Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Klima se gasi - senzor klime?

11,842 views
Skip to first unread message

Aleks

unread,
Aug 25, 2011, 6:02:59 AM8/25/11
to
Klima je Quadro AC-35 bez invertera, u zadnje vrijeme se klima gasi sama od
sebe nakon 10min-2h rada, ne postoji pravilo.
Postavljena je prije cca 7 godina i nikad problema s njom dok pocetkom ljeta
nisam narucio dezinfekciju... ali to je vec neka druga i duga prica...

Uglavnom po netu i medju starijim postovima sam nasao info da senzor temp
klime bi trebao imati otpilike ove vrijednosti:
Na 20 stupnjeva 12koma
Na 30 stupnjeva 8,3koma

Koliko kuzim tamo su dva senzora, jedan je direktno u klimi (neki
bakreni-pretpostavljam da taj mjeri temp klime) i drugi ispred resetki
kondenzatora (valjda temp zraka koji ulazi).

Skinuo sam senzore, da li bi oni nakon sto su neko vrijeme na istoj
temperaturi trebali pokazivati istu vrijednost?

Trenutno je vrijednost oko 9 KOhm-a na oba ali jucer kada sam mjerio ovaj
bakreni je "divljao", vecinom je otpor bio oko 20 Kohm?!


Nike

unread,
Aug 25, 2011, 7:11:45 AM8/25/11
to
On Thu, 25 Aug 2011 12:02:59 +0200, Aleks <AlekMA...@hotmail.com>
wrote:


> Trenutno je vrijednost oko 9 KOhm-a na oba ali jucer kada sam mjerio ovaj
> bakreni je "divljao", vecinom je otpor bio oko 20 Kohm?!
>
>

Senzore moraš mjeriti tako da im konstantno mmijenjaš temperaturu i njihov
otpor se konstantno mora mijenjati bez skokova. Ako skaće, onda je
neispravan.
--
http://www.refrigeration-engineer.com
http://fanzo.org/forum/

Aleks

unread,
Aug 25, 2011, 7:45:18 AM8/25/11
to

"Nike" <nmar...@yahoo.com> wrote in message news:op.v0rn1vzo6mpxff@bleso...

On Thu, 25 Aug 2011 12:02:59 +0200, Aleks <AlekMA...@hotmail.com>
wrote:

>> Trenutno je vrijednost oko 9 KOhm-a na oba ali jucer kada sam mjerio ovaj
>> bakreni je "divljao", vecinom je otpor bio oko 20 Kohm?!

>Senzore moraą mjeriti tako da im konstantno mmijenjaą temperaturu i njihov

>otpor se konstantno mora mijenjati bez skokova. Ako skaće, onda je
>neispravan.

Jucer sam to mjerio dok sam bio doma i skakalo mi je na vece vrijednosti a
danas na stolu radi OK, nema skokova...
Mozda mi je negdje gubio kontakt na instrumentu kod kuce... iako mi to zvuci
nevjerojatno.

Prelemio sam sve kontakte na ploci, spojiti cu natrag pa vidjeti. Ustvari
sam se nadao da je senzor jer je to najjednostavnije za zamjeniti.
Ima li kakav drugi hint sta bi se moglo pogledati, 7g sve OK dok nije
napravljena dezinfekcija i dopunjavanje. Valjda se pogodilo da se nakon toha
zastopala cijev za izbacivanje vode sto sam rijesio.
Postoji li neki nacin kako provjeriti da li ima plina u klimi? Trenutno
klima radi ali se gasi nakon 10 min a nekan nakon 2h, hladi ali ne onim
intenzitetom kako je prije radila.


Nike

unread,
Aug 25, 2011, 9:40:03 AM8/25/11
to
On Thu, 25 Aug 2011 13:45:18 +0200, Aleks <AlekMA...@hotmail.com>
wrote:


> Postoji li neki nacin kako provjeriti da li ima plina u klimi? Trenutno
> klima radi ali se gasi nakon 10 min a nekan nakon 2h, hladi ali ne onim
> intenzitetom kako je prije radila.
>
>

Ako je sve čisto i ventilator vrti kako treba, onda treba mjeriti
temperaturu zraka na ulazu u klimu tako da se najprije izmjeri suhim
termometrom a onda staviti vlažnu gazu oko njega i oćitati temperaturu
nakon 2 min.
Isto to ponoviti na ispuhu. Onda to postaj ovde, pa će mo vidjeti
približno koju snagu klima daje.

