Ho una caldaia Vaillant installata a gennaio, modello VMWIT242/4-3MB,
messa al posto di una vecchia Ocean,
Dal momento dell'installazione continua ad andare in blocco F22
(mancanza di acqua nel circuito) ogni 4 o 5 giorni.
Il circuito esterno è interamente visible in quanto sta dentro un
controsoffitto esplorabile , e non si vedono perdite di acqua (dopo
una decina di blocchi si dovrebbero vedere varie gore).
Ho chiamato l'assistenza almeno 5 volte, e dopo aver insistito che
andava tutto bene, hanno cambiato un rubinetto della caldaia che
perdeva.
Dopo l'intervento la caldaia continua ad andare allegramente in
blocco
come prima, sempre F22, e il livello dell'acqua dopo ogni blocco sta
al minimo.
Io ricarico ogni volta alla pressione che mi hanno detto
all'assistenza (1.5 a freddo, 1.9 a caldo), ma senza risultati.
Non so più cosa fare,la caldaia è andata in blocco una dozzina di
volte in 40 giorni, l'assistenza è venuta 5 o 6 volte e pogni volta mi
dice che la caldaia è OK, e
questa continua ad andare in blocco per mancanza di acqua; l'acqua
non
appare da nessuna parte nè dentro la caldaia nè nel circuito esterno.
Qualcuno ha avuto una esperienza simile?
Posso chiedere la sostituzione integrale della caldaia?
Grazie in aticipo per le vostre risposte,
Ampel Man
Non è detto, l'acqua potrebbe anche evaporare
>Ho chiamato l'assistenza almeno 5 volte, e dopo aver insistito che
>andava tutto bene, hanno cambiato un rubinetto della caldaia che
>perdeva.
>Dopo l'intervento la caldaia continua ad andare allegramente in
>blocco
>come prima, sempre F22, e il livello dell'acqua dopo ogni blocco sta
>al minimo.
>Io ricarico ogni volta alla pressione che mi hanno detto
>all'assistenza (1.5 a freddo, 1.9 a caldo), ma senza risultati.
>
La prova ideale sarebbe quella di caricare l'impianto a freddo al mattino,
mantenere la caldaia spenta, e ricontrollare la pressione la sera: se la
pressione è scesa è chiaro che c'è una perdita, magari anche minuscola.
>Non so più cosa fare,la caldaia è andata in blocco una dozzina di
>volte in 40 giorni, l'assistenza è venuta 5 o 6 volte e pogni volta mi
>dice che la caldaia è OK, e
>questa continua ad andare in blocco per mancanza di acqua; l'acqua
>non appare da nessuna parte nè dentro la caldaia nè nel circuito esterno.
>
Nel tuo caso è molto più probabile che ci sia il vaso di espansione sgonfio
oppure insufficiente alla quantità di acqua nell'impianto: non hanno mai
controllato la pressione del vaso?
>Qualcuno ha avuto una esperienza simile?
>Posso chiedere la sostituzione integrale della caldaia?
>
No, la sostituzione non è prevista
Ciao
OK, potrei farlo appena il riscaldamento non servirà più. Però se
l'acqua non dovesse scendere, cosa dovrei dedurre?
> Nel tuo caso è molto più probabile che ci sia il vaso di espansione sgonfio
> oppure insufficiente alla quantità di acqua nell'impianto: non hanno mai
> controllato la pressione del vaso?
>
La pressione ogni volta che ricarico la metto a 1.8: questo non
dovrebbe garantire che c'e' sufficiente quantità di acqua
nell'impianto?
Del vaso di espansione non mi hanno mai parlato: posso farlo
verificare io chiedendoglielo esplicitamente...
>> La prova ideale sarebbe quella di caricare l'impianto a freddo al
>> mattino,
>> mantenere la caldaia spenta, e ricontrollare la pressione la sera: se la
>> pressione è scesa è chiaro che c'è una perdita, magari anche minuscola.
>>
>
>OK, potrei farlo appena il riscaldamento non servirà più. Però se
>l'acqua non dovesse scendere, cosa dovrei dedurre?
Che non ci sono perdite a freddo
>> Nel tuo caso è molto più probabile che ci sia il vaso di espansione
>> sgonfio
>> oppure insufficiente alla quantità di acqua nell'impianto: non hanno mai
>> controllato la pressione del vaso?
>
>
>La pressione ogni volta che ricarico la metto a 1.8: questo non
>dovrebbe garantire che c'e' sufficiente quantità di acqua
>nell'impianto?
>Del vaso di espansione non mi hanno mai parlato: posso farlo
>verificare io chiedendoglielo esplicitamente...
