En mesurant la tension entre terre et neutre et terre et phase, chez
moi, j'ai :
phase neutre 230V
Phase terre 230V
Neutre terre 0V
donc normal
Chez un ami dans son logement, j'ai :
Phase neutre 230V
Phase terre autour de 127V
neutre terre autour de 75V
Pas de différentiel 30mA surl'installation mais un diff 500mA.
une idée de l'origine du problème ?
Cdlt
Olivier
mesurée comment ? mesuré avec quoi ? un multi numérique style 20Mohm/V ?
faire la mesure au borne d'une ampoule 6/7 W 240 V placée entre phase et
terre.
pour l'origine : c'est un/des fuites de certain equipement : c'est
normale sur les alim a decoupage par exemple (au niveau du filtre CEM en
entree) c'est pourquoi un PC doit etre connecter à la terre.
Mauvaise prise de terre ?
Voir le conseil de frédéric et si les mesures sont correctes l'installation
doit être vérifiée (et remise en état)
T Alexandre
> mesurée comment ? mesuré avec quoi ? un multi numérique style 20Mohm/V ?
mesuré directement sur les prises secteur à plusieurs endroits
différents. Sans appareil sur cette prise.
>
> faire la mesure au borne d'une ampoule 6/7 W 240 V placée entre phase et
> terre.
j'ai ça, je fais une sorte de sonnette avec l'ampoule 7W
>
> pour l'origine : c'est un/des fuites de certain equipement : c'est
> normale sur les alim a decoupage par exemple (au niveau du filtre CEM en
> entree) c'est pourquoi un PC doit etre connecter à la terre.
oui j'ai bien pensé à ça mais comme l'ordi débranché, il y a toujours le
problème, je voulais avoir une idée de l'orientation à prendre pour les
recherche.
J'ai lu sur le net que parfois ce type de problème est difficile à
identifier.
Mon but étant bien entendu de m'assurer
que la terre est ok
je signal au passage que je suis en campagne et que mon ami est en
ville. Maison assez ancienne aussi.
Cdlt
Olivier
>
> Mauvaise prise de terre ?
> Voir le conseil de frédéric et si les mesures sont correctes l'installation
> doit être vérifiée (et remise en état)
>
> T Alexandre
>
>
ok,
j'ai pensé à la terre en premier mais je n'ai pas de teluromètre.
je vais déjà faire la sonnette pour vérifier la tension en charge et je
ferai le test.
Si vous avez d'autres tests à faire pour vérifier si la terre est ok, je
suis intéressé, car l'habitation est à 20km de chez moi.
Autant éviter de faire de multiple voyages
Merci à tous pour vos conseils
;-)
Cdlt
Olivier
--
Alain
"olivier" <olivie...@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
47b4987d$0$955$426a...@news.free.fr...
> Mon but étant bien entendu de m'assurer
> que la terre est ok
On ne peut dire si la terre est "OK" avec une simple mesure de tension
entre phase ou neutre et terre. Cette mesure permet de dire que la
terre est branchée, mais pas qu'elle est "OK".
--
siger
> Mon but étant bien entendu de m'assurer
> que la terre est ok
On ne peut dire si la terre est "OK" avec une simple mesure de tension
entre phase ou neutre et terre. Cette mesure permet de dire que la
terre est branchée, mais pas qu'elle est "OK".
> Cdlt
D rn, ps d q.
--
siger
Avec le même multimètre, je teste chez moi en campagne, j'ai des valeurs
normales. Mais dans l'habitation de mes amis, il y a une différence. Il
est prévu de mettre un diff 30mA sur cette installation qui n'est pour
l'instant que monté avec un diff 500mA.
Cdlt
Olivier
> On ne peut dire si la terre est "OK" avec une simple mesure de tension
> entre phase ou neutre et terre. Cette mesure permet de dire que la
> terre est branchée, mais pas qu'elle est "OK".
oui je sais
;-)
oui je pensais à un lave linge mais pas ça.
> Vérifier la liaision équipotentielle principale...
> Vérifier la liaison équipotentielle SDB...
