Meni to nikako ne zvu�i dobro !
S jedne strane server (pretpostavljam vrlo skupo i tra�i se 100% last) a s
druge strane pita� za klime koje ni oficijelno nisu pouzdane !
To je unaprijed osu�eno na lo� posao i skuplja rije�enja !
Naravno da ne zvuci. Da je budzet za klime 25000 eura, a ne 2500 eura, ne
bih ni pitao ovdje:)
> Naravno da ne zvuci. Da je budzet za klime 25000 eura, a ne 2500 eura,
> ne bih ni pitao ovdje:)
>
A koliki je buđet za trošak ispada sistema zbog nodgovarajučih klima
uređaja?
--
http://www.refrigeration-engineer.com
http://fanzo.org/forum/
>> Meni to nikako ne zvu�i dobro !
>>
Zvu�i
>> S jedne strane server (pretpostavljam vrlo skupo i tra�i se 100% last) a s
>> druge strane pitaďż˝ za klime koje ni oficijelno nisu pouzdane !
>>
>> To je unaprijed osu�eno na lo� posao i skuplja rije�enja !
>
>Naravno da ne zvuci. Da je budzet za klime 25000 eura, a ne 2500 eura, ne
>bih ni pitao ovdje:)
>
Ako si ti izvo�a� ili sli�no du�an si da upozori� mu�terije u mogu�nost ve�ih
problema. Ako ne ogradiďż˝ se od problema koji bi mogli nastati. Ako ti prijete
da �e uzeti deugog izvo�a�a sjedi s njim za stol i izlo�i problem da bi ih
koji K eur moga ko�tati kasnije mnogo skuplje.
Ako to radiďż˝ za sebe onda si sam kriv.
> Usput, pitanje za strucnjake - sto se dogadja sa vlagom u ovakvom ili
> slicnom prostoru, gdje je dovod vlage minimalan, a hladjene (odvod
> kondenzata) konstantan?
> Postoji li odredjena minimalna vlaznost za elektronicku opremu?
>
>
Vlaga opada, zrak se isušuje, statički elektricitet se gomila i prži
uređaje, klima se ledi jer je temperatura rosišta relativno suhog zraka
ispod 15°C a isparivači takve klime nisu projektirani da rade sa tolikim
udjelom senzibilne topline pa klime staju zbog preniskog isparavanja i
ugrađene zaštite protiv smrzavanja isparivača, velika potrošnja energije,
nemogućnost kontroliranoga hlađenja vanjskim zrakom kad je vani
temperatura niska, itd, itd................
Naravno, balkanskih/kineskih rješenja ima koliko hoćeš za sitne pare i
nikakvu sigurnost.
> Postoji li odredjena minimalna vlaznost za elektronicku opremu?
>
>
Vlaga bi se trebala kretati oko 45% ± 5%.
Iznad predstavlja opasnost od kondenzacije pri mogućim naglim promjenama
temperature a ispod od statičkog elektriciteta.
>> Postoji li odredjena minimalna vlaznost za elektronicku opremu?
>>
>>
>
>Vlaga bi se trebala kretati oko 45% ? 5%.
>Iznad predstavlja opasnost od kondenzacije pri mogu�im naglim promjenama
>temperature a ispod od stati�kog elektriciteta.
Ne�to si se ulijenio u zadnje vrijeme, daje� odgovore na kapaljku :-)
Daj nam nabaci koji link iz svoje "nepresu�ne �krinje" na ovu temu tj. kako
se STVARNO izvodi hla�enje server sobe, ali po mogu�nosti ne�to za hrvatsku
stvarnost a ne Googlove server sobe.
Naravno, balkanskih/kineskih rje�enja ima koliko ho�e� za sitne pare i
nikakvu sigurnost.
--
Server sala Saipema - Dva plafonska Daikina sa po 36 000 Btu. Jedan je
backup.
Server soba Mack it-a - Fujitsu ASY14L
Server soba rije�kog katastra - Daikin FTX25 (profesional serija)
Server soba op�ine Kostrena (18 metara instalacije) - Daikin FTX35
(profesional serija)
Ovo mi je onako iz glave, na brzinu, sjetio bih se jo� koje. Izuzev ove
zadnje, radi se o godinama (vi�e od pet) koliko ti ure�aji besprijekorno
rade. I oni i serveri u njima.
Nije bas toliki, ako sustav stane dan-dva, samo da ne bude fizicke stete:)
Ja radim u IT odjelu i moj je zadatak dati prijedlog za klimatizaciju u tom
budzetu (a financije smatraju da ne treba veci budzet jer je u starom
prostoru bila obicna LG klima i radila 2-3 godine bez problema).
A to sto je prostor 3 puta manji nego sada i sto je bilo opreme 3 puta
manje, koga briga.
Cak i da mi uduplaju budzet na 5000 eura, opet vas pitam za savjet, neki
split sistem, profesionalna linija, najkvalitetnije sto se moze uzeti?
