Probao sam Pc napajanje spojiti na
jedu "neuzemljenu uticnicu", znaci onu bez ona
dva mala lima, pa lampica odvijaca svjetli i dalje.
Dakle, lampica na odvijacu svjetli prikljucena na uticnicu
sa dva mala lima "uzemljenu", i onu koja nije uzemljena.
Pitam vas hardverase i elektricare, elektronicare,itd. kako
da zaista provjerim dali je kuciste uzemljeno, ili
kako da provjerim jeli moja uzemljena uticnica zaista ispravna
ili nije.
Hvala unaprijed.
Odsarafi uticnicu.
Ukoliko imas dvije zice, jedna (plava) bi trebala biti Nula i spojena
na naponski prikljucak i na kontakt za uzemljenje (to se zove nulovanje).
Druga zica je ili crna ili smedja i to je faza 230V, samo na njoj treba
svjetliti tinjalica od ispitivaca napona.
Ukoliko imas tri zice, prve dvije su kao gore, a treca zuto-zelena spojena
na kontakt za uzemljenja (kako ti kazes limice).
Oprez! Napon opasan po zivot!
Pozdrav,
Damir
> Odsarafi uticnicu.
> Ukoliko imas dvije zice, jedna (plava) bi trebala biti Nula i spojena
> na naponski prikljucak i na kontakt za uzemljenje (to se zove nulovanje).
> Druga zica je ili crna ili smedja i to je faza 230V, samo na njoj treba
> svjetliti tinjalica od ispitivaca napona.
>
> Ukoliko imas tri zice, prve dvije su kao gore, a treca zuto-zelena spojena
> na kontakt za uzemljenja (kako ti kazes limice).
>
> Oprez! Napon opasan po zivot!
Uticnica ima 3 zice.
Hvala na odgovoru, dakle ispitivac napona(odvijac) , moze
svijetliti i na uzemljenom ,i na neuzemljnom kucistu ?
(ovo mi je najvazniji detalj)
hvala.
NE! Ispitivac napona moze svjetliti samo ako je pod naponom! A ako
"svjetli" na tvom uzemljenom kucistu, to nije dobro i to bi znacilo da ti
je kuciste pod naponom, a ne da je uzemljeno! Kada uzemljis kuciste, ono
je pod potencijalom 0 V u odnosu na zemlju, i ispitivac nema sanse da
svjetli!
Provjeri, da li svjetli kada dotaknes limice uzemljenja uticnice (one
limove sto strse vani), ako svjetli znaci da ti uzemljenje nije izvedeno
kako treba i to je bolje da prepustis nekom strucnom da to rjesi! Ne bih
ti sada to jos detaljnije objasnjavao, jer vidim da se ne kuzis bas u
"struju"!
Disclaimer:
Oprez napon od 220V (napon u uticnici) je opasan po zivot! Daj to nekom
tko zna, da ti napravi kako treba!
Pozdrav!
--
ScorpiX™
> Marko Mrzljak <marko....@zg.tel.hr> wrote in message
> news:MPG.165c7e704...@news.tel.hr...
> > Pitam vas hardverase i elektricare, elektronicare,itd. kako
> > da zaista provjerim dali je kuciste uzemljeno, ili
> > kako da provjerim jeli moja uzemljena uticnica zaista ispravna
> > ili nije.
>
> Ukoliko imas tri zice, prve dvije su kao gore, a treca zuto-zelena spojena
> na kontakt za uzemljenja (kako ti kazes limice).
>
> Oprez! Napon opasan po zivot!
Boze sacuvaj o cemu se tu prica... Ako ti izvijac (tinjalica, ispitivac)
svijetli na masi uticnice, onda se ne igraj sa strujom nego ODMAH
pozovi elektricara da ti provjeri svu instalaciju u stanu ili kuci.
