Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

contacteur telemecanique LC1-D093 A65

666 views
Skip to first unread message

pyrostan

unread,
Feb 11, 2005, 10:30:49 AM2/11/05
to
bonjour,

J'ai un contacteur telemecanique qui est en panne.
détails:
-Lorsque la bobine est alimentée, il ne se colle pas mais vibre un peu.
-Si on active le contacteur manuelement, ca marche bien.
Il y a un des contacts du contacteur qui sert d'auto maintien, mais
lorsqu'on arrete d'activer le contacteur manuelement, il retombe au bout de
1 à 3 secondes.

Je pense que la bobine est morte!!!
Donc je cherche à remplacer ce contacteur, mais là j'ai un autre problème,
c'est qu'il me semble obsolete, et je ne trouve aucune doc sur ce
contacteur:
LC1-D093 A65.
Je recherche donc une reférence équivalente sachant qu'il est monter en
montage inversseur avec un autre contacteur identique et un bloqueur
mécanique pour interdire l'activation des deux contacteurs en meme temps.

Donc dois je changer qu'un seul contacteur? ou les deux y compris le
bloqueur mécanique?
existe t-il un équivalent? Compatible avec le systeme de bloqueur déja
existant?

merci de m'aider car là je suis vraiment coincé...

@+

prune333

unread,
Feb 11, 2005, 2:48:59 PM2/11/05
to

"pyrostan" <pyro...@hautmail.kom> a écrit dans le message de
news:cuij3a$am2$1...@arcturus.ciril.fr...
Un bon démontage (tout se démonte) avec nettoyage de toutes les parties,
sans enlever la graisse de la partie mobile que vous pouver remettre là où
elle "frotte". Nettoyer les contacts platines (avec un produit en bombe de
nettoyage pour contact électronique).
J'en ai nettoyé un il n'y a pas longtemp, et il refonctionne bien.


Raymond Grison

unread,
Mar 9, 2005, 5:59:05 AM3/9/05
to
Bonjour,

Je vous conseille de vérifier que la spire de Frager, une bague métallique
incluse dans le circuit magnétique, n'est pas sortie de son logement, cela
arrive quelquefois. Son utilité est de maintenir le flux magnétique lors du
passage à zéro du courant alternatif.
Pour vérifier la bobine: Elle est du type LX1D09xxx ( xxx représentant la
tension d'alimentation ), je peux vous fournir les valeurs
résistance/inductance, voire le tableau des bobines de la gamme. Pour le
rechange ce produit est effectivement obsolète.
Si vous cherchez un inverseur complet, il vous faut commander un LC2D09xx en
précisant la tension ( B7=24 vca, P7=230 vca, V7=400 vca ...), si un relais
thermique est associé il faudra le changer également ou le monter sur un
support autonome.
--
Raymond Grison
Magelec Paris / Distributeur matériel électrique
Point de vente officiel Schneider
gri...@magelec.com
http://www.magelec.com

"pyrostan" <pyro...@hautmail.kom> a écrit dans le message de
news:cuij3a$am2$1...@arcturus.ciril.fr...

pyrostan

unread,
Mar 9, 2005, 7:48:27 AM3/9/05
to
bonjour

je n'est toujour pas eu le temps de démonter le bestiau mais je vais le
faire très bientot
la valeur de la résistance me donnerai une bonne info sur l'étate de la
bobine..

merci


"Raymond Grison" <gri...@magelec.com> a écrit dans le message de news:
422ed6c0$0$30328$626a...@news.free.fr...

Raymond Grison

unread,
Mar 14, 2005, 10:59:36 AM3/14/05
to
Pouvez-vous m'indiquer la tension de la bobine, et je vous transmets les
valeurs correspondantes.
A+
--
Raymond Grison
Magelec - Paris / Distributeur matériel électrique

Point de vente officiel Schneider
gri...@magelec.com
http://www.magelec.com

"pyrostan" <pyro...@hautmail.kom> a écrit dans le message de

news:d0njgl$jgt$1...@arcturus.ciril.fr...

0 new messages