Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Sectionneur et disjoncteur

782 views
Skip to first unread message

Fred

unread,
Sep 10, 2008, 3:26:03 AM9/10/08
to
Bonjour,

Pour vous plusieurs questions afin de m'éclaircir sur certains points.

1) Quel est la différence entre le rôle d'un disjoncteur et un sectionneur?
2) Le sectionneur porte fusibles joue-t-il le même rôle que disjoncteur
+ sectionneur?
3) A quoi servent les précoupures du sectionneur?

Merci pour vos lumières

Manu

unread,
Sep 10, 2008, 7:06:56 AM9/10/08
to
Pour vous plusieurs questions afin de m'éclaircir sur certains points.
>
> 1) Quel est la différence entre le rôle d'un disjoncteur et un
> sectionneur?

Un sectionneur sert à isoler l'installation du réseau. Il ne protege pas.
Un disjoncteur protege contre les court-circuits (protection magnétique),
les surcharges de faible intensité (protection thermique ) et/ou les defaut
d'isolement (protection differentielle) selon le type.

> 2) Le sectionneur porte fusibles joue-t-il le même rôle que disjoncteur +
> sectionneur?

Oui et non,
Si l'on parle de disjonteur magnétique alors oui,

Si l'on parle de differentiel alors non, le sectionneur porte fusible n'a
pas de protection differentielle.

> 3) A quoi servent les précoupures du sectionneur?
>

Ils s'ouvrent un peu avant les poles de puissance ( contacts principals ).

On peut par exemple s'en servir pour couper l'alimentation du contacteur
d'un moteur. Dans ce cas, quand ouvre le sectionneur, le contacteur retombe
legerement avant l'ouverture des poles principals.
Alors les poles principals couperont un circuit à vide (moteur plus
alimenté) et non en charge. ( un sectionneur n'a pas de pouvoir de
coupure ).


Fred

unread,
Sep 10, 2008, 7:42:08 AM9/10/08
to
Bonjour,

Merci pour vos réponses,

> Un sectionneur sert à isoler l'installation du réseau. Il ne protege pas.

Oui mais c'est ça le problème, quelle est la réelle différence entre
isoler et protéger?

> Oui et non,
> Si l'on parle de disjonteur magnétique alors oui

En effet je parle bien du disjoncteur magnétothermique

> On peut par exemple s'en servir pour couper l'alimentation du contacteur d'un moteur

Oui mais on ne doit pas ouvrir un sectionneur en charge, non?

> le contacteur retombe legerement avant l'ouverture des poles principals.

Euh, on peut m'expliquer je ne comprend pas trop. Que veux-tu dire par
"retombe". Je ne connais pas le terme retomber pour un contacteur

> Alors les poles principals couperont un circuit à vide (moteur plus alimenté) et non en charge.

Ah oui, mais comment fait-il pour rendre le courant nul?

Toutes tes réponses sont intéressantes, ce qui m'amène à toutes ces
questions.:)

A bientôt


Manu a écrit :

GRENON Loïc

unread,
Sep 10, 2008, 8:38:11 AM9/10/08
to
Fred a écrit :

> Bonjour,
>
> Merci pour vos réponses,
>
>> Un sectionneur sert à isoler l'installation du réseau. Il ne protege pas.
>
> Oui mais c'est ça le problème, quelle est la réelle différence entre
> isoler et protéger?

Euh : dictionnaire ?
On isole pour mettre Hors-Service une partie de l'installation.
La protection agit lorsque l'installation est en service.

>
>> Oui et non,
>> Si l'on parle de disjonteur magnétique alors oui
>
> En effet je parle bien du disjoncteur magnétothermique
>
>> On peut par exemple s'en servir pour couper l'alimentation du
>> contacteur d'un moteur
>
> Oui mais on ne doit pas ouvrir un sectionneur en charge, non?

C'est justement le rôle du contact de précoupure.

>
>> le contacteur retombe legerement avant l'ouverture des poles principals.
>
> Euh, on peut m'expliquer je ne comprend pas trop. Que veux-tu dire par
> "retombe". Je ne connais pas le terme retomber pour un contacteur

Euh bah, il reviens à sa position de repos, la bobine n'est plus excitée.


>
>> Alors les poles principals couperont un circuit à vide (moteur plus
>> alimenté) et non en charge.
>
> Ah oui, mais comment fait-il pour rendre le courant nul?

Ben le contact de précoupure coupe l'alimentation du circuit de commande.

Fred

unread,
Sep 10, 2008, 8:57:44 AM9/10/08
to
Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses.

Les précoupures ne sont pas obligatoires à couper, mais sont donc très
conseillés.

En tout cas je vous remercie pour vos réponses

A bientôt

GRENON Loïc a écrit :

Itacurubi

unread,
Sep 10, 2008, 4:18:48 PM9/10/08
to

"Fred" <fred...@hotmail.com> a écrit dans le message de
news:48c7768a$0$879$ba4a...@news.orange.fr...

> Bonjour,
>
> Pour vous plusieurs questions afin de m'éclaircir sur certains points.
>
> 1) Quel est la différence entre le rôle d'un disjoncteur et un
sectionneur?

Un disjoncteur à un pouvoir de coupure ( éteindre l'arc ) un sectionneur n'a
AUCUN pouvoir de coupure ( I = 0 )


> 2) Le sectionneur porte fusibles joue-t-il le même rôle que disjoncteur

non , les fusibles ont effectivement un pouvoir de coupure mais dans le cas
des installs domestiques ils sont là pour protéger le disjoncteur qui a un
pouvoir de coupure bien inférieur .
Ils servent aussi de sectionnement comme tout fusible lorsque l'on les
enlève et qu'on lesmets dans sa poche .

> 3) A quoi servent les précoupures du sectionneur?

Un sectionneur s'ouvre que et quand I =0 , sauf que les lignes sont des
selfs ou des capa , donc à l'ouverture même si I = 0 on crée un di/dt , la
précoupure est un montage mécanique qui va ouvrir le sectionneur à une
vitesse supérieure à l'amorçage de l'arc .
>
> Merci pour vos lumières

ce ne sont pas des lumières ce ne sont que des conseils !


0 new messages