Prije nego netko pogine.
orient
>
> Boze sacuvaj o cemu se tu prica... Ako ti izvijac (tinjalica, ispitivac)
> svijetli na masi uticnice, onda se ne igraj sa strujom nego ODMAH
> pozovi elektricara da ti provjeri svu instalaciju u stanu ili kuci.
> Prije nego netko pogine.
Elektricara zovem ASAP, a molim sve koji ovo citaju i imaju
odvijac sa provjerom napona da i sami dotaknu kuciste svog kompa,
i to na neofarbanom djelu(neizoliranom.) Mozda se iznenade ;))
Ispitivacem nisam probao masu uticnice, radije se nebih petljao sa tim, i
ostavicu cjelu stvar elektricaru.
Hmm, pogledao sam o ovome po inet-u, i kaze tip da ungrounded pc case ,
ima po sebi razasut napon od 115V (230/2), ali 1-2A jakosti(ili tako
nesto), pa ga je tesko i "mokar" osjetiti.
Ipak ,kako me cjela stvar jako iritira, svjestan sam da cu morati
promjeniti kompletnu instalaciju u stanu. (ima ko ideju koliko bi me ovo
financijski olaksalo? - malo,mnogo,jako mnogo?)
Pozdrav svima.
Upravo si mi izvadio rijec iz usta, "stara prethistorijska busala",
jer su instalacije stare cca. 50 godina (nemojte padati u smjeh :))
Samo ti okreni utikač, ono ako sad kad uštekaš lampica svijetli, ištekaj
zarotiraj za 180 i uštekaj da se polovi zamjene i probaj onda jel svijetli.
Tako je bilo i kod mene.
--
Have A Nice DAY!
>
> Samo ti okreni utikač, ono ako sad kad uštekaš lampica svijetli, ištekaj
> zarotiraj za 180 i uštekaj da se polovi zamjene i probaj onda jel svijetli.
> Tako je bilo i kod mene.
Evo , idem probat ,pa onda javim, nego , dobra ideja, otkuda ti to?
Ma, savjeti su vam super,bez sarkazma, ali mislim da cu ipak morat
izbrojat lovu za elektricara. :(( bed., a bas nisam pri novcu.
A tko je u ovoj drzavi?
--
The 2nd Rule of Italian driving school:
Scream if you wanna go faster
a mozda imas slabo osjetljivu sklopku, a recimo da ti probija vesh-masina,
iako su zice instalacije ok, provjeri sklopku?
> a mozda imas slabo osjetljivu sklopku, a recimo da ti probija vesh-masina,
> iako su zice instalacije ok, provjeri sklopku?
Kvaka je u tome , da sklopke nema, samo osiguraci ;))
Nego jeli probao tko od vas prisloniti ispitivac napona
na svoje pc kuciste ?
ugradi fido sklopku....
i meni nekad zasvjetli kada provjeravam PC kuciste, ali to nije problem PC-a
vec moje vesh masine ili vec nekog drugog potrosaca u kuci koji malko
probija na masu... posto mi fido sklopka jos ne izbacuje ne provjeravam koji
je to uredjaj.... inace kada faza takne uzemljenje izbaci trenutno...
Prvo ako namaą fid sklopku onda namaą uzemljenje u stanu stavljanje fid
sklopke ta vuči jeą jednu ľicu za svaki potroąač u kuči je vrlo kompicirano
te vrlo skupo te je sve teľe to napraviti čim si na viąem katu jer
uzemljenje treba naravno vuči u zemlju.
fid sklopka sluľi da korisnika električne struje z slučaju da neki uređaj
dođe pod napon (Hladnjak, Veąmaąina itd.) sklopka cijeli stan ili kuču vadi
i električne struje i jako je korisna.