> Installer le(s) 30mA - dernière interprétation de la norme :
> http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F9
parlons de la norme justement, impossible de l'avoir gratuitement cette
norme et c'est pas la seul, afnor super cher DTU 24.1 (fumisterie par
electro) c'est pareil.
Il serait plus logique de mettre ces normes à la disposition de tous
pour justement pouvoir les respecter.
> Vérifier la qualité & s'assurer que la prise de terre soit inférieure à 100
> ohms (c'est le plus difficile, il faut avoir l'appareil adéquat -
> telluromètre)...
Oui je sais pour la mesure de la terre, mais avant de louer un tel
appareil, je vais faire les vérifications.
cdlt
Olivier
>
>
> Ce genre de mesures ne sert à rien d'autre qu'à semer le doute dans les
> esprits. La terre EDF et la terre de l'habitation n'étant pas au même
> endroit, il n'est pas anormal d'avoir une différence de potentiel, il ne
> faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'une liaison équipotentielle. Il y
> a aussi une certaine résistance entre les deux prises de terre et des
> courants vagabonds.
> Si vraiment on veut être sûr qu'il n'y a pas de défauts dans
> l'installation, il suffit de faire une mesure d'isolement par rapport à
> la terre avec un ohmmètre à magnéto ou ohmmètre moderne à 500 volts. On
> peut aussi insérer un ampèremètre dans le circuit de terre pour voir
> s'il y a un débit mais des précautions sérieuses doivent être prises.
> Pour ma part si le but de cette mesure était de poser un différentiel 30
> mA, je commence par le poser et comme je serais fort surpris qu'il
> déclenche, le tour est joué. Au cas ou il déclenche, j'ouvre tous les
> circuits, je les referme un par un jusqu'à ce que je trouve le circuit
> en défault.
> Bonne journée
Bonjour,
J'ai lu sur un site une réaction identique pour un problème similaire.
Le cas était 75V entre neutre et terre et même conseils que ci-dessus.
Bon reste à convaincre la personne de monter un diff 30mA ...
Cdlt
Olivier
> J'ai lu sur un site une réaction identique pour un problème
> similaire. Le cas était 75V entre neutre et terre et même conseils
> que ci-dessus.
Je me souviens avoir mesuré une tension de cet ordre, je ne sais plus
entre quoi et quoi. En cherchant je me suis aperçu que la terre n'était
simplement pas branchée sur le ligne que je mesurais.
> Cdlt
vtr srvc
--
siger
"siger" <guin...@hic.invalid> a écrit dans le message de news:
Xns9A456AC456...@127.0.0.1...
Bonjour,
c'est ce que je suppose aussi.
Cordialement
Michel
il ne
> faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'une liaison équipotentielle.
RE :no coment
:-(((
V
.
>> Mauvaise prise de terre ?
>> Voir le conseil de frédéric et si les mesures sont correctes
>> l'installation doit être vérifiée (et remise en état)
>>
>> T Alexandre
> Ce genre de mesures ne sert à rien d'autre qu'à semer le doute dans les
> esprits. La terre EDF et la terre de l'habitation n'étant pas au même
> endroit, il n'est pas anormal d'avoir une différence de potentiel, il ne
> faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'une liaison équipotentielle. Il y a
> aussi une certaine résistance entre les deux prises de terre et des
> courants vagabonds.
> Si vraiment on veut être sûr qu'il n'y a pas de défauts dans
> l'installation, il suffit de faire une mesure d'isolement par rapport à la
> terre avec un ohmmètre à magnéto ou ohmmètre moderne à 500 volts. On peut
> aussi insérer un ampèremètre dans le circuit de terre pour voir s'il y a
> un débit mais des précautions sérieuses doivent être prises.
> Pour ma part si le but de cette mesure était de poser un différentiel 30
> mA, je commence par le poser et comme je serais fort surpris qu'il
> déclenche, le tour est joué. Au cas ou il déclenche, j'ouvre tous les
> circuits, je les referme un par un jusqu'à ce que je trouve le circuit en
> défault.
