ich spiele mal wieder mit dem Gedanken meinen PC[1] mit einer USV zu
versorgen.
Die Anforderung an die USV sind folgende:
* Ausschaltknopf. Der Rechner läuft nur, wenn ich davorsitze. Daher
erwarte ich auch, dass ich die USV ausschalten kann, wenn die Akkus
voll sind und der Rechner ausgeschaltet ist.
Auch für den Fall, dass nur ein geringer Standbystrom verbraucht wird.
Ich will das Teil ausschalten können.
* Die Kiste soll neben meinem Rechner stehen. Vom Geräuschaufkommen
soll das Teil so laut oder leise sein, dass man da dann noch Arbeiten,
Musik hören oder auch mal einen Film anschauen kann.
* Bezüglich Überbrückungsleistug: Sie soll so lange durchhalten bis
wahlweise händisch runtergefahren wurde oder die Sicherung wieder
eingelegt wurde. Ein automatisches Runterfahren wäre zwar schön, ist
aber nicht zwingend notwendig (Betriebssystem ist freeBSD/amd64).
* Akkus sollen wechselbar sein und nach Möglichkeit gegen Akkupacks "von
der Stange" getauscht werden können (oder lange vom Hersteller zu ver-
nünftigen Preisen bezogen werden können)
Ich hab mich auch schon auf der Internetseite eines großen
"Bücherversenders" versucht schlauzumachen und auch auf den
Herstellerseiten umgeschaut.
Leider ist sowas wie ausführliche Handbücher Mangelware.
Auch ob es einen echten Ausschaltknopf gibt, konnte ich in keinem Fall
herausfinden.
Folgende Modelle sind in die nähere Auswahl gekommen (in alpabetischer
Reihenfolge):
* Aiptek PowerWalker VI2000SE USV
* Digitus DN-170011 Line Interactive Prozessor USV 1000VA
* Digitus DN-170012 Line Interactive Prozessor USV 1500VA
* Mustek UPS 1000 online unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 1000VA
Leistung
* Trust PW-4100T 1000VA USV
* Trust PW-4130M 1300VA Management USV
Wenn man Elektronikversender auch noch berücksichtigt, dann könnte man
auch noch
* Amacrox USV 1000VA
in die Liste aufnehmen.
Die erste Frage, die sich bei dieser Auswahl stellt:
Warum ist APC nicht mitdabei?
Nunja, die "kleinen" Geräte in Steckdosenleistenform kann man nicht
ausschalten, und die größeren werden sehr schnell sehr teuer.
Vielleicht suche ich aber auch einfach nur nach einer zu großen Zahl vor
dem VA.
Nun zu meinen Fragen. ;)
Hat hier jemand privat eine USV im Einsatz und kann von Erfahrungen
berichten?
Kennt jemand eines der Modelle aus der Liste?
Kann oder will jemand eine Empfehlung aussprechen?
Gab's da nichtmal einen Artikel in der ct, auf der Webseite hab ich
leider keinen Hinweis in der Artikelsuche gefunden.
Auf der Suche nach Tests habe ich zunächst nur Hinweise auf einen in die
Jahre geratenen Test von Computerbild gefunden. Und nachdem muß man sich
ja dann vielleicht doch nicht unbedingt richten.
ciao und schonmal vielen Dank für Antworten und Hinweise
Thomas
---------------------------------------------------------
[1]
Eckdaten meines PCs:
* 450W Be-Quiet Netzteil
* AMD-Dualcore CPU 3800+
* Asusboard mit NV-Chipsatz
* gesteckte Grafikkarte Radeon HD 4350
* 1 Festplatte, 2 DVD-Laufwerke
* 2 GB RAM
* 24" Flachbildschirm von Samsung
all diese Angaben vorbehaltich von Aufrüstaktionen. ;)
--
Vail's Second Axiom:
The amount of work to be done increases in proportion to the
amount of work already completed.
Du meintest am 05.04.10:
> ich spiele mal wieder mit dem Gedanken meinen PC[1] mit einer USV zu
> versorgen.