kaj se tiče kompjutera ja sam to več odavno ustanovio jer i meni to svijetli
jer nemam uzemljenje to ti nemoľe ątetiti ni za kompjuter ni za tebe, a
nemoľe svijetliti zbog nekog drugok uređaja u stanu jer nemaą uopče
uzemljenje kako je pisano gore i ąto je uopče pisano
pomiri se s time i gotovo ali bi ti bilo pametno da u stan uvedeą fid
sklopku pa da uzemljią kadu vodovodne cijevi te sve metalne uređaje koje
imaą je to ti je novo osiguranje znam lako je meni govoriti jer ja to več
imam ali ako mislią u stanu ostati joą 5 ili viąe godina onda to napravi
>Elektricara zovem ASAP, a molim sve koji ovo citaju i imaju
>odvijac sa provjerom napona da i sami dotaknu kuciste svog kompa,
>i to na neofarbanom djelu(neizoliranom.) Mozda se iznenade ;))
Ja se necu iznenaditi. Ja znam da moje kuciste "svijetli" i ne
uzbudjujem se puno oko toga. Glavno da ne trese ...
>Hmm, pogledao sam o ovome po inet-u, i kaze tip da ungrounded pc case ,
>ima po sebi razasut napon od 115V (230/2), ali 1-2A jakosti(ili tako
>nesto), pa ga je tesko i "mokar" osjetiti.
Kakav 1-2A ? Dosta ti je parsto mA za krepucnut.
>Ipak ,kako me cjela stvar jako iritira, svjestan sam da cu morati
>promjeniti kompletnu instalaciju u stanu. (ima ko ideju koliko bi me ovo
>financijski olaksalo? - malo,mnogo,jako mnogo?)
Podosta ce te kostati. U slucaju da zice nisu provucene kroz tzv.
Bergmanove cijevi, stvar je prakticki neizvediva, tj. treba rastemati
citav stan.
--
Pozdrav, Davor.
E-mail: dundo at fly dot cc dot fer dot hr
>Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
>onda nije ništa napravi i onda je sve isto jer transformatoru onomu što je u
>tvome napajanju sve jedno
Gdje ti vidis transformator ?
> kaj se tiče kompjutera ja sam to več odavno ustanovio jer i meni to svijetli
> jer nemam uzemljenje to ti nemoľe ątetiti ni za kompjuter ni za tebe, a
> nemoľe svijetliti zbog nekog drugok uređaja u stanu jer nemaą uopče
> uzemljenje kako je pisano gore i ąto je uopče pisano
>
> pomiri se s time i gotovo ali bi ti bilo pametno da u stan uvedeą fid
> sklopku pa da uzemljią kadu vodovodne cijevi te sve metalne uređaje koje
> imaą je to ti je novo osiguranje znam lako je meni govoriti jer ja to več
> imam ali ako mislią u stanu ostati joą 5 ili viąe godina onda to napravi
>
Ups, Sorry, ali mail nisam gledao vec godinama, pa nisam vidio ni tvoje
mailove.
Bio je elektricar, i rekao , cca 300kn za novu fido sklopku, plus par
kila zbuke dolje, i vodi nove zice. Od ruke , svojih jos 150dem ,za svu
petljanciju, tako kaze :((
Drago mi je da jos nekome svijetli odvijac na kucistu, i nije toj
prici kraj, jer sam danas vidio jos jedno "svjetlece" kuciste kod
susjeda koji ima fidovku , zivi u kuci , ima uzemljenje , nekakvu metalnu
polugu utaknutu u vrt. Susjeda to ne dira, ali mene da, jer sam jucer
procitao da moze skoditi paralelnim i serijskim portovima i uredjajima
na njima, ako su uzemljeni ,a pc nije... pa si ti misli.
Mislim i vise od 5 godina odlezati u sadasnjem stanu, sto se mora nije
tesko kad nemas izbora. Tako da cu ipak morati pozabaviti se sa
uzemljenjem, a nece biti problem, izgleda, jer sam na 2-om katu.
Odgovor ti je izvrstan, i dakle, to "svjetluckanje"
ne smeta napajanju, komponentama niti monitoru ??
