Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

klima za malu server sobu

655 views
Skip to first unread message

Dani

unread,
Mar 30, 2012, 4:59:17 AM3/30/12
to
Pozdrav,
molim pomoc u odabiru klime za malu server sobu cca 15m2 (prizemlje, nije
izlozena suncu). Od aparature u sobi je jedan veliki server ormar. Za sada
sam dobio slijedece ponude sa ukljucenom montazom i pdv-om. - nekako mi se
cine overkill osim ev. zadnje pa da vidim sto kaze grupa :) :

1. DAIKIN professional inverter, model: FTXS50/RXS50, 13,125,00 Kn
2. DAIKIN comfort inverter, model: FTX50/RX50, 10.625,00 Kn
3. MITSUBISHI inverter, model: MSZ/MUZ-GE42, 9,375,00 Kn
4. TOSHIBA inverter, model: RAS13 SKV/SAV, 7.875,00 Kn

Inace, po mom skromnom misljenju mislim da bi bilo dovoljno i ono sto je
nize kjukar preporucio Samsung AQV09PW 3.400 Kn + montaza 1250 Kn?


Igor Batinic

unread,
Mar 30, 2012, 5:34:35 AM3/30/12
to
Pozdrav svima...
Bilo sto a da je u redundanciji (znaci, dvije), odgovara snazi opreme i
radi i kod -15 do -20 C vanjske temperature.

Uzivajte,

Iggy

Dario

unread,
Mar 30, 2012, 8:44:51 AM3/30/12
to
Što će mu dvije, kad nema ni jednu. Kad crkne dva dana mogu biti i vrata
otvorena.
Koliko topline isijavaju računala? Bi li prenosna klima mogla poslužiti
jer nema kondenzata.

Igor Batinic

unread,
Mar 30, 2012, 9:06:32 AM3/30/12
to
Pozdrav svima...

On 30.3.2012. 14:44, Dario wrote:
> On 30.3.2012. 11:34, Igor Batinic wrote:
>>
>> Bilo sto a da je u redundanciji (znaci, dvije), odgovara snazi opreme
>> i radi i kod -15 do -20 C vanjske temperature.
>>
> Što će mu dvije, kad nema ni jednu. Kad crkne dva dana mogu biti i vrata
> otvorena.

Aha. :o)

Svako malo neka sala padne najcesce upravo radi klima. Meni dobro jer
korisnik onda shvati da je vrijeme za investiciju. Jos bolje kad shvati
to zimi (kad ih i najvise pada, samo ovu zimu znam za cetiri).

> Koliko topline isijavaju računala? Bi li prenosna klima mogla poslužiti
> jer nema kondenzata.

Ovisno, no racunaj da je ormar u prosjeku nekoliko kW. Kod malih
korisnika je u pravilu 2 - 4 kW, kod velikih i do 15 kW.

Uzivajte,

Iggy

Kjukar

unread,
Mar 30, 2012, 3:38:28 PM3/30/12
to

"Dani" <n@n.n> wrote in message news:jl3sl9$44$1...@ss408.t-com.hr...
>
> Inace, po mom skromnom misljenju mislim da bi bilo dovoljno i ono sto je
> nize kjukar preporucio Samsung AQV09PW 3.400 Kn + montaza 1250 Kn?

Ne igraj se! Ni u kom slučaju. To nije klima za profesionalnu upotrebu,
slaba je snagom za servere, nije napravljena da radi 24/7 i ne hladi kad je
vani hladno. Ne uzima de buąilicu u Pevecu, ako se misli njome raditi svaki
dan.



Dario

unread,
Mar 31, 2012, 3:40:05 AM3/31/12
to
Ludilo, vi grijete sistemsku salu. Joj mora biti da nailazi globalno
smrzavanje.:-)
Ovu diskusiju treba prebaciti na grupu humor. Sad će počet sa termo
fasadom za serverski ormar ili kaputićem za server.:-P
Smrznuo se sistem administrator.

Igor Batinic

unread,
Mar 31, 2012, 3:52:38 AM3/31/12
to
Pozdrav svima...

On 31.3.2012 9:40, Dario wrote:
> On 30.3.2012. 15:06, Igor Batinic wrote:
>>
>> Ovisno, no racunaj da je ormar u prosjeku nekoliko kW. Kod malih
>> korisnika je u pravilu 2 - 4 kW, kod velikih i do 15 kW.
>>
> Ludilo, vi grijete sistemsku salu. Joj mora biti da nailazi globalno
> smrzavanje.:-)
> Ovu diskusiju treba prebaciti na grupu humor. Sad će počet sa termo
> fasadom za serverski ormar ili kaputićem za server.:-P
> Smrznuo se sistem administrator.