Druga mogućnost je, ako imaš manometre, mjeriti tlak klime i mjeriti suhim
termometrom temperaturu vani, vlažnim termometrom temperaturu zraka na
ulazu u klimu i temperaturu deblje cijevi kod ventila vanjske jedinice.

Nike

unread,
Aug 25, 2011, 9:43:59 AM8/25/11
to
On Thu, 25 Aug 2011 13:45:18 +0200, Aleks <AlekMA...@hotmail.com>
wrote:

> Jucer sam to mjerio dok sam bio doma i skakalo mi je na vece vrijednosti
> a
> danas na stolu radi OK, nema skokova...
> Mozda mi je negdje gubio kontakt na instrumentu kod kuce... iako mi to
> zvuci
> nevjerojatno.

Meni zvući vjerojatno.
Mjerenje radiš tako da sondu uroniš u posudu sa ledom i vodom i postepeno
zagrijavaš do 70-ak stupnjeva. Pri tom se otpor mora mijenjati bez skokova
u skladu sa krivuljom za taj senzor.

Aleks

unread,
Aug 26, 2011, 4:21:16 AM8/26/11
to

"Nike" <nmar...@yahoo.com> wrote in message news:op.v0ru3lle6mpxff@bleso...

On Thu, 25 Aug 2011 13:45:18 +0200, Aleks <AlekMA...@hotmail.com>
wrote:


> Jucer sam to mjerio dok sam bio doma i skakalo mi je na vece vrijednosti
> a
> danas na stolu radi OK, nema skokova...
> Mozda mi je negdje gubio kontakt na instrumentu kod kuce... iako mi to
> zvuci
> nevjerojatno.
Meni zvući vjerojatno.

Mjerenje radią tako da sondu uronią u posudu sa ledom i vodom i postepeno
zagrijavaą do 70-ak stupnjeva. Pri tom se otpor mora mijenjati bez skokova


u skladu sa krivuljom za taj senzor.

izgleda da je ipak senzor OK, imam prekide u stezaljkama privatnog unimera,
probao s onim s posla i sve je OK.
A bas sam se nadao da je tu problem :-(


Aleks

unread,
Aug 26, 2011, 4:45:24 AM8/26/11
to

"Nike" <nmar...@yahoo.com> wrote in message news:op.v0ruw1hc6mpxff@bleso...

On Thu, 25 Aug 2011 13:45:18 +0200, Aleks <AlekMA...@hotmail.com>
wrote:


>> Postoji li neki nacin kako provjeriti da li ima plina u klimi? Trenutno
>> klima radi ali se gasi nakon 10 min a nekan nakon 2h, hladi ali ne onim
>> intenzitetom kako je prije radila.>

>Ako je sve čisto i ventilator vrti kako treba, onda treba mjeriti
>temperaturu zraka na ulazu u klimu tako da se najprije izmjeri suhim

>termometrom a onda staviti vlaľnu gazu oko njega i oćitati temperaturu

>nakon 2 min.
>Isto to ponoviti na ispuhu. Onda to postaj ovde, pa će mo vidjeti

>pribliľno koju snagu klima daje.

Nazalost niti ovo nisam uspio napraviti jer mi je klinac prije nekoliko dana
razbio toplomjer, imam jedan digitalni termometar ali njega ne mogu u morku
krpu zamotati.

Dakle klima se gasi sama od sebe, nekad nakon 5 min, nocas je uspjela raditi
12h bez gasenja.
Kada se ne gasi radi ne hladi dovoljno, nakon cijele noci radi tem u sobi po
digitalnom manometru je 27 C.

Dakle hladjenje donekle radi, klima puse hladno ali ne dovoljno hladno,
nakon cca 5 min cuje se da dva puta klik (ocigledno releji nesto odrade) i
kompresor se ugasi a klima samo vrti zrak. Nakon opet nekih 5 min opet se
kompresor pali, opet donekle hladi...


>Druga mogućnost je, ako imaą manometre, mjeriti tlak klime i mjeriti suhim
>termometrom temperaturu vani, vlaľnim termometrom temperaturu zraka na

>ulazu u klimu i temperaturu deblje cijevi kod ventila vanjske jedinice.