Quando l'acqua aumenta di temperatura aumenta anche il suo volume;
per contrastare tale aumento, che altrimenti porterebbe la pressione
dell'impianto a livelli elevatissimi, nella caldaia è presente un vaso di
espansione, un aggeggio insomma che si ingloba il volume di acqua in
eccesso, permettendo alla pressione di rimanere costante;
se tale dispositivo però ha un volume troppo piccolo rispetto a quello
dell'acqua nell'impianto oppure non è precaricato della sufficiente
pressione d'aria, non riesce nel suo intento e la pressione diventa
ballerina.
Se non hanno controllato il vaso di espansione sono dei tecnici incapaci.
Ciao
> Non è detto, l'acqua potrebbe anche evaporare
Quoto
> La prova ideale sarebbe quella di caricare l'impianto a freddo al mattino,
> mantenere la caldaia spenta, e ricontrollare la pressione la sera: se la
> pressione è scesa è chiaro che c'è una perdita, magari anche minuscola.
Aggiungerei se possibile di chiudere le valvole di intercettazione sulla
mandata e sul ritorno per essere sicuri di isolare la caldaia.
La stessa prova inoltre è possibile farla senza aspettare l'estate (come
paventa "Ampelmann") alla sera, dopo un un'ora dello spegnimento e fare la
prova durante la notte.
> Nel tuo caso è molto più probabile che ci sia il vaso di espansione sgonfio
> oppure insufficiente alla quantità di acqua nell'impianto: non hanno mai
> controllato la pressione del vaso?
Gulp.... mi tocca non quotare Piero (forse è la prima volta) Nella mia
esperienza nel 99% dei casi lo sgonfiamento del vaso, l'insufficienza
della capacità o la bassa pressione hanno sempre determinato l'aumentare
della pressione all'aumentare della temperatura e mai il contrario. Il
rimanente 1% invece era da dividere a due casi, il primo; vaso poroso con
microforatura l'acqua in modo costante riempiva il vaso molto lentamente
sino ad arrivare a riempirlo, da qui in poi la pressione all'aumentare
della temperatura saliva. Il secondo ad un vaso completamente scarico o
bucato al punto che la caldaia all'aumentare della temperatura portava la
valvola di sicurezza ad intervenire sino allo svuotamento della pressione
in caldaia ( ma il cliente se ne dovrebbe accorgere se la valvola di
sicurezza scarica).
> No, la sostituzione non è prevista
quoto, è aggiungo non è sicuramente un problema tale da far sostituire la
caldaia.
La mia idea è che nella sostituzione sia stato offeso un tubo di
collegamento all'interno della muratura.
Comunque lo puoi verificare con le prove che ti sono state consigliate.
--
by kandinsky62
.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.moc.liamg@26yksnidnak.·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·..·:*¨¨*:·.
Per rispondermi via e-mail in privato leggi l'indirizzo
da destra verso sinistra.
Ho una caldaia Vaillant installata a gennaio, modello VMWIT242/4-3MB,
messa al posto di una vecchia Ocean,
Dal momento dell'installazione continua ad andare in blocco F22
(mancanza di acqua nel circuito) ogni 4 o 5 giorni.
>> Potresti, farti allacciare un riduttore di pressione tarato a 1,5-1,8
per la ricarica automatica dell'impianto, in questo modo non ti va' piu in
blocco, e ispezionare spesso tutto l'impianto a lungo andare dovrebbe
formare la riga di calcare dove gocciola.
>>> Potresti, farti allacciare un riduttore di pressione tarato a 1,5-1,8
> per la ricarica automatica dell'impianto, in questo modo non ti va' piu in
> blocco, e ispezionare spesso tutto l'impianto a lungo andare dovrebbe
> formare la riga di calcare dove gocciola.
o allagare la casa ;-)
Infatti il mio sesto senso mi dice che siamo nel 1% dei casi ;-)
Ampelmann facci sapere quando metterai a posto che qui scatta la scommessa
:-)
Ciao
Spero proprio di mettere a posto presto, ci sto perdendo troppotempo e
pazienza....
ma nel caso dell'1% (vaso poroso o scarico) l'assistenza dovrebbe
cambiarlo immagino...
> ma nel caso dell'1% (vaso poroso o scarico) l'assistenza dovrebbe
> cambiarlo immagino...
Certo in garanzia.
Ma dubito che una caldaia Vaillant installata solo a gennaio abbia già il
vaso da sostituire perché poroso ma non si può mai dire....
Purtroppo Piero a quasi sempre ragione. (ho scritto quasi sempre).
Comunque fai la prova che ti abbiamo indicato e facci sapere. Ti ripeto se
riesci a chiudere le valvole di andata e ritorno è meglio (attento a non
far funzionare il riscaldamento durante la prova).