Je dispose d'un vieux moteur triphasé à deux voltage
220 V ou 380 V. Le bornier n'a plus de carter, et probablement
que le schema de selection de tension devait etre dessus.
J'ai identifié les bobines avec un ohmetre. J'ai ensuite
schématisé le moteur et le cablage telle qu il se trouve
en ce moment avec les deux cavaliers visibles.
A l adresse suivante :
http://sebb.free.fr/cablage/Cablage.jpg
Je sais que les phases se branchent en 1 2 3 car il y
encore le cable vissé dessus.
Ma question est de savoir sur quoi il faut le brancher (220 V ou 380 V)
et comment retrouver le schema pour le commuter dans l autre voltage.
Merci d avance,
Sebb.
PS: pour les archives google :
- Bornier : 6 branchements
A B C , et 1 2 3.
Les 3 phases arrivent en 1 2 3
et deux cavaliers relient B à C et B à A
- Bobines (60 Ohms) entre
1C, 2A, 3B.
Bonjour Daniel,
La paquette de description du moteur est dessus mais pas le cablage.
U=220/380 Phase = 3
50 Hz; ¨cosPhi =0.74
I=1.3/1.05A P = 0.25Cv
> Si tu le mets en "triangle" et alimenté en 400V alors que les
> enroulements sont prévus pour 230V, il va marcher beuacoup plus vite
> mais beaucoup moins longtemps (je déconne, il ne faut même pas essayer,
> car il va cramer!)
Je peux donc essayé sur le 220 V sans risque.
Je dis vieux car :
Je n arrive pas a retrouver le constructeur
(Ch Roulland a Vincennes , et le departement inscrit est Seine)
Et et la plaque d inscription technique est en acier moulé avec les lettres
en relief ..
ca se fait plus de nos jours ça)
Donc j'essaie les branchement que tu m as indiqué pour le 110 => 220
(triangle) et
le 220 => pour le 380 V.(etoile)
Merci ,
Seb.
Seb.