> * Bezüglich Überbrückungsleistug: Sie soll so lange durchhalten bis
> wahlweise händisch runtergefahren wurde oder die Sicherung wieder
> eingelegt wurde. Ein automatisches Runterfahren wäre zwar schön,
> ist aber nicht zwingend notwendig (Betriebssystem ist
> freeBSD/amd64).
Also deutlich weniger als 10 Minuten.
Da meine Rechner auch gelegentlich mal unbeaufsichtigt werkeln dürfen,
habe ich sie so eingestellt, dass sie nach etwa 3 Minuten automatisch
herunterfahren.
> Folgende Modelle sind in die nähere Auswahl gekommen (in
> alpabetischer Reihenfolge):
> * Aiptek PowerWalker VI2000SE USV
> * Digitus DN-170011 Line Interactive Prozessor USV 1000VA
> * Digitus DN-170012 Line Interactive Prozessor USV 1500VA
> * Mustek UPS 1000 online unterbrechungsfreie Stromversorgung mit
> 1000VA Leistung
> * Trust PW-4100T 1000VA USV
> * Trust PW-4130M 1300VA Management USV
> Wenn man Elektronikversender auch noch berücksichtigt, dann könnte
> man auch noch
> * Amacrox USV 1000VA
> in die Liste aufnehmen.
Komplett überdimensioniert.
Wobei die Leistungsangaben inzwischen auch mit einiger Vorsicht zu
geniessen sind - die Nebenbedingungen werden gern verschwiegen.
Beispielsweise:
http://arktur.de/Wiki/Hardware:USV#Mustek
> Hat hier jemand privat eine USV im Einsatz und kann von Erfahrungen
> berichten?
Hier: 1 Mustek, 1 Revolt. Beide deutlich unter 500 VA.
> [1]
> Eckdaten meines PCs:
> * 450W Be-Quiet Netzteil
> * AMD-Dualcore CPU 3800+
> * Asusboard mit NV-Chipsatz
> * gesteckte Grafikkarte Radeon HD 4350
> * 1 Festplatte, 2 DVD-Laufwerke
> * 2 GB RAM
Häng den Rechner mal an ein Leistungs-Messgerät, damit Du weisst, welche
Leistung er tatsächlich zieht.
> * 24" Flachbildschirm von Samsung
Was zieht der?
Anno dunnemals galt die Standard-Empfehlung, den Röhren-Monitor nicht
mit abzusichern (und schon deshalb musste der Rechner automatisch und
"blind" herunterfahren).
Viele Grüße!
Helmut Hullen
BS
http://www.slightlywarped.com/crapfactory/inventions/fakesky.htm
> Hat hier jemand privat eine USV im Einsatz und kann von Erfahrungen
> berichten?
Hier läuft eine Belkin SurgeMaster 650VA unter Linux (seriell
angeschlossen). Die Belkin-Software ist nervig und doof, funktioniert
aber. Unter nut habe ich das Ding leider nicht zum Laufen bekommen.
Die USV reicht, um den Server (AMD Athlon 64 X2 3800+, 3 Festplatten,
2 GB RAM und irgendeine alte VGA-Karte) im Falle des Falles
automatisiert runterzufahren. Der läuft 24/7 und wenn der Strom
ausfällt, wenn ich mal nicht da bin, spart mir das den großen
RAID-Resync.
Ich würde auch gar nicht mehr einplanen, als 5 Minuten Laufzeit, um
den Server runterzufahren. So oft kommen Stromausfälle wirklich nicht
vor und wenn es hier wirklich mal eine Stunde dunkel wird, will ich
nicht weiter am PC sitzen, sondern freue mich stattdessen über intakte
Dateisysteme.
Steht im Serverraum, hat aber keinen Lüfter. Im Batteriebetrieb
brummt sie, ansonsten ist sie unhörbar.
Auswahlgrundlage für mich war damals die c't 2006, Heft 14, Seite
114-121 -- gut, wenn man solche Anschaffungsüberlegungen im lokalen
Wiki führt :-)
Davor hatte ich jahrelang eine Mustek für 50 EUR von Atelco. Die hat
auch gereicht, den damaligen Server (6GB Platte, Cyrix 100MHz, 96MB
RAM) sauber runterzufahren. Gut anglegtes Geld. Und lief mit nut!
