Sto ristrutturando un 'appartamento che aveva un vecchio impianto tutto
(cassette di derivazione e tubi a 2 metri d'altezza)..L'impresa che
ristruttura dice che dėsarā rifatto tuttto nel pavimento.......io perō penso
che non sia una soluzione eccellente....(se magari si allaga resistera
l'impianto?)..Penso sia una soluzione vantaggiosa solo pe r l'impresa..Cosa
ne pensate?..Cosa dice la legge?Grazie Miki


Ninetto

unread,
Mar 10, 2003, 10:19:15 AM3/10/03
to

"Miki" <mikiva...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:D61ba.44313$zo2.1...@news2.tin.it...

> Sto ristrutturando un 'appartamento che aveva un vecchio impianto tutto
> (cassette di derivazione e tubi a 2 metri d'altezza)..L'impresa che
> ristruttura dice che dìsarà rifatto tuttto nel pavimento.......io però

penso
> che non sia una soluzione eccellente....(se magari si allaga resistera
> l'impianto?)..Penso sia una soluzione vantaggiosa solo pe r
l'impresa..Cosa
> ne pensate?..Cosa dice la legge?Grazie Miki

Io sarei contrario all'impianto nel pavimento.
Da mia sorella, si sono sollevati e spaccate le piastrellei di ceramica a
causa dela dilatazione dei tubi di riscaldamento sotto la pavimentazione.
>
>


Miki

unread,
Mar 10, 2003, 10:28:12 AM3/10/03
to

"Ninetto" <^__^@^__.I.__^> ha scritto nel messaggio
news:T12ba.35154$pG1.8...@news1.tin.it...
>Scusa io parlavo di impianto elettrico annegato nel pavimento con tubi
corrugati......Urka possibile che un impianto elettrico generi così tanto
calore...


Ninetto

unread,
Mar 10, 2003, 12:33:33 PM3/10/03
to

"Miki" <mikiva...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:ga2ba.44880$zo2.1...@news2.tin.it...
Guarda che, da ignorante, mettere i piedi nudi a terra, magare bagnati, con
l'impainto elettrico sotto i piedi non è che sia tanto piacevole, eh?!?
>


Enrico

unread,
Mar 10, 2003, 2:22:39 PM3/10/03
to

"Ninetto" <^__^@^__.I.__^> ha scritto nel messaggio
news:N%3ba.35775$pG1.8...@news1.tin.it...

>
> Guarda che, da ignorante, mettere i piedi nudi a terra, magare bagnati,
con
> l'impainto elettrico sotto i piedi non è che sia tanto piacevole, eh?!?

Guardate che gli impianti si fanno a parete solo quando non è possibile
passare perterra (se magari non si rifà il pavimento)... poter passare a
pavimento e voler passare invece a parete è un'idiozia: passare a pavimento
vuol dire poter stendere molti più tubi e più agevolmente, vuol dire
realizzare un impianto molto più ben fatto ed aperto ad espansioni future.
Riguardo l'allagamento... perchè mai dovrebbe allagarsi la casa fino a 20 cm
d'altezza? (Perchè per meno nei tubi non ci arriverebbe...)
E riguardo il pericolo di camminare dove sotto ci stanno i tubi elettrici...
non c'è nessun pericolo.

Dammi retta, passa a pavimento e fatti mettere qualche tubo in più che
vedrai che ti farà comodo prima o dopo, fidati.

Enrico.

Per. Ind. Mauro Bottizzo

unread,
Mar 10, 2003, 2:27:00 PM3/10/03
to
Il 10/03/2003 Ninetto ha scritto:

Da totali inesperti che siete, vi pregherei di evitare questi dibattiti
goffi.

L'impianto elettrico nel pavimento è tanto sicuro come qualsiasi altra
soluzione di realizzazione.

Per rispondere alla prima domanda, la legge richiede che l'impianto
elettrico sia realizzato a regola d'arte, da imprese in possesso dei
requisiti professionali e abilitazione, richiede inoltre che sia progettato
qualora si superino certi limiti dimensionali, ed infine che sia rilasciata
la dichiarazione di conformità, con tutti gli allegati obbligatori.

Saluti.

