無線モジュールをたくさん使う

79 views
Skip to first unread message

endo

unread,
May 29, 2009, 5:02:32 AM5/29/09
to funnel-dev-talk-ja
遠藤です。

無線モジュールを1:Nで使うときにたくさん増やしたいという相談を受けました。

具体的には加速度センサーが付いたXbeeを5つを1つのコーディネーターに対して接続
すると、ただしく動かなくなるようです。
コーディネーター側の帯域がいっぱいになっているように思えますが、同時に通信する
数を10個程度に増やすために方法があるでしょうか?
FunnelServerでのボーレートの設定と、コーディネータのボーレートの設定を早くしたら
ある程度いけるものなのでしょうか?

遠藤孝則

Shigeru Kobayashi

unread,
May 29, 2009, 5:36:47 AM5/29/09
to funnel-dev-talk-ja
遠藤さん

小林です

以前Jamming Gearでも似たような問題があったのですが、XBeeの帯域幅が250kbps、実質100kbps程度ですので、加速度センサの情報を連続して送るような場合には2~3個を超えると取りこぼしがかなり目立ってくるようです。

※対XBeeの速度を上げることで多少は改善しますが、根本的なボトルネックがここです。PAN
IDを別にすることでチャンネルを変えることで解決する方法もありますが、これだと受け側のXBeeも同じ数だけ必要になります。

何をするかにもよるのですが、例えばFIOのようなものを使うのであれば、そちら側である程度の処理を行い、変化が起きた時だけ送る、というような方法をとる必要があるかと思います。この辺りアプリケーション次第ですが、どんな感じでしょうか?


2009/5/29 endo <SweetA...@gmail.com>:

takanori endo

unread,
May 29, 2009, 9:27:09 AM5/29/09
to funnel-de...@googlegroups.com
遠藤です。

たぶん、単純にエンドデバイスを10個程度に増やしたいという考えだと思います。

おっしゃるように、FIOを使って変化のイベントとしてのシグナルを送るというのが
現実的だと思います。
XBeeの設定で通信相手を2,3個に限定できるといいのですが。

ありがとうございます。
遠藤孝則


09/05/29 Shigeru Kobayashi <koto...@gmail.com>:
--
endo takanori
Reply all
Reply to author
Forward