jucer sam rastavljao vanjsku jedinicu jednog kineza pa me malo
iznenadilo kako to unutra izgleda. nisam do sada nikada vidio
ni jednu rastavljenu, ali sam nekako vise ocekivao da je kompresor
oblika kao u hladnjacima. iznenadio me ovako izduzen oblik pa
me interesira cemu sluzi ova manja posuda pored? jel to mozda
separator ulja? koja je svrha elektroventila koji je iza?

ovdje su slike:
dio s kompresorom
http://img137.imageshack.us/img137/5645/kompresorgf9.jpg
etiketa s oznakom proizvodjaca i model:
http://img138.imageshack.us/img138/361/etiketabx8.jpg

stvar je u tome da sam u utorak prvi puta ukljucio klimu ove godine
i ne hladi. prva pretpostavka servisera je nestanak plina.
prosle godine je pomaknuta pola metra vislje i metar dalje.
majstori su produzavali cijevi koje idu od vanjske prema unutra jer
postoji spojnica. nisu cijevi iz jednog komada. tako je bilo od kad
je ugradjena, sada su samo te zamjenili duzima.
nakon toga je hladila bez problema do kraja ljeta i jednom u jesen
malo dogrijavala prostor. od tada nije paljena. sve filtere sam ocistio,
prespricao je sredstvom za uklanjanje gljivica i tko zna cega sve, ispirio
kompresorom (ovo se jaaaako svidjelo mojoj supruzi) i ukljucio.
klima krene, kompresor se upali, ali ne hladi. tanka cijev je malo
hladnija u odnosu na okolinu, ali deblja je topla. cuje se i slabo sustanje
negdje iznutra, zato sam u biti i rastavljao vanjsku jer sam mislio da
nije negdje unutra ostecena cijev.
prelistao sam cijelu grupu i citao o mogucim problemima sa puknucima
holendera pa sam ih nasaftao pjenom od likvija, ali nista.
koliko vidim i cujem nije kvar u unutrasnjosti vanjske jer to sistanje
izgleda ide od komprimiranja tlaka u cijevima. kad se kompresor
iskljuci sistanje postaje sve tise i tise.
klima je stara 4 godine. svih prijasnjih godina nisam ukljucivao grijanje
i uvijek je prezimila u rezimu hladjenja. zadnju zimu je prezimila u rezimu
grijanja pa me interesira cemu sluzi onaj elektroventil i kad se on treba
ukljuciti? klima je radila nekih 10 min u rezimu za hladjenje i ni jednom
ga nisam cuo da je skljocnuo. jel moguce da je zablokirao i ostao u
rezimu grijanja pa ne pusta plin u unutrasnju?
necu nista dirati ni pokusavati popraviti, ali me interesira sto je moguci
kvar dok cekam majstora. ako ga brze lociram mozda ga uspijem
namolliti da svrati prije neke montaze ako mu otklanjanje kvara nece
dugo trajati inace cu se nacekati.
navnodno je i problem nabavke r22 plina jer se vise ne bi smio koristiti.

svima koji pomognu nekim objasnjenje ili savjetom unaprijed se zahvaljujem
na pomoci!


Nike

unread,
May 29, 2008, 10:51:43 AM5/29/08
to
On Thu, 29 May 2008 16:14:41 +0200, ksasa je naškrabao:

> jucer sam rastavljao vanjsku jedinicu jednog kineza pa me malo
> iznenadilo kako to unutra izgleda. nisam do sada nikada vidio
> ni jednu rastavljenu, ali sam nekako vise ocekivao da je kompresor
> oblika kao u hladnjacima. iznenadio me ovako izduzen oblik pa
> me interesira cemu sluzi ova manja posuda pored? jel to mozda
> separator ulja? koja je svrha elektroventila koji je iza?