Imao sam jos jednu ideju , a to je da uzemljim samo jednu
uticnicu, onu blizu pc-a, tako da prodjem jeftinije, sto kazes ?
(naravno, i ugradim fido)
Pozdrav!
Ima tu dosta komike, bogzna jeli se taj "Bergman" jos rodio kada je moja
zgrada bila zavrsena( starost, oko 50G).
I ne, nema bergmanovih cjevi, gole zice na zbuki (ajoj) , pa si
razmisljam jeftiniju varijantu , barem dok ne zatopli, tako da ne
spavam u parku dok mi elektricar lomi po stanu.
Jednu zicu do pc uticnice, fido sklopku, i da, mislim da sam potrefio
dobitnu kombinaciju.
Eh , newsi su prava stvar, premda ih koristim samo kada nesto gadno
zaskripi.
Pozdrav.
Mozda u PC napajanju, za +3.3, +5, +12V, itd.
Ako probije, przi komponente sa +220V , zar ne :))
> Imao sam jos jednu ideju , a to je da uzemljim samo jednu
> uticnicu, onu blizu pc-a, tako da prodjem jeftinije, sto kazes ?
> (naravno, i ugradim fido)
Ja se bas ne kuzim previse u to, ali koliko sam ja shvatio FID sklopka mora
"nanjusiti" da dio struje ide prema uzemljenju, znaci, da ako ti je samo
jedna uticnica uzemljena, to ti nece funkcionirati. I kod instalacije
uzemljenja moze biti bed ako je to nestrucno napravljeno, jer se mogu javiti
tzv. ground loops, tj. petlje s lutajucim strujama, pa od svega toga nemas
opet puno koristi.
Kao sto rekoh na pocetku prve recenice, ako sam nesto fulao, molim da me se
ispravi, ali bez zluradih komentara.
Imam buraza audiofila koji ćuje razliku kad je utikač spojen kako treba
(faza-faza : 0-0) i kiad je spojen (faza-0 : 0-faza) i tako da je on već
znao taj ątos s lampicom poąto je ista stvar s boljim audio komponentama.
> Ma, savjeti su vam super,bez sarkazma, ali mislim da cu ipak morat
> izbrojat lovu za elektricara. :(( bed., a bas nisam pri novcu.
Nadam se da nećeą...javi jel upalilo...kod mene je.
> Nadam se da nećeą...javi jel upalilo...kod mene je.
>
Nije , nazalost, smrc.
>Ima tu dosta komike, bogzna jeli se taj "Bergman" jos rodio kada je moja
>zgrada bila zavrsena( starost, oko 50G).
Eh, moja je zgrada izgradjenja prije kakvih 60g, pa ima Bergmanove
cijevi ... Doduse bilo je dosta naknadnih preuredjenja kad je
stavljan PPR pod zbuku.
>I ne, nema bergmanovih cjevi, gole zice na zbuki (ajoj) , pa si
>razmisljam jeftiniju varijantu , barem dok ne zatopli, tako da ne
>spavam u parku dok mi elektricar lomi po stanu.
Uvijek mozes potegnuti sve nadzbukno, kao u kakvom tvornickom pogonu.
:-))
>Jednu zicu do pc uticnice, fido sklopku, i da, mislim da sam potrefio
>dobitnu kombinaciju.
Mislim da ako stavljas FID sklopku, kompletna instalacija mora biti
nova, uzemljenje mora raditi. Ako imas npr. PPR kabel zakucan
cavlicima, kako se to vec radi, mostoji mogucnost da ce ti FIDovka
stalno izbacivati.
>> Gdje ti vidis transformator ?
>
>
>Mozda u PC napajanju, za +3.3, +5, +12V, itd.
PC napajanja su tzv. switching napajanja, a ne transformatori. Nema tu
primara i sekundara i jezgre ...
>
>Ako probije, przi komponente sa +220V , zar ne :))
Vrlo malo vjerojatno, IMHO. Da moze skuriti plocu, to znam iz
iskustva, ali tesko da umjesto 5V moze doci 220V.
