Ako vanjska multi split klima ima 7.1/8.5 kW h/g i tri unutarnje
jedinice, da li je potrosnja struje veca kada radi samo jedna unutarnja
jedinica (2.6/2.8kW) u odnosu na standardnu klimu sa jednom unut.
Znaci zanima me dal ova multi split trosi vise od 1 klasicne, ako radi
samo sa jednom unutarnjom jedinicom.
Ima netko iskustva ili komentare u vezi ove vivax:
http://hr.vivax.com/vivax-cool-klima-uredaji-acp-24cofm70gei-vanjska-jedinica-164.aspx
I da li bi isle 3 ove na nju?:
http://hr.vivax.com/vivax-cool-klima-uredaji-acp-09cifm25geci-unjed-298.aspx

Hvala
Marko

Letro

unread,
Dec 3, 2011, 4:31:05 AM12/3/11
to


"marko81" je napisao u poruci interesnoj
grupi:jbao8m$rj0$1...@ss408.t-com.hr...
to je jedan kompresor za do tri jedinice dakle troši više nego jedan za
jedan,
ta kombinacija ne bi išla skupa sa garancijom,
jedan sam takav montirao jer nije bilo nikakvog drugog riješenja,a stranka
je htjela baš Vivax, ali naravno sa pripadajućim nutarnjim jedinicama, radi
ok već 3 godine

marko81

unread,
Dec 3, 2011, 6:01:12 AM12/3/11
to
On 3.12.2011. 10:31, Letro wrote:

> to je jedan kompresor za do tri jedinice dakle troši više nego jedan za
> jedan,
> ta kombinacija ne bi išla skupa sa garancijom,
> jedan sam takav montirao jer nije bilo nikakvog drugog riješenja,a
> stranka je htjela baš Vivax, ali naravno sa pripadajućim nutarnjim
> jedinicama, radi ok već 3 godine

Hvala na odgovoru.
Stavio bih sve tri unutarnje jedinice ali bi vecinu vremena radila samo
jedna (nadam se da je to moguce - iskljuciti dvije koje ne koriste?).
I meni je problem sa ugradnjom i izgledom pa trazim neko multi rjesenje
za 3 etaze po 15m2 (inverter, A/A).
Znaci trosila bi 3x vise od 1/1, makar radila samo jedna unutarnja? To
mi je malo too much, posto bi klimu koristilo prvenstveno za grijanje.
Garancija je 36mj. pa se nadam da bi radila ok i vise od 3 godine ;)

Kjukar

unread,
Dec 3, 2011, 6:12:03 AM12/3/11
to

"marko81" <kmar...@gmail.com> wrote in message
news:jbcvf6$n12$1...@ss408.t-com.hr...
Ja ne znam kako izgleda taj vaš Vivaks (U Rijeci toga skoro pa nema), ali
pretpostavljam da je taj kompresor inverterski i da njegova potrošnja za
jednu klimu nije baš 1/3 ukupne snage, ali je jako blizu tome.


Letro

unread,
Dec 3, 2011, 11:16:21 AM12/3/11
to


"Kjukar" je napisao u poruci interesnoj
grupi:jbd055$itl$1...@gregory.bnet.hr...
ovo je dosta skupa varijanta za tri jedinice u toj klasi mislim da je me
koštala oko 10 k kuna prije te tri godine,
a sumnjam da se cijena bitno promijenila, a ne bi se nikako mogao na to
osloniti ako želim preporučiti za kakvo takvo grijanje,
potrošnja nije zanemariva jer se radi o jednom kompresoru , baš ću zaviriti
u manuale da vidim točno o čemu se radi

marko81

unread,
Dec 4, 2011, 10:00:27 PM12/4/11
to
Pise na njihovoj stranici da ima DC Inverter.
Znaci, vi mislite da nebi trebao trositi tako puno, ako samo jedna
unutarnja radi?
Ovdje je manual za taj model:
http://www.kimtec.rs/downloads/vivax/dokumenti/0233776_ACP-24COFM70GEI.pdf

VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-24COFM70GEI, vanjska jedinica
VIVAX cool, ACP-24COFM70GEI
zidni multi split sustav, DC inverter – vanjska jedinica
pruža mogućnost spajanja do tri unutarnje jedinice. Funkcionalnosti
kojima se odlikuje su slijedeće: autorestart, samodijagnostika kvarova.

