Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

skidati klimu kod iszgradnje fasade?

1,064 views
Skip to first unread message

Spuzva

unread,
Nov 12, 2012, 4:02:59 AM11/12/12
to
imam slijedesi slucaj: na starijoj stambenoj zgradi se radi fasada sa
10cm stiropora. sve klime su na kratkim nosacima. majstor za klime je
rekao da ce on skinuti vanjske jedinice, staviti duge nosace i spojiti
klimu nazad. majstor za fasadu trazi da se klime skinu i ne vracaju
dok se fasada ne zavrsi (cca. mjesec i po dana) jer ne moze fino
obraditi fasadu iza klime jer mu smeta. Majstor za klime ne zeli tako
raditi jer smatra da bi moglo doci do kontaminacije cijevi, povecane
vlage u cijevima, da ce fasaderi izsavijati cijevi itd.
Ko je u pravu? :)

Zarko Cerovecki

unread,
Nov 12, 2012, 5:21:12 AM11/12/12
to
In article <5he1a8phpc49bi4h1...@4ax.com>, flega@vk.t-
com.hr says...
Oba. Ti presudi cije pravo je jace.
Kad su meni radili fasadu postojala je priprema za klime, nosaci, cijevi
i zice, sve obilno zamotano. Fasaderi su iskrojili stiropor i pazljivo
zapunili dio gdje oprema proviruje van. Tek kasnije su montirane (nove)
klime. Po meni nije pitanje estetike završnog sloja, nego
vodonepropusnosti istog.

--
Kad lopovi pocnu braniti ono sto su stekli,
nema ljucih boraca za postenje, a protiv lopova.

Letro

unread,
Nov 12, 2012, 10:03:49 AM11/12/12
to
prije odgovora reci koju ulogu igraš ti u toj priči?

"Spuzva" je napisao u poruci interesnoj
grupi:5he1a8phpc49bi4h1...@4ax.com...

Gyz

unread,
Nov 12, 2012, 10:56:40 AM11/12/12
to
pustimo sad ko je u pravu a ko u krivu...
ajmo uključiti mozak
;->>>

kak postaviti stiropor i završiti fasadu IZA klime ako se klima ne skine??

znači, ako klimu ne skineš, imaš iza klime toplinski most
rupu u termo fasadi
???

izgleda da je očito... kaj treba
drugi mešter za klime
;->>

ovdje nije stvar ko je u pravu...
nego tko se kome mora prilagoditi

ovi fasadu iza klime nemru napraviti...
znači
klimađija mora škrgutati zubima i delat kaj mu se neće
;->>

Kjukar

unread,
Nov 12, 2012, 2:37:42 PM11/12/12
to

"Spuzva" <fl...@vk.t-com.hr> wrote in message
news:5he1a8phpc49bi4h1...@4ax.com...
Klima mora ici dolje, to je jasno. Cijevi se zacepe i tu nikakvog problema
ne moze biti. Zidari mogu polomit, ali najcesce ipak ne polome cijevi. Cak i
ako se to dogodi, rjesivo je, ali uz krpanje fasade poslije.
Nosace mogu odmah staviti dulje, ali i ne moraju, ako fasaderima smeta. Ja
osobno mislim da je bolje imati tri rupe od vijaka po nosacu, nego da nosac
izlazi iz fasade, jer fasada bi trebala dulje trajati od tog nosaca, koji se
onda vise ne moze ni skinuti, ni premjestiti na drugu mjeru, za neku drugu
klimu. Stave se vijci od 160mm sa distancerima od 100mm, ili dijana vijci sa
maticom ispod nosaca da ne utisne fasadu. Nije to nauka. Neka fasaderi
odluce sta oni hoce, a klimas ce im se lako prilagoditi.


Spuzva

unread,
Nov 13, 2012, 4:32:05 AM11/13/12
to
Dana Mon, 12 Nov 2012 20:37:42 +0100, Kjukar napisao/la je:

>
>"Spuzva" <fl...@vk.t-com.hr> wrote in message
>news:5he1a8phpc49bi4h1...@4ax.com...
>> imam slijedesi slucaj: na starijoj stambenoj zgradi se radi fasada sa
>> 10cm stiropora. sve klime su na kratkim nosacima. majstor za klime je
>> rekao da ce on skinuti vanjske jedinice, staviti duge nosace i spojiti
>> klimu nazad. majstor za fasadu trazi da se klime skinu i ne vracaju
>> dok se fasada ne zavrsi (cca. mjesec i po dana) jer ne moze fino
>> obraditi fasadu iza klime jer mu smeta. Majstor za klime ne zeli tako
>> raditi jer smatra da bi moglo doci do kontaminacije cijevi, povecane
>> vlage u cijevima, da ce fasaderi izsavijati cijevi itd.
>> Ko je u pravu? :)
>
>Klima mora ici dolje, to je jasno. Cijevi se zacepe i tu nikakvog problema
>ne moze biti. Zidari mogu polomit, ali najcesce ipak ne polome cijevi. Cak i
>ako se to dogodi, rjesivo je, ali uz krpanje fasade poslije.
>Nosace mogu odmah staviti dulje, ali i ne moraju, ako fasaderima smeta.

ne, to im ne smeta. kazu da im samo smeta klima

Ja
>osobno mislim da je bolje imati tri rupe od vijaka po nosacu, nego da nosac
>izlazi iz fasade, jer fasada bi trebala dulje trajati od tog nosaca, koji se
>onda vise ne moze ni skinuti, ni premjestiti na drugu mjeru, za neku drugu
>klimu. Stave se vijci od 160mm sa distancerima od 100mm, ili dijana vijci sa
>maticom ispod nosaca da ne utisne fasadu. Nije to nauka. Neka fasaderi
>odluce sta oni hoce, a klimas ce im se lako prilagoditi.

nece ;)

Gyz

unread,
Nov 13, 2012, 9:03:35 AM11/13/12
to
On Tue, 13 Nov 2012 10:32:05 +0100, Spuzva wrote:

> Dana Mon, 12 Nov 2012 20:37:42 +0100, Kjukar napisao/la je:
>
>>
>>"Spuzva" <fl...@vk.t-com.hr> wrote in message
>>news:5he1a8phpc49bi4h1...@4ax.com...
>>> imam slijedesi slucaj: na starijoj stambenoj zgradi se radi fasada sa
>>> 10cm stiropora. sve klime su na kratkim nosacima. majstor za klime je
>>> rekao da ce on skinuti vanjske jedinice, staviti duge nosace i spojiti
>>> klimu nazad. majstor za fasadu trazi da se klime skinu i ne vracaju
>>> dok se fasada ne zavrsi (cca. mjesec i po dana) jer ne moze fino
>>> obraditi fasadu iza klime jer mu smeta. Majstor za klime ne zeli tako
>>> raditi jer smatra da bi moglo doci do kontaminacije cijevi, povecane
>>> vlage u cijevima, da ce fasaderi izsavijati cijevi itd.
>>> Ko je u pravu? :)
>>
>>Klima mora ici dolje, to je jasno. Cijevi se zacepe i tu nikakvog problema
>>ne moze biti. Zidari mogu polomit, ali najcesce ipak ne polome cijevi. Cak i
>>ako se to dogodi, rjesivo je, ali uz krpanje fasade poslije.
>>Nosace mogu odmah staviti dulje, ali i ne moraju, ako fasaderima smeta.
>
> ne, to im ne smeta. kazu da im samo smeta klima

u ovisnosti, kolko je cijevi ostavljeno,
kad se klima odmakne za debljinu fasade

moglo bi čak i sfaleti, pa bu trebalo i štukat

> Ja
>>osobno mislim da je bolje imati tri rupe od vijaka po nosacu, nego da nosac
>>izlazi iz fasade, jer fasada bi trebala dulje trajati od tog nosaca, koji se
>>onda vise ne moze ni skinuti, ni premjestiti na drugu mjeru, za neku drugu
>>klimu. Stave se vijci od 160mm sa distancerima od 100mm, ili dijana vijci sa
>>maticom ispod nosaca da ne utisne fasadu. Nije to nauka. Neka fasaderi
>>odluce sta oni hoce, a klimas ce im se lako prilagoditi.
>
> nece ;)


a da... to je problem...

najbolje onda da odustaneš od termo fasade
;->>

nemoj se zamerit čovjeku...
bu te hudo gledel
;->>>


Letro

unread,
Nov 14, 2012, 12:19:22 AM11/14/12
to
zidar je u pravu ali bi trebao preuzeti odgovornost za kvar ako ga prouzroči
projektant?

"Letro" je napisao u poruci interesnoj grupi:k7r2u0$g9p$1...@ls237.t-com.hr...

Apach

unread,
Nov 14, 2012, 3:02:28 PM11/14/12
to
Kao što ovaj noob klimaš napisao. Nosače na zid kasnije kad je fasada
gotova.


P.S.

Kjuki pozz :)
0 new messages