Opis kvara:
Kod paljenja unutarnja jedinica ima sve funkcije
Ventilator unutraąnje radi
Ventilator vanjske se upali, radi na sporoj brzini 30s i ugasi se
Na PCB ploči LED alarm trepne 2 puta, 3s pauza, pa opet
Otpor namota kompresora je 1ohm, između sve tri faze
Otpori između kontakata na IPM modulu:
P+ / U - 390 kohm
P+ / V - 390 kohm
P+ / W - 580 kohm
Ako netko ima iskustva sa HAIER inverterima svaki savjet je dobro doąao.
Pozdrav,
Zummy
> E da, zaboravo sam na pisat, kompresor nijem.
HSU-18HV03/R2 nije inverter a ti opisuješ problem invertera!
Maloprije se vratih...
Večeru mi prekide susjed, kod kojeg je prijatelj, koji ľivi u susjednoj
zgradi i ima klimu (eto, baą Haier), koja mu ne radi, a serviseri su mu
najprije rekli da je elektronika vanjske, a nakon sedam dana da im je
preskupo mijenjati kompresor. (Radi se o riječkoj firmi Rikli, ąto mi se
čini i simbolično ime). Klima ima četiri godine, ne znaju ąto je, ali im je
tako bilo najjednostavnije reć, da čovjeka skinu sa kurca, jer ne znaju
popraviti klimu.
To je primjer kako ti netko moľe sjebati večeru, kako ne moľeą odbiti niti
ono ąto te se ne tiče, kako je Haier uređaj sa dobrim performansama u
"smeće" izvedbi, kakva je MBfrigo logistika i kako je dobro doąla ova kriza
da očisti nesposobne servisere, koji ne znaju defektirati kvar.
Evo točne oznake modela:
HSU-18HV03/R2 (DB)
Ako nije inverter, onda ne razumijem ąta radi hrpa elektronike u vanjskoj
jedinici.
Potvrdio moje sumnje - IPM modul neispravan.
Cijena prava sitnica - 1120+pdv
E sad, molim za mišljenje o isplativosti zamjene.
Klima je stara 4-5 godina, relativno malo korištena.
Pozdrav,
Zummy
> Prema mom osobnom iskustvu (radio u firmi koja prodaje i servisira
> Haier-a)
> inverterski moduli su najslabija točka uređaja i uglavnom oni krepavaju.
> Iz
> MB Friga su se pravdali problemima sa stabilnošću napona ali to sigurno
> nije
> uzrok problema. Ako zamijeniš modul snage dobiti češ isti kao ovaj koji je
> krepao, a prema mom skromnom mišljenju kod navedenog postoji problem u
> dizajnu koji nije niti će biti riješen jer to kineze ne zanima, a MBFrigo
> nema načina da ga sam riješi. Vidi cijenu modula pa odluči, nama su često
> krepavali u garantnom roku. Kada me netko pita za Haiera preporučim mu
> neinverterske modele. Tebi i ostalima za utjehu doma imam jedan Haier
> inverter dual koji sam uzeo prije nego što sam vidio što se događa.
Možda bi dodatno hlađenje - ventilator na hladnjaku IPM modula pomoglo.
Kad su male razlike temperature ventilator vanjske skoro da se i ne vrti,
a upravo on hladi IPM modul.
Hvala,
Zummy
>
> Evo točne oznake modela:
>
> HSU-18HV03/R2 (DB)
Evo manual:
http://klimatik-bg.com/HSU-7-9-12-14-18-22.pdf
Sad ti vidi di je tu inverter!
Ili je ovo neki klasični kineski zajeb?
Vrlo vjerovatno, međutim odgovarajuči (100%) service manual za gore navedeni
model je ovdje
http://www.haier.com.hr/wp-content/plugins/wp-publications-archive/openfile.php?action=open&file=7
>
> Vrlo vjerovatno, međutim odgovarajuči (100%) service manual za gore navedeni
> model je ovdje
HSU-18HV03/R2
HSU-18HVA103/R2
Primjeti malu razliku između ove dvije oznake!
Vidim, nisam slijep. Ali isto tako vidim da klima uređaj koji ima problem
ima oznaku HSU-18HV03/R2
Prema dokumentaciji takav uređaj nije inverter, ąto si i sam rekao.
Međutim predmetni klima uređaj oznake HSU-18HV03/R2 u vanjskoj jedinici ima
sve elemente inverterskog uređaja,
i tehnička dokumentacija od modela HSU-18HVA103/R2 odgovara u svakom
detalju:
raspored elemenata, oľičenje, dimenzije, oznake modula itd.
Izgleda da su se ipak kinezima pomijeąale naljepnice. Ili dečkima u MB
Frigu.
Uz duľno poątovanje, pozdrav !
Zummy
>
> Izgleda da su se ipak kinezima pomiješale naljepnice. Ili dečkima u MB
> Frigu.
>
>
> Uz dužno poštovanje, pozdrav !
>
>
> Zummy
Sad kad smo to ustanovili možemo dalje.
Inverter možeš ispitati na nekoliko načina. Najjednostavnije je da složiš
inverter checker od 6 dioda i 6 otpora . Ako koja ne radi inverter je
neispravan.
Druga opcija je spojit 3 žarulje u zvijezdu i ako koja svijetli slabije
nego druge, inverter je neispravan.
3 metoda je univerzalnim instrumentom koji ima min i max funkciju mjerit
napone na sve 3 faze i ako se max i min razlikuju od drugih faza onda je
inverter neispravan.
Prije toga treba izmjerit megaommetrom otpor izolacije namotaja kompresora.
Da li se isplati? A to ovisi o starosti i kvaliteti klime. Ja sam imao
slučaj gdje sam ustanovio neispravan modul na Fujitsuu od 10kW i zamjenio
ga da bi istog trenutka taj novi krerpao bez da je kompresor bio priključen
jer je filterski dio bio neispravan. Cijena tog sporta 900 kn. Dalje sam
odustao od popravka.
Zamijenio IPM modul, za sad radi.
Malo je drugačiji raspored konektora,
moľda su malo usavrąili modul.
Pozdrav grupi !