Eiffel

unread,
Sep 15, 2004, 7:48:32 AM9/15/04
to
Bonjour,

J'espère que je suis sur le bon forum...

J'ai loué un appartement pour ma fille qui fait ces études à Lille et
apparemment il y a un problème électrique. D'après sa description (j'habite
à 1000 km) un fusible en amont du compteur sauterait. Pour moi, en amont du
compteur, il y a un disjoncteur.

Vous connaissez ce type de circuit qui oblige à faire venir un technicien
EDF pour faire rétablir le courant ou est-ce qu'elle se trompe ?

Merci d'avance,
Eiffel

PRUNE333

unread,
Sep 15, 2004, 9:02:24 AM9/15/04
to

Eiffel <no...@invalid.com> a écrit dans l'article
<ci9a6c$qtv$1...@gorgone.flt>...

Soit elle se trompe, et elle a besoin d'apprendre l'amont et l'aval, bon
mais si elle étudie.
Soit effectivement c'est bien les fusibles à l'amont du compteur qui saute
et là elle a besoin de faire venir un agent EDF.
L'ordre de la distribution électrique:
1 distribution EDF (câble d'alimentation)
2 fusibles
3 compteur
4 disjoncteur de branchement
5 installation domestique (tableau de distribution comportant, fusibles
et/ou disjoncteur divisionnaire, etc..).
Donc si ce sont les fusiblesEDF qui ont sauter, il y a un problème entre le
disjoncteur et les fusbles EDF (soit les fils, soit le competru HS), enfin
c'est du domaine d'EDF.
N'importe comment, elle ne peut théoriquement pas changer elle même les
fusibles EDF, car ils sont normalements plombées, comme le compteur et
comme la partie amont du disjoncteur (si celui-çi est près du compteur).
Ou alors, elle a affaire à une vieille installation EDF, comme celà se voit
dans les centres villes anciens et dans les campagnes, et là il n'y a plus
de plombage, une petite vibration sur un vieux boitier porte fusible fait
tomber les fusibles, etc..
Ou encore une autre possibilité, le compteur serait un compteur installé
par le propriétaire du logement qui divise sont installation, de manière à
n'avoir pas à demander à faire de nouveaux branchements EDF, pour ne pas
avoir à refaire l'installation (ou les) électrique aux normes.
Mais là c'est le proprio qui vas se faire allumer par EDF, car il est
interdit de revendre de l'électricité (compteur divisionnaire), pour les
particuliers jusqu'en 2007.
Sinon, si c'est un fusible à l'aval elle peut elle même le changer en aynt
pris les précautions d'usages, couper l'alimentation de l'élmlectricité aux
disjoncteurs de branchement, ou appeler un étudiant obligeant.

Eiffel

unread,
Sep 15, 2004, 10:11:14 AM9/15/04
to

OK. J'ai regardé chez moi et j'ai effectivement vu un boîtier plombé, en
plus du compteur et du disjoncteur principal. Donc si ce fusible 60 A fond
alors que le disjoncteur principal 45 A max n'a pas déclenché, c'est un
problème EDF. Bizarre que le technicien EDF qui est venu le changer il y a
deux jours ne s'en soit pas inquiété !

Sinon non, l'appartement est récent et s'il avait s'agit du bricolage
évoqué, la personne de l'EDF l'aurait remarqué, je suppose. Tout est au
même endroit.

Merci beaucoup.
Eiffel

SRV

unread,
Sep 15, 2004, 1:44:42 PM9/15/04
to
"Eiffel" <no...@invalid.com> a écrit dans le message de
news:ci9ihu$rpa$1...@gorgone.flt...

Bonjour

> OK. J'ai regardé chez moi et j'ai effectivement vu un boîtier plombé, en
> plus du compteur et du disjoncteur principal.

La règle est simple : avant le compteur , le matériel est la propriété d'EDF
(d'où le plombage) , et après, c'est la propriété de l'abonné.

>Donc si ce fusible 60 A fond
> alors que le disjoncteur principal 45 A max n'a pas déclenché,

Je me permets une précision : il est possible qu'un fusible 60 A fonde sans
que le disjoncteur thermique 45 A ne s'ouvre et que cela soit normal.

En effet le fusible et le disjoncteur ne protége par contre les mêmes
défauts :

Fusible : élimine les gros défauts ( type court-circuit ) , c'est à dire
énorme courant que l'on coupe très rapidement
Disjoncteur thermique : élimine les défaut 'moyens', c'est à dire qu'il
coupe un courant fort (mais non énorme) après un temps plus long que le
fusible.
http://cjoint.com/?jptRxE4tyh

Et voir ici dans les archives
http://minilien.com/?uISLVFTbe9


Eiffel

unread,
Sep 15, 2004, 2:30:38 PM9/15/04
to

Merci de votre réponse. Je comprends votre raisonnement et vous avez raison.
Maintenant, un fusible ne fond pas non plus en un temps nul, cela fait deux
fois que cela arrive en deux jours, non seulement le disjoncteur ne s'est
pas déclenché, mais aucun des fusibles du tableau n'a fondu et aucun
appareil n'est endommagé.

