Perché l'acqua viene tiepida?

243 views
Skip to first unread message

gio_46

unread,
Jan 11, 2011, 7:57:10 AM1/11/11
to
Trattasi di una caldaia istantanea Unical DUA CTFS-AE.
Il difetto è questo: "sembra" tutto a posto ma l'acqua calda viene da
tutte le parti tiepida. Il getto si presenta normale per cui sembrerebbe
da escludere il calcare nello scambiatore o nei tubi. Poi fra l'altro
nel condominio c'è un valido sistema di addolcimento dell'acqua per
cui....
Ho fatto anche la prova per vedere se era la valvola a 3 vie, ma
mettendo il selettore ad estate i termosifoni non si scaldano.
Aprendo l'acqua calda la caldaia parte normalmente e variando il
termostato varia pure la temperatura che si legge nel termometro ad
orologio.

Se fosse il sensore di mandata dell'acqua calda, magari, dovrebbe ad un
certo punto spegnersi la caldaia... invece questa continua a rimanere
accesa fino a che non arriva il sensore di massima che la fa
spegnere...nel frattempo l'acqua viene sempre tiepida anche quando il
termometro è al massimo....

Domanda: dove va tutto questo calore generato dal bruciatore? perché non
si trasmette all'acqua?

Grazie
Giovanni


Mr.Mario_ottone29

unread,
Jan 11, 2011, 11:34:02 AM1/11/11
to

"gio_46" <borgo...@alice.it> ha scritto nel messaggio
news:201101111...@mynewsgate.net...

> Trattasi di una caldaia istantanea Unical DUA CTFS-AE.
> Il difetto � questo: "sembra" tutto a posto ma l'acqua calda viene da

> tutte le parti tiepida. Il getto si presenta normale per cui sembrerebbe
> da escludere il calcare nello scambiatore o nei tubi. Poi fra l'altro
> nel condominio c'� un valido sistema di addolcimento dell'acqua per

> cui....
> Ho fatto anche la prova per vedere se era la valvola a 3 vie, ma
> mettendo il selettore ad estate i termosifoni non si scaldano.
> Aprendo l'acqua calda la caldaia parte normalmente e variando il
> termostato varia pure la temperatura che si legge nel termometro ad
> orologio.
>
> Se fosse il sensore di mandata dell'acqua calda, magari, dovrebbe ad un
> certo punto spegnersi la caldaia... invece questa continua a rimanere
> accesa fino a che non arriva il sensore di massima che la fa
> spegnere...nel frattempo l'acqua viene sempre tiepida anche quando il
> termometro � al massimo....
>
> Domanda: dove va tutto questo calore generato dal bruciatore? perch� non

> si trasmette all'acqua?
>
> Grazie
> Giovanni
>
> >>> Se vuoi essere sicuro che la "valvola 3 vie" sia OK devi smontarla,
la prova da te indica non serve a nulla.
Se vuoi fare quella prova, devi spegnere la caldaia, aspettare che si
raffreddi, togliere la 220v dall'apposito interrutore, fuori zona della
caldaia.
Togliere pressione all'impianto, smontare la "valvola a 3 vie" capire se e'
di tipo pneumatico o con motore elettrico.
Se e' di tipo pneumatico, potrebbe essersi bucata la membrana di gomma, in
genere ha una vita di 2-5 anni, e piu frequentemente, si rompe d'inverno,
quando nell'impianto dell'acqua c'e' piu cloro (gas) disciolto nell'acqua,
come disinfettante, il cloro corrode la NBR (la gomma sintetica, quella
nera).
Se e' di tipo elettrico, forse ci sono dei frammenti di croste di ruggine
misto a calcare, che ne impedisce il movimento.
saluti


***

unread,
Jan 15, 2011, 1:42:36 PM1/15/11
to
Hai dei rubinetti miscelatori termostatici da qualche parte (doccia).
Se si, controlla che non mettano in comunicazione acqua fredda con acqua
calda. Se la cartuccia all'interno del rubinetto è difettosa, quando
apri l'acqua calda entra anche l'acqua fredda nell'impianto, l'acqua
calda, e si raffredda.

Mi è successo la stessa, ho sostituito il termo miscelatore della doccia
è ritornato tutto a posto.

saluti

reggi...@alice.it

unread,
Feb 2, 2011, 9:40:41 AM2/2/11
to

Nel tuo caso i problemi potrebbero essere molteplici.
Escludo la causa della miscelazione specificata dall'amico.
In questo caso la caldaia non si spegnerebbe per alta temperatura.
La prima causa potrebbe essere la valvola tre vie pressostatica con
meccanismo interno bloccato (la caldaia produce ma non smaltisce)
L'altra causa potrebbe essere scambiatore sanitario intasato nella
parte termica e quindi la caldaia raggiunge in fretta un alta
temperatura interna
che fa intervenire il termostato di limite e quindi spegne a 90°
gradi il sistema. poi si raffredda in automatico e riparte ma non
riuscirà mai a scaldare bene il sanitario.
Con un lavaggio chimico sei probabilmente apposto.
Reggiana gas.

Mr.Mario_ottone29

unread,
Feb 3, 2011, 6:08:40 AM2/3/11
to

"gio_46" <borgo...@alice.it> ha scritto nel messaggio
news:201101111...@mynewsgate.net...
> Trattasi di una caldaia istantanea Unical DUA CTFS-AE.
> Il difetto � questo: "sembra" tutto a posto ma l'acqua calda viene da

> tutte le parti tiepida. Il getto si presenta normale per cui sembrerebbe
> da escludere il calcare nello scambiatore o nei tubi. Poi fra l'altro
> nel condominio c'� un valido sistema di addolcimento dell'acqua per

> cui....
> Ho fatto anche la prova per vedere se era la valvola a 3 vie, ma
> mettendo il selettore ad estate i termosifoni non si scaldano.
> Aprendo l'acqua calda la caldaia parte normalmente e variando il
> termostato varia pure la temperatura che si legge nel termometro ad
> orologio.
>
> Se fosse il sensore di mandata dell'acqua calda, magari, dovrebbe ad un
> certo punto spegnersi la caldaia... invece questa continua a rimanere
> accesa fino a che non arriva il sensore di massima che la fa
> spegnere...nel frattempo l'acqua viene sempre tiepida anche quando il
> termometro � al massimo....
>
> Domanda: dove va tutto questo calore generato dal bruciatore? perch� non

> si trasmette all'acqua?
>
> Grazie
> Giovanni
>
> >>> Devi individuare il "miscelatore" e chiuderlo....
Per individuarlo scaricati il manuale d'uso e manutenzione
saluti


gio_46

unread,
Feb 6, 2011, 9:08:55 AM2/6/11
to
On 3 Feb, 12:08, "Mr.Mario_ottone29"
<mario[T]_[O]o[G]tt[L]o[I]n...@hotmail.com> wrote:
> "gio_46" <borgogn...@alice.it> ha scritto nel messaggionews:201101111...@mynewsgate.net...

Grazie a tutti, problema risolto. Il tecnico è venuto e ha visto che
il pressostato di precedenza aveva la membrana bucata..
Visto che da una parte la membrana è in comunicazione con la calda e
dall'altra con la fredda ecco spiegato il mistero...
Naturalmente il foro era abbastanza piccolo da consentire sempre alla
membrana di comandare il micro di accensione della caldaia..

Giovanni