Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

LG klima problem

895 views
Skip to first unread message

N1Tr0Net

unread,
Mar 24, 2008, 10:47:21 AM3/24/08
to
Pozdrav svima. Imam problem sa LG klimom. Kupljena je negdje 2002 ili
2003 i do prije mjesec je dobro radila. Ali sad kad se upali radi
kratko i onda se samo kao da resetuje samo ona zelena dioda (sto radi
kad je klima upaljena) blinka ili nemoze se ugasiti pa upaliti na
daljisnki nego se mora iskljucit skroz iz uticnice pa se ponovo
upaliti. Dva puta su dolazili iz servisa i nesto mjerili raili gledali
i samo su rekli da ce zvat kad dobiju dijelove. A ja njih zvao par
puta poslije toga i sve kao nemaju te dijelove itd itd. I rekose na
kraju nesto u fazonu (neznam ocul tacno napisati): Stampana ploca, LG
inverter i unutrasnja sonda. Neznam jel to nesto znaci (valjda neko
zna) i nezna jel to sve otislo ili sta, al kontam da nabavim te
dijelove, a da mi oni iz servisa samo postave. Inace sam iz BiH,
Tuzla.
Poz svima.

N1Tr0Net

unread,
Mar 24, 2008, 10:58:12 AM3/24/08
to

Nike

unread,
Mar 24, 2008, 4:20:44 PM3/24/08
to
On Mon, 24 Mar 2008 07:47:21 -0700 (PDT), N1Tr0Net je naškrabao:

Koliko puta ta led dioda blinka? Imaš seriju od recimo 5 blinkova pa pauza
pa onda opet 5 blinkova pa pauza, itd... Koji je tvoj slučaj?

N1Tr0Net

unread,
Mar 25, 2008, 12:42:00 PM3/25/08
to

> Koliko puta ta led dioda blinka? Imaš seriju od recimo 5 blinkova pa pauza
> pa onda opet 5 blinkova pa pauza, itd... Koji je tvoj slučaj?

Tacnmo tako. 5 puta blinka pa pauza. Samo to se desi nakon sto je
upalim malo radi i odjednom se kao ugasi ali samo blinka. Nemogu je na
daljinskom ponovo upalit, samo mogu da je ponovo upalim ako je
iskljucim iz uticnice pa ponovo ukljucim.
Evo video: http://s254.photobucket.com/albums/hh111/tztip/?action=view&current=klima_0.flv

Nike

unread,
Mar 25, 2008, 1:36:35 PM3/25/08
to
On Mon, 24 Mar 2008 07:47:21 -0700 (PDT), N1Tr0Net je naškrabao:

> Pozdrav svima. Imam problem sa LG klimom. Kupljena je negdje 2002 ili

Za taj model ne znam ali za RAC i Artcool to je nedostatak komunikacije
između unutarnje i vamjske jedinice. Kvar može biti u kabelima i
elektronici unutarnje ili vanjske jedinice. Može biti i samo osigurać u
vanjskoj.