Buongiorno a tutti,

approffittando della evenutale disponibilità di questo NG posto un
quesito che mi si è presentato in qualità di condomino.

L'amministratore ha incaricato un elettricista di mettere a norma
l'impianto elettrico delle zone comuni (realizzato 9-10 anni orsono) ed
ha preteso installare a valle dei contatori delle singole unità
immobiliari dei magnetotermici 2x25 curva C.

Al di là della normativa che sembra preveda questo obbligo, in termini
pratici mi chiedo a cosa possa servire: a proteggere la linea elettrica
dal contatore al mio quadretto in casa?
Ma con una corrente di intervento così alta e pure in curva C quando mai
interverrà se in casa normalmente si ha una potenza disponibile di 3 kW?

Grazie per la cortesia e saluti.

Claudio

Liberty Kid

unread,
Mar 10, 2014, 9:12:24 AM3/10/14
to

"Claude" <Cla...@net.it> ha scritto nel messaggio
news:XnsA2EC7BE862...@130.133.4.11...
La norma impone di installare un differenziale magnetotermico entro 3 metri
dal contatore, visto che l'interruttore contenuto nel contatore non puo'
essere usato come protezione dalla colonna montante, tra l'altro e' un
interruttore da 63 A..
Se ha fatto installare solo il magnetotermico ha fatto qualcosa non a norma.
L'interruttore corretto sarebbe stato un magnetotermico differenziale con
intervento del differenziale ritardato e corrente nominale d'intervento in
accordo con il valore della resistenza dell'impianto di terra, e il
magnetotermico con corrente nominale coordinata con il valore nominale
dell'interruttore generale del quadretto posto in casa.
Visto che le colonne montanti sono di solito 6 mmq ed il generale del
quadretto casalingo da 16A, 25 A in curva C sono adeguati, e l'interruttore
interverra' per guasti sulla colonna montante.

Cordialita'
Liberty Kid


Claude

unread,
Mar 10, 2014, 4:42:58 PM3/10/14
to
Grazie per la celere e competente risposta.

La relazione fatta da un ingegnere che ha anticipato l'intervento
correttivo dell'elettricista parlava, date le caratteristiche delle
unità immobiliari non disposte come in un condominio ma attorno ad una
corte, di non obbligo di installazione del magnetotermico.

Comunque la spiegazione qua fornita è indubbiamente più tecnica ed
esaustiva.

Per guasti sulla colonna montante si può ipotizzare un accidentale
taglio del cavo elettrico oppure qualche cosa d'altro?

Claudio

Liberty Kid

unread,
Mar 11, 2014, 9:10:44 AM3/11/14
to
> Grazie per la celere e competente risposta.
>
> La relazione fatta da un ingegnere che ha anticipato l'intervento
> correttivo dell'elettricista parlava, date le caratteristiche delle unità
> immobiliari non disposte come in un condominio ma attorno ad una corte, di
> non obbligo di installazione del magnetotermico.
>
> Comunque la spiegazione qua fornita è indubbiamente più tecnica ed
> esaustiva.
>
> Per guasti sulla colonna montante si può ipotizzare un accidentale taglio
> del cavo elettrico oppure qualche cosa d'altro?
>
> Claudio

Il magnetotermico sottocontatore ci vuole sempre quando esiste una colonna
montante.
Il differenziale puo' essere evitato solo se la colonna montante e' in cavo
protetto in cavidotto (e non con fili unipolari) e se il quadretto di arrivo
e' in doppio isolamento (indicato da due quadratini concentrici).
I guasti sulla colonna montante possono essere molteplici, di solito sempre
causati da sollecitazioni meccaniche o da guasti nel quadretto d'arrivo, il
taglio accidentale del cavo puo' essere una causa di guasto.

Cordialita'
Liberty Kid


Claude

unread,
Mar 11, 2014, 5:46:19 PM3/11/14
to
> Il magnetotermico sottocontatore ci vuole sempre quando esiste una colonna
> montante.
> Il differenziale puo' essere evitato solo se la colonna montante e' in cavo
> protetto in cavidotto (e non con fili unipolari) e se il quadretto di arrivo
> e' in doppio isolamento (indicato da due quadratini concentrici).
> I guasti sulla colonna montante possono essere molteplici, di solito sempre
> causati da sollecitazioni meccaniche o da guasti nel quadretto d'arrivo, il
> taglio accidentale del cavo puo' essere una causa di guasto.
>
> Cordialita'
> Liberty Kid

Ecco allora spiegata la mancanza di obbligo per il nostro condominio:
non esiste una colonna montante.

Grazie ancora per la risposta dettagliata.

Claudio


Liberty Kid

unread,
Mar 12, 2014, 4:44:01 AM3/12/14
to

"Claude" <clar...@net.it> ha scritto nel messaggio
news:bo9ehb...@mid.individual.net...
Il tuo quadretto casalingo e' collegato entro tre metri dal contatore?
In caso contrario quel collegamento prende il nome di "colonna montante" con
tutti gli obblighi normativi connessi.

Cordialita'
Liberty Kid


Claude

unread,
Mar 13, 2014, 4:22:43 PM3/13/14
to
> Il tuo quadretto casalingo e' collegato entro tre metri dal contatore?
> In caso contrario quel collegamento prende il nome di "colonna montante" con
> tutti gli obblighi normativi connessi.
>
> Cordialita'
> Liberty Kid
>

Effettivamente il mio quadretto sarà ad almeno 35 - 40 metri dal contatore.

Vedrò di provvedere di conseguenza.

Grazie e cordialità.

Claudio