Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

caldaia a condensazione immergas victrix superior 24 kW

384 views
Skip to first unread message

giumerca

unread,
Feb 8, 2009, 3:11:37 AM2/8/09
to
Appartamento in zona climatica E con termosifoni e sonda esterna e range di
temperatura mandata impostata fino a 85 gradi.
Con le temperature esterne attuali (da 6 gradi a 12-13 ) la temperatura di
mandata dell'acqua sta sui 45-52 e la caldaia spesso sta spenta.
A me piacerebbe provare ad impostare nel menů configurazione della caldaia
il set di temperatura da 25 a 50 gradi come se avessi il riscaldamento a
pavimento. Secondo me avrei un tempo di accensione della caldaia piů lungo
ma con una potenza minore ed una resa maggiore sfruttando al massimo la
condensazione.
Piacerebbe provare ma... Ma occorre un codice di accesso che io non conosco
e che non mi va di andare a chiedere al manutentore.
Ritengo che esista un codice di default di fabbrica valido per tutte le
caldaie o forse legato al numero di matricola di ogni caldaia. Sul libretto
d'impianto non č scritto nulla.

Sapreste aiutarmi?

Grazie


maurizio

unread,
Feb 8, 2009, 5:08:50 AM2/8/09
to
Sul libretto di uso e manutenzione ti dovresti trovare la configurazione
dell'alta e bassa temperatura , che consiste nel spostare un jamper sulla
scheda elettronica , di conseguenza ti addolcise la curva climatica per la
bassa temperatura e con la stessa manopola del termostato di regolazione
gli dai la regolazione.

ciao
"giumerca" <gium...@nonvale.invalid> ha scritto nel messaggio
news:498e93b9$0$1112$4faf...@reader3.news.tin.it...

giumerca

unread,
Feb 8, 2009, 8:00:20 AM2/8/09
to
"maurizio" <peg...@alice.it> ha scritto nel messaggio
news:498eb4bc$0$1128$4faf...@reader1.news.tin.it...

> Sul libretto di uso e manutenzione ti dovresti trovare la configurazione
> dell'alta e bassa temperatura , che consiste nel spostare un jamper sulla
> scheda elettronica , di conseguenza ti addolcise la curva climatica per la
> bassa temperatura e con la stessa manopola del termostato di regolazione
> gli dai la regolazione.

Grazie per la tua risposta veloce. Ho guardato il libretto ma non parla
assolutamente di un eventuale jumper per il settaggio del range di
riscaldamento. Questo č configurabile entrando nel menů configurazione ma
via software dal pannello di comando ma tale opzione č riservata non
all'utente comune ma al tecnico e richiede l'inserimento di un codice pin di
tre cifre che naturalmente non conosco. Ho provato le combinazioni piů ovvie
del tipo 123 111 222 333 999 ma non ho l'accesso.
Per il momento tengo la correzione OTC della sonda esterna al massimo
possibile ossia -15 in maniera che la temperatura di mandata sia il piů
bassa possibile. Adesso con una temperatura esterna di 11 gradi ho l'acqua
di mandata a 38 gradi. Non male lo stesso. Anche perché la sonda esterna
legge 1,5 gradi in piů, errore corregibile sempre dal menů configurazione a
cui non ho accesso.
Il codice mi manca il codice.

Ciao


TheKing

unread,
Feb 10, 2009, 3:44:50 AM2/10/09
to

"giumerca" <giumerc...@poste.it> ha scritto nel messaggio
news:498ed75d$0$1109$4faf...@reader4.news.tin.it...

> "maurizio" <peg...@alice.it> ha scritto nel messaggio
> news:498eb4bc$0$1128$4faf...@reader1.news.tin.it...
>> Sul libretto di uso e manutenzione ti dovresti trovare la configurazione
>> dell'alta e bassa temperatura , che consiste nel spostare un jamper sulla
>> scheda elettronica , di conseguenza ti addolcise la curva climatica per
>> la bassa temperatura e con la stessa manopola del termostato di
>> regolazione gli dai la regolazione.
>
> Grazie per la tua risposta veloce. Ho guardato il libretto ma non parla
> assolutamente di un eventuale jumper per il settaggio del range di
> riscaldamento. Questo è configurabile entrando nel menù configurazione ma
> via software dal pannello di comando ma tale opzione è riservata non
> all'utente comune ma al tecnico e richiede l'inserimento di un codice pin
> di tre cifre che naturalmente non conosco. Ho provato le combinazioni più
> ovvie del tipo 123 111 222 333 999 ma non ho l'accesso.
> Per il momento tengo la correzione OTC della sonda esterna al massimo
> possibile ossia -15 in maniera che la temperatura di mandata sia il più
> bassa possibile. Adesso con una temperatura esterna di 11 gradi ho l'acqua
> di mandata a 38 gradi. Non male lo stesso. Anche perché la sonda esterna
> legge 1,5 gradi in più, errore corregibile sempre dal menù configurazione
> a cui non ho accesso.
> Il codice mi manca il codice.
>
> Ciao

I jumper mi sà che appartenevano al modello più vecchio, con l'aggiornamento
hanno
installato un'elettronica un po' più evoluta. E da un pezzo che non installo
Immergas,
ad ogni modo, hai provato a vedere se il codice è scritto da qualche parte
'dentro' la caldaia? Te lo chiedo perchè
le riello ce l'hanno appiccicato sulla scatola dei contatti.

0 new messages