Namjeravam sam postaviti instalaciju za klime prije žbukanja, pa bi imao
nekoliko pitanja. Unutrasnje jedinice mislim postavljati cca 5-9 m od
vanjskih , s obzirom da nisam jos siguran koje bi modele uzeo provukao bih 3
cjevi za plin 6,10,12mm (klime bi bile od 3-5kw) i kabel 5x1,5. Zanima me da
li mi je pametno odvod vode od untrasnjih jedinica rjesiti kanalizacijskim
cjevima 50mm ili standardnim fleksibilnim crijevima koje se inace provlace
za nadzbuknu montazu. Bojim se da bi mi se ove zadnje mogle ostetiti jer bi
jednim djelom prolazile kroz estrih. Takodjer me zanima da li je potreban
neki poseban stroj za krivljenje bakrenih cjevi po 90°. Mislim korisiti
standardne cjevi za klimu koje dodju u roli s izolacijim. Svi savjeti su
dobrodošli
Unaprijed zahvaljujem
Ta duzina ne bi trebala predstavljati problem.Ako je razlika u visina
izmedju nutarnje i vanjske velika onda treba napraviti i uljne
klopke.Visinke razlike izmedju nutarnjih i vanjskih su razlicito
specificirane kod razlicitih proizvodjaca klima, a znaju se kretati od 6m pa
nadalje(nisam siguran jer ne poznajem karakteritike za sve)
, s obzirom da nisam jos siguran koje bi modele uzeo provukao bih 3
> cjevi za plin 6,10,12mm (klime bi bile od 3-5kw) i kabel 5x1,5.
Mozda bi bilo bolje znati otprilike uredjaje da ne vuces toliko cijevi mogle
bi smetati kod montaze nutarnje.Mislim da ti je dosta 6 i 12 ako su uredjaji
3,5-5kw i plin R410a.
Zanima me da
> li mi je pametno odvod vode od untrasnjih jedinica rjesiti kanalizacijskim
> cjevima 50mm ili standardnim fleksibilnim crijevima koje se inace provlace
> za nadzbuknu montazu. Bojim se da bi mi se ove zadnje mogle ostetiti jer
> bi
> jednim djelom prolazile kroz estrih.
Najbolje je koristiti gibljivu cijev fi16 sa debelom stijenkom(nikako ne
el.instalacijske cijevi sa tankom stjenkom kao npr.tecchino) i dovuc je do
nekog odvoda.Samo pazi na pad cijevi za kondenzat i obavezno ugradi sifon
da ne bi imao neugodnih mirisa.Tu mozes kombinirati ali je kasnije lakse ako
je cijev gibljiva.
Takodjer me zanima da li je potreban
> neki poseban stroj za krivljenje bakrenih cjevi po 90°. Mislim korisiti
> standardne cjevi za klimu koje dodju u roli s izolacijim. Svi savjeti su
> dobrodošli
Postoji poseban savijac za bakrene cijevi ili ako si dovoljno vican probaj
bez savijaca ali tesko da ces onda na 12-ici postici pravi kut od 90.Probaj
izvesti instalaciju tako (ako se moze)da nemas puno savijanja.Puno pazi da
ne ostetis izolaciju na cijevima.Kada ustemas cijevi u zid ucvrsti ih malo
perforiranim limom(utiplati ispod zbuke) pogotovo kod spoja za nutarnju
jedinicu da ne bi kasnije pucala zbuka kod fine montaze.
> Unaprijed zahvaljujem
>
>
Mislim da ti je najjednostavnija i najjeftnija varijanta odabrati već sad
klimu koju misliš staviti.
U tom slučaju, nazoveš ljude koji se time bave. Oni ti predlože snagu,
poziciju i ukupnu cijenu. Cijena montaže se uglavnom formira tako da se
(makar se izvodi u dvije etape) svede na isto. Znači: imaš klimu, montažu,
prekostandardnih par metara (obično 100 Kn preko četvrtog metra), možda
nešto štemanja (ako je u pitanju metar-dva, vjerovatno ništa, ako je više
ili je u pitanju beton ili kamen onda približno dodatnih 100 Kn po metru).
Nešto im platiš za instalaciju (cca 50-70% ukupne cijene montaže), a ostatak
po isporuci klime i puštanju u pogon.
