Da li je netko mjerio temperaturu zraka na izlazu iz neke kanalne jedinice.
Zanima me barem red veli�ina temperature pri grijanju i pri hla�enju. Ako
slu�ajno znate za FMDQ125B kao iz slijede�eg prospekta
http://www.daikin.co.uk/binaries/UKEPCEN08-121_CMSQ_tcm46-142046.pdf to bi
bilo idealno. Ina�e u prospektu pi�e sva�ta (kapacitet
hla�enja/grijanja=12,5/14kW, protok=39m^3/h, raspolo�ivi tlak 120Pa...) ali
ovog podatka nema.


Kjukar

unread,
Aug 27, 2009, 10:49:16 AM8/27/09
to

"Smail aga :-)" <aga....@yahoo.com> wrote in message
news:h764pm$c4d$1...@localhost.localdomain...

Nije ba� moje podru�je, ali mislim da taj podatak nije ni mogu�. Toliko je
faktora u igri, da bi to bile krivulje kao kod Winampove vizualizacije :-)

Ovako u grubo, koji su sve faktori koji bi utjecali na tu temperaturu:
- kapacitet ure�aja
- temperatura usisnog zraka
- vlaga usisnog zraka
- ako ima mje�alicu sa vanjskim zrakom, onda i odnos koli�ine, temperature i
vlage vanjskog i usisnog
- du�ina, promjer, vrsta i izolacija kanala
- brzina strujanja zraka kroz kanal

Smail aga :-)

unread,
Aug 27, 2009, 4:32:31 PM8/27/09
to

"Kjukar" <robert...@ri.htnet.hr> wrote in message
news:h766db$je3$1...@ss408.t-com.hr...

Ma gledao sam ne�to po hx dijagramu za tu klimu pa me zanima da li negdje
fulam tj. ima li to veze sa stvarno��u, ali eto svjestan sam da ba� i nema
odgovora :-(


Nike

unread,
Aug 27, 2009, 4:33:30 PM8/27/09
to
On Thu, 27 Aug 2009 16:20:39 +0200, Smail aga :-) je na�krabao:

> Da li je netko mjerio temperaturu zraka na izlazu iz neke kanalne jedinice.

> Zanima me barem red veli�ina temperature pri grijanju i pri hla�enju. Ako
> slu�ajno znate za FMDQ125B kao iz slijede�eg prospekta
> http://www.daikin.co.uk/binaries/UKEPCEN08-121_CMSQ_tcm46-142046.pdf to bi
> bilo idealno. Ina�e u prospektu pi�e sva�ta (kapacitet
> hla�enja/grijanja=12,5/14kW, protok=39m^3/h, raspolo�ivi tlak 120Pa...) ali
> ovog podatka nema.

Red veli�ina:
Grijanje 30-55�C
Hla�enje 7-25�C

Ostalo ti je Kjukar rekao!
--
�lan foruma Refrigeration Engineer pod nickom "nike123"
www.refrigeration-engineer.com

Nike

unread,
Aug 27, 2009, 4:56:11 PM8/27/09
to
On Thu, 27 Aug 2009 22:32:31 +0200, Smail aga :-) je na�krabao:

> Ma gledao sam ne�to po hx dijagramu za tu klimu pa me zanima da li negdje
> fulam tj. ima li to veze sa stvarno��u, ali eto svjestan sam da ba� i nema
> odgovora :-(

Ima, kako nema!
Izmjeri� stvarnu koli�inu zraka, njegovu temperaturu i vlagu na ulazu u
izmjenjiva� i koriste�i podatak o snazi klime iz kataloga izra�una� pomo�u
programa AHU-CALC koja bi trebala bit temperatura na izlazu za tu snagu
klime.

Smail aga :-)

unread,
Aug 28, 2009, 6:53:31 PM8/28/09
to

"Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
news:bez4g9y2o6ht$.12mke2q7tn8lt.dlg@40tude.net...
> On Thu, 27 Aug 2009 22:32:31 +0200, Smail aga :-) je na�krabao:
>
>> Ma gledao sam ne�to po hx dijagramu za tu klimu pa me zanima da li negdje
>> fulam tj. ima li to veze sa stvarno��u, ali eto svjestan sam da ba� i
>> nema
>> odgovora :-(
>
> Ima, kako nema!
> Izmjeri� stvarnu koli�inu zraka, njegovu temperaturu i vlagu na ulazu u
> izmjenjiva� i koriste�i podatak o snazi klime iz kataloga izra�una� pomo�u

> programa AHU-CALC koja bi trebala bit temperatura na izlazu za tu snagu
> klime.

Ma dobro, mislio sam da je netko ve� sli�no mjerio, ali eto. Ina�e sku�io
sam �to sam krivo ra�unao :-)
hvala u svakom slu�aju


Nike

unread,
Aug 30, 2009, 6:24:34 AM8/30/09
to
On Sat, 29 Aug 2009 00:53:31 +0200, Smail aga :-) je na�krabao:

> "Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
> news:bez4g9y2o6ht$.12mke2q7tn8lt.dlg@40tude.net...

>> On Thu, 27 Aug 2009 22:32:31 +0200, Smail aga :-) je na�krabao:
>>

>>> Ma gledao sam ne�to po hx dijagramu za tu klimu pa me zanima da li negdje
>>> fulam tj. ima li to veze sa stvarno��u, ali eto svjestan sam da ba� i

>>> nema
>>> odgovora :-(
>>
>> Ima, kako nema!

>> Izmjeri� stvarnu koli�inu zraka, njegovu temperaturu i vlagu na ulazu u
>> izmjenjiva� i koriste�i podatak o snazi klime iz kataloga izra�una� pomo�u


>> programa AHU-CALC koja bi trebala bit temperatura na izlazu za tu snagu
>> klime.
>

> Ma dobro, mislio sam da je netko ve� sli�no mjerio, ali eto. Ina�e sku�io
> sam �to sam krivo ra�unao :-)
> hvala u svakom slu�aju

Recimo, u tvom slu�aju, da je pocin�ani kanal izveden perfektno i dobro
prora�unat i dobro izoliran, i da ima� predvi�eni protok zraka od 39m^3/min
preko izmjenjiva�a, da je temperatura na ulazu u izmjenjiva� kod grijanaj
21�C onda bi na ispuhu trebala biti oko 40�C.
Kod hla�enja, ako je temperatura na ulazu u izmjenjiva� 27�C i RH 60% onda
na ispuhu treba biti oko 16�C.