mi è successa una cosa curiosa. Caldaia Immergas Extra Intra,
installata da meno di due anni. Di punto in bianco mi accorgo che non
scende più acqua calda. Il 'termostato' segnala errore E01 e a nulla
valgono i reset da termostato e direttamente sulla caldaia.
La cosa curiosa è però questa: quando ho toccato lo sportello metallico
dell'intelatiatura che ospita la caldaia... ho preso la scossa.
Il cercafase si illumina a giorno, e lo stesso succede se tocco i
caloriferi e la piastra cottura che è in metallo (ed è alimentata sotto
altra sezione dell'impianto).
Ora ho staccato la parte di impianto che alimenta la caldaia (e altre
prese della zona giorno cui non è collegato nulla) e ho smesso di avere
la fase sui corpi metallici in casa.
Domanda: è possibile che un guasto alla centralina elettronica della
caldaia mi porti la fase sulla massa?
Domanda: anche se fosse così, il salvavità non dovrebbe scattare,
rilevando la corrente di dispersione?
Chi devo chiamare prima? L'elettricista che ha fatto l'impianto o il
tecnico della caldaia?
saluti,
Peltio
che ha tempo fino a lunedì per decidere.