Nema duplog poda.
Trenutno je najrealnija opcija split-klime, samo da mi netko savjetuje neku
profesionalnu liniju, kvalitetu...
Hvala za tips
Zanimljivo, u firmi je bio bas takav problem - isparivac na
novomontiranoj klimi je zamrzavao svakih par dana, bez najave, ali samo
na jednoj od tri klime u prostoru sa elektronikom...
Dolazilo je par strucnjaka, no nitko nije dosao do ideje da je problem u
vlazi...
Nakon isteka garancije, kompresor je krepao, i tu je bio kraj price....
Jos je zanimljivije, druga klima (gree) samo ponekad iz nepoznatog
razloga ode u st-by, a treca (mitsubishi?) nikada, ali bas nikada ne
pravi problem....
> Ovo mi je onako iz glave, na brzinu, sjetio bih se još koje. Izuzev ove
> zadnje, radi se o godinama (više od pet) koliko ti uređaji besprijekorno
> rade. I oni i serveri u njima.
O pa ti si se vratio na grupu :-)
Kad ces mi doc spojit crijevo? :-)
Hvalaaaaa
Nemaš si tu kaj misliti ili Daikin ili Toshiba daisekai
Nisu nasli svog desetara da ih odere.
> On 7.8.2011. 21:24, Nike wrote:
>> Onda su svi oni što kupuju specijalne klime za tu namjenu pušioničari!
>
> Nisu nasli svog desetara da ih odere.
MU3PM!
> Nakon isteka garancije, kompresor je krepao, i tu je bio kraj price....
> Jos je zanimljivije, druga klima (gree) samo ponekad iz nepoznatog
> razloga ode u st-by, a treca (mitsubishi?) nikada, ali bas nikada ne
> pravi problem....
Ovisi o veličini isparivaća, ako je dovoljno velik (manji TD) onda možda
neće biti problema.
> Ne¹to si se ulijenio u zadnje vrijeme, daje¹ odgovore na kapaljku :-)
> Daj nam nabaci koji link iz svoje "nepresu¹ne ¹krinje" na ovu temu tj.
> kako
> se STVARNO izvodi hlaðenje server sobe, ali po moguænosti ne¹to za
> hrvatsku
> stvarnost a ne Googlove server sobe.
>
>
Balkanski: Najjednostavnije je upariti vanjsku jedinicu od recimo 12000
Btu sa unutarnjom od 24000 Btu.
Tako se zrak manje odvlažuje (manja je razlika temperature isparavanja i
temperature zraka) a onda, zbog više temperature isparavanja i više
vlažnosti, ne dolazi do smrzavanja isparivača.
Treba dodati i neki ovlaživač i kontrolu koja će to paliti i održavati
vlagu na željenoj razini.
Svježi zrak izvana je nepoželjan.
Trebalo bi to sve napraviti u duplo, svaka grupa sa svojim neovisnim
napajanjem i potpuno odvojeno od napajanja servera.
Mislim, šta su to Hrvatske prilike. IT biznis donosi profit u Hrvatskoj
jednako kao i negdje vani. Ako želiš zaradu i pružiti mušterijama
sigurnost onda moraš ulagati u opremu.
Međutim ovdje se ljudi žele obogatiti za 2 godine s minimalnim ulaganjem i
pružajući nikakvu i nesigurnu uslugu. Tu smo isti kao i Kinezi. Njima je
to normalno jer su tako navikli i nisu bolje ni vidili od kad su izašli iz
rižinih polja.
Npr. meni kabelski internet ne radi od četvrtka ujutro i ovi iz B-neta
nisu u stanju to riješiti do sutra. Pitanje je hoće li i sutra biti. Njima
je sasvim normalno da se spaja praznik i radna subota i neradna nedjelja a
mene ko jebe.
Tako smo navikli. Možda i oni hlade servere Daikinom eco-comfort. Hoću li
ja mijenjati provajdera? Neću jer su drugi možda i gori. Hoće li oni
mijenjat klimu i kupiti pravu? Neće, jer ja neću mijenjati njih.
Inaće, kod servera je bitnije da se vlaga održava stalnom nego sama
temperatura prostora.
Zato se koriste Close-control klime koje se brinu o temperaturi, vlazi
itd, pa čas griju, čas hlade, čas odvlažuju, čas ovlažuju, kako bi uvjeti
bili onakvi kakvi trebaju da se minimalizira moguća šteta i ispadi uređaja.
I na kraju, jedan od uređaja kakav ti pitaš:
http://www.hiref.co.za/PDF's/CloseControl/7%20HTS/3.%20Underceiling%20close%20control%20split%20HTS%20.pdf
> Trenutno je najrealnija opcija split-klime, samo da mi netko savjetuje
> neku profesionalnu liniju, kvalitetu...
> Hvala za tips
Dana Sun, 07 Aug 2011 16:41:36 +0200, Sinisa Platz
sinisa...@os.htnet.hr> napisao/napisala je:
>> Nakon isteka garancije, kompresor je krepao, i tu je bio kraj price....