> Bonne journée
Le neutre est à la terre côté EDF donc il peut apparaitre une tension
limitée entre neutre et terre(de la maison) correspondant à une élévation de
potentiel due à la charge sur le conducteur neutre mais pas 75 V !!! même
avec un appareil de m.... !!
> Le neutre est à la terre côté EDF donc il peut apparaitre une tension
> limitée entre neutre et terre(de la maison) correspondant à une élévation de
> potentiel due à la charge sur le conducteur neutre mais pas 75 V !!! même
> avec un appareil de m.... !!
C'est bien le sens de ma question, avec le même appareil de m...
J'ai 0.2V chez moi (j'ai un diff 30mA) alors que j'ai autour de 75V sur
l'installation posant problème.
Je peux faire la mesure avec un Multimètre Agilent mais à mon avis ça ne
changera pas grand chose au vu l'écart entre les deux installations.
C'est pour cette raison que j'ai un gardé mon appareil de m... pour
faire les deux mesures.
;-)
RE : no coment
V
>
>
>
> RE : no coment
C'est la 2ème fois que je vois cette réponse. Que signifie t-elle ?
--
siger
> En mesurant la tension entre terre et neutre et terre et phase, chez
> moi, j'ai :
>
> phase neutre 230V
> Phase terre 230V
> Neutre terre 0V
> donc normal
à priori oui
> Chez un ami dans son logement, j'ai :
>
> Phase neutre 230V
> Phase terre autour de 127V
> neutre terre autour de 75V
> Pas de différentiel 30mA surl'installation mais un diff 500mA.
( ça n'a rien à voir dans le prob ; il peut mettre des diff de 1 A ou 2 A ou
10mA si ça lui chante )
Ce qui est intérréssant " électrotechniquement" parlant c'est Ph N 230 V ,
Ph T 127 V et N T 75 V .
On peut juste en conclure à vu de pif et sortie de bistrot ( pour fumer) que
Ph T devrait faire 305 V ( algébrique ) ou 155 V ( algébrique aussi mais
dans l'autre sens ) . Ph T à 127 ça ressemble beaucoup à un racine de 3 !
( le pastis entant à 45° ) là il y a du 120° dans l'air ( euh dans la
terre ) , le neutre est un conducteur homogène et plus ou moins isotrope ,
de section constante et de longueur L (R= Ro .L /S , pour ceux quiont perdu
les notions de physique élémentaire ) , la "terre" elle est composées de
systèmes plus ou moins distribués en ellipsoïdes de Fresnel dans les cas
simples ( terres homogènes et isotropes , c'est à dire les couches limites )
Une autre information est la relation U= RI ( trouvée par Ampère , mais
squattée par Ohm ) , si tu mesures 75 V , c'est qu'il y a forcément un
courant ( je ne parle pas des 30 ou 500 mA des psychorigides de la norme ) ,
ce courant ou ces courants transitent par la voie la plus sûre ( la terre )
et par le fil calibré (le neutre) !
Si les mesures sont bonnes alors les questions doivent être pourquoi 75 V !
et pas "mets un 30 mA" !
Ok je sort fumer un clop !
>> Pas de différentiel 30mA surl'installation mais un diff 500mA.
> ( ça n'a rien à voir dans le prob ; il peut mettre des diff de 1 A ou 2 A ou
> 10mA si ça lui chante )
je sais ça, j'ai simplement précisé que le diff était à 500mA et non un
30mA pour l'instant.
> On peut juste en conclure à vu de pif et sortie de bistrot ( pour fumer)
t'es un marrant toi ;-)
que
> Ph T devrait faire 305 V ( algébrique ) ou 155 V ( algébrique aussi mais
> dans l'autre sens ) . Ph T à 127 ça ressemble beaucoup à un racine de 3 !
> ( le pastis entant à 45° ) là il y a du 120° dans l'air ( euh dans la
> terre ) ,
un déphasage quoi restons simple
le neutre est un conducteur homogène et plus ou moins isotrope ,
> de section constante et de longueur L (R= Ro .L /S , pour ceux quiont perdu
> les notions de physique élémentaire ) , la "terre" elle est composées de
> systèmes plus ou moins distribués en ellipsoïdes de Fresnel dans les cas
> simples ( terres homogènes et isotropes , c'est à dire les couches limites )
> Une autre information est la relation U= RI ( trouvée par Ampère , mais
> squattée par Ohm ) , si tu mesures 75 V , c'est qu'il y a forcément un
> courant ( je ne parle pas des 30 ou 500 mA des psychorigides de la norme ) ,
> ce courant ou ces courants transitent par la voie la plus sûre ( la terre )
> et par le fil calibré (le neutre) !