> * 24" Flachbildschirm von Samsung
Den würde ich gar nicht an die USV anschließen - es sei denn, bei Dir
flackern drei Mal am Tag die Lampen und Du hast Angst um das Netzteil
in dem Ding. Im Fall des Falles mal hart ausgeschaltet zu werden wird
der schon überleben.
Gruß
Christian
PS: In den Fuß geschossen habe ich mir neulich, als der Server wegen
Kernelupdate mal wieder gebootet werden musste, da habe ich mal
die Sicherung ausgemacht und zugeschaut, ob das Runterfahren auch
klappt und die Batterien auch lange genug halten. Leider hab ich
verpennt, dass die USV sich nach der Aktion mir ein paar Minuten
Verzögerung selbst abschaltet - das war natürlich genau im danach
händisch angestoßenen Bootprozess...
--
....Christian.Garbs.....................................http://www.cgarbs.de
FUL IR
Da kommt mir dann die Idee: Wie viel zieht ein Desktop-PC im StandBy?
Das wäre noch eine Idee, einen zeitweiligen Stromausfall zu überbrücken.
(Freilich in der guten Hoffnung, dass der Strom in der Gnadenfrist
wieder kommt.)
Grüße,
Michael
> ich spiele mal wieder mit dem Gedanken meinen PC[1] mit einer USV
> zu versorgen.
>
> Die Anforderung an die USV sind folgende:
> * Ausschaltknopf
> * [..] leise sein
> * Sie soll so lange durchhalten bis
> wahlweise händisch runtergefahren wurde oder die Sicherung
> wieder eingelegt wurde. Ein automatisches Runterfahren wäre zwar
> schön
> * Akkus sollen wechselbar sein
Habe mehrere Effekta's (4 x MT 700, 1 x ME 800) in Gebrauch
(teils gebraucht, teils neu gekauft). Erfüllen alle deine
Anforderungen. Durchhaltevermögen lässt sich über die Größe
errechnen (hier ca. 5-10 Min.). Automatisches Runterfahren
von Windows- bzw. Linux-Systemen über seriell (so bei mir)
oder USB möglich. Bin rundherum zufrieden.
HTH & ciao, Georg
> Die erste Frage, die sich bei dieser Auswahl stellt:
> Warum ist APC nicht mitdabei?
> Nunja, die "kleinen" Geräte in Steckdosenleistenform kann man nicht
> ausschalten, und die größeren werden sehr schnell sehr teuer.
Ich hab hier eine APC Smart-UPS 1000 (Modell SU1000INET) mit ziemlich
frischen Akkus (vom August letzten Jahres), seitdem unbenutzt.
Interesse? Standort Essen.
Gruß,
Hanno.
> Leider kann ich aber mit Datum auch nicht dienen - es ist auf jeden Fall
> schon einige Jahre her..
Ich dachte an einem Artikel im letzten oder den letzten zwei Jahren,
oder vergeht die zeit doch sooo schnell?
ciao
Thomas
--
If you are not for yourself, who will be for you?
If you are for yourself, then what are you?
If not now, when?
> Wobei die Leistungsangaben inzwischen auch mit einiger Vorsicht zu
> geniessen sind - die Nebenbedingungen werden gern verschwiegen.
Und große Zahlen verkaufen sich besser. Siehe 1000W Netzteile.
>> [1]
>> Eckdaten meines PCs:
> Häng den Rechner mal an ein Leistungs-Messgerät, damit Du weisst, welche
> Leistung er tatsächlich zieht.
Ein solches wollte ich mir sowieso mal besorgen. So
Billigleistungsmessgeräte wurden ja auch letztlich[0] mal in der ct
getestet. ;)
Nur werden vermutlich die aktuell am Neumarkt verfügbaren Meßgeräte komplett
andere Modellnummern und "Namen" tragen. ;)
>> * 24" Flachbildschirm von Samsung
> Was zieht der?
Laut Datenblatt 55W.