Kommpresor je, za razliku od frižidera, rotacioni tip.
Posuda je akumulator tekučine i služi da spriječi da tekuče rashladno
sredstvo dođe u kompresor i ošteti ga. Obavezan je za sve rotacione
kompresore i sastavni je dio kompresora.
Ventil je četveroputni ventil i služi da promjenik tok plina kada želimo
prebaciti s grijanja prostora na hlađenje i obrnuto.
Isto tako, klima se pomoču njega odmrzava kod grijanja pri niskim
temperaturama i visokoj vlazi vanjskog zraka.

>
> ovdje su slike:
> dio s kompresorom
> http://img137.imageshack.us/img137/5645/kompresorgf9.jpg
> etiketa s oznakom proizvodjaca i model:
> http://img138.imageshack.us/img138/361/etiketabx8.jpg
>
> stvar je u tome da sam u utorak prvi puta ukljucio klimu ove godine
> i ne hladi. prva pretpostavka servisera je nestanak plina.
> prosle godine je pomaknuta pola metra vislje i metar dalje.
> majstori su produzavali cijevi koje idu od vanjske prema unutra jer
> postoji spojnica. nisu cijevi iz jednog komada. tako je bilo od kad
> je ugradjena, sada su samo te zamjenili duzima.
> nakon toga je hladila bez problema do kraja ljeta i jednom u jesen
> malo dogrijavala prostor. od tada nije paljena. sve filtere sam ocistio,
> prespricao je sredstvom za uklanjanje gljivica i tko zna cega sve, ispirio
> kompresorom (ovo se jaaaako svidjelo mojoj supruzi) i ukljucio.
> klima krene, kompresor se upali, ali ne hladi. tanka cijev je malo
> hladnija u odnosu na okolinu, ali deblja je topla. cuje se i slabo sustanje
> negdje iznutra, zato sam u biti i rastavljao vanjsku jer sam mislio da
> nije negdje unutra ostecena cijev.
> prelistao sam cijelu grupu i citao o mogucim problemima sa puknucima
> holendera pa sam ih nasaftao pjenom od likvija, ali nista.
> koliko vidim i cujem nije kvar u unutrasnjosti vanjske jer to sistanje
> izgleda ide od komprimiranja tlaka u cijevima. kad se kompresor
> iskljuci sistanje postaje sve tise i tise.

Moguće je da je 4-putni ventil ostao u srednjem položaju pa kompresor ima
bajpas tj. samo cirkulira plin iz izlaza u ulaz. Postoji velika opasnost da
krepa kompresor ako tako nastavi raditi.
Potrebno je ispitati ventil i zamjeniti ga ako je neispravan.


> navnodno je i problem nabavke r22 plina jer se vise ne bi smio koristiti.

Nabavka plina nije problem!

ksasa

unread,
May 29, 2008, 12:12:14 PM5/29/08
to

> Kommpresor je, za razliku od friľidera, rotacioni tip.

ok, thanx na pojasnjenju. nisam jednostavno ocekivao ovakav valjak
pa me ovaj iznenadio, al sam uvijek voljan nesto novo nauciti. :)

> Posuda je akumulator tekučine i sluľi da spriječi da tekuče rashladno
> sredstvo dođe u kompresor i oąteti ga. Obavezan je za sve rotacione


> kompresore i sastavni je dio kompresora.

to sam nekako pretpostavio i dobro pogodio.

> Ventil je četveroputni ventil i sluľi da promjenik tok plina kada ľelimo


> prebaciti s grijanja prostora na hlađenje i obrnuto.
> Isto tako, klima se pomoču njega odmrzava kod grijanja pri niskim
> temperaturama i visokoj vlazi vanjskog zraka.

> Moguće je da je 4-putni ventil ostao u srednjem poloľaju pa kompresor ima


> bajpas tj. samo cirkulira plin iz izlaza u ulaz. Postoji velika opasnost
> da
> krepa kompresor ako tako nastavi raditi.

a "moj vrli majstor" je rekao nek je samo ostavim da radi neko vrijeme,
dobro da nisam.