Tout ça pour en arriver à cette conclusion ...
>
> Si les mesures sont bonnes alors les questions doivent être pourquoi 75 V !
> et pas "mets un 30 mA" !
Les réponses n'étaient pas de cet ordre
>
> Ok je sort fumer un clop !
tu fais bien j'ai arrêté de fumer voilà 20 ans déjà ;-)
> On peut juste en conclure à vu de pif et sortie de bistrot ( pour fumer)
> que
> Ph T devrait faire 305 V ( algébrique ) ou 155 V ( algébrique aussi mais
> dans l'autre sens ) . Ph T à 127 ça ressemble beaucoup à un racine de 3 !
> ( le pastis entant à 45° ) là il y a du 120° dans l'air ( euh dans la
> terre ) , le neutre est un conducteur homogène et plus ou moins isotrope ,
> de section constante et de longueur L (R= Ro .L /S , pour ceux quiont
> perdu
> les notions de physique élémentaire ) , la "terre" elle est composées de
> systèmes plus ou moins distribués en ellipsoïdes de Fresnel dans les cas
> simples ( terres homogènes et isotropes , c'est à dire les couches
> limites )
> Une autre information est la relation U= RI ( trouvée par Ampère , mais
> squattée par Ohm ) , si tu mesures 75 V , c'est qu'il y a forcément un
> courant ( je ne parle pas des 30 ou 500 mA des psychorigides de la norme )
> ,
> ce courant ou ces courants transitent par la voie la plus sûre ( la
> terre )
> et par le fil calibré (le neutre) !
>
> Si les mesures sont bonnes alors les questions doivent être pourquoi 75 V
> !
> et pas "mets un 30 mA" !
Bonjour,
moi, j'ai une autre version qui respecte la loi d'ohm :
les broches "terre" des prises de courant ne sont pas reliés à la terre( le
fil de terre à été coupé quand ils ont béché le jardin).
Entre phase et une carcasse d'un équipement il y une résistance de fuite
de 3,7 Mohms,
entre neutre et carcasse d'un équipement il y a 2,2 Mohms
Le voltmetre numérique a une résistance d'entrée de 10 Mohms
et on mesure 127v entre phase et borne terre, 75 v entre neutre et borne de
terre
Cordialement
Michel
La distribution EDF serait encore en 220 V tri ? ( Voir réponse d'Itacurubi
...)
T Alexandre
> La distribution EDF serait encore en 220 V tri ? ( Voir réponse d'Itacurubi
> ...)
>
> T Alexandre
>
>
Je ne vois pas pourquoi elle serait en tri puisque la facture est en
mono et le compteur aussi.
?
on le dit :-) mais je ne voit pas le pb entre 30 et 500 mA sur une mesure de
tension de 75 V !
>
> que
> > Ph T devrait faire 305 V ( algébrique ) ou 155 V ( algébrique aussi mais
> > dans l'autre sens ) . Ph T à 127 ça ressemble beaucoup à un racine de 3
!
> > ( le pastis entant à 45° ) là il y a du 120° dans l'air ( euh dans la
> > terre ) ,
>
> un déphasage quoi restons simple
ou composé !
> on le dit :-) mais je ne voit pas le pb entre 30 et 500 mA sur une mesure de
> tension de 75 V !
moi je ne vois pas pourquoi tu fais la relation par deux fois avec le
diff et la mesure de la tension.
> Itacurubi a écrit :
>> mais je ne voit pas le pb entre 30 et 500 mA sur
>> une mesure de tension de 75 V !
> moi je ne vois pas pourquoi tu fais la relation par deux fois avec
> le diff et la mesure de la tension.
