Ako nisi napravio gresku u izboru i spajanju termostata, kvar moze biti
u proboju kompresora na masu...
Lako isprobas tako da utikac uredjaja iskljucis iz uticnice, sacekas
3minute, i ukljucis ga kontra.
Ako kompresor nije probio na masu, ponasati ce se jednako...
No, vjerovatno je kvar u sistemu za hladjenje, mozda fali plina ili je
oslabio kompresor, pa zbog toga hladnjak naizgled prejako hladi, koliko
god cudno zvucalo...
Naime, ako isparivac zbog bilo kog razloga ne moze dostici dovoljno
nisku temperaturu, termostat nece iskljuciti i hladnjak ce stalno
raditi, sto ce ustvari sniziti temperaturu u prostoru hladnjaka, i
maskirati problem sa sistemom za hladjenje...
Pravilan nacin detekcije kvara termostata je prikljucivanje kontaktnog
elektronskog termometra na isparivac, i mjerenje termperature isparivaca
nakon nekog vremena neotvaranja vrata, uz ukljucen kompresor.
Takodje treba provjeriti ima li hladnjak grijac za otapanje i nije li
zbog bilo kojeg razloga ostao trajno ukljucen...