadujčeg termostata. E sad,
zašto ti je trebalo tih 5 žila do termostata ovisi o tipu termostata. Pošto
nisi naveo koji je termostat i ostala oprema, možda je sve ovo što sam
napisao obična glupost u tvom slučaju.
> Pozdrav! Prvo da objasnim. Cijela kuća ima podno grijanje. Svaka soba ima
> termostat do kojeg sam vukao 5 žica. U centralnom ormariću dolaz 220 V i
> elektronski regulirane glave svaka sa dvije žice. E kako sad to spojiti da
> radi. Molim nekakvu shemu ili bilo kakvu pomoč jer električar nema pojima
> kako to spojiti.Hvala!
Promjeni električara, mislim da je u njemu problem.
--
"The power of accurate observation is called cynicism
by those who have not got it." - G. B. Shaw
Pumpa stalno radi ili?
Treba napraviti da kad se bilo koji od termostata upali otvara potrebne
glave odnosno krugove za tu prostoriju u kojoj se nalazi termostat i pali
pumpu i mozda cak i bojler ovisno kak zelis....
To treba napravit pomocu releya....
--
Miroslav Karabelj,
Horvatić d.o.o., proizvodnja solarne opreme
voditelj proizvodnje elektroničkih uređaja
Samoborska 26
10432 Bregana
Croatia
+385/1/3375-508
+385/91/510-7727
+385/91/3375-511
"Goc" <goran....@ck.htnet.hr> wrote in message
news:gd08dq$rq5$1...@ss408.t-com.hr...
Mi inače imamo razvijen svoj sustav upravljanja koji radi tako da u svakoj
prostoriji postoji senzor u podu i senzor temperature prostora odnosno sobni
korektor.
Krugovi su onda regulirani tako da se za sobu zadaje temperatura prostora i
temperatura poda. U tom slučaju se moľe ulaziti u pod i sa 90 stupnjeva C
sve dok pod ne postigne npr. predodređenu vrijednost od 28 stupnjeva ili
prostor ne postigne zadanu vrijednost.
--
Miroslav Karabelj,
Horvatić d.o.o., proizvodnja solarne opreme
voditelj proizvodnje elektroničkih uređaja
Samoborska 26
10432 Bregana
Croatia
+385/1/3375-508
+385/91/510-7727
+385/91/3375-511
"Goc" <goran....@ck.htnet.hr> wrote in message
news:gd08dq$rq5$1...@ss408.t-com.hr...
a kakve su ti glave na razdjelniku 24V ili 220V..ako imas 220V..onda ti ne
treba nista..samo zamislis da je termostat glupa sklopka..ako imas 24V..onda
ti treba relejna kutija da pretvori 220V na 24V....znam da ti tu relejnu
kutiju ima tvrtka danfoss.. ako imas 220 i imas u kupaoni termostat..onda
pazi da bude odgovarajuce IP zastite..da nebi nekoga prodrmala
struja...nisam cuo da je nekoga drmala..ali zakonski propisi postoje...a
provjeri i hoce li ti se pumpa na kotlu ili bojleru ugasiti kad sve krugove
podnog zatvoris..tj. jel regulacija pametna ili mozda imas glavni termostat
u referentnom prostoru (zatvara cijeli krug),a ostali termostati fino
reguliraju prostorije.. mislim da onaj koji je postavljao podno grijanje da
bi trebao znati kako funkcionira i kako se spajaju glave...ako nezna on onda
mora znat električar jer je to ultra jednostavno