Tu en as quand même parlé 4 fois, ce qui laisse penser que tu y vois un
rapport. Sinon pourquoi ?
--
siger
> Tu en as quand même parlé 4 fois, ce qui laisse penser que tu y vois un
> rapport. Sinon pourquoi ?
>
simple precision rien de plus ...
== =
% no coment
V
>
>
> % no coment
>
> V
>>
>
>
C'est très pertinent comme remarque, t'as rien d'autre ?
Pareil ! Le réseau de terre n'est pas raccordé à la terre et son
potentiel se fixe en fonction des impédances parasites ou filtres des
appareils raccordés.
ce qui m'inquiète le plus c'est qu'il y a en a un qui opère en industriel
passons ..et rigolons .
V
V
>> C'est très pertinent comme remarque, t'as rien d'autre ?
> cheu nous
> RE : forum public
> c'est juste pour indiquer à ceusses que j'ai formé qu'il y a un
> lézard dans le post
>
> ce qui m'inquiète le plus c'est qu'il y a en a un qui opère en
> industriel passons ..et rigolons .
Tu sais, si tu ne veux rien dire, il existe des méthodes efficaces. Par
exemple ne pas poster de message marche très bien.
--
siger
Il serait plus logique de mettre ces normes à la disposition de tous
pour justement pouvoir les respecter.
+ 1
à 250 euros la C15-100, je pense que peu de particuliers vont mettre le nez
dedans !
ca va à l'encontre de la securité, quelque part, non ?
@++
Thileb
RE : .ou tenter une réponse quand on n'a rien
compris à la précédente ...passons
.
V
Oui c'est tout à fait mon avis. et idem pour d'autres normes.
Il est peut-être possible de trouver les normes en Bib universitaire,
dans ce cas ça serait gratuit à vérifier.
@+
Olivier
Ce serait plus simple de pouvoir se procurer l'essentiel des normes
en ligne.
"Nul n'est sensé ignoré la loi" donc sous entend, normes comprises.
Les décrets sont accessibles gratuitement (journal officiel) alors
pourquoi pas les normes ?
@++
Thileb
> faire la mesure au borne d'une ampoule 6/7 W 240 V placée entre phase et
> terre.
Bonsoir,
test fait ce soir, avec ampoule de 7W
ampoule entre ph et T -> 13.6V aux bornes (ph T)
ampoule entre N et T -> 0.9V aux bornes (N T)
Cdlt
Olivier
"olivier" <olivie...@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
47b8b30c$0$21837$426a...@news.free.fr...
Bonjour,
en as tu profité pour vérifier où était la prise de terre et comment était
raccordé le fil jaune/vert.
Je persiste à affirmer que le fil jaune/vert de ton installation n'est pas
connectée proprement à la terre.(soit pas connectée, soit avec du vert de
gris)
Un calcul approché (et certainement erroné) laisse à penser à une prise de
terre de l'ordre de 100 kohms !
Nota : si ta prise de terre n'est pas branchée, ta mesure avec l'ampoule de
7w entre phase et terre a porté les masses métalliques des équipements
branchés à un potentiel de 210v mettant en danger les utilisateurs présents.
Tant pis si je dérange certains en affirmant cela mais je n'y peux rien :
U=RI !
Cordialement
Michel
scuze peut être des erreurs de "quote" en ce moment de refonte de mon
réseau local ... je suis malheureusement obligé de me servir d'un OS moins
performant que celui que j'utilise en temps normal . (les spécialistes
affirmeront ! )
Maintenant la mesure de tension : question con c'est l'oeuf qui fait la
poule ou c'est la poule qui fait l'oeuf ? supposons que tu ai une terre de
50 Ohms ... je ne developpe pas , *vocatus* dirait "no comment" comme d'ab !
> scuze peut être des erreurs de "quote" en ce moment de refonte de mon
> réseau local ... je suis malheureusement obligé de me servir d'un OS moins
> performant que celui que j'utilise en temps normal . (les spécialistes
> affirmeront ! )
>
Tu t'es trompé de newsgroup, c'est pas là dessus qu'on trolle ici :p
> Bonjour,
> en as tu profité pour vérifier où était la prise de terre et comment était
> raccordé le fil jaune/vert.