Ovo nikako ne mogu papraviti.


User

unread,
Aug 26, 2011, 7:54:31 AM8/26/11
to

Imam istu klimu koja je takodjer pocela raditi probleme nakon 7 godina :)

U modu hladenja radi desetak minuta, ne hladi, ugasi se i dvije ledice
ostanu blinkati. (operation i fan)

U modu odstranjivanja vlage zacudujuce klima hladi, ali slabo.

Serviseri su bili, sve su provjerili i kaze da je ok, ne znaju u cemu je
problem te da je iduci korak skidanje i rastavljanje svega, i da se to
ne isplati.

Aleks

unread,
Aug 26, 2011, 8:15:43 AM8/26/11
to
> Imam istu klimu koja je takodjer pocela raditi probleme nakon 7 godina :)
>
> U modu hladenja radi desetak minuta, ne hladi, ugasi se i dvije ledice
> ostanu blinkati. (operation i fan)
>
> U modu odstranjivanja vlage zacudujuce klima hladi, ali slabo.
>
> Serviseri su bili, sve su provjerili i kaze da je ok, ne znaju u cemu je
> problem te da je iduci korak skidanje i rastavljanje svega, i da se to ne
> isplati.

Bas si me razveselio :-(

Nasao sam negdje tvoje postove i vidio da si imao isti problem. Pukusao sam
naci kontakt ali ti si evo mene nasao, doduse s losim vjestima ali sta ces.
Koji su serviseri bili? Da li su ti naplatili taj izlazak na kojem nisu
nista napravili?


Nike

unread,
Aug 26, 2011, 11:58:10 PM8/26/11
to
On Fri, 26 Aug 2011 10:45:24 +0200, Aleks <AlekMA...@hotmail.com>
wrote:


> Nazalost niti ovo nisam uspio napraviti jer mi je klinac prije nekoliko
> dana
> razbio toplomjer, imam jedan digitalni termometar ali njega ne mogu u
> morku
> krpu zamotati.

Možeš, samo vrh treba omotati vlažnom gazom.

Nike

unread,
Aug 27, 2011, 12:29:14 AM8/27/11
to
On Fri, 26 Aug 2011 13:54:31 +0200, User <us...@host.com> wrote:

> Imam istu klimu koja je takodjer pocela raditi probleme nakon 7 godina :)
>
> U modu hladenja radi desetak minuta, ne hladi, ugasi se i dvije ledice
> ostanu blinkati. (operation i fan)
>
> U modu odstranjivanja vlage zacudujuce klima hladi, ali slabo.
>
> Serviseri su bili, sve su provjerili i kaze da je ok, ne znaju u cemu je
> problem te da je iduci korak skidanje i rastavljanje svega, i da se to
> ne isplati.
>

Te "servisere" (nisu to serviseri već priučeni pekari na montaže klima)
nemoj više zvati. Kad blinkaju Operation i Fan LED-ovi onda je mogući
uzrok nedostatak plina, djelomično začepljenje kapilare, elektronika
unutarnje, senzor isparivača.
Najvjerojatnije fali plina nakon 7 godina.
Pošto klima hladi ali slabo, potrebno je plin rekuperirati i izvagati
koliko ga je bilo.
Ako ga je bilo koliko piše na naljepnici onda je začepljenje kapilare.
Ako ga je bilo manje (u što sam uvjeren 100%), treba provjeriti dušikom
spojeve i popraviti propuštanje pa onda uliti plin na vagu točno koliko
piše na naljepnici +, ako je cijev duža od 5 m, za svaki metar 10g.

Nike

unread,
Aug 27, 2011, 12:42:20 AM8/27/11
to
On Sat, 27 Aug 2011 05:58:10 +0200, Nike <nmar...@yahoo.com> wrote:


> Možeš, samo vrh treba omotati vlažnom gazom.
>
>

To je najvjerojatnije K-type senzor i on se može čak i uroniti u vodu bez
ikakve posljedice.

