Caldaia Unical e valvole termostatiche

51 views
Skip to first unread message

nick74

unread,
Oct 24, 2009, 3:39:56 PM10/24/09
to
Buongiorno a tutti
Quest'anno ho installato su ogni termosifone di casa (11 totali), una
valvola termostatica. All'avvio dell'impianto di riscaldamento, ho
notato che quando il fluido termovettore dell'impianto di
riscaldamento arriva a temperatura e le valvole termostatiche delle
zone "fredde" si chiudono, incomincia a scaricare la valvola di
sicurezza "riscaldamento" in quanto la pressione passa da 0,8 - 1 bar
con impianto freddo, a più di 3 bar con impianto caldo a regime.
secondo voi, cosa devo "regolare" all'intgerno della caldaia? La
velocità del circolatore, la valvola by-pass o altro?
.... dimenticavo, la caldaia è una UNICAL Dua Plus BTFS 28.

Kandinsky62

unread,
Oct 25, 2009, 1:54:09 PM10/25/09
to
nick74 ha scritto:

> Buongiorno a tutti
> Quest'anno ho installato su ogni termosifone di casa (11 totali), una
> valvola termostatica. All'avvio dell'impianto di riscaldamento, ho
> notato che quando il fluido termovettore dell'impianto di
> riscaldamento arriva a temperatura e le valvole termostatiche delle
> zone "fredde" si chiudono, incomincia a scaricare la valvola di
> sicurezza "riscaldamento" in quanto la pressione passa da 0,8 - 1 bar
> con impianto freddo, a pi� di 3 bar con impianto caldo a regime.

> secondo voi, cosa devo "regolare" all'intgerno della caldaia? La
> velocit� del circolatore, la valvola by-pass o altro?
> .... dimenticavo, la caldaia � una UNICAL Dua Plus BTFS 28.

sei sicuro che la caldaia abbia un ricircolo ? in grado di supportare il
carico di quando le valvole si chiudono... anche se cos� a naso il
problema potrebbe essere anche del vaso di espansione ..


By kandinsky62

nick74

unread,
Oct 26, 2009, 3:37:41 PM10/26/09
to
On 25 Ott, 18:54, Kandinsky62 <sipriv...@nospam.it> wrote:
> nick74 ha scritto:
>
> > Buongiorno a tutti
> > Quest'anno ho installato su ogni termosifone di casa (11 totali), una
> > valvola termostatica. All'avvio dell'impianto di riscaldamento, ho
> > notato che quando il fluido termovettore dell'impianto di
> > riscaldamento arriva a temperatura e le valvole termostatiche delle
> > zone "fredde" si chiudono, incomincia a scaricare la valvola di
> > sicurezza "riscaldamento" in quanto la pressione passa da 0,8 - 1 bar
> > con impianto freddo, a più di 3 bar con impianto caldo a regime.

> > secondo voi, cosa devo "regolare" all'intgerno della caldaia? La
> > velocità del circolatore, la valvola by-pass o altro?
> > .... dimenticavo, la caldaia è una UNICAL Dua Plus BTFS 28.

>
> sei sicuro che la caldaia abbia un ricircolo ? in grado di supportare il
> carico di quando le valvole si chiudono... anche se così a naso il

> problema potrebbe essere anche del vaso di espansione ..
>
> By kandinsky62

Penso di si. Nello schema è indicato come by-pass (
http://www.unicalag.it/upload/manuale_istall_manut/0706_8_00332911.pdf).
Può essere il vaso di espansione non regolato alla giusta pressione?

Kandinsky62

unread,
Oct 27, 2009, 2:19:48 AM10/27/09
to
nick74 ha scritto:
cut..
>
> Penso di si. Nello schema � indicato come by-pass (
> http://www.unicalag.it/upload/manuale_istall_manut/0706_8_00332911.pdf).
> Pu� essere il vaso di espansione non regolato alla giusta pressione?

Prova a lasciare una valvola completamente aperta ad esempio quella del
bagno... se il problema persiste allora bisogna controllare il vaso
espansione.
Bisogna portare la pressione della caldaia a zero e controllare la
pressione del vaso indicativamente il valore dovrebbe essere di 0,75 bar

by kandinsky62


nick74

unread,
Oct 27, 2009, 4:16:46 PM10/27/09
to
On 27 Ott, 07:19, Kandinsky62 <sipriv...@nospam.it> wrote:
> nick74 ha scritto:
> cut..
>
>
>
> > Penso di si. Nello schema è indicato come by-pass (
> >http://www.unicalag.it/upload/manuale_istall_manut/0706_8_00332911.pdf).
> > Può essere il vaso di espansione non regolato alla giusta pressione?

>
> Prova a lasciare una valvola completamente aperta ad esempio quella del
> bagno... se il problema persiste allora bisogna controllare il vaso
> espansione.
> Bisogna portare la pressione della caldaia a zero e controllare la
> pressione del vaso indicativamente il valore dovrebbe essere di 0,75 bar
>
> by kandinsky62

... ho già lasciato diverse valvole aperte...
Grazie 1000 del consiglio. Sabato provo a verificare la pressione del
vaso di espansione, e ti faccio sapere