Per. Ind. Mauro Bottizzo. E-mail: mau...@SPAMbottizzo.it

malachia

unread,
Mar 10, 2003, 3:40:07 PM3/10/03
to

> L'impianto elettrico nel pavimento è tanto sicuro come qualsiasi altra
> soluzione di realizzazione.

non sempre

in alcuni casi ad esempio nelle taverne di certe ville/villette a schiera e
non
capita che a causa della forte umidita' i cavi a pavimento si ritrovino
a bagnomaria 365 giorni all'anno.
non e' raro trovare cavi unipolari corrosi forse anche dall'aiuto
di prodotti per il lavaggio dei pavimenti.
da evitare anche nei piani terra di vecchie case o cascine prive di vespaio
a meno di prevedere tubazioni di maggiore dimensione per la posa di cavi con
doppio isolamento.
tutto questo a mio "modesto parere"
ciao

Per. Ind. Mauro Bottizzo

unread,
Mar 10, 2003, 3:49:18 PM3/10/03
to
Il 10/03/2003 malachia ha scritto:

La norma generale sugli impianti elettrici, la famosa 64-8 non è stata
scritta per nulla.

Ciao.

Marco

unread,
Mar 10, 2003, 4:23:35 PM3/10/03
to

"Miki" <mikiva...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:D61ba.44313$zo2.1...@news2.tin.it...

> Sto ristrutturando un 'appartamento che aveva un vecchio impianto tutto
> (cassette di derivazione e tubi a 2 metri d'altezza)..L'impresa che
> ristruttura dice che dìsarà rifatto tuttto nel pavimento.......io però
penso
> che non sia una soluzione eccellente....(se magari si allaga resistera
> l'impianto?)..Penso sia una soluzione vantaggiosa solo pe r
l'impresa..Cosa
> ne pensate?..Cosa dice la legge?Grazie Miki
>
>

Per conoscenza.
Impianto, come quasi tutti, sotto il pavimento che ha resistito a 2 (due)
alluvioni, di cui la prima nel 1996; ancora funzionante.

--
Marco
marcotog...@inwind.it


malachia

unread,
Mar 10, 2003, 5:47:19 PM3/10/03
to

"Per. Ind. Mauro Bottizzo" <mau...@SPAMbottizzo.it> ha scritto nel
messaggio news:iT6ba.649$Lr4....@twister2.libero.it...

> Il 10/03/2003 malachia ha scritto:
>
> La norma generale sugli impianti elettrici, la famosa 64-8 non è stata
> scritta per nulla.
>
> Ciao.
vero, ma dove le norme non ci arrivano....ci dobbiamo arrivare noi. (mica
ti possono scrivere ogni singolo caso)
e poi le norme non mi vietano di fare cose migliori di quelle scritte

per fare un esempio eclatante , se abito al piano terra a Venezia non mi
faccio installare una presa a 30 cm da pavimento perche lo dice la
norma...o no?

ciao

Per. Ind. Mauro Bottizzo

unread,
Mar 11, 2003, 3:20:56 PM3/11/03
to
Il 10/03/2003 malachia ha scritto:

> faccio installare una presa a 30 cm da pavimento perche lo dice la
> norma...o no?

Indubbiamente.

miky

unread,
Mar 12, 2003, 1:31:16 PM3/12/03
to
Salve

Sono un impiantista elettrico
solitamente le tubazioni incassate si preferisce farle passare quando
possibile (se i pavimenti vengono rifatti) a pavimento per vari motivi

meno tracce su pareti ...e le tracce costano ...
meno tempo per la posa dei tubi stessi
meno problemi futuri...difficilmente si fanno fori nei pavimenti mentre fra
quadri ..e altro le pareti sono foratissime e trovare un cavo con la punte
del trapano o con un chiodo non è simpatico
Due consigli magari ..anche se l'impiantista dovrebbe saperlo
1)fai infilare i tubi prima di fare i pavimenti...cioè subito dopo il
riempimento perche se qualche tubo dovesse essere schiacciato....o
ostruito..si sistema in un attimo..mentre quando il pavimento è gia
posato.....sono problemi
2)abbonda nelle sezioni delle tubazioni e usale del tipo pesante...ora
spendi pochissimo in piu...e un domani se devi aggiungere dei
fili....spenderesti molto in piu...sempre che si riesca a infilarli

Saluti
Alessio

www.battistiniimpianti.com

Comunque spero che la posa la faccia un elettricista
"Miki" <mikiva...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:D61ba.44313$zo2.1...@news2.tin.it...


