Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

comment détecter l'origine d'un courant de fuite

36 views
Skip to first unread message

jean-loup fabbro

unread,
Feb 22, 2023, 12:25:09 PM2/22/23
to
Bonsoir,
j'ai le problème suivant: je prends du courant quand je touche le corps métallique de ma bouilloire et l'évier en métal.
J'ai branché un multimètre sur ce circuit et il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre neutre et terre et 230v entre phase et neutre.
Comme le circuit est assez long (prises de la cuisine, éclairage Salle de Bains)
je voulais savoir s'il existe une méthode pour savoir d'où cela vient dans ce circuit.

Merci d'avance

Olivier Miakinen

unread,
Feb 22, 2023, 1:42:41 PM2/22/23
to
Bonjour,
La première chose à vérifier est que le fil de terre est effectivement
relié à la terre.

Lorsque j'ai emménagé dans ma maison j'ai trouvé que le fil de terre
des plaques de cuisson n'était branché à rien. Quand j'en ai parlé à
l'ancienne propriétaire elle m'a dit « ah c'est pour ça que je me
prenais tout le temps des coups de jus! »


--
Olivier Miakinen

jean-loup fabbro

unread,
Feb 23, 2023, 2:19:40 AM2/23/23
to
Merci pour cette réponse, effectivement je pense que le fil de terre doit être déconnecté, le problème c'est que je ne vois pas où il est débranché car celui passe dans des goulottes dans les murs....
Auriez-vous une idée?

Olivier B.

unread,
Feb 23, 2023, 4:25:45 AM2/23/23
to
jean-loup fabbro a formulé ce mercredi :
> Bonsoir,
> j'ai le problème suivant: je prends du courant quand je touche le corps
> métallique de ma bouilloire et l'évier en métal. J'ai branché un multimètre
> sur ce circuit et il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre
> neutre et terre
>
pas possible, c'est que ce n'est pas une terre.
>
> et 230v entre phase et neutre. Comme le circuit est assez
> long (prises de la cuisine, éclairage Salle de Bains) je voulais savoir s'il
> existe une méthode pour savoir d'où cela vient dans ce circuit.
>
En tout premier lieux, il faut réparer la terre car à la vue de tes
mesures elle est defectueuse, ensuite on peut avancer pour le reste
parce qu'en l'état le défaut peut être n'importe ou...

jean-loup fabbro

unread,
Feb 23, 2023, 6:04:47 AM2/23/23
to
Oui merci bien, mais est-ce que vous savez comment trouver où le fil de terre est rompu?

Olivier Miakinen

unread,
Feb 23, 2023, 7:21:04 AM2/23/23
to
Le 23/02/2023 08:19, jean-loup fabbro a écrit :
>>
> Merci pour cette réponse, effectivement je pense que le fil de terre doit
> être déconnecté, le problème c'est que je ne vois pas où il est débranché car
> celui passe dans des goulottes dans les murs.... Auriez-vous une idée?

Une possibilité (déjà vue) c'est que l'électricien qui a fait l'installation
n'ait pas voulu s'embêter à faire venir la terre jusque là, et qu'il ait
simplement mis la fin du fil de terre en le bloquant avec un nœud quelque
part.

Si c'est bien le cas, soit tu te retournes contre lui si c'est encore
possible, soit tu refais l'installation toi-même ou par un électricien de
confiance.


--
Olivier Miakinen

Olivier B.

unread,
Feb 25, 2023, 5:10:23 AM2/25/23
to
jean-loup fabbro avait écrit le 23/02/2023 :
>
> Oui merci bien, mais est-ce que vous savez comment trouver où le fil de
> terre est rompu?
>
Il faut en tester la continuité avec une boucle que l'on tire à coté,
en partant de la barrette de terre ou piquet pour remonter au fur et à
mesure jusqu'au problème.

Mesures à faire disjoncteur de tête coupé, évidement.

jean-loup fabbro

unread,
Mar 8, 2023, 11:45:13 AM3/8/23
to
Bonsoir,
merci pour ce retour et désolé du retard, je vais essayer.
Cordialement.

Benoit-Pierre DEMAINE

unread,
Aug 1, 2023, 8:06:08 PM8/1/23
to
On 22/02/23 19:42, Olivier Miakinen wrote:
> Bonjour,
>
> Le 22/02/2023 à 18:25, jean-loup fabbro a écrit :
>>
>> j'ai le problème suivant: je prends du courant quand je touche le corps métallique de ma bouilloire et l'évier en métal.
>> J'ai branché un multimètre sur ce circuit et il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre neutre et terre et 230v entre phase et neutre.
>> Comme le circuit est assez long (prises de la cuisine, éclairage Salle de Bains)
>> je voulais savoir s'il existe une méthode pour savoir d'où cela vient dans ce circuit.
>
> La première chose à vérifier est que le fil de terre est effectivement
> relié à la terre.

Y a rien à vérifier: "il y a quelques volts en phase et terre ainsi
qu'entre neutre et terre" sa terre flotte, l'évier n'est pas raccordé,
donc la bouilloire n'a pas de terre.

La réponse était dans la question.

Pour trouver ... faut ouvrir le tableau électrique, et toutes les boites
de dérivation.

Si boite non accessible, alors installation non conforme.

https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/accessoires-du-tableau-electrique-bornier-peigne/testeur-de-prises-multimetrix-non-v-66875256.html
le VT35 est le produit le moins chère et suffit pour la majorité des gens.

Existe en version encore moins chère sur Ali, mais j'en ai jamais acheté.
J'ai mon VT35 depuis 20 ans ... jamais changé.

--
>o_/ DEMAINE Benoît-Pierre (aka DoubleHP) http://benoit.demaine.info/
If computing were an exact science, IT engineers would'nt have work \_o<

"So all that's left, Is the proof that love's not only blind but deaf."
(FAKE TALES OF SAN FRANCISCO, Arctic Monkeys)
0 new messages