Specifikacija

naziv opis
Kapacitet hlađenja [W] 7100 (3300-9600)
Kapacitet grijanja [W] 8500 (2500-11000)
Rashladni medij R410A
Klasa energetske učinkovitosti (hlađenje/grijanje) A/A
Energetska učinkovitost (EER/COP) 3.21/3.61
Maksimalan broj unutarnjih jedinica 3
Funkcionalnost autorestart, samodijagnostika kvarova
Ulazna snaga hlađenja [W] 2180
Ulazna snaga grijanja [W] 2410
Buka vanjske jedinice (zvučni tlak) [dB(A)] ≤59
Promjer cijevi tekuće faze ["] 1/4
Promjer cijevi plinske faze ["] 3/8
Napajanje ~220-240V/1/50
Maksimalna dužina cijevi [m] 70
Prednapunjena dužina cijevi [m] 30
Nadopuna plina [g/m] 22
Razmak nosača [mm] 572
Područje rada (vanjska temperatura) [°C] -10≤T≤43
Dimenzije vanjske jedinice [mm] 1018x412x840
Težina vanjske jedinice [kg] 75.0
Jamstvo [mjeseci] 36
Bar kod 3856005111282

Letro

unread,
Dec 5, 2011, 2:36:57 AM12/5/11
to


"marko81" je napisao u poruci interesnoj
grupi:jbhc1n$hpg$1...@ss408.t-com.hr...
Kjuki ti je odgovorio ali ne možemo ti baciti jako precizan podatak jer
ovisi o dosta parametara vezanih baš za uvijete u kojima radi,
mogu ti samo reći da nije zanemarivo gdje god kune cure a da baš ne trebaju
na ovu skupoću

M&M Commerce d.o.o. - Šibenik

unread,
Dec 13, 2011, 4:37:39 PM12/13/11
to
Po mojoj procjeni i iz iskustva koji deklariraju drugi proizvođaći ,
potrošnja triala kada radi jedna unutarnja
i split sistema je cca 30 % posto veća

Kjukar

unread,
Dec 13, 2011, 4:46:57 PM12/13/11
to

"M&M Commerce d.o.o. - ©ibenik" <in...@mm-commerce-doo.hr> wrote in message
news:jc8gj5$r3p$1...@ss408.t-com.hr...
> Po mojoj procjeni i iz iskustva koji deklariraju drugi proizvođaći ,
> potroąnja triala kada radi jedna unutarnja
> i split sistema je cca 30 % posto veća

To mi zvuči realno.


Nike

unread,
Dec 18, 2011, 3:38:55 PM12/18/11
to
Dana Fri, 02 Dec 2011 15:45:59 +0100, marko81 <kmar...@gmail.com>
napisao/napisala je:


> Znaci zanima me dal ova multi split trosi vise od 1 klasicne, ako radi
> samo sa jednom unutarnjom jedinicom.

Potrošnja klima uređaja ovisi najviše o efikasnosti kompresora.
Teoretski, DC inverter kompresori su efikasniji od običnih neinverterskih
za nekih 15-ak posto. Međutim, pitanje je koliko će taj inverter koji radi
na 33% snage (sa 1 unutarnjom) biti efikasan. Kompresori su najefikasniji
kada rade na nominalnom kapacitetu tj broju okretaja. Kada se inverter
kompresor velike mase polako vrti na smanjenom kapacitetu motor je manje
efikasan nego motor malog kompresora koji se vrti punom brzinom zbog
povoljnijeg omjera mase i okretnog momenta motora.

--