Namjeravam staviti Panasonicov dual split sustav s dvije unutrašnje
jedinice s po 3,5 kw. Stavio bi obije unutrašnje jedinice u veliku
prostoriju od 49m2 tj. 98 m3 (spojene kuhinja, balagavaona i dnevna
soba) na različite krajeve te prostorije (VIDI CRTEŽ U PRILOGU). Prema
nekim proračunima za tu prostoriju trebalo bi mi 3,49 kw snage klime.
Ono što mene zanima jest da li bi ove dvije klime bile dovoljne da
ohlade i susjednu spavaću tj. dječju sobu. Spavaća soba ima 34 m3,
dječja 30 m3; za spavaću bi trebala klima jačine 1,23 (naravno takva
ne postoji...) za dječju 0,92 kw.
Glupo mi je u takve male prostorije stavljati zasebne unutrašnje
jedinice a mislim da bi i ovako kroz vrata s ovih položaja ove dvije
jake unutrašnje jedinice iz velike prostorije ohladile ove manje bočne
prostorije kroz vrata?
Plus toga te dvije manje prostorije su mi i malo preniske za postavu
klima pa bi mi stvarno ova kombinacija najbolje odgovarala samo se
pitam i pitam da li bi ovako spavaća i dječja soba bile ohlađene?
Hm...
Kaj Vi mislite? Položaj prostorija i klima šaljem Vam u prilogu...
PUNO HVALA!!!
Skica:
Link koji si dao je neispravan!
http://rs374.rapidshare.com/files/117343073/Untitled-Scanned-02.jpg
Joj, greška. Ovaj bi trebao raditi...
Točnije ove dvije unutrašnje bi bile snage po 3,2 kw
http://www.fast-forward.hr/artikal.asp?id=38
i ova vanjska
http://www.fast-forward.hr/artikal.asp?id=82
E da i još me zanima da li je problem to što u specifikaciji vanjske
jedinice piše: kapacitet hlađenja 5,2 kw a na svakoj od unutarnjih
piše: 3,20 kw (nazivne snage) tj. mora li ukupni broj snaga unutarnjih
jedinica biti niži od snage vanjske jedinice? Ako je tako onda mi
treba jača vanjska jedinica?
Međutim, onda se pitam koje bi uopće onda dvije unutarnje jednice
mogla podržavati ova vanjska od 5,2 obzriom da su najslabije unutarnje
jedinice snage 2,8 pa onda niti takve dvije najslabije ne bih mogle
doći s tom vanjskom (2,8 + 2,8 > 5,2)???? Ili se to tako ne računa?
Pretpostavljam da ne?
Pomoć, molim.
<maja....@gmail.com> wrote in message
news:adb289ec-bb81-4262...@k30g2000hse.googlegroups.com...
Zato kaj obično od tri "struke" svaka veli drugačije pa mislim da
vidim što više mišljenja da se ne bi zaje... jer ipak mi sve to ide u
knauf pa da poslije ne bi bilo razbijanja ili da ne bi sobe bile na
+40 ljeti itd.
Hvala unaprijed na Vašim mišljenjima.
> Međutim, onda se pitam koje bi uopće onda dvije unutarnje jednice
> mogla podržavati ova vanjska od 5,2 obzriom da su najslabije unutarnje
> jedinice snage 2,8 pa onda niti takve dvije najslabije ne bih mogle
> doći s tom vanjskom (2,8 + 2,8 > 5,2)???? Ili se to tako ne računa?
> Pretpostavljam da ne?
>
> Pomoć, molim.
Tvoja odabrana unutarnja jedinica može maksimalno predati 3,2 kW snage.
Wanjska jedinica može "proizvesti" maksimalno 5,4 kW snage što znaći da ako
radi samo jedna unutarnja može dobiti od 700W do 3,2KW ovisno o
namještenoj i postignutoj temperaturi prostora.
