EDF vient de m'installer un compteur SAGEM S20C1 triphasé double tarif, tout
beau tout neuf.
Lors de cette installation l'agent EDF m'a sorti 2 fils du compteur pour la
commande d'un contacteur jour-nuit.
J'ai alors acheté puis correctement cablé un contacteur mais celui ci ne
fonctionne pas.
En regardant bien, l'agent EDF m'a effectivement sorti 2 fils mais il ne les
a pas cablés au compteur... D'ou ma question : Où brancher ces 2 fils ?
Rq : Le haut du compteur possède 2 borniers, le premier a 4 emplacements C1,
C2, C3 et C4, le second en a 2 I1 et I2. Pour moi, les 4 premiers servent au
téléreport et les deux suivants (I1 et I2) à la commande du contacteur
jour-nuit. J'ai bon ?
Merci pour vos réponses
D'autres part je suppose que la commande du contacteur de préavis et du
contacteur jours/Nuit se fait par le
système Pulsadis (modulation à 175Hz sur porteuse 50Hz) pour info consulter ma
page
http://matthieu.benoit.free.fr/pulsadis.htm
(EJP, Jour/Nuit , tempo , etc.. , tous les tarifs c'est toujours le même
procédé : je peux vous fournir les N°s des ordres
pour toutes ces tarification. de même je peux vous fournir les schéma d'un
montage indépendant de votre compteur
qui active votre chauffe-eau sur jour nuit)
D'un autre côté il y a maintenant la prise téléinformation disponible depuis
les compteurs modernes, pareil la téléinformation
est utilisable pour gérer la tarification EDF.
@+
Bien cordialement,
MB.
--
http://matthieu.benoit.free.fr/cidplusr.jpg
wootex a écrit :
"wootex" <wootex(nospam)@free.fr> a écrit dans le message de news:
3f26e002$0$24571$626a...@news.free.fr...
"wootex" <wootex(nospam)@free.fr> a écrit dans le message de news:
3f26e002$0$24571$626a...@news.free.fr...
wootex a écrit:
Non tout faux come le dit plus loin une autre personne c'est C1 C2 pour
le CE (Chauffe Eau). C'est un contact "sec" donc à prendre comme un
simple interrupteur pour la bobine du contacteur. Il y a un fusible de
2A (je crois) qui interdit de l'utiliser pour la puissance directement).
> Merci pour vos réponses
>
>
>
>
contact dit "sec " en principe limité à 2A- 220V
donc à relayer sur votre tableau >
Vous pouvez le vérifier à l'ohmètre lors des heures creuses
Victor
>
>
>
Donc à alimenter par le 220V et disjoncteur de 2A
pour commander le relais HC
--
@+YV
> >
> >
>
>