> Anno dunnemals galt die Standard-Empfehlung, den Röhren-Monitor nicht
> mit abzusichern (und schon deshalb musste der Rechner automatisch und
> "blind" herunterfahren).
Röhrenmonitore (zumindestens große) ziehen ein bischen mehr, und ist da
der "Lastfall" nicht das problematische (oder war das nur bei
Laserdruckern).
Wenn man sich schon eine überdimensionierte USV zulegt, dann kann man
auch sehend runterfahren.
ciao
Thomas
------
[0]
Für geeignete Definitionen von letztlich.
ciao
Thomas
Du meintest am 06.04.10:
>>> [> 1000VA]
>> Komplett �berdimensioniert.
> Ausgangspunkt war die Empfehlung 1.25*Wattzahl des Netzteils wegen
> Einschaltstrom bei aktuellen Netzteilen (+reichlich Reserve) auf
> irgendeiner der Webseiten.
Wer hat denn solchen Schwachsinn empfohlen? Die Nennleistung des
Netzteils ist kein Indiz f�r f�r die Leistung, die die USV beim
Umschalten weiterliefern muss.
>> Wobei die Leistungsangaben inzwischen auch mit einiger Vorsicht zu
>> geniessen sind - die Nebenbedingungen werden gern verschwiegen.
> Und gro�e Zahlen verkaufen sich besser. Siehe 1000W Netzteile.
>>> [1]
>>> Eckdaten meines PCs:
>> H�ng den Rechner mal an ein Leistungs-Messger�t, damit Du weisst,
>> welche Leistung er tats�chlich zieht.
> Ein solches wollte ich mir sowieso mal besorgen. So
> Billigleistungsmessger�te wurden ja auch letztlich[0] mal in der ct
> getestet. ;)
> Nur werden vermutlich die aktuell am Neumarkt verf�gbaren Me�ger�te
> komplett andere Modellnummern und "Namen" tragen. ;)
revolt
Best.-Nr.: NC-1084-904
9,90 Euro
Reichelt hat das Ger�t anscheinend nicht mehr im Angebot; beim letzten
c't-Test hat dieses Ger�t recht gut abgeschnitten (schau Dir das Bild
genau an, dann findest Du es auch im c't-Test).
>>> * 24" Flachbildschirm von Samsung
>> Was zieht der?
> Laut Datenblatt 55W.
Aehemmmm ... da solltest Du noch mal ausf�hrlicher sinnieren, welches
Ger�t Du vorrangig vor Stromausfall sch�tzen willst ...
> Wenn man sich schon eine �berdimensionierte USV zulegt, dann kann man
> auch sehend runterfahren.
Man g�nnt sich ja sonst nichts!
Da lobe ich mir meine Laptops: die haben ab Werk eine hinreichende USV
dabei.
Viele Gr��e!
Grüße,
Michael
Thomas Flaig wrote:
> Die Anforderung an die USV sind folgende:
> * Ausschaltknopf. Der Rechner läuft nur, wenn ich davorsitze. Daher
> * Mustek UPS 1000 online unterbrechungsfreie Stromversorgung mit
> 1000VA Leistung
> Nun zu meinen Fragen. ;)
> Hat hier jemand privat eine USV im Einsatz und kann von Erfahrungen
> berichten?
> Kennt jemand eines der Modelle aus der Liste?
Ich nutze hier drei Mustek 800USB - die billigen, für gesamt 4 Rechner und
ADSL Modem, der Monitor hängt normal am Stromnetz.
Die Stromversorgung der USVs läuft über Schalter (allpolig) mit denen ich
nach dem ausschalten der jeweilgen USV die Stromzufuhr zur USV unterbreche,
da sie auch nach betätigen des Ausschaltknopfes an der USV noch Strom
ziehen. Eine Verbindung zu den Rechnern über die RS232 bzw. USB Schnitstelle
ist hier nicht vorhanden, da die Teile eh nur zum absichern der gelegentlich
auftretenden Schwankungen bzw. Ausfällen (Ja, ich wohne auf dem Land, da
passiert sowas öfter mal - der Rekord: Gut ein Dutzend Ausfälle im
Sekundenbereich sowie Schwankungen in der Stromversorung innerhalb von 10
Minuten) vorgesehen sind.