>Hmm, pogledao sam o ovome po inet-u, i kaze tip da ungrounded pc case ,
>ima po sebi razasut napon od 115V (230/2), ali 1-2A jakosti(ili tako
>nesto), pa ga je tesko i "mokar" osjetiti.
Da, ungrounded tj neuzemljeno. U napajanju PC-a postoji tzv. Y
kondenzator između faze i kućišta preko kojeg ide dovoljno struje da
upali ispitivač (ipak ne 1-2A, prije će biti mikroampera).
To bi značilo da u tvojoj utičnici nije spojeno uzemljenje.
I znam da je malo vjerojatno, ali probaj promijeniti kabel između
utičnice i kompjutera (uzmi onaj od monitora ili printera), možda je u
njemu prekid.
>Ipak ,kako me cjela stvar jako iritira, svjestan sam da cu morati
>promjeniti kompletnu instalaciju u stanu. (ima ko ideju koliko bi me ovo
>financijski olaksalo? - malo,mnogo,jako mnogo?)
Ako sam dobro pratio, ti si utičnicu skinuo i unutra našao tri žice. U
tom slučaju samo treba provjeriti gdje se to postojeće uzemljenje
prekinulo/oksidiralo/pregrizli miševi...
Možda je problematična samo ta utičnica, a možda uzemljenje cijele
kuće. U svakom slučaju, nećeš zbog takve sitnice rušiti kuću do
temelja. :-)
--
****************************************
Muče li vas hrvatska kvakasta slova?
Mučite i vi njih! http://unihr.cjb.net/
hmmmmmmmm...
Dakle, mogu u namjeri stednje novca, uzemljit/popravit samo uticnicu od
kompa, i stavit fidovku ?
To sam htio cuti , a ovo sa zicom od kucista u zemlju, mislim da je tesko
izvedivo... Nego, imam cjev od centralnog grijanja u blizini, ona je
provjereno uzemljena, mozda ovo moze rjesit problem ???
Sto kazes?
Tako je , upravo je ovo slucaj izgleda,pa moze li to ipak stetiti
napajanju, tako da taj kondenzator s vremenom probije i pokuri mi
ostatak kompa ?
> Ako sam dobro pratio, ti si utičnicu skinuo i unutra naąao tri ľice. U
> tom slučaju samo treba provjeriti gdje se to postojeće uzemljenje
> prekinulo/oksidiralo/pregrizli miąevi...
> Moľda je problematična samo ta utičnica, a moľda uzemljenje cijele
> kuće. U svakom slučaju, nećeą zbog takve sitnice ruąiti kuću do
> temelja. :-)
Ma, problematicno je uzemljenje cjele zgrade izgleda, a postojece
uzemljenje postoji, i bice da su ga pregrizli misevi ((:
Naime , svjetli komp i kod susjeda , hehe.
>In article <3BF2D72A...@home.com>, domo...@home.com says...
>
>>
>> Boze sacuvaj o cemu se tu prica... Ako ti izvijac (tinjalica, ispitivac)
>> svijetli na masi uticnice, onda se ne igraj sa strujom nego ODMAH
>> pozovi elektricara da ti provjeri svu instalaciju u stanu ili kuci.
>> Prije nego netko pogine.
>
>Elektricara zovem ASAP, a molim sve koji ovo citaju i imaju
>odvijac sa provjerom napona da i sami dotaknu kuciste svog kompa,
>i to na neofarbanom djelu(neizoliranom.) Mozda se iznenade ;))
>
Covjece, ovo nikako nebi smjelo biti! Cek, da ja probam... Evo, nista.
Ne svijetli a probao sam i Unimerom i nema u njemu vise napona negu u
mojim rukama.
Tu kod tebe nesto ne stima.
Pozdrav,
PJam.