Plus de treize kilowatts, même pendant qqs millisecondes, ça ne passe pas
inaperçu dans une installation domestique !

Comme je ne suis pas sur place, j'en suis réduit à spéculer. Frustrant :-)

Eiffel


SRV

unread,
Sep 15, 2004, 3:17:15 PM9/15/04
to
"Eiffel" <no...@invalid.com> a écrit dans le message de
news:cia1o9$tfh$1...@gorgone.flt...

Pour connaître le temps de fusion d'un fusible il faut avoir sa courbe
caractéristique (appellée courbe I carré de temps).
On trouve cette courbe directement sur certaines boites (ex chez Legrand).

Exemple de courbe sur ce site
http://minilien.com/?Mhz24HVZkd

Plus le courant est fort, plus le fusible coupera rapidement le circuit.
Et inversement.


Eiffel

unread,
Sep 15, 2004, 3:54:28 PM9/15/04
to
Bizarre le lien. Mais bon, de mémoire, la milliseconde est un ordre de
grandeur classique pour un fusible de faible puissance, où le rapport
section/surface du conducteur sera favorable à une fonte rapide en cas de
surcharge brutale.

J'ai pris le cas le plus raisonnable, mais je veux bien aussi que le fusible
de 60 A ait été vaporisé en qqs microsecondes, cela n'explique toujours pas
par où les 600 A nécessaires sont passés :-)

Bonne soirée,
Eiffel

rosa.daniel

unread,
Sep 15, 2004, 5:06:01 PM9/15/04
to
Bonsoir Eiffel;

Je trouve votre histoire étrange. Pouvez vous nous indiquer les appareils
que vous possédez, si vous vous chauffez à l'électricité et si oui qu'elle
puissance maximal, si vous avez une idée de la consomation moyenne que vous
relevez sur votre compteur.
Je tiens à préciser que le disjoncteur de branchement est un disjoncteur
magnétho-thermique avec thermique réglable. Il protége donc contre les cours
circuits et les surcharges sans oublier la partie différentielle pour les
contacts indirect. Pouvez vous nous indiquer la plange de réglage de se
disjoncteur.

Cordialement. Daniel


Teddy

unread,
Sep 16, 2004, 2:40:52 PM9/16/04
to
En amont du disjoncteur EDF appelé "disjoncteur de branchement" se trouvent les fusibles EDF
(fusibles HPC).
EDF a la responsabilité de tout ce qui est en amont de ce disjoncteur + le disjoncteur lui même.
Votre installation et votre responsabilité commence en aval de ce disjoncteur.

Ces fusibles servent à limiter les courants de court-circuit afin de les rendre compatibles avec les
performances très limitées (pour des raisons économiques) du "disjoncteur de branchement".
Ils servent aussi à isoler votre installation du réseau public (sectionnement).
Il faut savoir que des fusibles - même surcalibrés - finissent par s'affaiblir à chaque
court-circuit arrêté par le disjoncteur de branchement ou normalement par les protections du client
EDF (cad les vôtres).
Dans chaque cartouche fusible, le fil fusible se distend et se fragilise petit à petit.
Un jour, le court-circuit de "trop" finit par le faire fondre même avec une valeur modeste par
rapport à son calibre.
C'est ce qui explique parfois de tels phénomènes.

Ted


"Eiffel" <no...@invalid.com> a écrit dans le message de news:ci9a6c$qtv$1...@gorgone.flt...

Eiffel

unread,
Sep 18, 2004, 2:01:13 AM9/18/04
to
Merci Daniel !

Une partie du mystère est résolue, le disjoncteur EDF est mort. Reste à
savoir par où passe ce courant digne d'une centrale thermique.

Bon w. e. à tous.
Eiffel

Jean-Remy Kieffer

unread,
Sep 30, 2004, 5:17:04 PM9/30/04
to
Si de plus le technicien EDF n'a changé que le fusible mort, celui qui a
fondu le lendemain doit probablement être l'un des deux restant.
Dans le cas bien sur d'un raccordement tétraphasé.
" Teddy" <Te...@wanadoo.fr> a écrit dans le message news:
cicmnn$ar0$1...@news-reader4.wanadoo.fr...

Itacurubilin

unread,
Oct 1, 2004, 4:46:10 PM10/1/04
to
>Dans le cas bien sur d'un raccordement tétraphasé.

euh ! Triphasé :-))

0 new messages