Protection différentielle en environnement industriel

3 views
Skip to first unread message

Julien Arlandis

unread,
Sep 23, 2022, 2:45:09 AM9/23/22
to
Bonjour,

La protection différentielle à haute sensibilité (30 mA) est elle
obligatoire derrière chaque machine industrielle, ou bien l'industrie
tolère t-elle des seuils de sensibilité plus élevés ? Quelle est le
cadre légal en environnement industriel ?

Merci.

Loïc G.

unread,
Sep 23, 2022, 9:29:30 AM9/23/22
to
Uniquement sur les circuits alimentant des prises de courant

Julien Arlandis

unread,
Sep 23, 2022, 9:52:03 AM9/23/22
to
Merci pour votre réponse, le responsable électrique du lieu
d'exploitation où est hébergée notre machine industrielle m'indique que
la protection différentielle 30mA est obligatoire derrière chaque prise
et machine (même si directement branchée sur un tableau électrique). Le
problème c'est que notre machine qui comporte de nombreux variateurs fait
sauter les différents différentiels du bâtiment à chaque allumage, si
on peut passer outre le différentiel il n'y a plus de soucis, sauf que
cette solution m'est refusée pour des motifs règlementaires. Pouvez vous
m'indiquer quelle réglementation indique que le différentiel n'est pas
nécessaire dans ma situation ?

Loïc G.

unread,
Sep 24, 2022, 11:41:45 AM9/24/22
to
La NF C15-100
http://electrosun.fr/userfiles/Norme-Electrique-Officiel-NF-C15-100.pdf
Paragraphe 411.3.3 à la page 96 du PDF

Loïc G.

unread,
Sep 24, 2022, 11:47:24 AM9/24/22
to
Le 23/09/2022 à 15:52, Julien Arlandis a écrit :
> Merci pour votre réponse, le responsable électrique du lieu
> d'exploitation où est hébergée notre machine industrielle m'indique que
> la protection différentielle 30mA est obligatoire derrière chaque prise
> et machine (même si directement branchée sur un tableau électrique). Le
> problème c'est que notre machine qui comporte de nombreux variateurs
> fait sauter les différents différentiels du bâtiment à chaque allumage,
> si on peut passer outre le différentiel il n'y a plus de soucis, sauf
> que cette solution m'est refusée pour des motifs règlementaires. Pouvez
> vous m'indiquer quelle réglementation indique que le différentiel n'est
> pas nécessaire dans ma situation ?

Par ailleurs, pour éviter les déclenchements intempestifs des DDR sur
les circuits comportants des variateurs, il est possible d'utiliser un
DDR de type Si : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA20985/

Olivier B.

unread,
Oct 2, 2022, 2:45:31 PM10/2/22
to
Julien Arlandis vient de nous annoncer :

> Le problème c'est que notre
> machine qui comporte de nombreux variateurs fait sauter les différents
> différentiels du bâtiment à chaque allumage
>
Un travail de filtage a-t-il été fait ?

Laisser des fronts de commutation trop raide est aussi inutile que
générateur de ce type de problème et CEM déplorable.