Aleks

unread,
Aug 27, 2011, 3:06:22 AM8/27/11
to

>Te "servisere" (nisu to serviseri već priučeni pekari na montaľe klima)
>nemoj viąe zvati. Kad blinkaju Operation i Fan LED-ovi onda je mogući
>uzrok nedostatak plina, djelomično začepljenje kapilare, elektronika
>unutarnje, senzor isparivača.
>Najvjerojatnije fali plina nakon 7 godina.
>Poąto klima hladi ali slabo, potrebno je plin rekuperirati i izvagati
>koliko ga je bilo.
>Ako ga je bilo koliko piąe na naljepnici onda je začepljenje kapilare.
>Ako ga je bilo manje (u ąto sam uvjeren 100%), treba provjeriti duąikom
>spojeve i popraviti propuątanje pa onda uliti plin na vagu točno koliko
>piąe na naljepnici +, ako je cijev duľa od 5 m, za svaki metar 10g.

I meni je logicno da klima ne moze krepati samo tako i da ne mogu naci kvar.
Jasno mi je da se neki kvar ne isplati popravljati ali...

U mojem primjeru klima je po prvi put nadopunjavana i dezinficirana prije
ljeta tako da sumnjam da nema plina (klima je i prije toga radila sasvim OK
a sada ima problema). Mogu li ikako provjeriti da li ima plina u sustavu?
Znam da na auto klimi ima onaj ventil pa se moze na tren pritisnuti i vdjeti
da li je pod tlakom.
Cuo sam vrlo negativna iskustva za Quadro servis (Inem elektronika), kada
sam ih zvao za naruciti servis tip mi je vrlo hladno i osorno odgovorio da
je to 250kn izlazak + koliko kosta popravak a da za cijenu nisam ni pitao,
ton glasa kao te se samo hoce oterasiti. Rekoh s njima ne zelim imati posla
ako bas ne moram.

Ima li neki drugi servis koji preporucas?


Aleks

unread,
Aug 27, 2011, 3:54:08 AM8/27/11
to

"Aleks" <alekMA...@hotmail.com> wrote in message
news:j3a51s$n5f$1...@gregory.bnet.hr...

Interesantno je sto se bio zacepio i odvod vode pa sam se nadao da klima ima
neku "zastitu" ali kada sam otcepio i dalje isto stanje :-(


Nike

unread,
Aug 27, 2011, 10:57:18 PM8/27/11
to
On Sat, 27 Aug 2011 09:06:22 +0200, Aleks <alekMA...@hotmail.com>
wrote:


> U mojem primjeru klima je po prvi put nadopunjavana i dezinficirana
> prije
> ljeta tako da sumnjam da nema plina (klima je i prije toga radila sasvim
> OK

U tebe ne da ima plina, već ima plina viška. Nadopunjavali su gledajući
tlak. Šansa da ti pekari tako pogode pravilno punjenje je manja od 1%. To
treba sve izvući vani i napuniti na vagu ponovo. Zato te i zajebaje klima.
Zovi te što su ti čistili i punili, reci im da su ti zajebali ispravnu
klimu i neka izvole doći sa vagom i napuniti točnu količinu plina kako
piše na naljepnici prije nego krepa kompresor.

>
> Ima li neki drugi servis koji preporucas?
>

Ne znam u ZG nikoga.

freelancer_4

unread,
Aug 30, 2011, 6:32:00 AM8/30/11
to
Probaj za svoju Quadro klimu nazvati i ovaj servis
http://www.elektro-servis-husta.hr/ovlasteni-quadro-servis/

Sretno !!

"Nike" <nmar...@yahoo.com> wrote in message news:op.v0wk5se66mpxff@bleso...


On Sat, 27 Aug 2011 09:06:22 +0200, Aleks <alekMA...@hotmail.com>
wrote:


> U mojem primjeru klima je po prvi put nadopunjavana i dezinficirana
> prije
> ljeta tako da sumnjam da nema plina (klima je i prije toga radila sasvim
> OK

U tebe ne da ima plina, vec ima plina viska. Nadopunjavali su gledajuci
tlak. Sansa da ti pekari tako pogode pravilno punjenje je manja od 1%. To
treba sve izvuci vani i napuniti na vagu ponovo. Zato te i zajebaje klima.
Zovi te sto su ti cistili i punili, reci im da su ti zajebali ispravnu
klimu i neka izvole doci sa vagom i napuniti tocnu kolicinu plina kako
pise na naljepnici prije nego krepa kompresor.

0 new messages