La norma impone di installare un differenziale magnetotermico entro 3 metri
dal contatore, visto che l'interruttore contenuto nel contatore non puo'
essere usato come protezione dalla colonna montante, tra l'altro e' un
interruttore da 63 A..
Se ha fatto installare solo il magnetotermico ha fatto qualcosa non a norma.
L'interruttore corretto sarebbe stato un magnetotermico differenziale con
intervento del differenziale ritardato e corrente nominale d'intervento in
accordo con il valore della resistenza dell'impianto di terra, e il
magnetotermico con corrente nominale coordinata con il valore nominale
dell'interruttore generale del quadretto posto in casa.
Visto che le colonne montanti sono di solito 6 mmq ed il generale del
quadretto casalingo da 16A, 25 A in curva C sono adeguati, e l'interruttore
interverra' per guasti sulla colonna montante.