Kvar je počeo tako da bi jedna unutarnaj jedinica nakon nekog vremena
prestala izbacivati hladni zrak, druga bi nastavila raditi normalno.
Došli majstor koji su je montiralii, pogledali svega par minuta i
rekli da treba zamjeniti kompresor, pregrijava se pa ga isključi termo
zaštita. Pristali smo na zamjenu, kompresor naručen ali ih čekamo već
dva mjeseca a oni nikako da se ukažu.
Možda i bolje da je tako ispalo jer se od prije par dana kvar počeo
drugačije manifestirati:
I jedna i druga unutarnja jedinica rade bez problema kada su uključene
zasebno, kada se uključe obje malo radi hladi jedna, malo druga. Znači
počmu hladiti i nakon nekog vremena prestane počme puhati mlaki zrak.
Za vrijeme trajanja kvara ledice na klimama su normalno upaljene,
dakle nema signalizacije kvara.
S obzirom da sam po zaniimanju elektroničar a majstore nemožemo dobiti
razmišljam da sam pokušam otkloniti kvar.
Pomislio sam da bi možda moglo biti do ventilatora koji se ne pali u
pravo vrijeme pa se kompresori pregriju ?
Taj dual ima dva odvojena kompresora, nezavisne sisteme plinski, ali ovisne
o napajanju. Napajanje ide preko jedne unutarnje jedinice.
Stavili smo ih trideset i neąto, bez da sam ikad viąe čuo za njih. Po ovome
ąto si opisao, najlogičnije bi mi bilo da je jako prljav kondenzator
(naravno da pritom mislim na plinski kondenzator). Moľeą li provjeriti u
kakvom je stanju vanjska jedinica?
U svakom slučaju, prije izmjene kompresora zatraľi "drugo miąljenje".
"Grunf" <grun...@hotmail.com> wrote in message
news:14a1db7d-9d43-4804...@e5g2000yqn.googlegroups.com...
mam problem sa klimom, Sinclair ASH-09x2CS stara 2-3 godine sa dvije
unutarnje i vanjskom jedinicom sa dva kompresora.
Kvar je počeo tako da bi jedna unutarnaj jedinica nakon nekog vremena
prestala izbacivati hladni zrak, druga bi nastavila raditi normalno.
Doąli majstor koji su je montiralii, pogledali svega par minuta i
rekli da treba zamjeniti kompresor, pregrijava se pa ga isključi termo
zaątita. Pristali smo na zamjenu, kompresor naručen ali ih čekamo već
dva mjeseca a oni nikako da se ukaľu.
Moľda i bolje da je tako ispalo jer se od prije par dana kvar počeo
drugačije manifestirati:
I jedna i druga unutarnja jedinica rade bez problema kada su uključene
zasebno, kada se uključe obje malo radi hladi jedna, malo druga. Znači
počmu hladiti i nakon nekog vremena prestane počme puhati mlaki zrak.
Za vrijeme trajanja kvara ledice na klimama su normalno upaljene,
dakle nema signalizacije kvara.
S obzirom da sam po zaniimanju elektroničar a majstore nemoľemo dobiti
razmiąljam da sam pokuąam otkloniti kvar.
Pomislio sam da bi moľda moglo biti do ventilatora koji se ne pali u
Da mogu pozvao bi majstore, ovako ako nešto mogu sam popravit ili uzet
novu klimu
Vidi redom:
Da li se vrti ventilator vanjske?
Da li se vrti dovoljno brzo? Provjeri kapacitet kondenzator i da li je
on vrijednosti koja pise ili ga zamjeni novim istog kapaciteta (ne kosta
previse).
Da li je kondenzator vanjske jedinice (izmjenjivac) skroz cist.
Uz put dok to radis izmjeri napon na vanjskoj jedinici.
U tebe je najvjerojatnije ovaj slučaj:
c. overload protection
If it detects the system current surpass the designed 13 A for continuous 3
minutes, the machine
goes into fan mode only, when 3 minutes passes and it detects the current
no more than 13 A, it will
be back to original state. If it detects overloading states for 3
consecutive times within 30 minutes,
the machine stops, and it must be restarted by remote controller.
Razlozi mogu biti već gore navedeni prljav izmjenjivač vanjske jedinice,
slab kondenzator motora ventilatora, neispravan motor ventilatora, nizak
napon, mehanički neispravan jedan od kompresora (pa kad rade oba onda
izbaci, a kad radi samo jedan onda ne) i sve ostalo što uzrokuje povečanje
struje kompresora. Strujna klješta u ruke i izmjeri struju na kojoj se to
dešava i usporedi struje oba kompresora.
Evo manual:
http://www.brnoclima.cz/pdf/Sinclair/servisni%20manualy/service_manual_ash-09x2cs_ash-12x2cs_en.pdf
Pa reci im da si elektroničar i da te ne mogu zezat u tom smislu
"Grunf" <grun...@hotmail.com> wrote in message
news:76439b46-1310-448f...@i1g2000vbk.googlegroups.com...