Die älteste, so gut 4 Jahre, alt fängt inzwischen nach einer halben Minute
ohne Strom an zu piepen. Noch reicht deren Kapazität also. ,-)
mfg
Hartmut Ott
> Kann oder will jemand eine Empfehlung aussprechen?
>
AEG "Protect Home" 300W 3min(nach D.Blatt) bei Volllast, ausschaltbar. 4
Steckdosen gepuffert + Überspannungsschutz. USB-Anschluß für auto.
ShutDown. Hersteller ist Rohs. Bei Conrad gekauft für ~80? Angeschlossen
sind 1 Quad-Core; 1 24" Monitor; 1 ISDN-Anlage und Fritz-Router.
Habe den PC gut beschäftigt und dann das primäre Netz getrennt. Hielt
gut 8min, also allemal Zeit zum zu Fuß-runterfahren. Größe des Gehäuses
ungefähr 1/2 Schuhkarton - bin jetzt zu Faul zum messen. Insgesamt
unauffälliger Betrieb, was allerdings nervt ist der Alarmton bei
Netzausfall. Der ist nicht abschaltbar.
Gruß Helge
>Hat hier jemand privat eine USV im Einsatz und kann von Erfahrungen
>berichten?
Ich habe seit Jahren ein Gerät von Effekta. Line-Interaktiv, 600 VA,
reicht mir für einen PC (AMD64X2 irgendwas) mit einem 19 "-TFT. Vorher
(ca. ab 1990) hatte ich auch Effekta, aber nur 450 VA, dieses Gerät ging
irgendwann kaputt.
Eine Verbindung zwischen USV und PC habe ich nicht. Effekta bietet aber
Software und RS232 und USB als Schnittstellen an. Entweder ich sitzte
vor diesem PC, oder er ist im Stand-By (da dürfte die USV relativ lange
durchhalten) oder im Ruhezustand (Suspend to Disk), eh ungefährlich.
Auch eine ISDN-Telefonanlage und Fritz-Box hängen an dieser kleine USV.
Für mich tut sie es einfach, eine echtes Gerät zum "Hinstellen,
einschalten und vergessen." Die Überbrückungszeit reicht locker, um den
Rechner unter Win XP in den Ruhezustand zu versetzen. Das die USV aktiv
ist, merke ich am Piepen, wenn nicht ohnehin das normale Licht ausgeht.
Was mit dieser USV nicht geht: Ohne Netz einen daran angeschlossenen
Röhenmonitor einschalten, bei meinem 17"-Gerät schaltete da die
Überlastsicherung ab. Ach ja, abschalten lässt sie sich auch.
Wenn die USV einspirngen muss ist das meist nicht bei längeren
Netzausfällen sondern eher kurzzeitig, bei Gewittern oder Netzstörungen.
Die sind teilweise lange genug dass ein alter Wecker die Zeit
"vergisst", keine Ahnung ob sie ein normales PC-Netzteils noch
überbrücken könnte.
Laut meinem E-Mail-Archiv musste ich die USV im Januar 2003 für knapp
100 Euro reparieren lassen, 2008 habe ich dann turnusmäßig den Akku
getauscht (35 Euro). So ein Gerät nutzt man also leicht viel länger als
einen PC.
Demnächst sollte ich vielleicht mal testen, ob die USV überhaupt noch
funktioniert :-).
Vermutlich würde ich wieder Effekta kaufen, weil die zumindest in
Deutschland sind. Die einfachen Line-Interaktiv sind inzwischen auch
nicht mehr so teuer. Solange es nur um einen PC mit etwas Peripherie
geht, würde ich schauen, ein Gerät ohne Lüfter und mit nur einen Akku zu
bekommen. Letzteren muss/sollte man nämlich regelmässig tauschen. Die
von mir verwendeten Akkus alle 5 Jahre. Es gibt wohl auch für 10 Jahre
ausgelegte Akkus, die sind aber soviel teurer dass es sich nicht
rechnet.
cu.