--
S vremena na vrijeme covjek se spotakne o istinu,
ali se u vecini slucajeva pribere i produzi.
bez obzira moras imati fidovku, netko mora prekinuti strujni krug kada
probije na masu
Meni ne trebaju instalacije, ovom iznad mozda :)
>On Thu, 15 Nov 2001 22:53:57 +0100, Marko Mrzljak
><marko....@zg.tel.hr> wrote:
>
>>> Gdje ti vidis transformator ?
>>
>>
>>Mozda u PC napajanju, za +3.3, +5, +12V, itd.
>
>
>PC napajanja su tzv. switching napajanja, a ne transformatori. Nema tu
>primara i sekundara i jezgre ...
Imaju transformator.
>>
>>Ako probije, przi komponente sa +220V , zar ne :))
>
>
>Vrlo malo vjerojatno, IMHO. Da moze skuriti plocu, to znam iz
>iskustva, ali tesko da umjesto 5V moze doci 220V.
Transformatori u napajanju su dobro izolirani. Ispitni napon
primar-sekundar je 1 kV ili vise. Ako probiju, to je primar-masa, koja
je uzemljena (ako je uzemljenje ispravno).
>In article <9t3qvf$ehmv$1...@as201.hinet.hr>, dkovac...@yahoo.com says...
>> i zaboravio sam ti reči da mi je kompjuser več 5 godina uštekan u tu
>> utičnicu
>>
>
>
>Dakle, mogu u namjeri stednje novca, uzemljit/popravit samo uticnicu od
>kompa, i stavit fidovku ?
FID sklopka sluzi tome da trenutno iskljuci dovod struje (faze), kada
po vodicu uzemljenja potece struja. Uzemljivaci, pogotovo ljeti kad je
suho, mogu imati neki otpor, a i samo mjesto proboja obicno nije cisti
kratki spoj od nula Ohma, pa rastalni osiguraci ne pregaraju dovoljno
brzo (a koliko je "dovoljno brzo" dok struja tece kroz tebe procjeni
sam). Zato je najbolje sklopku staviti kod razvodne ploce.
Ako ti je samo za komp, postoji jedno rjesenje kojim ubijas dvije
muhe, UPS sa zastitom od dozemnog spoja.
>To sam htio cuti , a ovo sa zicom od kucista u zemlju, mislim da je tesko
>izvedivo... Nego, imam cjev od centralnog grijanja u blizini, ona je
>provjereno uzemljena, mozda ovo moze rjesit problem ???
>Sto kazes?
To je zabranjeno. Ako nekog ubije struja mozes zavrsiti u zatvoru.
> Ako ti je samo za komp, postoji jedno rjesenje kojim ubijas dvije
> muhe, UPS sa zastitom od dozemnog spoja.
Da, nisam to ranije spomenuo, ali posudio sam UPS od kolege sa posla,
APC500VA model, i svjeti kuciste i preko njega !!!
> >To sam htio cuti , a ovo sa zicom od kucista u zemlju, mislim da je tesko
> >izvedivo... Nego, imam cjev od centralnog grijanja u blizini, ona je
> >provjereno uzemljena, mozda ovo moze rjesit problem ???
> >Sto kazes?
>
> To je zabranjeno. Ako nekog ubije struja mozes zavrsiti u zatvoru.
Da , ALI problem sam ipak rjesio, i prije dolaska elektricara na
reparaciju !!
Pronasao sam jednu uticnicu (iza dvosjeda ), i ustekan u nju PC ne
svjetli, t.j kuciste. Dakle, ipak je problem uzemljenje!
Hvala svima na odgovorima!!
>no i kak bo to zgledalo kaj mislis da je to kokosinec
>moje kokosi doma budu mele onda bolje i PPR neznam dali ga bas ima za kupiti
>ali PGP ima sigdi
Malo konfuzno pises. Daj ostavi malo teksta na koji odgovaras.
Za nadzbuknu instalaciju sam se salio ...