Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Panasonic CS/CU-E12DKE INVERTER - problemi

142 views
Skip to first unread message

Gox

unread,
Dec 21, 2010, 5:26:38 PM12/21/10
to
Prvi put sam na grupi, a vidim da ovdje ima stručnjaka pa evo da napišem
i svoju priču sa panasonicom.

Montirana 10/2006 - 3 god garancije uz redovitom god. održavanje.
U 02/2009 odjednom neće da hladi tj. kompresor ne radi, a ventilator
vrti. Samo puše hladni zrak. I to u trenutku kada u Splitu padne snijeg
jedanput u 100 godina.

Zovem odmah servis, dolaze u roku 24 h, dijagnoza: kompresor riknuo.
Srećom garancija još vrijedi jer sam uredno servisirao uređaj.
Čovjek mi kaže da će probati nabaviti novi kompresor jer su ovi
tvornički imali nekakvu grešku ili će mi zamjeniti s novim uređajem.
Sutradan se javlja da je pronašao u ZG-u kompresor (od uvoznika valjda)
koji zna za tu grešku i sve prolazi glatko. Za 3-4 dana klima opet
uredno radi s 0 kn troška.
I sve to fino radi do prije 6 dana kada se opet počinje slično ponašati.
Sada je još i teži slučaj jer u nekom trenutku niti ventilator ne vrti,
a kada ga ukopčam u struju odmah izbaci osigurač u cijelom stanu.
Dijagnoza ista kao i prošli put, samo sada bez garancije.

Rezime: Neka "malo bolja" brand klima u 4 godine 2 kompresora spržila.

Moje pitanje glasi: Jel se uopće isplati truditi s ovom klimom i
pokušati je napraviti (kako i gdje??) ili jednostavno baci u smeće i
kupi novu.
Za ovu drugu opciju zamolio bi za neke savjete. Čak se mislim kupiti
neku NO NAME klimu tipa vivax, midea i sl.

Btw. isti taj čovjek mi sada nudi daikin sličnih karakteristika za
nekih 5500 + montaža. Ko mi garantira da i ova neće riknuti ovako brzo?
Jel mozda problem u struji, tj. eventualnom nestabilnom naponu u stanu??

Zahvaljujem na odgovorima

Nike

unread,
Dec 23, 2010, 11:04:15 AM12/23/10
to
On Tue, 21 Dec 2010 23:26:38 +0100, Gox <goxmail...@gmail.com> wrote:

> Ko mi garantira da i ova neće riknuti ovako brzo?

Niko ti to ne može garantirati.


> Jel mozda problem u struji, tj. eventualnom nestabilnom naponu u stanu??

To ti bolje znaš od nas na grupi. Postoje izdajnički znakovi treperenja
svjetla.

U splitu ti ne treba inverter već dobro dimenzionirana klima za tvoje
potrebe.
Uzmi neinvertersku od renomiranog proizvođača (Mitsubishi, Fujitsu,
Toshiba) i miran si 15-ak godina ako je montaža po zanatu.


--
Čitajte me na www.refrigeration-engineer.com i http://fanzo.org/forum/

Gox

unread,
Dec 30, 2010, 3:48:51 PM12/30/10
to
Nike wrote:
> On Tue, 21 Dec 2010 23:26:38 +0100, Gox <goxmail...@gmail.com> wrote:
>
>> Ko mi garantira da i ova neće riknuti ovako brzo?
>
> Niko ti to ne može garantirati.
>
>
>> Jel mozda problem u struji, tj. eventualnom nestabilnom naponu u stanu??
>
> To ti bolje znaš od nas na grupi. Postoje izdajnički znakovi treperenja
> svjetla.
>
> U splitu ti ne treba inverter već dobro dimenzionirana klima za tvoje
> potrebe.
> Uzmi neinvertersku od renomiranog proizvođača (Mitsubishi, Fujitsu,
> Toshiba) i miran si 15-ak godina ako je montaža po zanatu.
>
>

Ipak ću uzet ovu: Daikin FTX 50GV / RX 50GV Early comfort inverter.
Prvenstveno iz razloga što mi je prostor cca 50-55 m2 i to je jedini
izvor kako grijanja tako i hlađenja u stanu.

Jel ima netko kakvih negativnih iskustava s ovom klimom??

0 new messages