Ovládanie rozšíreného dekódera na návestidla cez hJOP

37 views
Skip to first unread message

Andrej Štefík

unread,
Mar 9, 2023, 3:12:00 PM3/9/23
to Komunita hJOP
Dobrý deň, 
aktuálne nasadzujeme hJOP na naše koľajisko. Väčšina práce postupuje dobrým smerom. Modelové koľajisko ovládame pomocou XpressNet.
Stretol som však s komplikáciami ohľadom návestidiel. Na našom koľajisku používame dekodéry na návestidlá od PeLi digitrains (viac v prílohe). Programujeme ich do rozšíreného režimu t.j. dekóder obsadí jednu adresu a je možné riadiť až 20 návestí. Chcem sa spýtať, či je možné takto naprogramované návestidlá používať na ovládanie cez hJOP. Ďakujem za vysvetlenie. 

Príloha: Návod od dekódera na návestidlá PeLi.   

Pekný večer 

Andrej Štefík
semaphore3 (1).pdf

Jan Horáček

unread,
Mar 10, 2023, 6:35:51 AM3/10/23
to Andrej Štefík, Komunita hJOP
Dobrý den,

díval jsem do návodu k návěstidlu a není mi jasné, jak rozšířený režim funguje. hJOP momentálně podporuje základní režim. Jak ovládáte návěstidla v rozšířeném režimu? Jakou centrálou a jakým ovladačem? Uvítám co nejvíc technických detailů, co můžete k návěstidlům poskytnout – pokud například víte, jakými DCC/XpressNET příkazy se návěstidla v rozšířeném režimu ovládají a v jakých normách jsou specifikovány, pošlete prosím tyto informace.

Jan Horáček
Klub modelářů železnic Brno I
Dukelská třída 59b, 614 00, Brno; www.kmz-brno.cz


--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Komunita hJOP“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e‑maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu hjop-komunit...@googlegroups.com.
Chcete-li tuto diskusi zobrazit na webu, navštivte https://groups.google.com/d/msgid/hjop-komunita/d84abc37-25c2-413d-8d07-b48c5060ac9bn%40googlegroups.com.

Andrej Štefík

unread,
Mar 16, 2023, 3:45:04 PM3/16/23
to Komunita hJOP
Dobrý deň,
Na koľajisku máme nasadenú centrálu Digikeijs DR50000. Pripojenie aj komunikácia s príslušenstvom v koľajisku cez hJOP funguje bez problémov. Čo sa týka návestidiel s rozšíreným dekodérom, tie ovládame cez PC pomocou programu JMRI Panel pro. Tento Program je pripojený k centrále cez COM port na ktorom je Loconet. S JMRI Panel pro ovládame návestidlá cez záložku Signal masts. Otvorí sa tabuľka s pridanými návestidlami. Ak zvolím návesť ktorá sa na návestidle má zobraziť, odošle sa ucelený paket s adresou návestidla. Táto činnosť je pekne vidieť v Loconet monitore. Môžem poprípade poslať aj screenshot z JMRI Panel pro alebo Loconet monitoru. 
Na Vaše odporúčanie som už skúsil zopár dekóderov preprogramovať naspäť do základného režimu a následne ich pridal do hJOP serveru a komunikácia funguje skvelo.
Ďakujem.

Pekný deň

Andrej Štefík 



#

Dátum: piatok 10. marca 2023, čas: 12:35:51 UTC+1, odosielateľ: Jan Horáček

Jan Horáček

unread,
Mar 17, 2023, 7:13:06 AM3/17/23
to Andrej Štefík, Komunita hJOP
Děkuji za informace.

hJOP rozšířený režim momentálně nepodporuje, už jste ale druhý, kdo se po něm ptá. Pokud se mi podaří najít XpressNET příkazy, které umožňují ovládání návěstidel v rozšířeném režimu, rád bych možnost ovládání návěstidel v rozšířeném režimu ve střednědobném plánu (řekněme v horizontu měsíců) do hJOP implementoval.

RCS XN knihovna v brzké době nazná několika změn, dostávám různé žádosti od komunity a z provozu, na které chci reagovat. Viz https://github.com/kmzbrnoI/rcs-lib-XpressNET-qt/issues.

Jan Horáček
PGP: 88E9630B 4B12 CCFF 3F26 F6A9 A0D3 C51A 42F0 6004 88E9 630B


Reply all
Reply to author
Forward