>> Jos je zanimljivije, druga klima (gree) samo ponekad iz nepoznatog
>> razloga ode u st-by,
Vjerovatno zaštita od smrzavanja unutarnje jedinice.
> Nisu nasli svog desetara da ih odere.
http://www.youtube.com/watch?v=Goc60da3VWE
P.S. Ovo je automatski generirani odgovor na postove poslane s e-mail
adrese bend...@naguzi.me
Uzmi onda neąto aka Daikin, neće se niąta skuriti, a biti ćeą tu negdje
vrąno 3000 eura
On 6.8.2011. 22:28, Sinisa Platz wrote:
> On 6.8.2011. 17:21, Dario B wrote:
>> Koje karakteristike klima uredjaja biste trazili za server sobu (znaci
>> da radi 24 sata dnevno, cijelu godinu, temp 20-25 stupnjeva), a da nisu
>> skupe industrijske klime?
>> Savjet za neki, po vama, sto kvaliteniji split sistem za tu najmjenu?
>> Prostor dug 4, sirok 4, visok 3m. Znam da snaga ovisi o kolicini opreme,
>> ali onako opcenito, mozete li dati savjet sto ne uzimati, ako je tesko
>> dati konkretan savjet za uzimanje.
>> Definitivno bih isao na 2 klime, 1 kao backup a i u slucaju potrebe zbog
>> nabavke nove opreme da ima dovoljno kapaciteta hladjenja.
>> Frend mi je spominjao da su u jednoj banci imali obicne split klime i da
>> su se cesto kvarile dok nisu nabavili neke skupe industrijske klime. Ali
>> meni to nije opcija.
>>
> Ako su ormari zatvoreni, i imas podignuti pod za kabele, dobro je
> rjesenje klima koja puse u pod a hladan zrak izlazi direktno u ormar sa
> opremom.
Novija oprema ni u ludilu ne smije imati zatvorene ormare, a gustoca
opreme ne omogucava kvalitetan vertikalan protok zraka.
> Ako zelis obicne kucanske split-klime, moras imati ventilatore u
> ormarima ili otvorene ormare.
> Bolje je imati dvije klime za hladjenje prostora, jednu namjestis npr na
> 24C a drugu na 26C i imas bar nekakav oblik redundancije.
Za osnovu, OK.
> Takodje je bitno da klima nakon nestanka struje ne ode u st-by, vec
> nastavi sa radom.
> Dobro bi bilo imati dojavu prekoracene temperature, mail\sms...
> Kolika je uopce planirana ukupna snaga uredjaja?
> Usput, pitanje za strucnjake - sto se dogadja sa vlagom u ovakvom ili
> slicnom prostoru, gdje je dovod vlage minimalan, a hladjene (odvod
> kondenzata) konstantan?
> Postoji li odredjena minimalna vlaznost za elektronicku opremu?
Postoji, ispod 40 nije preporucljivo, ispod 30 je vec kriticno. Dolazi
do naglog povecanja statickog elektriciteta. Stoga je potrebna ili
povremena ventilacija prostorije zrakom izvana ili ovlazivanje.
Uzivajte,
Iggy
Ja imam u server sobi (doduše manjoj od tvoje) Mitsubishi Electric
MSZ-GE35VA koji sad radi već negdje godinu dana 24 sata neprekidno.
Hvala na savjetima svima;)
>Vlaga opada, zrak se isušuje, statički elektricitet se gomila i prži
>uređaje, klima se ledi jer je temperatura rosišta relativno suhog zraka
>ispod 15°C a isparivači takve klime nisu projektirani da rade sa tolikim
>udjelom senzibilne topline pa klime staju zbog preniskog isparavanja i
>ugrađene zaštite protiv smrzavanja isparivača, velika potrošnja energije,
>nemogućnost kontroliranoga hlađenja vanjskim zrakom kad je vani
>temperatura niska, itd, itd................
treba samo odvod klime spojiti na UZV isparavac i vlaga ce uvijek biti
konstantna u prostoriji :)
> treba samo odvod klime spojiti na UZV isparavac i vlaga ce uvijek biti
> konstantna u prostoriji :)
Vidim ja da je tebi vlaga već spržila bitan dio krugova. :D
>Dana Tue, 09 Aug 2011 08:17:18 +0200, Spuzva <fl...@vk.t-com.hr>
>napisao/napisala je:
>
>
>> treba samo odvod klime spojiti na UZV isparavac i vlaga ce uvijek biti
>> konstantna u prostoriji :)
>
>Vidim ja da je tebi vlaga već spržila bitan dio krugova. :D
moguce. al ne vidim razlog zasto se kondenzat ne bi vracao nazad u
prostor i tako odrzavala vlaznost konstantnom.
http://300bps.org/gallery3/var/resizes/funnyshit/ana.jpg?m=1302976338
:)
Zadnja rije� tehnike !