Juergen
--
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\ Freie Bits für freie Buerger \
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
>>> * 24" Flachbildschirm von Samsung
>>
>> Den würde ich gar nicht an die USV anschließen -
>
> Naja, gerade wenn es sich nicht um einen reinen Server handelt, sondern
> um einen PC, an dem auch gearbeitet wird, ist im Falle des
> Herunterfahrens durchaus auch mit diversen Dialogfenstern zu rechnen -
> bzw. man würde gerne schnell noch die geöffneten Dateien schließen etc.
Ich bin zu lange auf Linux unterwegs, ich hab mich dran gewöhnt, dass
Mailprogramm, Texteditor etc. beim Runterfahren des Systems auch
runterfahren (und ggf. ihre Sachen noch irgendwohin wegsichern), ohne
dumme Fragen zu stellen.
Aber dann ist mit anderer Software wohl auch ein Monitor an der USV
sinnvoll angeschlossen.
Gruß
Christian
PS: Dann muss man ja bei jedem Stromausfall vor dem Gerät sitzen ;-)
--
....Christian.Garbs.....................................http://www.cgarbs.de
A heir to a hare is very hairy oh dear.
But a heir to a deer is even hairier I fear.
> Wenn die USV einspirngen muss ist das meist nicht bei längeren
> Netzausfällen sondern eher kurzzeitig, bei Gewittern oder
> Netzstörungen.
Da sprichst du noch einen netten Nebeneffekt der USVs an: Die meisten
haben gleich einen Üperspannungsschutz mit eingebaut. Bevor der
Rechner in Rauch aufgeht, soll sich doch lieber die billigere USV
schützend davorschmeißen.
Bleibt bloß die Frage, wieviel das nützt, wenn der Rechner neben dem
Stromnetz an an LAN und DSL angeschlossen ist, auch da würde ja ein in
nächster Nähe runterkommender Blitz so einiges induzieren.
> Die sind teilweise lange genug dass ein alter Wecker die Zeit
> "vergisst", keine Ahnung ob sie ein normales PC-Netzteils noch
> überbrücken könnte.
Mein "alter" Server mit dem Cyrix 100 konnte das: Man merkt, wie das
Licht kurz mal dunkel wird, sämtliche PCs gehen aus, nur der Server im
Keller werkelt völlig unbehelligt weiter - das war noch in der Zeit
ohne USV. War wohl gutes Netzteil plus niedriger Verbrauch.
Gruß
Christian
--
....Christian.Garbs.....................................http://www.cgarbs.de
If everything is coming your way then you're in the wrong lane.
> Knut Singer <1und...@private-cities.de> wrote:
>
>>>> * 24" Flachbildschirm von Samsung
>>>
>>> Den würde ich gar nicht an die USV anschließen -
>>
Wichtiger ist wohl der Router/Switch, damit alle User im Netz
über den Stromausfall und das herunterfahren des Servers informiert
werden.
>> Naja, gerade wenn es sich nicht um einen reinen Server handelt,
>> sondern um einen PC, an dem auch gearbeitet wird, ist im Falle
>> des Herunterfahrens durchaus auch mit diversen Dialogfenstern zu
>> rechnen - bzw. man würde gerne schnell noch die geöffneten
>> Dateien schließen etc.
Die mit Effekta mitgelieferte Software (UPSilon 2000) fährt den
Rechner komplett runter.
> Ich bin zu lange auf Linux unterwegs, ich hab mich dran gewöhnt,
> dass Mailprogramm, Texteditor etc. beim Runterfahren des Systems
> auch runterfahren (und ggf. ihre Sachen noch irgendwohin
> wegsichern), ohne dumme Fragen zu stellen.
Lieber einige wenige evtl. verlorene Änderungen in geöffneten
Dateien (hinterher eben das Backup-einspielen) als ein komplett
zerschossenes System. Obendrein bietet manche UPS-Software auch
Features wie "Schließen geöffneter Office-Dokumente".
> PS: Dann muss man ja bei jedem Stromausfall vor dem Gerät sitzen
> ;-)
Stromausfall nur nach Absprache ;-)
Ciao, Georg