> Sto ristrutturando un 'appartamento che aveva un vecchio impianto tutto
> (cassette di derivazione e tubi a 2 metri d'altezza)..L'impresa che

> ristruttura dice che dìsarà rifatto tuttto nel pavimento.......io però

Battistini Impianti

unread,
Mar 12, 2003, 1:36:35 PM3/12/03
to
Salve

Sono un impiantista elettrico
solitamente le tubazioni incassate si preferisce farle passare quando
possibile (se i pavimenti vengono rifatti) a pavimento per vari motivi

meno tracce su pareti ...e le tracce costano ...
meno tempo per la posa dei tubi stessi
meno problemi futuri...difficilmente si fanno fori nei pavimenti mentre fra
quadri ..e altro le pareti sono foratissime e trovare un cavo con la punte
del trapano o con un chiodo non è simpatico
Due consigli magari ..anche se l'impiantista dovrebbe saperlo
1)fai infilare i tubi prima di fare i pavimenti...cioè subito dopo il
riempimento perche se qualche tubo dovesse essere schiacciato....o
ostruito..si sistema in un attimo..mentre quando il pavimento è gia
posato.....sono problemi
2)abbonda nelle sezioni delle tubazioni e usale del tipo pesante...ora
spendi pochissimo in piu...e un domani se devi aggiungere dei
fili....spenderesti molto in piu...sempre che si riesca a infilarli

Saluti
Alessio

www.battistiniimpianti.com


"Miki" <mikiva...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:D61ba.44313$zo2.1...@news2.tin.it...

> Sto ristrutturando un 'appartamento che aveva un vecchio impianto tutto
> (cassette di derivazione e tubi a 2 metri d'altezza)..L'impresa che

> ristruttura dice che dìsarà rifatto tuttto nel pavimento.......io però

Simone

unread,
May 5, 2003, 5:57:24 PM5/5/03
to
in parole ignoranti:
ipotizzando di avere un filo completamente scoperto sotto il pavimento, cioè
sotto lo strato di cemento e sotto le mattonelle... e se il filo fosse pure
un poco scoperto, secondo voi, passando sopra al pavimento in corrispondenza
del filo scoperto, prendereste la scossa? se si, perchè la corrente
passerebbe nel vostro resistente corpo anzichè standosene tranquilla nel
rame?

e nel caso in cui le mattonelle (come nella maggioranza dei casi) fossero
di materiale ceramico?
ed i cavi oltre alla propria guaina isolante, non vengono fatti passare
anche nelle apposite canalette isolanti?

giancarl...@gmail.com

unread,
Feb 17, 2015, 9:28:13 AM2/17/15
to
Il giorno lunedì 10 marzo 2003 15:16:22 UTC+1, Miki ha scritto:
> Sto ristrutturando un 'appartamento che aveva un vecchio impianto tutto
> (cassette di derivazione e tubi a 2 metri d'altezza)..L'impresa che
> ristruttura dice che d�sar� rifatto tuttto nel pavimento.......io per� penso
> che non sia una soluzione eccellente....(se magari si allaga resistera
> l'impianto?)..Penso sia una soluzione vantaggiosa solo pe r l'impresa..Cosa
> ne pensate?..Cosa dice la legge?Grazie Miki

Sono un elettricista ultra ventennale, mi state facendo morire dalle risate. Neanche se vi volete ammazzare riuscireste a prendere la corrente dal pavimento. Mettiamo per ipotesi che si allaga casa, prima di tutto dovrebbe superare l'altezza delle prese per far si che l'acqua entri nei tubi, ma anche fosse i fili sono protetti dal loro rivestimento, dovreste proprio essere iellati al limite che un tubo si rompa e il getto d'acqua vada addosso la presa, ma in quel caso scatterebbe il salvavita e comunque mai e poi mai prendereste corrente sul pavimento, ci potete anche ballare,tranquilli, tutte le case quando si può si passa a pavimento con tutto, e per quanto riguarda il riscaldamento, che poi tra l'altro prima di fare il pavimento si coprono con il cemento e così vale anche per i corrugati, se il pavimento si gonfia per un'eventuale allagamento, non è per i tubi ma forse per chissà quale materiale di collante hanno messo, a volte per far presto, finisce il materiale mettono tutto quello che si ha a portata di mano, il gesso per esempio a contatto con l'acqua si gonfia. Spero di avervi tranquilizzati. Fidatevi del vostro elettricista.