Ako rade obje onda su sve kombinacije snaga moguće dok god prema jednoj
nunutarnjoj ne prelazi 3,2 kW i dok ukupno ne "vuču" 5,4 kW.
Dakle ako rade obje u jednom prostoru i jednako su namještene na maximum,
onda se snaga vanjske dijeli približno jednako na obje jedinice pa tako
maximalno mogu predati 2,7kW (ukupno 5,4kW).
Za 300 kn razlike ne isplati se ići na jednu manju CSE9 i jednu veću CSE12
kombinaciju.
Imaš još jednu kombinaciju s obje CSE9 ali to bi bilo glupo.
E sad, dali je taj raspored i snaga ok za tvoj stan? Ne bih ulazio u to bez
fizičkog prisustva.
Pa možda i ne bi bila glupa ta kombinacija s dvije CSE9 obzirm da tako
i tako ne mogu u isto vrijeme iskoristiti 3,20x2 većih CSE12, obzirom
da mi je vanjska jedinica 5,4 kw.
Obzirom na tu snagu vanjske baš mi se čini logično imati dvije
unutarnje CSE9 tj. 2,8x2?
Hm...
Dobro, to je ionako sporedno pitanje. Više me zanima ova mogućnost
tako postavljenih unutarnjih jedinica da ohlade spavaću i dječju sobu?
Hvala.
> Dobro, to je ionako sporedno pitanje. Više me zanima ova mogućnost
> tako postavljenih unutarnjih jedinica da ohlade spavaću i dječju sobu?
Gledam malo tlocrt i nemam neku viziju kak taj zrak ulazi u spavacu
sobu, a bas niti u djecju.... po meni to bas i nije sretno rjesenje.
Stavio bih i male ventilatorčiće koji bi hladan zrak, kada bi to bilo
potrebno, usmjeravali prema dječjoj tj. spavaćoj sobi...
>>> Dobro, to je ionako sporedno pitanje. Više me zanima ova mogućnost
>>> tako postavljenih unutarnjih jedinica da ohlade spavaću i dječju sobu?
>> Gledam malo tlocrt i nemam neku viziju kak taj zrak ulazi u spavacu
>> sobu, a bas niti u djecju.... po meni to bas i nije sretno rjesenje.
>
> Stavio bih i male ventilatorčiće koji bi hladan zrak, kada bi to bilo
> potrebno, usmjeravali prema dječjoj tj. spavaćoj sobi...
Onda slozi ventilaciju izmedju soba i stavi jednu klimu u sobu. Mana
takvog sustava je buka ventilacije ili cijena ako su veci kanali i tisi
ventilator, prijenos buke izmedju soba, prijenos mirisa izmedju soba.
Ako stavis jedan ventilator koji bi usmjeravao zrak prema sobi, moras
znati da isto tolko zraka koje usmjeravas u sobu mora i izic iz sobe, te
da taj krug onda mora smisleno prenosit toplinu, a ne da ti se zrak
kovitla ispred ventilatora i nemas nist.
Bez obzira na kvadraturu, ja bi svejedno ciljao na klimu u svakoj sobi.
Ja u stanu imam velika vrata prema kuhinji i hlade se i dnevna soba i
soba, pa je u kuhinji opet osjetno toplije osim ako ne upalis napu, koja
povuce hladan zrak iz dnevnog boravka, a napa je dosta jaka i vuce zrak
tocno kud treba, a to je sa suprotne strane dnevnog boravka u kuhinju...
sve ove kombinacije su polovicno rjesenje. Bit ce dosta dobro taman da
ohladis samo glavnu sobu.
Jedan trijal je magicna kombinacija, ali i skupa, al odavno postoji
domaca koja kaze "ne mozes bit jeben i posten" ili "ne mozes imat i ovce
i novce".
Sve sto si nabrojao da mozes napravit ce hladit. Ipak, to nije to, al je
definitivno puno bolje nego da klima uopce nema!