sinclair klima -tražim pomoč u detekciji kvara

482 views
Skip to first unread message

Grunf

unread,
Jul 22, 2010, 3:52:13 PM7/22/10
to
mam problem sa klimom, Sinclair ASH-09x2CS stara 2-3 godine sa dvije
unutarnje i vanjskom jedinicom sa dva kompresora.

Kvar je počeo tako da bi jedna unutarnaj jedinica nakon nekog vremena
prestala izbacivati hladni zrak, druga bi nastavila raditi normalno.
Došli majstor koji su je montiralii, pogledali svega par minuta i
rekli da treba zamjeniti kompresor, pregrijava se pa ga isključi termo
zaštita. Pristali smo na zamjenu, kompresor naručen ali ih čekamo već
dva mjeseca a oni nikako da se ukažu.
Možda i bolje da je tako ispalo jer se od prije par dana kvar počeo
drugačije manifestirati:
I jedna i druga unutarnja jedinica rade bez problema kada su uključene
zasebno, kada se uključe obje malo radi hladi jedna, malo druga. Znači
počmu hladiti i nakon nekog vremena prestane počme puhati mlaki zrak.
Za vrijeme trajanja kvara ledice na klimama su normalno upaljene,
dakle nema signalizacije kvara.

S obzirom da sam po zaniimanju elektroničar a majstore nemožemo dobiti
razmišljam da sam pokušam otkloniti kvar.
Pomislio sam da bi možda moglo biti do ventilatora koji se ne pali u
pravo vrijeme pa se kompresori pregriju ?

Kjukar

unread,
Jul 22, 2010, 4:49:09 PM7/22/10
to
Top-postam, jer mi ne ozačava tvoj post.

Taj dual ima dva odvojena kompresora, nezavisne sisteme plinski, ali ovisne
o napajanju. Napajanje ide preko jedne unutarnje jedinice.
Stavili smo ih trideset i neąto, bez da sam ikad viąe čuo za njih. Po ovome
ąto si opisao, najlogičnije bi mi bilo da je jako prljav kondenzator
(naravno da pritom mislim na plinski kondenzator). Moľeą li provjeriti u
kakvom je stanju vanjska jedinica?
U svakom slučaju, prije izmjene kompresora zatraľi "drugo miąljenje".

"Grunf" <grun...@hotmail.com> wrote in message
news:14a1db7d-9d43-4804...@e5g2000yqn.googlegroups.com...


mam problem sa klimom, Sinclair ASH-09x2CS stara 2-3 godine sa dvije
unutarnje i vanjskom jedinicom sa dva kompresora.

Kvar je počeo tako da bi jedna unutarnaj jedinica nakon nekog vremena
prestala izbacivati hladni zrak, druga bi nastavila raditi normalno.

Doąli majstor koji su je montiralii, pogledali svega par minuta i


rekli da treba zamjeniti kompresor, pregrijava se pa ga isključi termo

zaątita. Pristali smo na zamjenu, kompresor naručen ali ih čekamo već
dva mjeseca a oni nikako da se ukaľu.
Moľda i bolje da je tako ispalo jer se od prije par dana kvar počeo


drugačije manifestirati:
I jedna i druga unutarnja jedinica rade bez problema kada su uključene
zasebno, kada se uključe obje malo radi hladi jedna, malo druga. Znači
počmu hladiti i nakon nekog vremena prestane počme puhati mlaki zrak.
Za vrijeme trajanja kvara ledice na klimama su normalno upaljene,
dakle nema signalizacije kvara.

S obzirom da sam po zaniimanju elektroničar a majstore nemoľemo dobiti
razmiąljam da sam pokuąam otkloniti kvar.
Pomislio sam da bi moľda moglo biti do ventilatora koji se ne pali u

Grunf

unread,
Jul 22, 2010, 5:11:06 PM7/22/10
to
Ovako izvana nebi rekao, pokušat ču nabaviti skale pa pogledati.
Klime su radile odlično do ovog problema sa pregrijavanjem kompresora.
Prvo je jedna klima radila normalno dok bi druga nakon nekog vremena
prestala hladiti zbog pregrijavanja kompresora
Sada ta koja je bila u kvaru može raditi bez problema kao i druga ali
samo zasebno, kada upalim obje izbacuuju naizmjenično. Prvo jedna malo
hladi pa stane, počme druga pa stane i sve tako u krug.
Laički zaključujem da se oba kompresora pregrijavaju pa rade dok ih ne
isključi zaštita.
Vidim da je netko sa grupe imao sličan problme i da bi moglo biti do
kondenzatorom ventilatora, pokušat ču pogledati dali se vrti kada bi
trebao...