> Potrebno je ispitati ventil i zamjeniti ga ako je neispravan.

na koji nacin ga ispitati, sa stanovista elektronicara/elektricara?
jel postoji ikakva nada da ga natjeram da se prebaci u polozaj
hladjenja? kod nekih elektroventila pomaze onako na impulse
mu pustati napajanje. jel se smije i s ovime tako napraviti?
smijem li pokusati klijestima ga malo razraditi? jel za hladjenje
treba ici lijevo ili desno?
ako je totalno riknuo zamjenu ipak prepustam nekome drugom
jer vidim da se onda treba pozabaviti i letanjem cijevi kao i
vadjenjem i vracanjem plina.
ako ovaj ventil slucajno i proradi moze li se zablokirati mod
grijanja?

jos mi zimus vrag nije dao mira pa razmisljam kako nisam prebacio
na hladjenje i ostavio tako da prezimi jer znam da je kod grijanja
vece opterecenje na kompresor i cijevi, al onda rekoh sam sebi
kako me nece valjda ta sitnica zeznuti i vidi sad...

> Nabavka plina nije problem!

i to sam pretpostavio, al mi nije bilo lijeno jos jednom provjeriti! :)

thanx!


ksasa

unread,
May 29, 2008, 12:59:59 PM5/29/08
to
jedno kratko pitanje?

kad je klima prebacena na hladjenje jel taj 4-putni ventil
treba skljocnuti kod ukljucenja, tj. treba imati napajanje
ili mu unutrasnja daje napajanje kad se prebaci na grijanje?

spojio sam ga sada direktno na 220v, preko prekidaca
naravno, i kad god mu pustim napajanje skljocne.

pitam jer ga ja ne cujem kad prebacim klimu na hladjenje
i ukljucim ju, pa ne znam jel treba raditi sada ili tek kad
prebacim na grijanje?


Nike

unread,
May 29, 2008, 2:37:50 PM5/29/08
to
On Thu, 29 May 2008 18:12:14 +0200, ksasa je naškrabao:

>
> na koji nacin ga ispitati, sa stanovista elektronicara/elektricara?

Ispituje se mjerenjem razlike temperature na odgovarajučim parovima cijevi.
Razlika ne smije biti veća od 2°C!
Prvi par je cijev koja dolazi sama odozgo i jedna od krajnjih cijevi odozdo
a drugi par su ostale dvije.
Mjeri se nekih desetak centimetara od ventila.
Ako su gornja i srednja cijev slične temperature onda je ventil ostao u
srednjem položaju.

> jel postoji ikakva nada da ga natjeram da se prebaci u polozaj
> hladjenja?

Probaj gumenim čekićem lagano udarati s bočnih strana dok kompresor radi
ali pazi na one tanke cjevčice koje izlaze iz njih. U međuvremenu špuli
dovodi napon s kratkim prekidima. Kad proradi (ako proradi) čut ćeš
Vuuušš. Velika je šansa da iako proradi da ipak uskoro ponovo opet zariba.

> kod nekih elektroventila pomaze onako na impulse
> mu pustati napajanje. jel se smije i s ovime tako napraviti?

Da, za vrijeme udaranja čekićem.

> smijem li pokusati klijestima ga malo razraditi? jel za hladjenje
> treba ici lijevo ili desno?

Ovisi o rasporedu cijevi!

Nike

unread,
May 29, 2008, 2:40:08 PM5/29/08
to
On Thu, 29 May 2008 18:59:59 +0200, ksasa je naškrabao:

> jedno kratko pitanje?
>
> kad je klima prebacena na hladjenje jel taj 4-putni ventil
> treba skljocnuti kod ukljucenja, tj. treba imati napajanje
> ili mu unutrasnja daje napajanje kad se prebaci na grijanje?

Ovisi o rasporedu cijevi, ali u pravilu, špula je napojena kod grijanja.

>
> spojio sam ga sada direktno na 220v, preko prekidaca
> naravno, i kad god mu pustim napajanje skljocne.

Znači da špula radi!

>
> pitam jer ga ja ne cujem kad prebacim klimu na hladjenje
> i ukljucim ju, pa ne znam jel treba raditi sada ili tek kad
> prebacim na grijanje?

