ufff, ne sjecam se tocno, ali mislim da ima neka malo veca razlika... jedan
od ta dva je osnovni bistabil ili tako nesto, na kojeg se dodavanjem
dodatnih logickih vrata dobivaju ostali, mislim da je RS taj...ali..
da me ubijes ne mogu se sjetit. mozda netko drugi bude od vece pomoci.
nemoj gledat ta dva bistabila na temelju ulaza i izlaza samo, vec pogledaj
i logicku shemu od kojih su to logickih vrata sastavljeni.
Eh da! Jesu, razliciti su samo po izlaznij vrijednosti za oba ulaza (i S i
R) postavljenih u 1. Jedan, onaj osnovni, nema 'zastitu' od zabranjenih
izlaznih vrijednosti (i Q i notQ postavljeni na 1 ako se dobro sjecam), dok
je ovaj drugi 'napredniji' pa onemogucava takvo nedozvoljeno izlazno
stanje...
nadam se da sam pomogo :)
Nisam siguran da RS bistabil postoji kao "službeni" pojam. Mislim da
tebe zanima onaj RS u Siemensovom softveru/PLC-u :)
Znači ovako: razlika je samo u slučaju kad je na oba ulaza logička
jedinica, i to ovako:
"pravi" SR - S i R u jedinici - izlaz NEDEFINIRAN, može biti 1, može 0
Siemens SR - S i R u jedinici - izlaz 1
Siemens RS - S i R u jedinici - izlaz 0
Nadam se da ti to pomaže. Neka me netko slobodno ispravi oko postojanja
RS bistabila i inače.
--
"Pojacala osciliraju, oscilatori nikad."
Adrijan Baric
Pitah Andreu danas na labosu, rekla je ovako:
Siemens SR, dominantno stanje je R, znaci S=R=1-->Q=0
Siemens RS, dominantno stanje je S, znaci S=R=1-->Q=1
>
> Pitah Andreu danas na labosu, rekla je ovako:
>
> Siemens SR, dominantno stanje je R, znaci S=R=1-->Q=0
> Siemens RS, dominantno stanje je S, znaci S=R=1-->Q=1
Istina, my mistake. Koju sam učinio i na blicu :(
Koja pitanja su vam bila?