Da un nostro collega tecnico: domanda urgente

45 views
Skip to first unread message

Marco Buoni

unread,
Aug 22, 2010, 8:34:54 PM8/22/10
to frigoristi
Oggetto: domanda urgente
in un impianto di refrigerazione con R507( banco frigo) nella spia
dell'olio quando il comopressore (Embraco ermetico 375W) si vede
schiuma credo che sia a causa del'eccesivo refrigerante anche se
quando l'impianto funzione il tubo di aspirazione è molto fresco ma
non gela, vorrei aggingere dell'olio sullo stesso compressore è
riportato che all'interno c'olio POE vorrei rabboccarlo con suniso
SL32 visto che non so quanto ne manca se dovrei rabboccarne (dal tubo
servizi) e metterne una quantità legermente superiore posso creare mal
funzionamenti? oppure è preveribile togliere con accuratezza il gas in
esubero senza far uscire l'olio dalle tubazioni? grazie anticipatamente
Reply all