>>Namjeravam sam postaviti instalaciju za klime prije žbukanja, pa bi imao
>>nekoliko pitanja. Unutrasnje jedinice mislim postavljati cca 5-9 m od
>>vanjskih
>
> Ta duzina ne bi trebala predstavljati problem.Ako je razlika u visina
> izmedju nutarnje i vanjske velika onda treba napraviti i uljne
> klopke.Visinke razlike izmedju nutarnjih i vanjskih su razlicito
> specificirane kod razlicitih proizvodjaca klima, a znaju se kretati od 6m pa
> nadalje(nisam siguran jer ne poznajem karakteritike za sve)
Uljne klopke se NE rade kod standardnih klima uredjaja, ako je sve u
dozvoljenim granicama preporucenim od proizvodjaca.
Sly
Hvala
"DAIKIN" <mario....@os.t-com.hr> wrote in message
news:dsvekc$k0o$1...@ss405.t-com.hr...
"Sly" <s...@NOSPAMfsb.hr> wrote in message news:dt0bpq$u7l$1...@bagan.srce.hr...
> Sta se tice lomova pod 90°, imao bi ih nekoliko po klima jedinici. Nisam
> siguran, u slucaju da rucno krivim cjevi, da li bi doslo do suzenja
> presjeka
> na to mjestu?
Naravno da bi doslo du suzenja cijevi ako nisi dovoljno vican.Jako malo ne
bi nesto znacilo ali vise da.Cemu komplicirati opet kazem poslusaj Kjukara
mozda bi te sve to na kraju skupo kostalo.
> Pod gibljivom cijevi fi16 misilis na okitensku?
Nisam sad siguran kakva je raspitaj se malo kod trgovaca bitno da je debela
stijenka.Trazi cijev za otok kondenza znat ce.
Kako bi trebao izvesti izlaz
> kod jedinice? Ostaviti 1/2m ta se moze spojiti na odvod ili spoj na istu
> radi s nekakvim medjukomadom
Kod nutarnje jedinice ostavis cca 0,5m u vecini slucajeva ta cijev ide
"original"na cijev za otok kondenza na nutarnjoj jedinici,ako ne doda se
odredjena "spojka".
>
> Hvala
> Nisi u pravu! U prirucnicima za servisere mnogih proizvodaca pise bas
> suprotno!
Proizvodjacima cega? Split klima uredjaja?
Uljne klopke se rade kod rashladnih sistema, a sa vecim visinskim
razlikama. Tada treba i proracun strujanja plina u cijevima, da se
dobije potrebna brzina.
Ako vec moras, stavi vecu. Problem je u ulju i njegovom vracanju. Ako
nemas neke vece visinske razlike (preko 3m) i nije duzina preko 10m, ne
bi trebalo biti vecih problema. Ako stavis premalu, a duzina je velika,
imat ces preveliki pad pritiska, nikako nece valjat.
> Sta se tice lomova pod 90°, imao bi ih nekoliko po klima jedinici. Nisam
> siguran, u slucaju da rucno krivim cjevi, da li bi doslo do suzenja presjeka
> na to mjestu?
Ako znas i imas iskustva, moze se i rukom frkati. 10mm ide, ali sa 12 bi
vec mogao imat problema. 6mm uopce nije problem. Ako jace suzis cijev, a
posebno ako to napravis na par mjesta, imat ces velikih problema. Slicno
kao i da metnes cijev 10mm, a treba 12mm.
> Pod gibljivom cijevi fi16 misilis na okitensku?Kako bi trebao izvesti izlaz
> kod jedinice? Ostaviti 1/2m ta se moze spojiti na odvod ili spoj na istu
> radi s nekakvim medjukomadom
Ako ne znas uopce kako bi to trebalo ostavit, a niti ne znas kako to
izgleda na unutarnjoj jedinici, preporucam Kjukarov savjet. Ili barem
odi u neki veci trgovacki centar i prouci jednu unutarnju jedinicu odotraga.
> Je istina, sa uredjajima kojim radimo govori se u kojim uvjetima treba
> staviti uljnu klopku a govorim o vecim visinskim razlikama
Da li se smije znat o kojim uredjajima se radi? Da li govorimo o split
klima uredjajima?