Na grijanju.

ksasa

unread,
May 29, 2008, 3:06:37 PM5/29/08
to

ok!
dalje od ovog se ne upustam da ne napravim vece stete.
bitno da je ventil ispravan.
previse je tamo cijevi i u pravu si, vrlo bi mi bilo nezgodno
bilo cime prici tome ventilu da je zablokirao.

prva dijagnoza kako nema plina je izgleda bila i prava.
jedino sad jos trebam docekati majstora i nadati se kako
cu u to vrijeme i ja biti kuci da se mjesto curenja sanira
kako treba.

u svakom slucaju puno ti hvala na pojasnjenjima i pomoci!

sasa


Kjukar

unread,
May 29, 2008, 3:17:03 PM5/29/08
to

"Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
news:1xlyy0h291yl0.1...@40tude.net...
>
> Na grijanju.

Sjedi, pet!

Ima ovakvih ljudi kojima je guąt pomoć. Znaju postavit pitanje, prate
odgovore, trude se neąto i napraviti, ako im se kaľe.
Ali, malo su me zamorili oni "koju klimu mi preporučate?", a već su
odlučili.

Zaplivalo se kod nas, kako je juľnije?
Gledam statistiku web stranice. K'o termometar je, bez greąke. :-)


Nike

unread,
May 29, 2008, 3:53:19 PM5/29/08
to
On Thu, 29 May 2008 21:17:03 +0200, Kjukar je naškrabao:

> "Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
> news:1xlyy0h291yl0.1...@40tude.net...
>>
>> Na grijanju.
>
> Sjedi, pet!
>

> Ima ovakvih ljudi kojima je gušt pomoć. Znaju postavit pitanje, prate
> odgovore, trude se nešto i napraviti, ako im se kaže.


> Ali, malo su me zamorili oni "koju klimu mi preporučate?", a već su
> odlučili.
>

> Zaplivalo se kod nas, kako je južnije?
> Gledam statistiku web stranice. K'o termometar je, bez greške. :-)

Počelo je i ovde, Koliko god izbjegavam split sisteme, imam već 4-5 montaža
za sljedeći tjedan. Fuj! ;-)

Kjukar

unread,
May 30, 2008, 11:24:41 AM5/30/08
to

"Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
news:1syvrkl3ho1ca.h...@40tude.net...
>>
>> Zaplivalo se kod nas, kako je juľnije?
>> Gledam statistiku web stranice. K'o termometar je, bez greąke. :-)

>
> Počelo je i ovde, Koliko god izbjegavam split sisteme, imam već 4-5
> montaľa

> za sljedeći tjedan. Fuj! ;-)

Kad sam rekao "zaplivalo", nisam mislio doslovno. A ti si to tako doslovno
shvatio, da ćete morati ovo http://www.sea-arrow.com/ dijeliti ljudima uz
čilere, umjesto piđama. Kako čujem...
Nego, di je ©apa? Nema ga neąto, da se nije utopio? :-)))


Nike

unread,
May 30, 2008, 2:56:45 PM5/30/08
to
On Fri, 30 May 2008 17:24:41 +0200, Kjukar je naškrabao:

> "Nike" <nmar...@Yahoo.com> wrote in message
> news:1syvrkl3ho1ca.h...@40tude.net...
>>>

>>> Zaplivalo se kod nas, kako je južnije?
>>> Gledam statistiku web stranice. K'o termometar je, bez greške. :-)


>>
>> Počelo je i ovde, Koliko god izbjegavam split sisteme, imam već 4-5

>> montaža


>> za sljedeći tjedan. Fuj! ;-)
>
> Kad sam rekao "zaplivalo", nisam mislio doslovno. A ti si to tako doslovno
> shvatio, da ćete morati ovo http://www.sea-arrow.com/ dijeliti ljudima uz
> čilere, umjesto piđama. Kako čujem...

> Nego, di je Šapa? Nema ga nešto, da se nije utopio? :-)))

Upa je u Alfu pa sad nije više s nama smrtnicima nego s Alfistima. Jebiga,
moraš razumit te sekte! ;-))

0 new messages