Hvala na info unaprijed
Moľe ostat dio ąto se tiče klime. To je 6 Ampera i 1,5 kvadrat je dovoljan.
Prije bi mogla zabrinjavati kombinacija pećnica-klima na 2,5 jer je tu već
16tak ampera u igri. Nema problema ako su kvalitetni spojevi i dovoljno jak
osigurač.
Vani je normalno da sve uticnice osim jakog potrosaca imaju vodice 1,5
(licnaste). Nije isto da li je PGP ili PPL ili da prevedem da li je vodic
kruta zica ili licnasta. Povrsina nije jednaka a el. struja "ide" samo po
vanjskom omotacu zice a to u prevodu znaci da je licnasta zica "jaca".
Uglavnom po 1,5 moze raditi svaka klima koja nije jaca od 5kw a tek onda
treba stavljati 2,5. Recimo to ovako: Klima jacine 14kW "vuce" oko
4,3kW/230V priblizno je 18 A sto znaci da je 2,5mm2 sasvim dovoljno ALI
preporuca se da presjek bude 4m2 :) Svi vole sigurnost.
Kod vas je problem taj da se prilikom rada klime upali recimo rerna i tada
dolazi do kratkrotrajnog pada napona. Inverterski uredjaji su osjetljivi na
to i ako napon padne ispod 190V moze doci do toga da klima stane na par
minuta ili da se "zablesira".
pozdarv grupi
"Apach" <asgard_themakniovo@pacedaradi_asgard.hr> je napisao u poruci -
news:ftlpce$uqo$1...@sunce.iskon.hr...
> Nije isto da li je PGP ili PPL ili da prevedem da li je vodic
> kruta zica ili licnasta. Povrsina nije jednaka a el. struja "ide" samo po
> vanjskom omotacu zice a to u prevodu znaci da je licnasta zica "jaca".
Ova pojava zvan skin efekt je ovisna o frekvenciji struje i zanemariva
je na mrežnoj frekvenciji od 50Hz.
Ovaj s licnastom ima prednost što se lako savija i puno lakše podnosi
savijanje.