Goran
Mijenjam često ali baš ne pazim koliko je sati radila. O kvaliteti ulja
ovisi koliki će vakuum pumpa postići pa je najbolje provjeriti vakumetrom
dali postiže deklarirani vakuum. Ako ne postiže vrijeme je za zamjenu.
Imam tri vakuum pumpe. Jedna radi cijelu godinu (odradi oko 300 montaža),
druga radi sezonu i sporadično (cca 150 montaža), treća je rezervna. U prve
dvije, mijenjam ulje jednom godišnje. U trećoj ga nisam mijenjao nikad.
Postoje dvije vrste ulja, za povremeno korištenje (rjeđe ulje) i za trajno
korištenje (gušće ulje). Napomene radi, pumpa koja mi je sad ta "druga" radi
od '97.
Da mi je izmjerit vakuum na tim pumpama! :-))
- 0,9 , odnosno - 0,85 , ako je vjerovati mom vakuumetru.
Rezervna (dvostepena i relativno nova -1B)
Moja dvostupanjska Refco ide od 50-100 mikrona (0,000133 Bar apsolutnog
tlaka iliti -0,999867 Bar relativno) sa novim uljem.
To se ne moľe očitati na manometrima pa čak ni na vakuummetru sa 100 mBar-a
skalom jer je to praktički 0,1333 mBar-a.
Sistem je dobro vakumiran i sigurno ne propuąta kada imaą 400 mikrona
vakuuma (0,53 mBar-a) a nakon ąto je vakuum pumpa isključena 2 min. ne
naraste viąe od 600-700 mikrona.
700 mikrona (0,933 mBar-a na vakuummetru iliti -0,999067 Bar-a na manometru)
je preporučeni minimum za split sisteme.
Kod tebe to ispada 75 000-112 500 mikrona ( 1Bar atmosferski =750,0617 mm
ľivinog stupca na 0°C=750061,7 mikrona)
Nabavi si bar neki vakuumetar koji ima podjelu od 100 mbar (apsolutno) pa
kada dođe između 0 i 1 mBar smatraj da je vakuum ok.
Da bi znao kad ćeą mijenjat ulje potreban ti je elektronski vakuumetar
sličan ovom:
http://www.omega.com/manuals/manualpdf/M3805.pdf
P.S. Tekst je namijenjen općoj publici a ne kao isključivo odgovor tebi.
:-))
Mislim da mi je jeftinije kupiti kanistar ulja i mijenjati ga svaki tjedan
:-)
I tako sam se u zadnjih par godina nakrcao silom nepotrebnih stvari.
Rekuperator (pored onog ąto sam sam napravio, zbog dozvole - 7000 kn, stoji
već dvije godine u istoj kutiji u kojoj je i stigao). Kutna pila za rezanje
kanalica, koriątena dvaput. Viąak ątemalica (tri za dvije ekipe), viąak
malih buąilica (6 umjesto 4), Manometarskih sekcija - bar pet, jedna vakuum
pumpa, jedan aparat za autogeno viąka, besmisleni bezkontaktni termometar,
elektronski detektor plina, koji je dvostruko nepouzdaniji od Wurthove pjene
u spreju.... Joą kad tome dodam i desetak klima, koje sam skupio i neću ih
se nikada rijeąiti, ispada da bih trebao prostor jednog omanjeg trgovačkog
centra za sve to smjestiti :-))