Il gas e` aperto? Ma aperto bene?
Si vede che nessuno conosce la caldaia in questione, dato che la
domanda
sembra chiara, ma i valenti tecnici che leggono e scrivono qui
tacciono.
Potresti provare un corso intensivo di spagnolo (o magari lo sai gia`
o comunque
lo capisci o fai tradurre da google o chi per lui):
http://www.revigascostablanca.com/forum/viewthread.php?thread_id=185
Andrea
Possibile problema di ionizzazione,
Controlla il valore tra neutro e terra dovrebbe essere vicino allo 0
Verifica che neutro e terra siano collegati correttamente
Gli elettrodi di ionizzazione dovrebbero essere sostituiti regolarmente
ogni 2 anni.
Potrebbe essere anche la scheda elettronica che nom interpreta in modo
correto il segnale....
In poche parole meglio chiamare il centro assistenza.
By kandinsky62
Intanto grazie per la risposta, mi chiedi di verificare con un tester
che la tensione tra terra e neutro sia prossima a 0 V? Qualche mese
fa durante un'ispezione per effettuare la revisione periodica, il
tecnico collegò un filo di terra che era disconnesso dallo chassis
esterno.
Io credo che quel filo sia stato scollegato da colui il quale aveva
installato la caldaia, forse perchè la linea elettrica di
alimentazione ha solo fase e neutro non il filo di terra.
Sai dirmi dove sono posizionati gli elettrodi di ionizzazione che li
verifico?
saluti
Gli elettrodi sono nel bruciatore.
by kandinsky62
>>> Sinceramente, come elettronico, non capisco, perche se non si rispetta
il collegamento neutro terra, non scatta la scintilla sull' "ionizzatore"
!!!!