Bonsoir,
J'ai vérifié au tableau, la terre est bien là.
mesure au tableau 171V et 69V
J'ai vérifié le piquet semble ok, par contre je dois vérifier toute la
ligne de terre avant car cette partie est assez ancienne.
> Nota : si ta prise de terre n'est pas branchée, ta mesure avec l'ampoule de
> 7w entre phase et terre a porté les masses métalliques des équipements
> branchés à un potentiel de 210v mettant en danger les utilisateurs présents.
> Tant pis si je dérange certains en affirmant cela mais je n'y peux rien :
> U=RI !
Aucun risque, la majorité des circuits étaient coupés et le reste en
double isolation.
par contre pour l'interprétation des résultats c'est autre chose
Cdlt
Olivier
V
> Tu t'es trompé de newsgroup, c'est pas là dessus qu'on trolle ici :p
très marrant toi ! ici on trolle avec les 500mA ! et les indispensables 30
mA ( pour la bourse )
c'est la meme chose ?
--
http://olivier.2a.free.fr/
pas de turlututu. apres l'@robase
J'ai trouvé le problème ce midi, une partie de l'installation n'est plus
branchée à la terre !!!
Sur une prise branché à la terre, j'ai bien
Ph T 230 V
N T 1.7 V
Bon il y a peut-être encore un appareil laissant passer du courant dans
la terre, mais c'est déjà une grande avancé.
Je vais prendre une journée pour rétablir la liaison de terre là où
c'est nécessaire.
Cdlt
Olivier
>Bonjour,
>
>J'ai trouvé le problème ce midi, une partie de l'installation n'est plus
>branchée à la terre !!!
>
>Sur une prise branché à la terre, j'ai bien
>
>Ph T 230 V
>
>N T 1.7 V
>
>Bon il y a peut-être encore un appareil laissant passer du courant dans
>la terre, mais c'est déjà une grande avancé.
Coupez tout (enfin, avec des interrupteurs ou disjoncteurs - pas à la
pince coupante :-)) et voyez le résultat - s'il y a toujours 1,7V
entre N et T - ce ne sera pas votre installation la fautive (si la
terre est bonne).
--
Ray.alias Ray_Net sur le chat de fbm.
http://home.scarlet.be/~pin10521/fbm.htm
V
.
> Coupez tout (enfin, avec des interrupteurs ou disjoncteurs - pas à la
> pince coupante :-)) et voyez le résultat - s'il y a toujours 1,7V
> entre N et T - ce ne sera pas votre installation la fautive (si la
> terre est bonne).
>
ok, je vais déjà trouver l'endroit où il y a coupure de terre pour la
remettre sur les parties sans terre.
je ferai le test ensuite.
A première vu, je dirai que sur cette installation, la terre est
branchée en série ce qui je crois n'est pas correcte voir interdit.
Une coupure de terre au milieu couperait ainsi la moitié de l'installation.
Ce qui est probablement arrivée ...
Olivier
Merci à tous pour vos conseils
sauf les TROLLs bien entendu
;-)
Olivier
>Problème identifié, plus de défaut
Super ....
>
>Merci à tous pour vos conseils
>
De rien.
Au fait ..Y a-t'il. toujours 1,7V entre N et T ?
"Raymond SCHMIT" <Raymond...@pircarre.be> a écrit dans le message de
news: 47be0271...@news.individual.net...
>
> Au fait ..Y a-t'il. toujours 1,7V entre N et T ?
>
>
> --
> Ray.alias Ray_Net sur le chat de fbm.
> http://home.scarlet.be/~pin10521/fbm.htm
>
Bonjour,
cette tension est normale, elle est due principalement à tous les courants
de fuite du lotissement qui provoquent une chute de tension dans le circuit
de terre au niveau d'EDF (U=RI toujours)
Même si Olivier débranche tous les équipements, cette tension existera
toujours.
S'il veut une tension nulle, il faut qu'il aille couper tous les
disjoncteurs chez les voisins desservis par la ligne EDF (mais je ne crois
pas qu'ils vont aimer).
