Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Razmak vanjske i unutarnje jedinice

1,716 views
Skip to first unread message

Maverick

unread,
Jul 22, 2010, 3:44:52 AM7/22/10
to
Bok,

moram nekako u stanu isplanirati klimu, pa me zanima koliko smije bit
najveci razmak izmedju vanjske i unutarnje jedinice? Sto se tocno
dogadja ako je razmak velik? Visoki gubici itd itd?

Hvala.

Tomo

unread,
Jul 22, 2010, 5:51:58 AM7/22/10
to

Udaljenost izmedu jedne i druge jedinice treba biti cim manja, zbog
potencijalnih gubitaka i opterecivanja uredaja, a za inverterske modele
ne smije biti veca od desetak metara. Za skuplje klasicne modele
dozvoljava se i dvadesetak.

Nike

unread,
Jul 22, 2010, 2:55:05 PM7/22/10
to

Za svaki problem postoji rješenje. Samo ga treba platit!

Maverick

unread,
Jul 23, 2010, 2:53:35 AM7/23/10
to

A rjesenje je?

Dragan Kovac

unread,
Jul 23, 2010, 8:57:38 AM7/23/10
to
On Thu, 22 Jul 2010 23:53:35 -0700 (PDT), Maverick wrote:

>> Za svaki problem postoji rješenje. Samo ga treba platit!
>
> A rjesenje je?

Pa uredno imaš klime koje trpe 20 metara cijevi... I više, ako dopuniš
plinom... Barem koliko sam upućen. :)

--
Pif stiki, fif stiki.

nnn

unread,
Jul 23, 2010, 5:28:59 PM7/23/10
to
U principu kvalitetnije klime su deklarirane za vece udaljenosti i visinske
razlike, gubitci su veci sto su dulje cijevi, a kod montaze je potrebno
nadopuniti plin u sustav. Moje iskustvo sa ugradnjama klima je da udaljenost
najcesce nije problem, tj. savlada se kvalitetnijim klima uredajem. Najcesce
je problem rijesiti odvod kondenzata, jer jos nismo nasli nacin da voda tece
uzbrdo (osim pumpi koje su skupe, cuju se i potencijalni su izvor kvara.