"Matteo" <matt...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:kfmpr1h5g256e7pr6...@4ax.com...
>Pressione dell'acqua??
>
pressione dell'acqua regolare quasi 2 bar
ho notato però che quando iniziano questi botti, se apro l'acqua
sanitaria la caldaia smette.
cosa sarà ?
Se Vuoi un aiuto rispondi:
Modello della Caldaia Esempio ZWR.... Ecc
Tipo di Gas utilizzato
Frequenza delle manutenzioni
Caldaia installata all'esterno o all'interno
By ETL
Probabilmente mancanza di circolazione nello scambiatore del riscaldamento
(mentre quello del sanitario funziona).
COntrolla che tutte le saracinesche siano aperte (valvole di zona incluse) e
che non sia gelato qualche tratto di tubazione.
Ciao
>Se Vuoi un aiuto rispondi:
>Modello della Caldaia Esempio ZWR.... Ecc
>Tipo di Gas utilizzato
>Frequenza delle manutenzioni
>Caldaia installata all'esterno o all'interno
>
>By ETL
ZWE 24 -3kE23
Metano
semestrale
esterna
il tecnico che è intervenuto ieri dice che serve lo scambiatore nuovo:
300 € !!!
mi conviene ??
>On Fri, 06 Jan 2006 16:31:42 +0100, ETL <stefan...@nospamgmail.com>
>wrote:
>
>
>ZWE 24 -3kE23
>Metano
>semestrale
>esterna
>
>il tecnico che è intervenuto ieri dice che serve lo scambiatore nuovo:
>300 € !!!
>
>
>mi conviene ??
errore:
modello ZWR 24 -3KE
265,74
Nessuno di noi può sostituirsi al Tecnico che ha visto sul posto la caldaia.
Solo una considerazione: Lo scambiatore di solito si sostituisce perchè
bucato (Non è il tuo caso) oppure aggredito dal calcare in modo tale da non
poter essere piu' disincrostato.
In questo caso ti dò due consigli
1) Conviene sicuramente la riparazione
2) Fai controllare regolarmente lo scambiatore nel futuro (Lavaggio dello
scambiatore con liquido anticalcare).
Per quanto riguarda il costo, ti posso confermare che il costo del ricambio
è di 267,74 Euro
By ETL
Ciao
ok, grazie x le info