Cordialement
Michel
> Au fait ..Y a-t'il. toujours 1,7V entre N et T ?
oui et même par fois 2.4V variable
> Bonjour,
> cette tension est normale, elle est due principalement à tous les courants
> de fuite du lotissement qui provoquent une chute de tension dans le circuit
> de terre au niveau d'EDF (U=RI toujours)
> Même si Olivier débranche tous les équipements, cette tension existera
> toujours.
> S'il veut une tension nulle, il faut qu'il aille couper tous les
> disjoncteurs chez les voisins desservis par la ligne EDF (mais je ne crois
> pas qu'ils vont aimer).
> Cordialement
> Michel
Bonjour,
Mon habitation est en campagne vraiment isolée de tout et j'ai 0.9V en N
et T et l'installation n'est pas ancienne.
Sur l'installation en défaut au départ, la maison est en ville et date
de plus de 100 ans avec par endroit des vieux branchements associés à du
neuf. Un vrai cauchemar pour un electricien, j'ai vu des prises de terre
datant de fin René-Cauty début Charles-de-Gaulle cablée en < 1.5 !!
elle ne sont pas utilisés avec la terre mais c'est surprenant ...
la tension N T dans cette habitation est de 1.7 à 2.4V variable, ça
chute à la lecture de la mesure, puis ça remonte, puis ça chute.
Mais étant donné la qualité du testeur, je n'y accorde pas trop
d'importance.
Donc je ne m'inquiète pas trop pour ça.
Je ferai la vérification en coupant tous les circuits de la maison mais
étant donné la concentration d'habitation au m², il y a de grande chance
que ça ne change rien.
Je suis bien mieux dans mon "into the wild"
Cdlt
Olivier
> la situation est normale ..je dirais même exceptionnelle
Dire une chose et son contraire dans la même phrase, ça nécessite une
petite explication, non ?
--
siger
Il a voulu dire que la situation était tellement normale qu'elle est
devenue exceptionnellement normale :-) non, je rigole ...
Le 1,7 V entre N et T devrait être 0 V ...mais bon la plupart du temps
c'est nettement > 1,7 V .... donc c'est exceptionnel de n'avoir *que*
1,7 V pour une ddp entre N et T qui *normalement* devrait être = 0 V.
Voili voila l'explication .... à moins que vocatus pense autre chose.
En fait, je ne devrais pas répondre à la place des autres ...moi ...
de quoi je me mèle ? :-) :-)
Bonsoir.
En fait pas si exceptionnel que ça.
Chez moi, contrôlé sur 12 h de jour (8 à 20H), V~N_T : de 0,15 à 0,8 V
( un max peu souvent atteint)
> Voili voila l'explication .... à moins que vocatus pense autre chose.
> En fait, je ne devrais pas répondre à la place des autres ...moi ...
> de quoi je me mèle ? :-) :-)
Pareil pour moi.
AB
>Le 1,7 V entre N et T devrait être 0 V
sans aucun courant dans le neutre, ni auccun courants telluriques ça
peut le faire...
>cette tension est normale, elle est due principalement à tous les courants
>de fuite du lotissement qui provoquent une chute de tension dans le circuit
>de terre au niveau d'EDF (U=RI toujours)
oui, et U=RI dans la ligne de distribution aussi, sauf à avoir un
equilibre parfait il y a un courant de neutre donc une ddp sur ce
conducteur entre le point ou il est à la terre et le raccordement
abonné, en l'absence totale de fuite il y a donc souvent une ddp due à
cela.
Chez moi, je ne sais pas tester .... je n'ai pas de neutre - snif :-)
> Chez moi, je ne sais pas tester .... je n'ai pas de neutre - snif :-)
>
Bonjour,
et tu as combien entre la bougie de droite et la lampe à pétrole de gauche ?
;-)
Cordialement
Michel
Lorsque l'alimentation générale de la région se fait par du 230V entre
phases il n'y a pas d'autre solution que de fournir 2 phases.
Rien à voir avec les temps préhistoriques .... ce n'est pas parce que
vous avez 220V entre phase et neutre que vous êtes plus moderne.