?????

Uzivajte,

Iggy

Dani

unread,
Mar 31, 2012, 4:48:47 AM3/31/12
to

"Kjukar" <robert...@ri.t-com.hr> wrote in message
news:jl522q$fbb$1...@gregory.bnet.hr...
ajd please daj komentar na one ponudjene i cijene? inace ovo nije
profesionalna sistem sala i nije da toliko grije. Ipak treba neka da radi
24/7.


Kjukar

unread,
Mar 31, 2012, 5:59:10 AM3/31/12
to

"Dani" <n@n.n> wrote in message news:jl6gdn$du7$1...@ss408.t-com.hr...
Ne znam cijene svih tih uređaja, ali čine mi se realne. Uključi u priču joą
i Fujitsu ASY14LGC (oko 9.500 Kn sa montaľom) i imaą sve uređaje koji su
pouzdani. Odaberi prodavača u kojeg ćeą imati najviąe povjerenja da ti
najbrľe reagira u slučaju bilo kakvog kvara.


Hombre

unread,
Mar 31, 2012, 5:28:57 PM3/31/12
to
On Sat, 31 Mar 2012 09:40:05 +0200, Dario
<dariosplitOV...@hi.t-com.hr> wrote:

>> Svako malo neka sala padne najcesce upravo radi klima. Meni dobro jer
>> korisnik onda shvati da je vrijeme za investiciju. Jos bolje kad
>> shvati to zimi (kad ih i najvise pada, samo ovu zimu znam za cetiri).
>>
>Ludilo, vi grijete sistemsku salu. Joj mora biti da nailazi globalno
>smrzavanje.:-)
>Ovu diskusiju treba prebaciti na grupu humor. Sad će počet sa termo
>fasadom za serverski ormar ili kaputićem za server.:-P
>Smrznuo se sistem administrator.

Očito si veoma mlad. Uz to i veoma neiskusan po pitanju održavanja serverskih
soba i sve što je čovjek napisao je točno.
Obično naplaćujem savjete ali pošto je ovo news grupa i dobre sam volje bit ću
milostiv. Kako god je problem toplina tako je i hladnoća jer serveri moraju
raditi unutar određenih temperatura. Kada temp. previše padne, a što zimi u
unutrašnjosti zna biti poviše sama toplina koju elektronika zrači nije
dovoljna i soba se mora dogrijavati. Obzirom da su klima uređaji prvotno
zamišljeni da hlade većina njih se bori s temperaturama malo ispod nule dok
minuse od 10 i preko mogu kompenzirati samo skupi klima uređaji, a baš pri
takvim temepraturama i dolazi do problema da je soba pothlađena u odnosu na
stanje u kojem mora biti tj. da bi serveri normalno radili.

Dario

unread,
Mar 31, 2012, 8:20:04 PM3/31/12
to
Krive pretpostavke, ali ja imam jeftinije riješenje.
Stavi uljni radijator. 200-300 kn / 2 KW sa dostavom u salu. Ima i
termostat.

Kao što rekoh nema do termo fasade. Znači za grupu samogradnja. Suludo
je trošiti na grijanje kad možeš izolirati.
Ajde sistem bi mogao oscilirati zbog povratne veze klima - radijator,
ali nemoj je staviti na automatiku.:-)







Igor Batinic

unread,
Apr 1, 2012, 4:10:47 AM4/1/12
to
Pozdrav svima...
Bozeee... Ne shvacam zasto ne prihvacas informaciju.

Najveci problem sistem sala je hladjenje zimi. Klime ce rijetko grijati
(iako ima ekstremnih situacija kad je i to potrebno), ali zimi ce klima
uredjaji koji nisu predvidjeni za hladjenje zimi (sto je daleko najveci
dio "consumer" klima na trzistu) jednostavno stati kad vanjska
temperatura padne ispod operativnog minimuma vanjske jedinice.

Pa ti nemoj imati klimu koja je namijenjena za takav rad ili pokusaj
reagirati na kvar kad ti temperatura DC-a raste po 1 C u minuti (nekad i
vise), a ti nemas rezervu.

Uzivajte,

Iggy

dejakov...@gmail.com

unread,
Jun 8, 2014, 8:06:50 AM6/8/14
to
Preporucam Toshiba RAV seriju klima koja je napravljena za serverske sobe.LP

Nike

unread,
Jul 12, 2014, 9:48:48 PM7/12/14
to
Dana 08.06.2014 14:06, dejakov...@gmail.com je napisao:
> Preporucam Toshiba RAV seriju klima koja je napravljena za serverske sobe.LP
>
Da, odavno je poznato da Toshiba radi kučne klime za server sobe!
0 new messages