Da mogu pozvao bi majstore, ovako ako nešto mogu sam popravit ili uzet
novu klimu

Ivan Gasparovic

unread,
Jul 23, 2010, 6:08:03 PM7/23/10
to

Vidi redom:
Da li se vrti ventilator vanjske?
Da li se vrti dovoljno brzo? Provjeri kapacitet kondenzator i da li je
on vrijednosti koja pise ili ga zamjeni novim istog kapaciteta (ne kosta
previse).
Da li je kondenzator vanjske jedinice (izmjenjivac) skroz cist.
Uz put dok to radis izmjeri napon na vanjskoj jedinici.

Nike

unread,
Jul 25, 2010, 2:24:10 AM7/25/10
to

U tebe je najvjerojatnije ovaj slučaj:
c. overload protection
If it detects the system current surpass the designed 13 A for continuous 3
minutes, the machine
goes into fan mode only, when 3 minutes passes and it detects the current
no more than 13 A, it will
be back to original state. If it detects overloading states for 3
consecutive times within 30 minutes,
the machine stops, and it must be restarted by remote controller.

Razlozi mogu biti već gore navedeni prljav izmjenjivač vanjske jedinice,
slab kondenzator motora ventilatora, neispravan motor ventilatora, nizak
napon, mehanički neispravan jedan od kompresora (pa kad rade oba onda
izbaci, a kad radi samo jedan onda ne) i sve ostalo što uzrokuje povečanje
struje kompresora. Strujna klješta u ruke i izmjeri struju na kojoj se to
dešava i usporedi struje oba kompresora.
Evo manual:
http://www.brnoclima.cz/pdf/Sinclair/servisni%20manualy/service_manual_ash-09x2cs_ash-12x2cs_en.pdf

Grunf

unread,
Jul 26, 2010, 3:35:16 PM7/26/10
to
Hvala svima na savjetima ali niišta od sam svoj majstor metode,
vanjska jediica je na nekih 5m visine i nisam uspijeo nabaviti skale.
Sutra (valjda) dolaze majstori da to provjere pa javim rezultat.
Kada smo ih zvali počeli su priče da trebazamjeni ploče sa
elektronikom i čekati mjesec dana da stigne...

Nike

unread,
Jul 26, 2010, 4:30:03 PM7/26/10
to

Pa reci im da si elektroničar i da te ne mogu zezat u tom smislu

Grunf

unread,
Jul 26, 2010, 5:16:17 PM7/26/10
to
To svakako namjeravam.
Ako kažu da je kvar na elektronici a tamo vidim napuhani kondenzator
ili hladni lem ide kod mene na popravak.

Grunf

unread,
Jul 27, 2010, 7:13:39 AM7/27/10
to
Klima očišćena i evo radi bez ikakvih problema :).
Prošle godine su bili neki građevinski radovi u ulici, otvori
kondenzatora na vanjskoj jedinici su se tako zabetonirali da je
ventilator jedva provlačio zrak.
Očišćeno je onoliko koliko se moglo bez skidanja i pranja sa
kemikalijama ali dovoljno da normalno funkcionira.
Sad nam je drago što se ovi prošli "majstori" nisu pojavili,
promjenili bi kompresor i naplatili 2000kn za nepotrban posao.
Još jednom se zahvaljujem na savjetima, service manual ču sačuvati ako
jednom zatreba za popravak.


Kjukar

unread,
Jul 27, 2010, 12:00:48 PM7/27/10
to
Eto. Više vjerujem tim uređajima, nego "kolegama" koji to i nisu.