Sly
> Da o split klima uredjajima.Npr.evo York dopusta visinsku razliku do 8m sve
> sto je preko treba staviti uljnu klopku cak je i shemiran crtez.....
Uljne klopke se, u pravilu, ne stavljaju na instalacije klima uređaja, zato
šta je kod njih, dovoljna količina i brzina plina u protoku da nema potrebe
za tim (ima dovoljno plina i dovoljna je njegova brzina da sa sobom povuče
svo ulje), za razliku od hladnjača, gdje je temperatura isparavanja puno
niža a time i količina plina u protoku kroz cijevi (koji otopi ulje i tako
otopljeno ga transferira kroz cjevovod) pa je, zbog toga, tamo potrebna
uljna klopka (ovisno o temp. isparavanja). Ako je dovoljna brzina i
količina plina kroz cjevovod (kao što je slučaj kod klima uređaja) onda
nema potrebe za uljnim klopkama, međutim, ako proizvođač traži, onda treba
obavezno staviti!
> "Marijo" <mar...@nospam.com> wrote in message
Cijev za kondezat se zove Euroflex ili Kavoflex!
Samo da dodam-kod vecih visinskih razlika(duzi cjevovod)treba sprijeciti da
se sto manje ulja slije u isparivac jer moglo bi biti problema kod starta
kompresora tj vise je opterecen da probije moguce uljne cepove.
"Ivan Gasparovic" <ivan.ga...@kc.t-com.hr> wrote in message
news:dt2itr$s5q$1...@ss405.t-com.hr...
> U servisnom prirucniku za klima Vaillant. Znam iz prve ruke - ja sam nekad
> bio voditelj njihove klima servisne mreze.
To je zbog srot klima uredjaja :) Toshiba navodi ta se to NE radi, a
isto vrijedi i za Haier. Mislim da je isto i kod Mitshubishija.
> Pokusati cu raditi vece radijuse lukova gdje to moguce. Kakva su inace
> pravila kod unutrasnje jedinice?40cm od plafona? jeli moze manje od toga?
> odvod konezata na unutrasnoj jedinici je na istom mjestu gdje i prikljucak
> za plin?
Udaljenost unutrasnje od plafona je cesto razlicita i ovisi o izvedbi.
Normalna udaljenost je oko 10-15cm. Mozes cak ici i na manje, ali
racunaj da ces sitno izgubiti na rashladnoj snazi. Prikljucak kondenzata
je na istom mjestu gdje i za plin. Nije bas skroz na istom, cijev je
obicno duza ili kraca :)
> Sly wrote:
Isto i za Fujitsu!
Funai nije šrot, pa su me učili da bi trebalo raditi sifone.
Doduše, u ono vrijeme je samo R22 bio u igri.
>>>To je zbog srot klima uredjaja :) Toshiba navodi ta se to NE radi, a
>>>isto vrijedi i za Haier. Mislim da je isto i kod Mitshubishija.
>>
>>Isto i za Fujitsu!
>
> Funai nije šrot, pa su me učili da bi trebalo raditi sifone.
> Doduše, u ono vrijeme je samo R22 bio u igri.
Ma srot je kad treba sifone radit ;)
'95 g. na IKK u Nurembergu gledajući u prospektu sliku kazetne jedinice od
10 kW, koja radi na visinsku razliku od 35 m, a duľinsku 55 m, fujitsuovim
inľenjerima sam postavio pitanje: A ąta je sa uljnim trapovima? Odgovorili
su mi da za to nema nikakve potrebe! Ta slika i dan danas stoji u
prospektima, a nitko nije ustvrdio suprotno.
>>Nisi u pravu! U prirucnicima za servisere mnogih proizvodaca pise bas
>>suprotno!
>
> '95 g. na IKK u Nurembergu gledajući u prospektu sliku kazetne jedinice od
> 10 kW, koja radi na visinsku razliku od 35 m, a dužinsku 55 m, fujitsuovim
> inženjerima sam postavio pitanje: A šta je sa uljnim trapovima? Odgovorili
> su mi da za to nema nikakve potrebe! Ta slika i dan danas stoji u
> prospektima, a nitko nije ustvrdio suprotno.
Ma vis da rade s nekim otpadima od klima uredjaja, pa moraju nepotrebna
koljena frkat :)