Dakle, ovo je eklatantni primjer kako imaš posla sa pekarima a ne
majstorima za rashladne uređaje u koje spadaju i klima uređaji.
Kao što si vidio, a kako sam i predvidio, ta klima je bila prepunjena 50%.
Ne 5%, što se isto ne može baš previše tolerirati, već cilih 50%.
Za svaki metar iznad 5 metara dužine cjevovoda (ne obe cijevi zbrojene već
dužina tanje cijevi) ide max 20-30 g plina (ovisno o promjeru tanje cijevi
tj koliki je unutarnji volumen tanje cijevi ide ekvivalentni volumen
tekućeg plina na temperaturi kondenzacije) a ne 300 g koliko je taj pekar
ponovo dodao. Čovjek očito radi na proviziju proizvođača plina. Ako je
tebi cjevovod dužine 5-6 metara onda je trebao dodati max 0.03kg plina a
ne 0,3kg (0,03x1m iznad 5 metara za koliko je klima tvornički napunjena).
Za neke klime na toj dužini ne treba ništa dodavati jer su predviđene da
se ne dodaje ništa na dužim razmacima. Piše sve u instalacijskom uputstvu
kojeg je tvoj instalater bio dužan ostaviti tebi nakon instalacije
uređaja, zajedno sa uputstvom za korištenje i ostalom papirologijom.
Međutim pošto pekari znaju dodavati aditive u brašno više nego samog
brašna, tako i taj majmun od pekara ne zna ništa drugo nego dodati plin
ako mu je tlak isparavanja nizak.
A to je zato jer nema blage veze o tome što, kako i zašto se nešto dešava
u klima uređaju tj, za njega su procesi koji se odvijaju u klimi isto što
i teletu šarena vrata.
Temperatura (a time i tlak) isparavanja u klima uređaju ovisi o nekoliko
faktora, među kojima je i količina plina. Količina plina utječe utoliko da
ako plina nema dovoljno u tekućem stanju prije isparivača, onda je
isparivač nedovoljno opskrbljen plinom, pa temperatura isparavanja pada u
odnosu na sistem koji ima dovoljno tekućeg plina. Onog trenutka kada je
količina plina u sistemu tolika da je uvijek tekućina na ulazu u kapilaru
temperatura isparavanje se više ne mijenja tj. ne raste ako je tlak
kondenzacije isti količina zraka ista ,temperatura zraka vlaga zraka ista
i temperatura kondenzacije ista. Znači, daljnjim dodavanjem plina se ne
može dići temperatura isparavanja, osim kao posljedica prepunjenosti
kondezatora i povečanja tlaka kondenzacije zbog toga, a što je ovdje
upravo tvoj slučaj. Sad imaš 30% prepunjen uređaj, To je isti ku..c kao i
prije. Klima sa predodređenim infarktom u narednih mjesec dana.
Razlog preniskom isparavanju na početku kod tebe, unatoč prvobitno dobro
odmjerenoj količini plina, nije u količini plina, već u nečem drugom, a
najvjerojatnije u nedovoljno čistom isparivaču kroz kojeg ne ide dovoljno
zraka ili prljavom i presporom ventilatoru koji ne tjera dovoljno zraka
što se vidi iz prevelike razlike temperature na ulazu i izlazu unutarnje
jedinice. Kako je temperatura isparavanja direktno ovisna o toplinskoj
vodljivosti isparivača (čistoća i toplinska vodljivost matrijala) i
količini i vlažnosti zraka, to znači da tolika razlika ulaz-izlaz znaći i
veliku razliku između temperature zraka na ulazu i temperature isparavanja
plina i to je glavni uzrok što je temperatura isparavanja bila preniska
kad je plin bio na mjeru.
Dakle, zovi tog majmuna pekara opet, neka ti detaljno rastavi i očisti
klimu o svom trošku, a onda rekuperira sav plin i ponovo napuni na vagu
točno u gram koliko piše na naljepnici opet o svom trošku. Prije toga
čekićem mu razbij onaj dio na manometru gdje se igla manometra kreće, tako
da ne gleda u njega, jer on njemu ništa ne može reći, kao što ni teletu
šarena vrata ništa ne govore (jer je tele daltonist).
Pozdrav,
Majstor od klime.
P.S.
Ako te zanimaju odgovori stručnjaka, svrati na podforum klima uređaji na
http://fanzo.org/forum/
Ovdje nema mnogo struke osim Kjukija i par drugih, koji sad nemaju vremena
ni popišat se, a ne odgovarati na postove. Ne bi imao ni ja da nisam na
bolovanju. Ostali samo pitaju koje boje im košulja odgovara a pekari
odgovaraju : crvena sa plavim prugama ili ljubičasta.