Nije ba� moje podru�je, ali mislim da taj podatak nije ni mogu�. Toliko je
faktora u igri, da bi to bile krivulje kao kod Winampove vizualizacije :-)
Ovako u grubo, koji su sve faktori koji bi utjecali na tu temperaturu:
- kapacitet ure�aja
- temperatura usisnog zraka
- vlaga usisnog zraka
- ako ima mje�alicu sa vanjskim zrakom, onda i odnos koli�ine, temperature i
vlage vanjskog i usisnog
- du�ina, promjer, vrsta i izolacija kanala
- brzina strujanja zraka kroz kanal
Ma gledao sam ne�to po hx dijagramu za tu klimu pa me zanima da li negdje
fulam tj. ima li to veze sa stvarno��u, ali eto svjestan sam da ba� i nema
odgovora :-(
> Da li je netko mjerio temperaturu zraka na izlazu iz neke kanalne jedinice.
> Zanima me barem red veli�ina temperature pri grijanju i pri hla�enju. Ako
> slu�ajno znate za FMDQ125B kao iz slijede�eg prospekta
> http://www.daikin.co.uk/binaries/UKEPCEN08-121_CMSQ_tcm46-142046.pdf to bi
> bilo idealno. Ina�e u prospektu pi�e sva�ta (kapacitet
> hla�enja/grijanja=12,5/14kW, protok=39m^3/h, raspolo�ivi tlak 120Pa...) ali
> ovog podatka nema.
Red veli�ina:
Grijanje 30-55�C
Hla�enje 7-25�C
Ostalo ti je Kjukar rekao!
--
�lan foruma Refrigeration Engineer pod nickom "nike123"
www.refrigeration-engineer.com
> Ma gledao sam ne�to po hx dijagramu za tu klimu pa me zanima da li negdje
> fulam tj. ima li to veze sa stvarno��u, ali eto svjestan sam da ba� i nema
> odgovora :-(
Ima, kako nema!
Izmjeri� stvarnu koli�inu zraka, njegovu temperaturu i vlagu na ulazu u
izmjenjiva� i koriste�i podatak o snazi klime iz kataloga izra�una� pomo�u
programa AHU-CALC koja bi trebala bit temperatura na izlazu za tu snagu
klime.
Ma dobro, mislio sam da je netko ve� sli�no mjerio, ali eto. Ina�e sku�io
sam �to sam krivo ra�unao :-)
hvala u svakom slu�aju
> "Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
> news:bez4g9y2o6ht$.12mke2q7tn8lt.dlg@40tude.net...
>> On Thu, 27 Aug 2009 22:32:31 +0200, Smail aga :-) je na�krabao:
>>
>>> Ma gledao sam ne�to po hx dijagramu za tu klimu pa me zanima da li negdje
>>> fulam tj. ima li to veze sa stvarno��u, ali eto svjestan sam da ba� i
>>> nema
>>> odgovora :-(
>>
>> Ima, kako nema!
>> Izmjeri� stvarnu koli�inu zraka, njegovu temperaturu i vlagu na ulazu u
>> izmjenjiva� i koriste�i podatak o snazi klime iz kataloga izra�una� pomo�u
>> programa AHU-CALC koja bi trebala bit temperatura na izlazu za tu snagu
>> klime.
>
> Ma dobro, mislio sam da je netko ve� sli�no mjerio, ali eto. Ina�e sku�io
> sam �to sam krivo ra�unao :-)
> hvala u svakom slu�aju
Recimo, u tvom slu�aju, da je pocin�ani kanal izveden perfektno i dobro
prora�unat i dobro izoliran, i da ima� predvi�eni protok zraka od 39m^3/min
preko izmjenjiva�a, da je temperatura na ulazu u izmjenjiva� kod grijanaj
21�C onda bi na ispuhu trebala biti oko 40�C.
Kod hla�enja, ako je temperatura na ulazu u izmjenjiva� 27�C i RH 60% onda
na ispuhu treba biti oko 16�C.