GEN32

unread,
Jan 6, 2015, 1:05:00 AM1/6/15
to genesis...@googlegroups.com
ลูกค้าพบว่าใช้Register address ตามคู่มือคือ1xxxxx เพื่อติดต่อ DI กับ ICONICS OPC UA หรือ Kepwareแล้วพบว่าค่าไม่แสดง และแจ้งBad และที่OPCแจ้ง cannot redd block ..., unexpected character. ตรวจสอบแล้วทั้งBaudrate, parity, start/stop bitของModbus driverถูกต้องตรงกับMoxa

จนเมื่อเปลี่ยนจาก 1xxxxxx มาเป็น 3xxxxxx และData typeเป็นWord จึงสามารถติดต่อได้ดังรูป

จากรูปจะพบว่าเฉพาะOPC tagที่ใช้3xxxxxเท่านั้นที่สามารถอ่านค่าได้ ซึ่งค่าสถานะตรงกับอุปกรณ์